Question Réparation Climatisation : Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

nicklaus
Membre inscrit
nicklaus
6 messages
Bonjour.

Mon installation est (encore) en panne et j'ai du mal à trouver un prestataire agréé Yack.
La société de climatisation qui s'est déplacé a posé le diagnostic de platine Inverter à changer.
Le technicien m'informe qu'il n'est pas sûr que cela suffise de la changer, donc j'hésite à dépenser 1000 Euros pour cette prestation sans garantie de remise en service.
J'ai donc 2 questions pour ce forum :
770 Euros HT la platine est-ce justifié ?
Connaissez-vous un prestataire agréé Yack dans la région d'Avignon ?
Bien cordialement.
02 septembre 2020 à 12:46
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Malheureusement pour vous il n'y a qu'un seul distributeur en France Mitsubishi Heavy Industrie c'est la Sté Yack dans le Var. Cette dernière ne sert pas les particuliers.
Cordialement.
02 septembre 2020 à 17:00
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

nicklaus
Membre inscrit
nicklaus
6 messages
Merci AAC, je comprends que je n'aurais pas d'alternative à payer la carte si chère.
Ce que j'aimerais c'est consulter un professionnel qui s'engage sur la réparation car le devis provient d'une entreprise qui n'est pas certaine que le changement de carte Inverter résolve le problème.
Donc si un prestataire Yack veut se manifester je suis à l'écoute.
02 septembre 2020 à 17:15
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Spécifiez la ville où vous êtes.
Ce sera plus pratique pour un éventuel Pro.
02 septembre 2020 à 17:24
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

nicklaus
Membre inscrit
nicklaus
6 messages
Oui, Avignon.
02 septembre 2020 à 17:26
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack


Invité
invité
Bonsoir.
Vous n'êtes pas loin du centre névralgique de tout ce qui touche à la climatisation et réfrigération, à savoir Lyon.
Demandez à avoir une intervention directe du constructeur ou d'une de ses stations techniques.
De préférence une dont le personnel est formé pour utiliser le logiciel de diagnostic afin de déterminer si c'est juste la carte qui déraille ou il y a d'autres éléments.
Qu'aviez-vous comme symptômes ? Avez-vous un code défaut ?
Cordialement.
02 septembre 2020 à 22:03
Réponse 6 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack


Invité
invité
Re
Ou cherchez n'importe quel artisan frigoriste mais à condition qu'il ait le checker inverter.
Ce qui permet de savoir si c'est bien la carte inverter qui est défaillante ou le compresseur.
Ça coûte dans les 130 euros.
Cordialement.
02 septembre 2020 à 22:08
Réponse 7 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

nicklaus
Membre inscrit
nicklaus
6 messages
Merci pour ces précieux conseils.
Le code erreur affiché sur le panneau de commande de la PAC Mitsubishi est le E45.
J'ai demandé au SAV Yack de m'indiquer un partenaire agréé.
Cordialement.
02 septembre 2020 à 23:05
Réponse 8 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Le code E45 est un défaut communication platine contrôle et platine inverter extérieure.
Cordialement.
03 septembre 2020 à 07:58
Réponse 9 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Pour l'invité, Avignon est à environ 250Km de Lyon, donc pas loin. lol
03 septembre 2020 à 09:22
Réponse 10 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

nicklaus
Membre inscrit
nicklaus
6 messages
Merci AAC, 1 bon point en géo !
Toute la question vient de ce code erreur, car après le changement de platine inverter il se pourrait que j'ai à changer la platine de contrôle ?
Je serais rassuré de payer cette grosse réparation (1000 Euros) à une entreprise en mesure de confirmer le diagnostic.
J'attends le retour de YACK suite à mon mail pour obtenir l'adresse d'un partenaire agréé.
03 septembre 2020 à 10:42
Réponse 11 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack


Invité
invité
Re.
Effectivement 250km ce n'est pas la porte à côté. Je ne pensais pas que c'était aussi éloigné.
Cependant, tout est relatif.
Pour un artisan qui n'intervient pas plus loin que son département ou pas plus qu'un rayon de 50/75km, c'est loin pour lui.
Pour une station technique qui peut intervenir dans un rayon jusqu'à 500km ce n'est pas si loin que ça.
Mais là n'est pas le propos.
Il fallait retenir que si sur Avignon il n'était pas possible d'avoir un spécialiste de la marque, il reste Lyon qui est plus fournie en matière de professionnels, de centres et d'écoles de formation en climatisation / réfrigération, en présence de constructeurs etc.
C'est une plateforme tournante du métier plus que ne peut l'être la capitale.
Donc vous trouverez aisément quelqu'un de compétent.
Maintenant revenons à votre défaut E49, ce défaut peut signifier 2 causes probables, c'est pourquoi il faut impérativement nous dire dans quel état sont les LEDs (rouge et verte) sur le groupe.
Allumées / éteintes / clignotantes, combien de clignotements etc.
A t'il mis les manos pour voir la pression du fluide ?
Car ce défaut peut être provoqué par une basse pression BP et/ou par une chute de tension.
Donc il faut faire le tri entre les deux causes, si non vous remplacerez les deux cartes pour rien si c'est un problème de BP.
Cordialement.
03 septembre 2020 à 12:45
Réponse 12 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack


Invité
invité
Voyez-vous ce qui m'interpelle c'est toujours les grosses dépenses.
J'ai acheté il y a quelques années deux clim avec gaz r410 plus des liaisons j'en avais pour 1000 Euros, ces clims fonctionnent bien alors quand je vois une platine facturée à 1000 Euros autant que DEUX clims 12000 BTU je suis très dubitatif, et quand je vois le nombre de clim de grandes marques en panne ????
Dernièrement j'ai dépanné un ami, un petit automate sensé réguler une vanne motorisée en panne était proposé à 1224 Euros hors taxe, ce petit bijou avait simplement le transfo d'alimentation HS, ce transfo a coûté 7 Euros, chacun peut en tirer ses conclusions.
Bonne journée.
03 septembre 2020 à 12:58
Réponse 13 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Nicklaus et dernier Invité, oui c'est du jetable car le prix de la réparation est proche de l'ensemble en neuf.
Je crains aussi qu'une entreprise ne s'engage pas sur le montant max à 1000€ car cette expertise à son coût.

Pour Nicklaus, à part démonter soi-même et profiter des bonnes volontés du forum, je ne vois guère comment faire pour éviter la roulette russe.
03 septembre 2020 à 15:03
Réponse 14 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack


Invité
invité
Bonjour.
Une vanne motorisée à plus de 1200 € !!!!
Et c'est quoi comme vanne/marque ?? Les prix sont très élevés chez Mitsubishi.
Récemment j'ai vu le prix pour une carte inverter à 1200 €, prix d'achat pour ma boite, donc ce n'est pas le prix final que payera le client.
Le principe des forums d'entraide c'est que ce sont que des gens qui ont des pannes qui y viennent.
Les autres, personne ou presque, ne vient juste pour dire qu'il n'a pas de problème.
Quant aux nombreuses PAC/clim de grandes marques qui sont en panne, c'est relatif.
Il s'en vend des millions de part le monde donc proportionnellement au nombre d'unités vendues, les unités en panne restent contenues par rapport à une marque inférieure qui en vend beaucoup moins et qui est toute autant présente sur les forums.
Après dans ce domaine il n'y a pas de secret, une installation bien faite, maintenance régulière et un réseau EDF stable =
Longévité.
Si non vous avez des sous-marques qui n'ont pas eu de pannes durant 10 ou 15 ans et à contrario des grandes marques qui tombent en panne dès les premières semaines/mois.

Une seule certitude c'est : si l'installation est bien réalisée, que la maintenance est régulièrement assurée, que le réseau électrique est plutôt stable, il est clair que les grandes marques dureront plus longtemps que les sous-marques.
Ne serait-ce que par le vieillissement apparent des matériaux extérieurs.
Je ne défends pas les grandes contre les "petites" marques. Chacun selon ses moyens financiers.
On n'a pas tous les moyens du haut de gamme.
Cordialement.
03 septembre 2020 à 14:44
Réponse 15 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir.

Station technique intervenant à 500Km, mais à quel coût ?
Rien n'est gratuit carburant, usure du véhicule, temps passé ?
Par ailleurs le code est bizarrement passé de E45 à E49.
Et pour info il existe deux marques de climatisation Mitsubishi.
Il y a Mitsubishi Heavy Industrie.

Cordialement.
03 septembre 2020 à 18:00
Réponse 16 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

nicklaus
Membre inscrit
nicklaus
6 messages
Merci pour vos réponses, à Tam l'installation a coûté 22000 Euros (avec les circuits du plancher chauffant) dont 7000 Euros pour la PAC.
Je regrette que ce soit une Mitsu Heavy Ind car j'ai compris que ce n'est pas la même qualité que Daikin ou Mitsu Élec.
Je ne demande pas l'impossible au niveau prix, je veux une entreprise qui s'engage sur la qualité de l'intervention et sur son diagnostic.
L'entreprise qui est intervenue s'est trompée dans l'interprétation du code erreur et m'a fait réaliser un désembouage par un chauffagiste, 1020 Euros déjà dépensé. Je vais donc devenir beaucoup plus exigeant sur les artisans et prestataires.
J'ai cru comprendre que le tarif peut dépendre du niveau de richesse perçue par l'artisan.
En habitant un village réputé et en roulant en Audi Allroad on a peut-être un tarif "spécial".
Je vous écrirais le résultat lorsque j'aurais un deuxième devis et que la réparation sera effectuée.
Bonne soirée à tous.
03 septembre 2020 à 18:50
Réponse 17 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack


Invité
invité
Bonjour.
Pour répondre au sujet des 1200 Euros c'est un petit automate de marque Honeywell qui pilote une vanne motorisée d'un chauffage au sol.
Derrière un échangeur clim puis eau chaude, cette clim de grande marque a également déjà eu son lot de dysfonctionnements comme fuite de gaz due à un tuyau qui s'est percé pour avoir frotté sur le bâti, ce tuyau était d'ailleurs mal soudé qui aurait dû être pris en charge comme défaut de fabrication.
04 septembre 2020 à 12:51
Réponse 18 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack


Invité
invité
Je rajoute un peux comme je suis curieux de nature j'ai démonté une de mes clims pour voir et bien l'électronique.
Qui est dans ces clims à 500 Euros est très proprement travaillé en ce qui concerne les parties compresseur ect c'est correct.
Bonne journée.
04 septembre 2020 à 12:58
Réponse 19 Forum Dépannage Climatisation

Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Citation :
En habitant un village réputé et en roulant en Audi Allroad on a peut-être un tarif "spécial".
Fort possible, mais le service doit être irréprochable. Merci de nous tenir au courant de la suite.

06 septembre 2020 à 16:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
    N°1757 : Bonjour, Depuis deux jours ma PAC renâcle, elle démarre puis sur la commande filaire, affichage E42 qui serait dû à une surintensité. Que puis-je faire en dehors du dépanneur. Je recherche la doc pour entrer dans les...
  • 2. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 3. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 6. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 7. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 8. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 10. Problème pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3123 : Bonjour à tous. Après 5 années de bon et loyaux services, l'unité extérieure SCM60ZG-S s'est arrêtée de fonctionner. Les unités intérieures, via les voyants run et timer, m'indiquent en auto diagnostic, qu'il y a...
>>> Résultats suivants pour : Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisation conduit bistre tubagepanne clim airwellbricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite