Question Dépannage Climatisation : RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

rare
Membre inscrit
rare
4 messages
Bonjour.

En voulant redémarré ma PAC Hitachi cette année 4 clignotements sur horloge intérieur et rien ne se passe.
J'ai nettoyer les connectique et regarder l'UE la led 301 clignote 15 fois.

Sur les conseil du SAV de la boite ou je l'avait acheté, j'ai disjoncté 5 minutes, et remis le jus pour lancer uniquement lUE a partir du bouton test sur le carte.
L'unité ne se lance pas.

Puis-je être sur que changer la carte a 600€ règle le problème.
Le matériel a 9 ans et le châssis ext commence a rouillé (pas galvanisé quelle honte).

Cordialement.
Rare
15 novembre 2022 à 10:24
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Collé sous le capot de l'UE, vous n'auriez pas l'explicitation des codes défauts? Je soupçonne que dans votre cas ce soit "Changez la carte, point barre"...

A tout hasard, vérifiez que des pistes de cuivre ne soient pas devenues marron foncé (corrosion).
15 novembre 2022 à 12:40
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

rare
Membre inscrit
rare
4 messages
Merci Pour la réponse.

Oui sus le capot, 15 clignotement, donne "changer la carte".
Je vais essayer de mieux regarder les pistes cet app.
Merci.
15 novembre 2022 à 13:12
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

rare
Membre inscrit
rare
4 messages
Bonjour.

J ai démonté la carte et rien de notable. Pas de point de chauffe.
Juste des zones avec des pistes qui ont l air oxydées. Mais ce n est pas évidant car sous une couche d'isolant vert.
Quand je gratte le vert, je cuivre a l'air propre. Voir photos.
Quel est votre avis ?

Bien Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
f23a69bf 4f7a 486f 96fd 36593025bfa7.jpeg6d3c1b9b d351 4d65 8b90 a87c5afec775.jpeg

16 novembre 2022 à 09:56
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

En question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5 vous verrez les ennuis amenés par de la corrosion. Ne surtout pas négliger les bouts de pistes, quand le cuivre descend dans un trou de communication entre les faces, voir les posts 82, 84 et 96.

Sur votre photo de droite, sous la sérigraphie LD301 et à gauche de CN25, on voit 2 pistes bien malades. Les vérifier en mettant un ohmmètre entre 2 soudures qui encadrent la zone malade, il faut normalement lire moins de 0.3 ohm net (enlever la "tare" qu'on lit en réunissant les pointes de touches). Il vous faudra faire des pontages, préventifs pour certains, et curatifs pour d'autres.
16 novembre 2022 à 14:17
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

rare
Membre inscrit
rare
4 messages
Merci beaucoup Dom pour la précision et la célérité de vos réponses.

Je vais m'atteler aux repartions.
Bien Cordialement.
16 novembre 2022 à 15:36
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

Piyanth
Membre inscrit
Piyanth
4 messages
Bonjour.

Je déterre ce sujet puisque j'ai le même problème avec le même modèle de clim.

Il y a un an a peu près, premier arrêt de la clim avec 4 clignotements sur l'UI et 15 clignotements sur l'UE.

Habitant près de la mer (île de la réunion) je jette un coup d'oeil sur les éléments accessibles et vois ma sonde de température extérieure assez corrodée. Nettoyage au WD 40 (sacrilège peut être?), nettoyage des connecteurs d'alim et ça repart.
Les symptômes surviennent de temps en temps mais ça repart toujours.

Je note par contre que ça dysfonctionne le plus souvent quand l'UE s'arrête de ventiler et doit repartir.
Récemment, le mode climatisation plantait systématiquement donc j'utilisais la fonction déshumidification.
Ça fonctionnait pendant quelques temps et maintenant plus rien.
A chaque démarrage 15 clignotements même après avoir disjoncté.
Ici, impossible de trouver quelqu'un qui veut diagnostiquer la carte.
"Ça met 15 clignotements, faut remplacer la carte. Par contre on fait pas la carte alors faut changer la clim"...

Par conséquent, je me tourne vers vous en espérant que vous pourrait m'aider.
J'ai démonté la carte pour en prendre des photo.
D'ailleurs la pâte thermique (je suppose) entre le dissipateur et les composants sous la cartes était encore "liquide" a défaut de terme adéquat. Pas craquelé.

Merci d'avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pxl 20231106 103754840pxl 20231106 103827216

06 novembre 2023 à 11:40
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

A tout zazar, testez la zener ZD101 proche du transfo. Si besoin, dessoudez-en une patte. On a eu 2 pannes sur cette carte où elle était impliquée. Questions 8240 et 8202.
06 novembre 2023 à 13:55
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

Piyanth
Membre inscrit
Piyanth
4 messages
Bonjour.

Merci pour votre réponse. Ayant une connaissance basique de l'électronique, je vais aller éplucher ces deux topics histoire de savoir comment m'y prendre sweat .

J'ai observé, cependant, des traces noires (corrosion?) à certains endroits de la carte. La où d'ailleurs il y a un espèce de revêtement transparent qui part en morceaux.

Il y a un même une endroit où cela reliait deux pattes d'un composant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pxl 20231106 105829970pxl 20231107 071627486

07 novembre 2023 à 08:23
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

Piyanth
Membre inscrit
Piyanth
4 messages
Bonjour.

La ZD101 donne :
Débranchée : Diode Mètre : OL /0
Branchée : Continu : 1,65 / -1,65
Alternatif : 2,8 / 0

J'espère avoir bien pris les mesures.
Bonne soirée.
17 novembre 2023 à 16:40
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Désolé pour mon absence de 4 semaines.

* en mode test de diode, débranchée : OL / 0 : pas possible si ce sont 2 mesures dans un sens puis dans l'autre.
* 1.65V continus aux bornes de la diode quand la machine est sous tension : anormal. Soit la diode est HS, soit l'alimentation donne des tensions trop basses.
14 décembre 2023 à 20:03
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

Piyanth
Membre inscrit
Piyanth
4 messages
Bonjour et bonne année :)

Merci pour votre réponse.
J'ai pu mettre la main sur un électronicien qui a analysé la carte et malheureusement pour moi, c'est la carte avec le microprocesseur qui ne répond plus.

Je vous souhaite une bonne continuation.
03 janvier 2024 à 06:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 2. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
    N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 6. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 7. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 8. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 10. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
>>> Résultats suivants pour : RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite