FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème UE Samsung MH070XEA4A

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


8507

Question Forum Dépannage Climatisation : Problème UE Samsung MH070XEA4A

arthur2011
Membre inscrit
arthur2011
10 messages
Bonjour.

J'ai eu un code E1O1 sur ma climatisation Samsung MH070XEA4A.
J'ai remplacé la carte, j'ai toujours le même code d'erreur.
Y a-t-il une manipulation à faire après avoir installé une nouvelle carte ? Reset par exemple ?
Si oui, pourriez-vous m'indiquer comment procéder ?

Merci pour votre réponse.
Bonne journée.
20 mars 2023 à 08:50
Réponse 1 forum climatisation climatiseur

Problème UE Samsung MH070XEA4A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vous avez remplacé la carte de l'UI ou de l'UE?
20 mars 2023 à 10:40
Réponse 2 forum climatisation climatiseur

Problème UE Samsung MH070XEA4A

arthur2011
Membre inscrit
arthur2011
10 messages
Merci pour votre réponse.

Remplacement carte UE
Voici les codes sur afficheur UE : E 202 et U C8 en alternance.

Sur la carte voyants rouge et vert fixe, orange clignotant.
20 mars 2023 à 10:46
Réponse 3 forum climatisation climatiseur

Problème UE Samsung MH070XEA4A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
D'après mon fichier de codes erreur (visible en question 2597), E101 et E202 pointent vers un problème de communication. Il peut se trouver sur la carte UI, la liaison UI-UE, ou la carte UE. Vérifiez les connexions, et inspectez la carte UI, au cas où.
20 mars 2023 à 11:35
Réponse 4 forum climatisation climatiseur

Problème UE Samsung MH070XEA4A

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.

Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Les jeans c’était mieux avant. Photo Patrice Faro. Sony Alpha 7 IV. Zoom Sony 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
20 mars 2023 à 11:41
Réponse 5 forum climatisation climatiseur

Problème UE Samsung MH070XEA4A

arthur2011
Membre inscrit
arthur2011
10 messages
En fait, j'avais bien l'information sur le manque de communication entre UE et UI.
J'ai bien vérifié les connexions, j'ai toujours E 202 avec U C8.
Auriez-vous une explication pour le U C8 ? J'ai 3 UI, elles sont toutes en E 101.
En vous remerciant par avance.
20 mars 2023 à 15:32
Réponse 6 forum climatisation climatiseur

Problème UE Samsung MH070XEA4A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
"J'ai 3 UI, elles sont toutes en E 101". Il fallait le dire dès le début : dans ce cas, c'est forcément un problème UE.

La carte est-elle corrodée? On a eu le cas aujourd'hui, question 8433 réponse 10. Faute de doc suffisante, je ne peux rien dire pour U-C8.
20 mars 2023 à 18:23
Réponse 7 forum climatisation climatiseur

Problème UE Samsung MH070XEA4A

arthur2011
Membre inscrit
arthur2011
10 messages
Je le sais depuis le début que le problème vient de l'UE. Étant donné que je l'ai remplacée.
Elle n'est pas corrodée.
Quels sont les points à vérifier avec un multimètre pour cerner le problème ?
Sachant que mon unité est à 7 mètres de haut, ce qui rend difficile de travailler sur une échelle.
Bonne journée.
20 mars 2023 à 21:06
Réponse 8 forum climatisation climatiseur

Problème UE Samsung MH070XEA4A

arthur2011
Membre inscrit
arthur2011
10 messages
Bonjour.

Sur une autre discussion, j'ai vu que le code U-C8 signifie que l'UE ne reconnaît pas les UI, ce que je soupçonnais depuis le début, car j'ai changé la carte principale.

Je reviens donc à ma question initiale : lors d'un remplacement de carte UE, y a-t-il une procédure pour qu'elle reconnaisse les UI ?

Je remercie ceux qui voudront bien me répondre.
Bonne journée.
Arthur
21 mars 2023 à 09:15
Réponse 9 forum climatisation climatiseur

Problème UE Samsung MH070XEA4A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Perso je ne sais pas. Je ne suis pas souvent intervenu (à distance) sur des Samsung.
21 mars 2023 à 11:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
    N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
  • 2. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
    N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
  • 3. Panne clim Samsung AQV12AWAX
    N°6285 : Bonjour à tous. Je suis perdu ma climatisation Samsung AQV12AWAX l'unité intérieure ne renvoie pas du courant à l'unité extérieure. :shocked: :shocked: Carte unité intérieure neuve. Merci.
  • 4. Compresseur ne démarre pas sur UE Samsung
    N°5977 : Bonsoir. Problème de clim (autant en chaud qu'en froid) sur mon unité externe Samsung : Mh060fxea3a Elle démarre bien, la ventilation tourne à fond, puis après quelques minutes s’arrête et me donne ce code E461...
  • 5. Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
    N°4900 : Bonjour, Mon bloc clim inter Samsung type SH 09 BPD ne démarre plus. Est-il possible de changer la carte mère de ce bloc ou le composant défectueux ? Si oui où, si non est-il possible de garder le bloc extérieur et de...
  • 6. Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
    N°4785 : Bonjour. J'ai 2 AQV12FAN et 4 AQV9FAN et à ce jour 1 AQV12FAN et AQV9FAN ne font plus rien, zéro lumière, arrivée 220 OK. Elles se sont arrêtées alors qu'elles faisaient encore du chaud... Présence du 220 à...
  • 7. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 8. Contacteur compresseur Samsung
    N°5582 : Bonjour à tous, Dans l'UE d'un climatiseur Samsung (TOR) j'ai trouvé un contacteur Type XMCK-30D cramé d’où la panne du compresseur. Ce contacteur a 4 sorties L1 et T1 doivent être mis en contact par une bobine alimentée...
  • 9. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
    N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
  • 10. Problème UE Samsung aqv12nsbn ou aqv12nsbx
    N°8397 : Bonjour. Pendant une période de froid assez intense, ma femme a mis en route la clim réversible Samsung aqv12nsbx jusque là rien de méchant sauf qu'elle la mise a fond (30). Et au bout de 30 minutes,...
>>> Résultats suivants pour : Problème UE Samsung MH070XEA4A >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite