Question Forum Climatisation : Panne VRV4 3 tubes

Tavaro
Membre inscrit
Tavaro
33 messages
Bonjour.

J'ai un problème sur un groupe quand il est en utilisation mixte.
Si je mets toutes les chambres en chaud pas de soucis. En été tout en froid pas de soucis.
Par contre en ce moment sur un BS 4 si je mets deux en chaud et deux en froid elles fonctionnent à l'envers, celles en demande chaud font du froid et celles en demande froid font du chaud.
Ce n'est pas une inversion de fil ni tubes (sur les 2 tubes de sortie).
Et le problème est général, sur tout le groupe pas que ce BS.
Est-ce qu'une inversion des tubes gaz BP et gaz HP causerait ce symptôme ou bien une vanne 4 voies dans le groupe ?
Je vais y aller demain mais si vous avez déjà eu ce problème un petit coup de main est le bienvenu.
Cordialement.
Tavaro
02 février 2020 à 10:55
Forum Climatisation Réponse 1

Panne VRV4 3 tubes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
C'est une installation neuve ?
Qui a effectuée la mise en service ?
02 février 2020 à 17:45
Forum Climatisation Réponse 2

Panne VRV4 3 tubes

Tavaro
Membre inscrit
Tavaro
33 messages
Mise en service par Daikin en 2016, apparemment le problème a été vu d'autres années par le client mais quand mon collègue passait il trouvait pas, et cette fois c'est à moi de trouver.
02 février 2020 à 17:48
Forum Climatisation Réponse 3

Panne VRV4 3 tubes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Dans ce cas je ne pense pas que les tubes soient inversés, ou mélangés. A vérifier quand même.
Je verrais plus un souci de câbles inversés, de commande.
Si c'est le cas, c'est un fait depuis 2016 ?
02 février 2020 à 20:13
Forum Climatisation Réponse 4

Panne VRV4 3 tubes

Tavaro
Membre inscrit
Tavaro
33 messages
Les câbles ne sont pas inversés j'ai vérifié, c'est un sas carré avec 4 chambres qui rentre à des endroits différents et j'ai bien tout suivi.
Et en plus de ça je les ai testés chacun leur tour, tout seul en demande de chaud avec toutes les autres UI du groupe éteintes et elles fonctionnent donc sûr, pas d'inversion.
Regardez ce schéma c'est le fonctionnement en mode alterné, je pense que si, au niveau du groupe, il a inversé le gaz BP HP ça ferait ça, à confirmer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma fonctionnement en mode alterné

02 février 2020 à 20:25
Forum Climatisation Réponse 5

Panne VRV4 3 tubes

Tavaro
Membre inscrit
Tavaro
33 messages
Ici ça se voit mieux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma fonctionnement en mode alterné

02 février 2020 à 20:29
Forum Climatisation Réponse 6

Panne VRV4 3 tubes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le risque important est de cramer un compresseur voire toute l'installation, j'ai déjà eu le cas.
Y a t'il eu cette situation ?
La BS est-elle bien paramétrée ? Je ne suis pas certain, mais je crois, qu'il y a des "codes paramètre" à rentrer dans chaque BS ??? Des switch à déplacer ???
03 février 2020 à 18:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Si le split est en panne
    N°5725 : Bonjour, Deux questions : 1/ Les splits sont prévus notamment pour une sortie de la tuyauterie derrière celui-ci et non à côté permettant de passer à travers le mur à 90 ° par rapport au split. A la sortie du mur je...
  • 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 3. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
    N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
  • 4. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 5. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
  • 6. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
    N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
  • 7. Panne Mitsubishi MSZ-LN60VGV
    N°8281 : Bonjour. Je viens à vous pour vous demander de l'aide :) En juillet de cette année, j'ai installé une Mitsubishi MSZ-LN60VGV avec des liaisons frigorifiques précharchées. En effet je n'ai pas trouvé d'installateur dans...
  • 8. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
    N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
  • 9. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
    N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
  • 10. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Panne VRV4 3 tubes >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite