Bonsoir à tous,
Aujourd'hui j'ai vécu une panne d'une l'UE d'un multisplit Midea Model : M2oc-21HRDN1-X.
Le détail : ni le compresseur ni le ventilo de l'UE ne démarre. A l'intérieur et sur l'UI affiche E1 (défaut UE).
Quand j'ai ouvert l'UE et démarré les l'UI, j'entends un relai qui se ferme et puis tic tac, tic tac venant de expansion valve (voilà son modèle sur site : https://www.aliexpress.com/item/32396117477.html).
Ça se répète sans arrêt.
A votre avis, d’où vient cette panne ? Expansion valve ou carte électronique.
Cordialement.
Aujourd'hui j'ai vécu une panne d'une l'UE d'un multisplit Midea Model : M2oc-21HRDN1-X.
Le détail : ni le compresseur ni le ventilo de l'UE ne démarre. A l'intérieur et sur l'UI affiche E1 (défaut UE).
Quand j'ai ouvert l'UE et démarré les l'UI, j'entends un relai qui se ferme et puis tic tac, tic tac venant de expansion valve (voilà son modèle sur site : https://www.aliexpress.com/item/32396117477.html).
Ça se répète sans arrêt.
A votre avis, d’où vient cette panne ? Expansion valve ou carte électronique.
Cordialement.
06 juillet 2020 à 22:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne unité extérieure clim Midea Multisplit
Bonjour, je nkai'0as mon oreille dans la machine, mais d'après votre description, je verrais bien un relais qui ferait des siennes, essayez de vous rapprocher avec prudence quand même du point de saisie du bruit ?? Et visuellement.
Peut-être un petit relais sur une carte ou pas.
Peut-être un petit relais sur une carte ou pas.
09 juillet 2020 à 22:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne unité extérieure clim Midea Multisplit
Bonsoir,
Merci pour ce retour.
J'entends un relais qui se ferme puis tic tac dans EVV environ 30 secondes puis le relai se ferme et ça se répète en boucle.
Rien ne marche à l'UE.
Cordialement.
Merci pour ce retour.
J'entends un relais qui se ferme puis tic tac dans EVV environ 30 secondes puis le relai se ferme et ça se répète en boucle.
Rien ne marche à l'UE.
Cordialement.
09 juillet 2020 à 22:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne unité extérieure clim Midea Multisplit
Bonjour avez-vous trouvé la panne.
J'ai remplacé la carte électronique et toujours la même panne.
J'ai un groupe diloc idem media.
Merci d'avance.
J'ai remplacé la carte électronique et toujours la même panne.
J'ai un groupe diloc idem media.
Merci d'avance.
21 mars 2024 à 14:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
- N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
- 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 7. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 8. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 9. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 10. Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
- N°2783 : Bonjour. Mon climatiseur pompe à chaleur présente quelques dysfonctionnements en mode froid : - Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent). - Pas de redémarrage du compresseur après arrêt. - Réglé à 18°C,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite