Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1768
Problème climatisation Airwell : Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonjour à tous,
Je viens d'installer un climatiseur inverter Airwell, l'unité intérieure fait bien son cycle chaud et brassage d'air.
Par contre le ventilateur extérieur marche en continu sans jamais s’arrêter.
Est-ce normal ?
Merci.
Je viens d'installer un climatiseur inverter Airwell, l'unité intérieure fait bien son cycle chaud et brassage d'air.
Par contre le ventilateur extérieur marche en continu sans jamais s’arrêter.
Est-ce normal ?
Merci.
14 novembre 2012 à 09:10
Réponses dépannage climatisation 1
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonsoir.
Le ventilateur va réguler en fonction de la température extérieure, et des pressions du compresseur, mais plus il fait froid plus les ventilateurs vont tourner de manière à récupérer le maximum de calories afin de les restituer dans la pièce.
La régulation varie en fonction des constructeurs, mais le principe est le même.
Cordialement. PL
Le ventilateur va réguler en fonction de la température extérieure, et des pressions du compresseur, mais plus il fait froid plus les ventilateurs vont tourner de manière à récupérer le maximum de calories afin de les restituer dans la pièce.
La régulation varie en fonction des constructeurs, mais le principe est le même.
Cordialement. PL
14 novembre 2012 à 18:07
Réponses dépannage climatisation 2
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Re bonsoir,
Mais ça ne me dit pas pourquoi il ne s'est jamais arrêté depuis 3 semaines, jour de la mise en route, alors qu'on a eu des journées avec des températures extérieures de 16° et 18°.
Amicalement.
Mais ça ne me dit pas pourquoi il ne s'est jamais arrêté depuis 3 semaines, jour de la mise en route, alors qu'on a eu des journées avec des températures extérieures de 16° et 18°.
Amicalement.
14 novembre 2012 à 22:46
Réponses dépannage climatisation 3
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonjour.
Normalement, quand vous mettez off la clim avec la télécommande, tout doit d'arrêter. Sinon, il y a un problème quelque part. Pour aller plus loin dans le diag, il faudrait savoir le type de fonctionnement. En gros, il y a les ventilos qui marchent en tout ou rien, c'est en général un relais qui les commande ; ou bien le relais reste collé de lui-même (contacts "soudés"), ou bien on lui dit de le rester, là c'est un problème de carte. Sinon il y a les ventilos à vitesse variable, soit à courant continu, soit à courant secteur et régulation par triac... Là aussi, cela sent le problème de carte. Souvent il y a dans l'unité extérieure, collé à l'intérieur de la trappe à connexions, un plan électrique sommaire où un oeil exercé peut trouver la réponse à cette question. Vous pouvez éventuellement le photographier et nous le mettre en pièce jointe.
Si vous êtes passé par un installateur, appelez-le, cela doit être pris en garantie. Si vous l'avez monté vous-même, voyez avec le magasin.
Cordialement, Dom.
Normalement, quand vous mettez off la clim avec la télécommande, tout doit d'arrêter. Sinon, il y a un problème quelque part. Pour aller plus loin dans le diag, il faudrait savoir le type de fonctionnement. En gros, il y a les ventilos qui marchent en tout ou rien, c'est en général un relais qui les commande ; ou bien le relais reste collé de lui-même (contacts "soudés"), ou bien on lui dit de le rester, là c'est un problème de carte. Sinon il y a les ventilos à vitesse variable, soit à courant continu, soit à courant secteur et régulation par triac... Là aussi, cela sent le problème de carte. Souvent il y a dans l'unité extérieure, collé à l'intérieur de la trappe à connexions, un plan électrique sommaire où un oeil exercé peut trouver la réponse à cette question. Vous pouvez éventuellement le photographier et nous le mettre en pièce jointe.
Si vous êtes passé par un installateur, appelez-le, cela doit être pris en garantie. Si vous l'avez monté vous-même, voyez avec le magasin.
Cordialement, Dom.
15 novembre 2012 à 00:06
Réponses dépannage climatisation 4
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Merci pour vos réponses.
Je suis désespéré et je sais plus quoi faire. J'avais appelé le service technique d'Airwell qui m'a dit de changer la carte électronique. Et c'est ce que j'ai fait. Et le problème n'a pas changé, je rappelle le service technique qui me dit "changez la carte mère" et c'est ce que j'ai fait et le problème n'a pas changé.
Je me demande si ce n'est pas une mauvaise série de climatiseurs Airwell HDD 024, il fait des choses que j'ai du mal à comprendre.
Exemple, ce matin j'ai 14° dans la pièce, je mets le climatiseur en route je demande 21° et à 17° le climatiseur s’arrête.
Et il fait ça une fois sur 2, après il repart et ne s’arrête plus jour et nuit, il monte très vite en température et il se met à brasser de l'air, alors que le ventilateur extérieur ne s’arrête pas.
J'ai testé la fiche 3 départs sondes extérieures climatiseur à l’arrêt et j'ai 34.5 Ohms, 23.7 Ohms, 84.9 Ohms.
Amicalement.
Je suis désespéré et je sais plus quoi faire. J'avais appelé le service technique d'Airwell qui m'a dit de changer la carte électronique. Et c'est ce que j'ai fait. Et le problème n'a pas changé, je rappelle le service technique qui me dit "changez la carte mère" et c'est ce que j'ai fait et le problème n'a pas changé.
Je me demande si ce n'est pas une mauvaise série de climatiseurs Airwell HDD 024, il fait des choses que j'ai du mal à comprendre.
Exemple, ce matin j'ai 14° dans la pièce, je mets le climatiseur en route je demande 21° et à 17° le climatiseur s’arrête.
Et il fait ça une fois sur 2, après il repart et ne s’arrête plus jour et nuit, il monte très vite en température et il se met à brasser de l'air, alors que le ventilateur extérieur ne s’arrête pas.
J'ai testé la fiche 3 départs sondes extérieures climatiseur à l’arrêt et j'ai 34.5 Ohms, 23.7 Ohms, 84.9 Ohms.
Amicalement.
15 novembre 2012 à 08:06
Réponses dépannage climatisation 5
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonsoir.
Excusez-moi je n'avais pas compris que les ventilateurs fonctionnaient tout le temps.
En principe sur un inverter et à peu près chez tous les constructeurs, le ventilateur marche à fond en demande puis stoppe puis le compresseur démarre et la régulation pour les ventilateurs se fait en fonction des températures extérieures / pression...
Si lorsque vous demandez du chaud par exemple, les ventilateurs se mettent en route et ne s'arrêtent plus comme vous le dites, soit la carte mère est HS, mais changée donc OK.
Soit la carte de régulation du ventilateur, ce qui a été fait aussi.
Donc je ne vois plus qu'une chose les sondes de régulation. Les valeurs sont à quelles températures ?
Mais comme le dit DOM si installé par un professionnel le rappeler d'urgence.
La réf exacte de vos UI et UE serait bien.
Cordialement. PL
Excusez-moi je n'avais pas compris que les ventilateurs fonctionnaient tout le temps.
En principe sur un inverter et à peu près chez tous les constructeurs, le ventilateur marche à fond en demande puis stoppe puis le compresseur démarre et la régulation pour les ventilateurs se fait en fonction des températures extérieures / pression...
Si lorsque vous demandez du chaud par exemple, les ventilateurs se mettent en route et ne s'arrêtent plus comme vous le dites, soit la carte mère est HS, mais changée donc OK.
Soit la carte de régulation du ventilateur, ce qui a été fait aussi.
Donc je ne vois plus qu'une chose les sondes de régulation. Les valeurs sont à quelles températures ?
Mais comme le dit DOM si installé par un professionnel le rappeler d'urgence.
La réf exacte de vos UI et UE serait bien.
Cordialement. PL
15 novembre 2012 à 17:51
Réponses dépannage climatisation 6
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonsoir,
Je suis plombier installateur et je fais faire le vide par un collègue qui travaille dans une boite de clim et j'ai jamais eu de problème avec mes clients et il a fallu que ça tombe sur moi.
Même lui ne comprend pas ce qui m'arrive, après avoir changé la carte électronique et la carte mère, j'ai même changé la télécommande.
La seule chose que je n'ai pas changé c'est la sonde extérieure, les valeurs des sondes extérieures ont été testées à une température extérieure de 17°.
34.5 Ohms, 23.7 Ohms, 84.9 Ohms.
Ah j'ai oublié de signaler le ventilateur tourne toujours au même régime, sans variations de vitesse.
Amicalement. Silv
Je suis plombier installateur et je fais faire le vide par un collègue qui travaille dans une boite de clim et j'ai jamais eu de problème avec mes clients et il a fallu que ça tombe sur moi.
Même lui ne comprend pas ce qui m'arrive, après avoir changé la carte électronique et la carte mère, j'ai même changé la télécommande.
La seule chose que je n'ai pas changé c'est la sonde extérieure, les valeurs des sondes extérieures ont été testées à une température extérieure de 17°.
34.5 Ohms, 23.7 Ohms, 84.9 Ohms.
Ah j'ai oublié de signaler le ventilateur tourne toujours au même régime, sans variations de vitesse.
Amicalement. Silv
15 novembre 2012 à 20:52
Réponses dépannage climatisation 7
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonjour. Que l'on soit bien d'accord, avez-vous changé la carte de régulation de l'UE celle où est branché le ventilateur ?
Et les valeurs des sondes correspondent à quelles sondes ? 3 valeurs pour une sonde ?
La réf exacte des unités serait bien.
Cordialement. PL
Et les valeurs des sondes correspondent à quelles sondes ? 3 valeurs pour une sonde ?

La réf exacte des unités serait bien.

Cordialement. PL
16 novembre 2012 à 15:20
Réponses dépannage climatisation 8
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonjour.
Petite idée : et si le ventilo était tout simplement en panne ?... J'ignore comment c'est conçu chez Airwell, mais chez Hitachi, on a un moteur très intelligent avec régulation intégrée. Je vous joins un extrait de leur doc. Quand on arrête la clim, les tensions DC sont probablement toujours toutes présentes. Et si l'électronique logée dans le ventilateur est endommagée, il se pourrait que le moteur "stricto sensu" reçoive du jus en permanence, et donc tourne.
Voyez combien de fils arrivent à l'entité ventilateur. S'il y en a plus que 3, ma théorie pourrait se confirmer.
Cordialement, Dom.

Petite idée : et si le ventilo était tout simplement en panne ?... J'ignore comment c'est conçu chez Airwell, mais chez Hitachi, on a un moteur très intelligent avec régulation intégrée. Je vous joins un extrait de leur doc. Quand on arrête la clim, les tensions DC sont probablement toujours toutes présentes. Et si l'électronique logée dans le ventilateur est endommagée, il se pourrait que le moteur "stricto sensu" reçoive du jus en permanence, et donc tourne.
Voyez combien de fils arrivent à l'entité ventilateur. S'il y en a plus que 3, ma théorie pourrait se confirmer.
Cordialement, Dom.

17 novembre 2012 à 15:48
Réponses dépannage climatisation 9
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonsoir,
Voici un schéma du raccordement ventilateur. 3 fils raccordés directement à la fiche carte mère et 2 fils à une pièce genre condensat.
3 sondes sur la même fiche de la carte mère
sonde extérieure
sonde départ compresseur
sonde retour compresseur.
Model AWSI- HDD024-n11
IN Serie 3B21224130
EX Serie 3B21224153
Amicalement. Silv

Voici un schéma du raccordement ventilateur. 3 fils raccordés directement à la fiche carte mère et 2 fils à une pièce genre condensat.
3 sondes sur la même fiche de la carte mère
sonde extérieure
sonde départ compresseur
sonde retour compresseur.
Model AWSI- HDD024-n11
IN Serie 3B21224130
EX Serie 3B21224153
Amicalement. Silv

17 novembre 2012 à 19:59
Réponses dépannage climatisation 10
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonjour.
Les valeurs des sondes pour 17°C sont bonnes que pour la sonde extérieure, et à peu près celle du retour compresseur.
Mais pas celle du départ compresseur 84.9 Ohms =.46°C.
Cordialement.
Les valeurs des sondes pour 17°C sont bonnes que pour la sonde extérieure, et à peu près celle du retour compresseur.
Mais pas celle du départ compresseur 84.9 Ohms =.46°C.
Cordialement.
18 novembre 2012 à 11:37
Réponses dépannage climatisation 11
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonjour.
La valeur de la sonde départ compresseur n'est pas bonne pour 17°C , voir de ce côté là.
Cordialement.
La valeur de la sonde départ compresseur n'est pas bonne pour 17°C , voir de ce côté là.
Cordialement.
18 novembre 2012 à 14:04
Réponses dépannage climatisation 12
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonjour,
Encore un plombier sans agrément qui s'improvise technicien en clim. Je serai tenté de dire consultez la loi et débrouillez vous, restez dans votre plomberie, baignoire, bidet et chauffe eau.
Encore un plombier sans agrément qui s'improvise technicien en clim. Je serai tenté de dire consultez la loi et débrouillez vous, restez dans votre plomberie, baignoire, bidet et chauffe eau.
18 novembre 2012 à 14:31
Réponses dépannage climatisation 13
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
ACC si on est arrivé à ce stade, à demander de l'aide, c'est à cause de certains dépanneurs qui prennent 400€ pour faire le vide d'une clim, 1 h de travail, et lorsqu'il y a un problème il n'y a plus personne.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
18 novembre 2012 à 17:43
Réponses dépannage climatisation 14
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonjour.
Si le composant rectangulaire est bien un condensateur (il doit être marqué dessus des choses du style "4UF 250V-AC"), c'est un moteur à courant alternatif. Vérifiez à l'ohmmètre s'il ne serait pas en court-circuit. Et qu'est-il marqué dessus? A propos d'ohmmètre les valeurs que vous donnez ne seraient-elles pas des milliers d'ohms et non des ohms? Sur mes clims, les thermistances font entre 5000 et 20000 ohms. Chez Hitachi, entre 1000 et 6000. Avoir des valeurs au dessous de 100 ohms expose à une sensibilité aux problèmes de contact (un ajout de 10 ohms ne se verra pas sur une valeur de 1000 ohms, mais sera cata sur une valeur de 30...).
Autre piste à vous soumettre : mesurer, quand le ventilo tourne, les tensions sur les divers fils. Attention au voltmètre, mesurer d'abord en DC, puis en AC si on lit 0V.
Cordialement, Dom.
Si le composant rectangulaire est bien un condensateur (il doit être marqué dessus des choses du style "4UF 250V-AC"), c'est un moteur à courant alternatif. Vérifiez à l'ohmmètre s'il ne serait pas en court-circuit. Et qu'est-il marqué dessus? A propos d'ohmmètre les valeurs que vous donnez ne seraient-elles pas des milliers d'ohms et non des ohms? Sur mes clims, les thermistances font entre 5000 et 20000 ohms. Chez Hitachi, entre 1000 et 6000. Avoir des valeurs au dessous de 100 ohms expose à une sensibilité aux problèmes de contact (un ajout de 10 ohms ne se verra pas sur une valeur de 1000 ohms, mais sera cata sur une valeur de 30...).
Autre piste à vous soumettre : mesurer, quand le ventilo tourne, les tensions sur les divers fils. Attention au voltmètre, mesurer d'abord en DC, puis en AC si on lit 0V.
Cordialement, Dom.
18 novembre 2012 à 20:06
Réponses dépannage climatisation 15
Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
Bonsoir.
AAC quelque part vous avez raison, nous avons un métier qui requière quelques compétences et de diplômes notamment l'attestation d'aptitude qui nous coûte environ 2000€, mais en attendant soyons un peu courtois, les personnes qui viennent sur ce site et comme écrit dans la charte d’accueil, et dans la mesure de notre possible, essayons d’aider ces personnes.
Si on ne peut plus rien faire je crois que toutes ces personnes sont assez intelligentes pour contacter une société à proximité de chez eux.
Et comme le dit clima13 il y a plein de gens qui viennent, prennent de l'argent et comme par magie disparaissent, la conscience professionnelle a, je crois, disparu de nos jours.
Êtes-vous d'accord ?
Cordialement.
AAC quelque part vous avez raison, nous avons un métier qui requière quelques compétences et de diplômes notamment l'attestation d'aptitude qui nous coûte environ 2000€, mais en attendant soyons un peu courtois, les personnes qui viennent sur ce site et comme écrit dans la charte d’accueil, et dans la mesure de notre possible, essayons d’aider ces personnes.
Si on ne peut plus rien faire je crois que toutes ces personnes sont assez intelligentes pour contacter une société à proximité de chez eux.
Et comme le dit clima13 il y a plein de gens qui viennent, prennent de l'argent et comme par magie disparaissent, la conscience professionnelle a, je crois, disparu de nos jours.
Êtes-vous d'accord ?

Cordialement.
18 novembre 2012 à 20:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 8. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 9. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite