Nouvelle installation clim split Comfee unité extérieure ne fonctionne pas du tout
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2030
Dépannage climatisation : Nouvelle installation clim split Comfee unité extérieure ne fonctionne pas du tout
Bonjour,
Je viens d'installer un climatiseur split réversible (de marque Comfee msr25-12hrdn1-q), mais malheureusement l’unité extérieure ne démarre pas (ni ventilateur, ni compresseur; aucun bruit).
J'ai réglé l'appareil en mode froid puis en mode chaud mais rien ne se passe dans l'unité extérieure. L'unité intérieure marche normalement, mais impossible d'avoir de l'air froid ou chaud, seule la ventilation marche.
Les branchements électriques doivent être corrects, je les ai bien vérifiés et il y a des détrompeurs.
Quelqu'un aurait-il une piste pour m'aider ?
Merci.
P. S. : pensez-vous que la garantie sera valable même si je l'ai installé moi-même ?
Je viens d'installer un climatiseur split réversible (de marque Comfee msr25-12hrdn1-q), mais malheureusement l’unité extérieure ne démarre pas (ni ventilateur, ni compresseur; aucun bruit).
J'ai réglé l'appareil en mode froid puis en mode chaud mais rien ne se passe dans l'unité extérieure. L'unité intérieure marche normalement, mais impossible d'avoir de l'air froid ou chaud, seule la ventilation marche.
Les branchements électriques doivent être corrects, je les ai bien vérifiés et il y a des détrompeurs.
Quelqu'un aurait-il une piste pour m'aider ?
Merci.
P. S. : pensez-vous que la garantie sera valable même si je l'ai installé moi-même ?
21 juin 2013 à 02:35
Dépannage climatisation 1
Nouvelle installation clim split Comfee unité extérieure ne fonctionne pas du tout
Bon bah en fait j'ai réparé la clim moi-même.
J'ai ouvert l'unité extérieure et j'ai aperçu un câble blanc qui était branché nulle part.
J'ai regardé le schéma sur le capot, et j'ai vu que ce câble devait être branché sur un connecteur CN1 ou CN2 (je ne me souviens plus).
Du coup je l'ai branché et miracle : tout fonctionne parfaitement maintenant.
J'ai ouvert l'unité extérieure et j'ai aperçu un câble blanc qui était branché nulle part.
J'ai regardé le schéma sur le capot, et j'ai vu que ce câble devait être branché sur un connecteur CN1 ou CN2 (je ne me souviens plus).
Du coup je l'ai branché et miracle : tout fonctionne parfaitement maintenant.
21 juin 2013 à 12:34
Dépannage climatisation 2
Nouvelle installation clim split Comfee unité extérieure ne fonctionne pas du tout
Bonjour. Merci du retour. Et ben voilà quand on cherche un peu on trouve. 





21 juin 2013 à 17:02
Dépannage climatisation 3
Nouvelle installation clim split Comfee unité extérieure ne fonctionne pas du tout
Bonjour,
Je connais très bien ce genre de matériel, car je n'ai installé que du Whirlpool dans mon ancienne entreprise.
Très bien vous avez trouvé la solution vous-même ! Par contre je vais sur le fait de la garantie.
La garantie fonctionne à partir du moment où un professionnel vient faire au minimum la mise en service et la délivrance du certificat d'étanchéité.
Je connais très bien le SAV de cette marque et je peux vous garantir que sans la facture d'un pro et du certificat il n' y aura aucune prise en charge.
Maintenant si vous l'avez installé dans les règles de l'art, avec un bon tirage au vide et une recherche de fuite, vous ne devrez pas avoir de souci.
Cordialement.
Je connais très bien ce genre de matériel, car je n'ai installé que du Whirlpool dans mon ancienne entreprise.
Très bien vous avez trouvé la solution vous-même ! Par contre je vais sur le fait de la garantie.
La garantie fonctionne à partir du moment où un professionnel vient faire au minimum la mise en service et la délivrance du certificat d'étanchéité.
Je connais très bien le SAV de cette marque et je peux vous garantir que sans la facture d'un pro et du certificat il n' y aura aucune prise en charge.
Maintenant si vous l'avez installé dans les règles de l'art, avec un bon tirage au vide et une recherche de fuite, vous ne devrez pas avoir de souci.
Cordialement.
12 juillet 2013 à 16:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 5. Distance minimum entre unité extérieure et split
- N°281 : Bonjour. J'envisage de poser un split et une unité extérieure de part et d'autre du même mur, soit une distance de seulement 25 cm. Cela peut-il poser un problème ? Merci de vos réponses.
- 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 8. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 9. Conseils installation unité extérieure climatiseur
- N°4416 : Bonjour. La question pour moi est de savoir si l’unité extérieure d’un climatiseur peut-être installée au dessus du niveau de l’unité intérieure (disons 1,5 m au dessus)... les condensats étant naturellement...
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite