Bonjour,
Il y a 3 jours vers 9h du matin par une température extérieure de 13° en mode chauffage (ventilation faible Température demandée 19°) ma clim (colonne Samsung AF 9000) s'est mise en mode dégivrage avec un bruit plus marqué.
Allant voir la PAC dehors seul 10 cm extérieur des deux tuyaux et la plaque autour de ceux-ci étaient givrés.
Cela m'est apparu assez bizarre car l'hiver dernier lors des phases de givre c’était tout l'arrière qui givrait.
En plus avec 13° dehors...
Quelqu'un peut-il m’éclairer ?
Merci.
Il y a 3 jours vers 9h du matin par une température extérieure de 13° en mode chauffage (ventilation faible Température demandée 19°) ma clim (colonne Samsung AF 9000) s'est mise en mode dégivrage avec un bruit plus marqué.
Allant voir la PAC dehors seul 10 cm extérieur des deux tuyaux et la plaque autour de ceux-ci étaient givrés.
Cela m'est apparu assez bizarre car l'hiver dernier lors des phases de givre c’était tout l'arrière qui givrait.
En plus avec 13° dehors...
Quelqu'un peut-il m’éclairer ?
Merci.
26 octobre 2015 à 18:03
Réponse 1 forum climatisation
Problème givre sur tube pompe à chaleur
Bonsoir,
Une clim qui givre par 13 degrés extérieur n'est pas normal, je suppose qu'un manque de gaz est sûrement à l'origine de ce givrage !!
Cordialement. cathars
Une clim qui givre par 13 degrés extérieur n'est pas normal, je suppose qu'un manque de gaz est sûrement à l'origine de ce givrage !!
Cordialement. cathars
26 octobre 2015 à 20:20
Réponse 2 forum climatisation
Problème givre sur tube pompe à chaleur
Bonsoir.
Signe précurseur d'un manque de fluide.
Avec 13°C ext, on ne devrait même pas demander un dégivrage, à moins qu'avec cette marque il y ait un dégivrage programmé, mais normalement c'est la sonde extérieure qui déclenche ce principe à partir de - 5°C.
La PAC fonctionne certainement à la limite de ses sécurités, si fuite à un moment donné un code panne devrait apparaître.
Appeler un dépanneur habilité, car risque d'endommager encore plus votre matériel.
Signe précurseur d'un manque de fluide.
Avec 13°C ext, on ne devrait même pas demander un dégivrage, à moins qu'avec cette marque il y ait un dégivrage programmé, mais normalement c'est la sonde extérieure qui déclenche ce principe à partir de - 5°C.
La PAC fonctionne certainement à la limite de ses sécurités, si fuite à un moment donné un code panne devrait apparaître.
Appeler un dépanneur habilité, car risque d'endommager encore plus votre matériel.
26 octobre 2015 à 20:34
Réponse 3 forum climatisation
Problème givre sur tube pompe à chaleur
Je vous remercie des réponses.
Ajouter du gaz, effectivement à la mise en place j'avais un doute sur le gaz car la fiche constructeur disait qu'elle était chargée à 2 kg et qu'il fallait rajouter 0,30 g par mètre au delà de 5 m.
Ma distance étant de 10 m je pensais donc qu'il fallait ajouter 0,30 x 5 = 150 g de gaz.
L'installateur n'a pas rajouté de gaz me disant que 150 g c'était peu et n'était pas nécessaire vu que cela soufflait à prés de 40°.
Pensez-vous qu'il m'est raconté n'importe quoi ?
Je vais faire le test conseil en position clim pour voir la différence de ° sur les deux tuyaux.
Merci.
Ajouter du gaz, effectivement à la mise en place j'avais un doute sur le gaz car la fiche constructeur disait qu'elle était chargée à 2 kg et qu'il fallait rajouter 0,30 g par mètre au delà de 5 m.
Ma distance étant de 10 m je pensais donc qu'il fallait ajouter 0,30 x 5 = 150 g de gaz.
L'installateur n'a pas rajouté de gaz me disant que 150 g c'était peu et n'était pas nécessaire vu que cela soufflait à prés de 40°.
Pensez-vous qu'il m'est raconté n'importe quoi ?
Je vais faire le test conseil en position clim pour voir la différence de ° sur les deux tuyaux.
Merci.
27 octobre 2015 à 07:33
Réponse 4 forum climatisation
Problème givre sur tube pompe à chaleur
Bonjour.
Quand il y a besoin de rajouter du gaz il faut le faire./
Ces petites bêtes travaillent au "gramme" près, 150 gr en moins c'est parfois beaucoup en fonction du type de machine.
Il y 3 raisons à cela :
1) le fonctionnement ne sera pas optimal, normalement on devrait souffler largement au dessus de 40°C et allez jusque 60°C env au bout de 20 minutes de fonctionnement,
2) le risque d'avoir un mauvais retour d'huile et casse compresseur,
3) le fluide sert aussi à refroidir le compresseur si manque de fluide à la longue risque casse compresseur ou usure prématurée ne donnant pas au fur et à mesure du temps toutes ses performances.
L'installateur n’était peut être pas détenteur de son attestation de capacité pour la société autorisant l'achat de fluide, et attestation d'aptitude pour le technicien l'autorisant à la manipulation des fluides, ces 2 attestations sont obligatoires.
Cela ne donnera pas grand chose vous ne verrez rien comme ça.
Seulement en température de soufflage et en été au dessus de 20°C extérieur.
Vous devriez avoir 10/12°C de delta T°C entre l'aspiration et le soufflage de votre UI.
Quand il y a besoin de rajouter du gaz il faut le faire./
Ces petites bêtes travaillent au "gramme" près, 150 gr en moins c'est parfois beaucoup en fonction du type de machine.
Il y 3 raisons à cela :
1) le fonctionnement ne sera pas optimal, normalement on devrait souffler largement au dessus de 40°C et allez jusque 60°C env au bout de 20 minutes de fonctionnement,
2) le risque d'avoir un mauvais retour d'huile et casse compresseur,
3) le fluide sert aussi à refroidir le compresseur si manque de fluide à la longue risque casse compresseur ou usure prématurée ne donnant pas au fur et à mesure du temps toutes ses performances.
L'installateur n’était peut être pas détenteur de son attestation de capacité pour la société autorisant l'achat de fluide, et attestation d'aptitude pour le technicien l'autorisant à la manipulation des fluides, ces 2 attestations sont obligatoires.
Citation :
Je vais faire le test conseil en position clim pour voir la différence de ° sur les deux tuyaux.
Cela ne donnera pas grand chose vous ne verrez rien comme ça.
Seulement en température de soufflage et en été au dessus de 20°C extérieur.
Vous devriez avoir 10/12°C de delta T°C entre l'aspiration et le soufflage de votre UI.
27 octobre 2015 à 09:41
Réponse 5 forum climatisation
Problème givre sur tube pompe à chaleur
Merci pour l'aide.
Mon installateur n'a pas les capacités pour le gaz.
Je fais venir un agent avec les capacités pour un rajout de gaz.
Mon installateur n'a pas les capacités pour le gaz.
Je fais venir un agent avec les capacités pour un rajout de gaz.
28 octobre 2015 à 07:40
Réponse 6 forum climatisation
Problème givre sur tube pompe à chaleur
Bonjour,
Bien vu PL, ce qui prouve qu'il vaut mieux avoir affaire à un installateur disposant des attestations à la manipulation des fluides frigorigènes !
Le jour où je me fait refaire une installation, je passerais directement par un installateur agréé et détenteur des autorisations nécessaires !
Cordialement, cathars.
Bien vu PL, ce qui prouve qu'il vaut mieux avoir affaire à un installateur disposant des attestations à la manipulation des fluides frigorigènes !
Le jour où je me fait refaire une installation, je passerais directement par un installateur agréé et détenteur des autorisations nécessaires !
Cordialement, cathars.
28 octobre 2015 à 11:58
Réponse 7 forum climatisation
Problème givre sur tube pompe à chaleur
Bonjour.
Il n'y a pas que nous car c'est assez récent 04/07 le gaz de ville qui pour la situation existe depuis très longtemps, il y a l'électricité aussi, et oui c'est comme cela que l'on évite que des enfants se flambent avec des allumettes pendant que papa et maman vont faire des courses, ou encore le sèche cheveux dans la baignoire...
Il n'y a pas que nous car c'est assez récent 04/07 le gaz de ville qui pour la situation existe depuis très longtemps, il y a l'électricité aussi, et oui c'est comme cela que l'on évite que des enfants se flambent avec des allumettes pendant que papa et maman vont faire des courses, ou encore le sèche cheveux dans la baignoire...
30 octobre 2015 à 16:06
Réponse 8 forum climatisation
Problème givre sur tube pompe à chaleur
Encore merci et après vos conseils l'ajout de gaz a été effectué.
J'aurais besoin d'avis sur 3 questions de fonctionnement.
J'ai 3 pompes indépendantes qui ne fonctionnent actuellement que la journée (7h 22 h).
Vaut-il mieux les arrêter durant la nuit ou les laisser en veille ?
Ma question n'est pas tant pour la consommation même minime en veille mais plus pour l’intérêt de la machine.
Cette question est aussi liée au fait qu'une de mes pompes (console Mitsubishi) continue de souffler température atteinte (compresseur qui tourne pas) et que cela personnellement m’amène rien.
Les deux autres coupent la soufflerie une fois température atteinte.
Ma deuxième question concerne la meilleure façon de monter en température au plus vite.
Si on a une température de 17° et que l'on veut 20° vaut-il mieux demander 20 ou demander par exemple 25 et réduire la demande une fois à 20° ?
J'ai l'impression mais c'est peut-être qu'une impression que cela souffle plus chaud si je demande plus.
Ma troisième question concerne une de mes pompes qui se déclenche ou s’arrête selon la demande avec un pas de 1° à 1,5°.
En clair si je demande 18° elle souffle jusqu’à 19 19,5° et ne repart qu'à 16,5 17°.
Cela est très désagréable.
Merci pour ce marathon de questions.
J'aurais besoin d'avis sur 3 questions de fonctionnement.
J'ai 3 pompes indépendantes qui ne fonctionnent actuellement que la journée (7h 22 h).
Vaut-il mieux les arrêter durant la nuit ou les laisser en veille ?
Ma question n'est pas tant pour la consommation même minime en veille mais plus pour l’intérêt de la machine.
Cette question est aussi liée au fait qu'une de mes pompes (console Mitsubishi) continue de souffler température atteinte (compresseur qui tourne pas) et que cela personnellement m’amène rien.
Les deux autres coupent la soufflerie une fois température atteinte.
Ma deuxième question concerne la meilleure façon de monter en température au plus vite.
Si on a une température de 17° et que l'on veut 20° vaut-il mieux demander 20 ou demander par exemple 25 et réduire la demande une fois à 20° ?
J'ai l'impression mais c'est peut-être qu'une impression que cela souffle plus chaud si je demande plus.
Ma troisième question concerne une de mes pompes qui se déclenche ou s’arrête selon la demande avec un pas de 1° à 1,5°.
En clair si je demande 18° elle souffle jusqu’à 19 19,5° et ne repart qu'à 16,5 17°.
Cela est très désagréable.
Merci pour ce marathon de questions.
06 novembre 2015 à 05:53
Réponse 9 forum climatisation
Problème givre sur tube pompe à chaleur
Bonsoir.
Pour la 1ère question il est souvent normal que la ventilation de l'UE fonctionne afin d’éviter la starification de l'air.
En 2 : La veille est bien, permet d'optimiser le fonctionnement.
2ème question : c'est de la soufflerie, l'avantage est que la température monte assez rapidement donc la température de la pièce peut être agréable suivant les programmations faites.
3ème question on appelle cela "l'inertie", il y un delta t°c qui permet le démarrage et l’arrêt de la clim toujours lié avec la 1ère question, c'est pour moi un fonctionnement normal.
Mais vu de mon ordinateur, chaque pièce peut avoir une régulation particulière via la commande afin d'améliorer le confort ainsi que la consommation électrique.
Pour cela contacter votre installateur ou technicien ou encore la Plateforme tech du constructeur.
Pour la 1ère question il est souvent normal que la ventilation de l'UE fonctionne afin d’éviter la starification de l'air.
En 2 : La veille est bien, permet d'optimiser le fonctionnement.
2ème question : c'est de la soufflerie, l'avantage est que la température monte assez rapidement donc la température de la pièce peut être agréable suivant les programmations faites.
3ème question on appelle cela "l'inertie", il y un delta t°c qui permet le démarrage et l’arrêt de la clim toujours lié avec la 1ère question, c'est pour moi un fonctionnement normal.
Mais vu de mon ordinateur, chaque pièce peut avoir une régulation particulière via la commande afin d'améliorer le confort ainsi que la consommation électrique.
Pour cela contacter votre installateur ou technicien ou encore la Plateforme tech du constructeur.
06 novembre 2015 à 19:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 2. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 3. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 7. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 8. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite