Question Forum Climatisation : Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Bonsoir.
Je viens vous solliciter pour mon problème de chauffage qui ne fonctionne plus.
Climatisation Mitsubishi électrique MUZ GE50VA E1
En effet le matin je me suis aperçu que le compteur électrique avait sauté.
Donc plus de chauffage, j'ai donc réenclenché le compteur qui a sauté aussitôt.
Par élimination sur les fusibles je me suis aperçu que c'était le chauffage qui était en cause, en démontant l'unité extérieure la sonde thermique était hors de son logement et avait une intensité électrique de 220 volts.
Est-ce normal ?
Aucun code erreur sur la carte et sur l'unité intérieure la led verte clignote sans arrêt.
Merci de votre réponse.
Je viens vous solliciter pour mon problème de chauffage qui ne fonctionne plus.
Climatisation Mitsubishi électrique MUZ GE50VA E1
En effet le matin je me suis aperçu que le compteur électrique avait sauté.
Donc plus de chauffage, j'ai donc réenclenché le compteur qui a sauté aussitôt.
Par élimination sur les fusibles je me suis aperçu que c'était le chauffage qui était en cause, en démontant l'unité extérieure la sonde thermique était hors de son logement et avait une intensité électrique de 220 volts.
Est-ce normal ?
Aucun code erreur sur la carte et sur l'unité intérieure la led verte clignote sans arrêt.
Merci de votre réponse.
21 novembre 2017 à 18:39
Réponse 1 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Bonsoir,
Une tension de 220V me semble beaucoup pour une sonde, d'ailleurs êtes-vous sûr des 220V car en France on est en 230V.
Par ailleurs si votre compteur disjoncte lorsque vous branchez votre clim il y a fort à parier que votre compresseur est en court-circuit.
Cordialement.
Une tension de 220V me semble beaucoup pour une sonde, d'ailleurs êtes-vous sûr des 220V car en France on est en 230V.
Par ailleurs si votre compteur disjoncte lorsque vous branchez votre clim il y a fort à parier que votre compresseur est en court-circuit.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 19:31
Réponse 2 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Bonsoir.
Comme AAC, vous êtes allé sûrement un peu vite dans votre conclusion et votre résultat.
Déjà une sonde ne peut avoir 220 ou 230 V elle donne une valeur ohmique en fonction d'une température.
Si c'est une réalité je pense que votre machine est bonne à jeter car l’ensemble est en court-circuit.
Donc pour commencer qu’êtes-vous capable de faire avec un appareil de mesure électrique ?
En fonction de cela nous essayerons diverses manipulations afin de savoir ce qui se passe.
Comme AAC, vous êtes allé sûrement un peu vite dans votre conclusion et votre résultat.
Déjà une sonde ne peut avoir 220 ou 230 V elle donne une valeur ohmique en fonction d'une température.
Si c'est une réalité je pense que votre machine est bonne à jeter car l’ensemble est en court-circuit.
Donc pour commencer qu’êtes-vous capable de faire avec un appareil de mesure électrique ?
En fonction de cela nous essayerons diverses manipulations afin de savoir ce qui se passe.
21 novembre 2017 à 21:01
Réponse 3 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Dès demain je joins des photos de l'unité centrale.
Oui j'espère être capable de faire des mesures avec un appareil électrique (photo aussi de mon testeur demain).
Bonne soirée à tous.
Dès demain je joins des photos de l'unité centrale.
Oui j'espère être capable de faire des mesures avec un appareil électrique (photo aussi de mon testeur demain).
Bonne soirée à tous.
21 novembre 2017 à 22:25
Réponse 4 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Voici les photos de mon inverter comme promis.
En détail je vous envoie la carte mère et le réactor ainsi que mon instrument de mesure.
Je compte sur vous tous. :)
En détail je vous envoie la carte mère et le réactor ainsi que mon instrument de mesure.
Je compte sur vous tous. :)
22 novembre 2017 à 19:56
Réponse 5 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
Si vous utilisez le navigateur Chrome, pour plus d'informations suivre ce lien : Problèmes avec le navigateur Chrome
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
Si vous utilisez le navigateur Chrome, pour plus d'informations suivre ce lien : Problèmes avec le navigateur Chrome
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
22 novembre 2017 à 20:26
Réponse 7 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Bonjour,
Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
22 novembre 2017 à 23:11
Réponse 8 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Bonne soirée à toutes et à tous.
Qu'appelez-vous une sonde thermique ?
Les sondes sont alimentées par du 5vcc maximum.
L'élément défectueux (selon vous) c'est une réactance.
Mesurez sa valeur ohmique, elle doit être de 0,2 ohm.
Cordialement.
Qu'appelez-vous une sonde thermique ?
Les sondes sont alimentées par du 5vcc maximum.
L'élément défectueux (selon vous) c'est une réactance.
Mesurez sa valeur ohmique, elle doit être de 0,2 ohm.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 00:53
Réponse 9 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Merci à Adelclim pour son message.
Je désirerai une confirmation pour la mesure ohmique.
Est-ce que la réactance doit être connectée sur l'unité extérieure et celle-ci alimentée sur le secteur ? Ou débranché de l'unité extérieure non alimentée ?
J'appelle la sonde thermique celle qui est connecté au compresseur mais je ne sais absolument pas son nom.
Merci.
Je désirerai une confirmation pour la mesure ohmique.
Est-ce que la réactance doit être connectée sur l'unité extérieure et celle-ci alimentée sur le secteur ? Ou débranché de l'unité extérieure non alimentée ?
J'appelle la sonde thermique celle qui est connecté au compresseur mais je ne sais absolument pas son nom.
Merci.

23 novembre 2017 à 10:27
Réponse 10 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Merci aussi au membre PL pour le résultat de ma demande.
Je compte sur vous Tous !! j'ai froid et ma femme aussi mdr.
Je compte sur vous Tous !! j'ai froid et ma femme aussi mdr.
23 novembre 2017 à 10:30
Réponse 11 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Bonjour.
Vos différents posts ne sont qu'une collection d'incohérences, ou alors vous ne dites que la moitié des choses. Vous dites que la clim fait disjoncter. Soit. Dans ce cas impossible de faire la moindre mesure dessus sous tension, non? Comment avez-vous trouvée 220V sur la sonde? Où avez-vous mis le fil noir du multimètre, et où le fil rouge? Une photo de la sonde en question serait intéressante.
Qu'est-ce qui vous fait dire que la réactance est défectueuse? Les pannes sur ce composant sont extrêmement rares, et la vôtre semble en parfait état. Pour la mesurer, il faut couper le courant, et mesurer sa résistance sans la débrancher. Mesurez aussi entre une de ses bornes et la masse de l'UE. Normalement, l'infini. Si vous ne lisez pas l'infini, ce sera une piste pour expliquer la disjonction mais le problème ne viendra pas forcément de la réactance.
Donc je suppose que la clim fait toujours disjoncter. "j'ai donc réenclenché le compteur qui a sauté aussitôt". Etait-ce 2 à 3 secondes après ou immédiatement (un dixième de seconde)? Cette info permettra d'éliminer certaines hypothèses de panne.
Pour votre appareil, les inscriptions sont pas mal effacées. Je vous suggère de les réécrire conformément à la photo ci-dessous. La barre au dessus de 3 tirets veut dire "continu". Je dis ça à tout hasard...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vos différents posts ne sont qu'une collection d'incohérences, ou alors vous ne dites que la moitié des choses. Vous dites que la clim fait disjoncter. Soit. Dans ce cas impossible de faire la moindre mesure dessus sous tension, non? Comment avez-vous trouvée 220V sur la sonde? Où avez-vous mis le fil noir du multimètre, et où le fil rouge? Une photo de la sonde en question serait intéressante.
Qu'est-ce qui vous fait dire que la réactance est défectueuse? Les pannes sur ce composant sont extrêmement rares, et la vôtre semble en parfait état. Pour la mesurer, il faut couper le courant, et mesurer sa résistance sans la débrancher. Mesurez aussi entre une de ses bornes et la masse de l'UE. Normalement, l'infini. Si vous ne lisez pas l'infini, ce sera une piste pour expliquer la disjonction mais le problème ne viendra pas forcément de la réactance.
Donc je suppose que la clim fait toujours disjoncter. "j'ai donc réenclenché le compteur qui a sauté aussitôt". Etait-ce 2 à 3 secondes après ou immédiatement (un dixième de seconde)? Cette info permettra d'éliminer certaines hypothèses de panne.
Pour votre appareil, les inscriptions sont pas mal effacées. Je vous suggère de les réécrire conformément à la photo ci-dessous. La barre au dessus de 3 tirets veut dire "continu". Je dis ça à tout hasard...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2017 à 14:05
Réponse 12 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Bonjour,
Appelez donc un pro avant de faire plus de dégâts qu'autre chose.
Cordialement.
maclimatisation.com
Appelez donc un pro avant de faire plus de dégâts qu'autre chose.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2017 à 04:27
Réponse 13 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Re Bonjour à tout le monde.
Tout d'abord mille excuses car effectivement après un long reboot de ma machine sans courant, le lendemain matin quand le réparateur est venu la machine ne disjonctait plus.
Donc désormais je peux allumer l'appareil mais il me fait un clignotement de 7 fois la Led verte sur l'unité intérieure.
Pour répondre à votre question le 230v était bien sûr la sonde qui touche le compresseur, test fil rouge du testeur dessus la sonde et fil noir sur le neutre de ma machine extérieure et 320v était sur la sonde.
Désormais il n'y a plus rien.
Le chauffagiste a fait plusieurs essais mais toujours aucune réponse un devis est en cours.
Aujourd'hui je prends les mesures du réactor et je vous tiens au jus.
Tout d'abord mille excuses car effectivement après un long reboot de ma machine sans courant, le lendemain matin quand le réparateur est venu la machine ne disjonctait plus.
Donc désormais je peux allumer l'appareil mais il me fait un clignotement de 7 fois la Led verte sur l'unité intérieure.
Pour répondre à votre question le 230v était bien sûr la sonde qui touche le compresseur, test fil rouge du testeur dessus la sonde et fil noir sur le neutre de ma machine extérieure et 320v était sur la sonde.
Désormais il n'y a plus rien.
Le chauffagiste a fait plusieurs essais mais toujours aucune réponse un devis est en cours.
Aujourd'hui je prends les mesures du réactor et je vous tiens au jus.
24 novembre 2017 à 07:59
Réponse 14 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Bonjour.
Comme dit, il est impossible qu'il y ait un 230 V sur une sonde soit c'est un retour de neutre car cette sonde ou les autres sont seulement une source d'informations (K ohms) pour l'UE donc si elle a fondu pour quelques raisons que ce soit (et soi dit en passant ce n'est pas normal) mauvaise installation, manque de gaz etc. Il faut la changer.
Comme dit, il est impossible qu'il y ait un 230 V sur une sonde soit c'est un retour de neutre car cette sonde ou les autres sont seulement une source d'informations (K ohms) pour l'UE donc si elle a fondu pour quelques raisons que ce soit (et soi dit en passant ce n'est pas normal) mauvaise installation, manque de gaz etc. Il faut la changer.
27 novembre 2017 à 18:41
Réponse 15 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Bonsoir à tous.
Aujourd'hui j'ai effectué le test de ma réactance en ohm.
J'ai pris les mesures disjoncteur en arrêt mais avec les fils connectés à ma réactance.
En attendant bien 2 minutes ça descend jusqu'à 0 et ça remonte 0.1 ohm 0.2.
Vous en pensez quoi ? Est-elle HS pour vous ?
Merci pour vos réponses d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Aujourd'hui j'ai effectué le test de ma réactance en ohm.
J'ai pris les mesures disjoncteur en arrêt mais avec les fils connectés à ma réactance.
En attendant bien 2 minutes ça descend jusqu'à 0 et ça remonte 0.1 ohm 0.2.
Vous en pensez quoi ? Est-elle HS pour vous ?
Merci pour vos réponses d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




29 novembre 2017 à 18:09
Réponse 16 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Bonjour.
C'est bon, la variation est due aux résistances de contact entre les cosses et vos pointes de touches.
C'est vous qui aviez voulu la mesurer. Mais vous n'avez toujours pas dit pourquoi vous indiquiez "voici la pièce défectueuse"... Qui vous a mis cette idée en tête?...
Cordialement, Dom.
C'est bon, la variation est due aux résistances de contact entre les cosses et vos pointes de touches.
C'est vous qui aviez voulu la mesurer. Mais vous n'avez toujours pas dit pourquoi vous indiquiez "voici la pièce défectueuse"... Qui vous a mis cette idée en tête?...
Cordialement, Dom.
29 novembre 2017 à 23:45
Réponse 17 forum climatisation pompe à chaleur
Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous pour vous dire que mon chauffage re-fonctionne correctement en effet la platine du groupe extérieur était défaillante, après le changement de celle-ci seulement tout est parfait.
Merci à vous tous pour l'aide.
Passez de bonnes vacances de Noël.
Je reviens vers vous pour vous dire que mon chauffage re-fonctionne correctement en effet la platine du groupe extérieur était défaillante, après le changement de celle-ci seulement tout est parfait.
Merci à vous tous pour l'aide.
Passez de bonnes vacances de Noël.
26 décembre 2017 à 14:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 2. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 3. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 6. Caractéristiques techniques clim Mitsubishi
- N°3922 : Bonjour, J'ai une question sur une clim Mitsubishi modèle suivant : MUZ-HJ60/71 VA Dans les caractéristiques techniques , il est indiqué : Puissance nominale : 7.1 Puissance maxi : 7.1 Alors que généralement, la...
- 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 8. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
- N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
- 9. Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
- N°7653 : Bonjour à tous. Je viens solliciter votre aide pour un problème sur ma Clim Air/Air Mitsubishi, il va de soi que j'ai parcouru ce forum avant de poster mais sans aboutir. :sad: Mon matériel : Split : MSZ-FH35VE UE:...
- 10. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite