Problème ventilation sur un FTXP Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9965
Conseils Forum dépannage climatisation : Problème ventilation sur un FTXP Daikin
Bonjour.
Je rencontre un problème avec une climatisation Daikin de la gamme Confort en 2,5K. La climatisation est neuve, j'ai effectué la mise en service et elle démarre correctement. Le compresseur tourne bien et les valeurs au mano sont bonnes.
Cependant, j'ai un souci avec la ventilation, je vais vous expliquer.
Lorsque je mets en marche la climatisation, elle démarre en petite vitesse, ce qui est normal.
Cependant, après dix minutes, elle reste toujours en petite vitesse et lorsque j'essaie de la pousser à fond en grande vitesse, elle ne réagit pas.
Pour information, il fait 15 degrés dans la pièce et la consigne est à 30 pour les essais.
J'ai déjà remplacé le moteur de la turbine, la carte et la sonde intérieure. J'ai également replacé la carte de l'unité extérieure ainsi que les sondes.
Malgré cela, le problème persiste.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci.
Je rencontre un problème avec une climatisation Daikin de la gamme Confort en 2,5K. La climatisation est neuve, j'ai effectué la mise en service et elle démarre correctement. Le compresseur tourne bien et les valeurs au mano sont bonnes.
Cependant, j'ai un souci avec la ventilation, je vais vous expliquer.
Lorsque je mets en marche la climatisation, elle démarre en petite vitesse, ce qui est normal.
Cependant, après dix minutes, elle reste toujours en petite vitesse et lorsque j'essaie de la pousser à fond en grande vitesse, elle ne réagit pas.
Pour information, il fait 15 degrés dans la pièce et la consigne est à 30 pour les essais.
J'ai déjà remplacé le moteur de la turbine, la carte et la sonde intérieure. J'ai également replacé la carte de l'unité extérieure ainsi que les sondes.
Malgré cela, le problème persiste.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci.
27 janvier 2025 à 10:39
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème ventilation sur un FTXP Daikin
Bonjour, avez-vous fait un essai en ventilation seule ? Êtes-vous du métier ?
27 janvier 2025 à 19:03
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème ventilation sur un FTXP Daikin
Bonjour.
Avez-vous ouvert à fond les vannes de service? Etes-vous sûr de ne pas avoir pincé un tuyau en le courbant? A quelles températures sont les 2 tuyaux qui partent de l'UE après 10 mn de fonctionnement?
Avez-vous ouvert à fond les vannes de service? Etes-vous sûr de ne pas avoir pincé un tuyau en le courbant? A quelles températures sont les 2 tuyaux qui partent de l'UE après 10 mn de fonctionnement?
28 janvier 2025 à 11:11
Questions / Réponses Climatisation 3
Problème ventilation sur un FTXP Daikin
Suite à mon problème j'ai fini par remplacer le climatiseur, le nouveau fonctionne bien donc cela ne venait pas d'un problème d'installation.
J'ai réinstallé le climatiseur sur un autre chantier et j'ai le même problème.
Pour répondre à vos questions, les vannes sont bien ouvertes, la ventilation seul ne fonctionne pas en grande vitesse et je suis du métier depuis une vingtaine d'années c'est vraiment la première fois que je rencontre un problème comme cela.
J'ai réinstallé le climatiseur sur un autre chantier et j'ai le même problème.
Pour répondre à vos questions, les vannes sont bien ouvertes, la ventilation seul ne fonctionne pas en grande vitesse et je suis du métier depuis une vingtaine d'années c'est vraiment la première fois que je rencontre un problème comme cela.
03 février 2025 à 10:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Passage en mode ventilation clim Daikin
- N°5475 : Bonjour, Je possède depuis 1 an une clim Daikin 3MXM68M avec deux unités FTXM35M et une FTXJ35M(S). J'ai un souci avec l'unité FTXJ35M. De façon aléatoire en mode froid automatique l'unité se met à ventiler (mode...
- 5. Problème ventilation unité intérieure Daikin
- N°4260 : Bonjour tout le monde. Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours. Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV. Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement...
- 6. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 7. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 8. Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air
- N°2055 : Bonjour et peut-être bonnes vacances, J'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) installée en décembre 2011. A l'origine la ventilation du ou des splits se coupait quand la température demandée était...
- 9. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
- 10. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 11. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite