Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4986
Question dépannage climatisation : Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour,
J'ai une Pompe à Chaleur Mitsubishi thermodynamique HRP 100 VH de 12 kW avec module Ecodan Boro EHPT18X-VB6 installée depuis le 15/12/2010.
Dès son installation tous les 6 mois environ, en cas de non fonctionnement je dois couper la PAC et la remettre sous tension 5 minutes après (sur les conseils de l'installateur (qui n'existe plus)) et ça fonctionnait à nouveau.
Depuis quelques mois, quand je coupe ma PAC ou qu'il y a une coupure secteur, elle perd tous les réglages de consigne ainsi que la date et l'heure...
Heureusement que j'avais noté tous ces réglages...
Ma question : Y a t-il une pile de sauvegarde ou une carte à changer ?
Merci d'avance de vos précieux conseils.
J'ai une Pompe à Chaleur Mitsubishi thermodynamique HRP 100 VH de 12 kW avec module Ecodan Boro EHPT18X-VB6 installée depuis le 15/12/2010.
Dès son installation tous les 6 mois environ, en cas de non fonctionnement je dois couper la PAC et la remettre sous tension 5 minutes après (sur les conseils de l'installateur (qui n'existe plus)) et ça fonctionnait à nouveau.
Depuis quelques mois, quand je coupe ma PAC ou qu'il y a une coupure secteur, elle perd tous les réglages de consigne ainsi que la date et l'heure...
Heureusement que j'avais noté tous ces réglages...
Ma question : Y a t-il une pile de sauvegarde ou une carte à changer ?
Merci d'avance de vos précieux conseils.
05 septembre 2018 à 11:24
Réponse 1 Problème PAC
Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour.
Normalement il y a une carte mémoire usine, qui est alimentée par une pile interne qui ne se change pas, il se peut que celle-ci ait perdu de son autonomie.
La carte est peut-être bonne à changer mais pas sûr car elle coûte assez chère.
Le fait de couper la PAC est simplement que le ou les compresseurs ont une résistance de carter et si on laisse le courant une consommation électrique pas forcement négligeable sur la facture permet donc de passer à côté.
Mais il est peut-être normal aussi que cette coupure qui dure assez longtemps soit soit normal pour l’effacement des données mises par vos soins.
Normalement il y a une carte mémoire usine, qui est alimentée par une pile interne qui ne se change pas, il se peut que celle-ci ait perdu de son autonomie.
La carte est peut-être bonne à changer mais pas sûr car elle coûte assez chère.
Le fait de couper la PAC est simplement que le ou les compresseurs ont une résistance de carter et si on laisse le courant une consommation électrique pas forcement négligeable sur la facture permet donc de passer à côté.
Mais il est peut-être normal aussi que cette coupure qui dure assez longtemps soit soit normal pour l’effacement des données mises par vos soins.
05 septembre 2018 à 20:35
Réponse 2 Problème PAC
Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
Bonsoir,
Les paramètres d'usine, eux, sont dans un microprocesseur qui n'a que faire d'être alimenté ou pas, ils sont bien gardés.
En revanche les paramètres sitting (sur site, ceux spécifiques à votre configuration) eux sont sujet à effacement si = coupures de courant intempestives.
Coupure de courant suffisamment prolongée.
Absence ou défaillance de pile (des fois ce sont des condensateurs) de secours.
Avec un peu de chance y aura juste un élément à remplacer.
Cordialement.
Les paramètres d'usine, eux, sont dans un microprocesseur qui n'a que faire d'être alimenté ou pas, ils sont bien gardés.
En revanche les paramètres sitting (sur site, ceux spécifiques à votre configuration) eux sont sujet à effacement si = coupures de courant intempestives.
Coupure de courant suffisamment prolongée.
Absence ou défaillance de pile (des fois ce sont des condensateurs) de secours.
Avec un peu de chance y aura juste un élément à remplacer.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 20:52
Réponse 3 Problème PAC
Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour.
Adel a raison, il se peut que la sauvegarde soit assurée par un condensateur, petit en taille, mais énorme en capacité, entre 0.1 et 1 Farad. Un exemple en question 4289, réponse 44, images 5 et 6 :
Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne. C'est la pièce ronde dans l'alignement des 4 condos chimiques identiques.
Cordialement, Dom.
Adel a raison, il se peut que la sauvegarde soit assurée par un condensateur, petit en taille, mais énorme en capacité, entre 0.1 et 1 Farad. Un exemple en question 4289, réponse 44, images 5 et 6 :
Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne. C'est la pièce ronde dans l'alignement des 4 condos chimiques identiques.
Cordialement, Dom.
06 septembre 2018 à 08:40
Réponse 4 Problème PAC
Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour. C'est ce que j'ai dit aussi.
06 septembre 2018 à 20:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 2. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 3. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 4. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 5. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 8. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 9. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 10. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite