Question Dépannage Climatisation : Pas de régulation de température de climatisation sur Daikin Stylish
Bonsoir à tous.
Je m'adresse à vous après avoir effectué quelques recherches infructueuses sur mon problèmes.
J'ai d'abord posé la question à mon installateur, puis à Daikin directement, qui n'a pas souhaité me répondre.
Mon installation comporte 6 unités intérieures :
- 3 UI (CTXA15AW, FTXA25AW, FTXA35AW) connectées à 1 UE (3MXM68N).
- 2 UI (CTXA15AW, FTXA35AW) connectées à 1 UE (2MXM50M9).
- 1 UI (FTXA20AW) connectée à 1 UE (RX20A).
Tout fonctionne bien, mais l'une d'entre elles (FTXA25AW) ne régule pas correctement la température. Elle fait partie du groupe des 3 UI connectées à 1 UE, est la plus éloignée de celui-ci, et se trouve à l'étage.
Lorsque je règle cette unité sur 24°C (toute une nuit), la température dans la chambre descend parfois jusqu'à 18°C, ce qui est bien en dessous de la consigne souhaitée, et l'écart me semble énorme. Ce problème persiste malgré plusieurs tentatives de réglages et de redémarrage du système. Je règle parfois même à 27°C et j'entends la ventilation repartir alors même qu'il ne fait que 20°C dans la pièce. En conséquence, il fait bien trop froid dans la pièce, et par fortes chaleurs extérieures, ce problème de régulation génère une surconsommation électrique non négligeable, et surtout inutile!
L'application Daikin Onecta, à partir de laquelle je règle la température remonte 2 températures, la température extérieure et la température ambiante. Il peut y avoir un delta de 8°C entre la température de consigne (exemple consigne réglée à 26°C), et la température ambiante de la pièce (18°C), sans pour autant que l'unité intérieure n'interrompe son fonctionnement.
Résultat, par ces fortes chaleurs, je la règle sur 23-24°C 1h avant de me coucher, et si j'ai le malheur d'oublier de ré-hausser la température, je me réveille congelé.
Mon installateur qui juge conforme l'installation, après tout, ça refroidit, et penche pour un problème de capteur ou de logique de régulation. Le micrologiciel de l'unité intérieure est à jour (version 3_1_123). Pas de défaut affiché à la télécommande, ni via l'application.
J'ai aussi d'abord pensé à un problème de capteur de température ambiante, mais celui-ci semble remonter via l'application Onecta une valeur cohérente (comparativement à un autre capteur de température connecté dans la même pièce).
Par conséquent je n'ai aucune idée d'où peut provenir mon problème.
Est-ce que l'un de vous aurait une idée ?
Merci
Je m'adresse à vous après avoir effectué quelques recherches infructueuses sur mon problèmes.
J'ai d'abord posé la question à mon installateur, puis à Daikin directement, qui n'a pas souhaité me répondre.
Mon installation comporte 6 unités intérieures :
- 3 UI (CTXA15AW, FTXA25AW, FTXA35AW) connectées à 1 UE (3MXM68N).
- 2 UI (CTXA15AW, FTXA35AW) connectées à 1 UE (2MXM50M9).
- 1 UI (FTXA20AW) connectée à 1 UE (RX20A).
Tout fonctionne bien, mais l'une d'entre elles (FTXA25AW) ne régule pas correctement la température. Elle fait partie du groupe des 3 UI connectées à 1 UE, est la plus éloignée de celui-ci, et se trouve à l'étage.
Lorsque je règle cette unité sur 24°C (toute une nuit), la température dans la chambre descend parfois jusqu'à 18°C, ce qui est bien en dessous de la consigne souhaitée, et l'écart me semble énorme. Ce problème persiste malgré plusieurs tentatives de réglages et de redémarrage du système. Je règle parfois même à 27°C et j'entends la ventilation repartir alors même qu'il ne fait que 20°C dans la pièce. En conséquence, il fait bien trop froid dans la pièce, et par fortes chaleurs extérieures, ce problème de régulation génère une surconsommation électrique non négligeable, et surtout inutile!
L'application Daikin Onecta, à partir de laquelle je règle la température remonte 2 températures, la température extérieure et la température ambiante. Il peut y avoir un delta de 8°C entre la température de consigne (exemple consigne réglée à 26°C), et la température ambiante de la pièce (18°C), sans pour autant que l'unité intérieure n'interrompe son fonctionnement.
Résultat, par ces fortes chaleurs, je la règle sur 23-24°C 1h avant de me coucher, et si j'ai le malheur d'oublier de ré-hausser la température, je me réveille congelé.

Mon installateur qui juge conforme l'installation, après tout, ça refroidit, et penche pour un problème de capteur ou de logique de régulation. Le micrologiciel de l'unité intérieure est à jour (version 3_1_123). Pas de défaut affiché à la télécommande, ni via l'application.
J'ai aussi d'abord pensé à un problème de capteur de température ambiante, mais celui-ci semble remonter via l'application Onecta une valeur cohérente (comparativement à un autre capteur de température connecté dans la même pièce).
Par conséquent je n'ai aucune idée d'où peut provenir mon problème.
Est-ce que l'un de vous aurait une idée ?
Merci

14 août 2024 à 21:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Pas de régulation de température de climatisation sur Daikin Stylish
Bonjour,
Avez-vous remarqué une sonde décalée ou une source de chaleur à proximité de cette sonde ? Y a-t-il un conflit entre la wifi et la sonde ?
Il serait nécessaire d'effectuer quelques mesures, si vous en avez la possibilité avec un appareil de mesure mis sur ohmmètre.
Veuillez démonter la sonde de reprise d'air, celle qui se trouve entre le filtre de droite et la batterie ou sur le côté droit où se trouvent les fentes.
Une fois hors tension, démontez-la et prenez 3 mesures : une dans la main à environ 32°C, une à température ambiante d'environ 20°C et une dans un bol avec des glaçons proche de 0°C.
Merci de nous transmettre les informations.
Avez-vous remarqué une sonde décalée ou une source de chaleur à proximité de cette sonde ? Y a-t-il un conflit entre la wifi et la sonde ?
Il serait nécessaire d'effectuer quelques mesures, si vous en avez la possibilité avec un appareil de mesure mis sur ohmmètre.
Veuillez démonter la sonde de reprise d'air, celle qui se trouve entre le filtre de droite et la batterie ou sur le côté droit où se trouvent les fentes.
Une fois hors tension, démontez-la et prenez 3 mesures : une dans la main à environ 32°C, une à température ambiante d'environ 20°C et une dans un bol avec des glaçons proche de 0°C.
Merci de nous transmettre les informations.
15 août 2024 à 10:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Pas de régulation de température de climatisation sur Daikin Stylish
Bonjour,
Non, la sonde n'est pas décalée, du moins pas à ma connaissance. Sur mon modèle, je pense qu'elle doit être à droite, vu qu'il y a des fentes. Je vais tenter de la démonter et de la mesurer.
Il n'y a pas de source de chaleur à proximité, et je ne vois pas quel conflit il pourrait y avoir avec le wifi.
Merci.
Non, la sonde n'est pas décalée, du moins pas à ma connaissance. Sur mon modèle, je pense qu'elle doit être à droite, vu qu'il y a des fentes. Je vais tenter de la démonter et de la mesurer.
Il n'y a pas de source de chaleur à proximité, et je ne vois pas quel conflit il pourrait y avoir avec le wifi.
Merci.
15 août 2024 à 10:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Pas de régulation de température de climatisation sur Daikin Stylish
Bonjour,
Peut-être que cela n'a rien à voir, mais une télécommande (avec une programmation) proche du split et un ancien réglage sur celle-ci peuvent être la cause du problème.
Comme on dit toujours, parfois l'impensable est la solution au problème...
Peut-être que cela n'a rien à voir, mais une télécommande (avec une programmation) proche du split et un ancien réglage sur celle-ci peuvent être la cause du problème.
Comme on dit toujours, parfois l'impensable est la solution au problème...
15 août 2024 à 14:24
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Pas de régulation de température de climatisation sur Daikin Stylish
Par acquis de conscience j'ai quand même vérifié, bien que je ne m'en serve jamais.
La dernière programmation par télécommande était réglée à 25°C avec option confort/sensor d'activée. Je pense pas que ça vienne de là.
Sinon, je n'ai pas encore tout démonté vu que j'ai besoin qu'elle tourne. Sur la photo que j'ai uploadée, le capteur de température est câblé sur le connecteur blanc tout en haut ?
Faut que je regarde la doc pour voir comment on démonte tout le panneau.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La dernière programmation par télécommande était réglée à 25°C avec option confort/sensor d'activée. Je pense pas que ça vienne de là.
Sinon, je n'ai pas encore tout démonté vu que j'ai besoin qu'elle tourne. Sur la photo que j'ai uploadée, le capteur de température est câblé sur le connecteur blanc tout en haut ?
Faut que je regarde la doc pour voir comment on démonte tout le panneau.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 août 2024 à 16:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Pas de régulation de température de climatisation sur Daikin Stylish
Bonjour.
Attention démonter et remonter la sonde hors tension.
Attention démonter et remonter la sonde hors tension.
19 août 2024 à 09:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 4. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
- 5. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 6. La régulation est-elle correcte climatiseur Daikin
- N°9394 : Bonjour. J'ai récemment fait installer un ensemble climatiseur Daikin comprenant : - 1 compresseur 2MXM68A9, avec une puissance de 6.8 kW en froid et 8.60 kW en chaud. - 1 unité murale de référence FTXM50R. - 1 unité...
- 7. Problèmes régulation température pompe à chaleur Daikin
- N°5959 : Bonjour à tous. Et d'avance merci pour vos réponses à venir. Je viens d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur Daikin AIR/AIR avec gainables qui date de 2009. La commande est une BRC 1D52. La pompe continue à...
- 8. Problème de régulation PAC Daikin Emura II
- N°3719 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et galère depuis 3 semaines avec ma PAC et vous remercie par avance pour votre aide. J'ai acheté le 04 octobre 2016 un pack climatisation EMURA 2 sur internet à la société Amifrigo...
- 9. Arrêts fréquents clim Daikin stylish
- N°7600 : Bonjour à tous. Je ne trouve pas de réponse, voici les faits. J'ai une clim Daikin Stylish Bluevolution FTXA50BT/RXA50B R32, 5,8 kWatts, installée depuis juillet, très peu utilisée cet été (la météo...), 3/ jours...
- 10. Régulation température gainable Daikin
- N°7552 : Bonjour à tous. J'ai un groupe clim extérieur et des split en toiture pour chaque pièce plus un double pour le séjour. Dans chaque pièce j'ai un boitier BRC1052 L'installation a été réalisée en 2011 et n'a que très...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite