Question Forum Climatisation : Problème erreur EC pompe à chaleur Daikin

josse
Membre inscrit
josse
3 messages
Bonjour.

Problème pompe à chaleur air/eau Daikin altherma ERQ00116AW1, cette pompe à chaleur fonctionne très bien en dehors du ballon eau chaude qui ne produit plus d'eau chaude.
Le code erreur EC traduit selon le listing des codes une température supérieure à 89° et en mesure corrective : vérifier le contacteur du surchauffage et vérifier la thermistance d'eau chaude.
Merci de votre aide.
03 juin 2018 à 18:38
Réponse 1 du forum climatisation

Problème erreur EC pompe à chaleur Daikin

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour josse.

Avez-vous résolu votre problème depuis 2016 ?
Code erreur E7 pompe à chaleur Daikin Altherma ERQ00116AW1
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum-climatisation.
03 juin 2018 à 18:51
Réponse 2 du forum climatisation

Problème erreur EC pompe à chaleur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Oui il faut vérifier la valeur des sondes.
04 juin 2018 à 20:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 5. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 6. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 7. Erreur AA pompe à chaleur DUO Daikin
    N°3150 : Bonjour, En novembre j'ai fini la construction de ma nouvelle maison (hors d'eau hors d'air), j'ai effectué moi-même l'installation du plancher chauffant ainsi que la mise en place de la PAC duo Daikin alterma. J'avais payé...
  • 8. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
    N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
  • 9. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
    N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
  • 10. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
>>> Résultats suivants pour : Problème erreur EC pompe à chaleur Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 2raccord climatisationdepannage climatisation reversiblepage en travaux



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite