Bonjour,
Tout d'abord un grand merci à l'ensemble de la communauté pour vos supports et conseils avisés.
Je me permets de vous exposer un cas complémentaire car je n'ai pas réussi à solutionner mon problème avec les différents posts publiés.
Je possède depuis 2010 deux Pack de pompe à chaleur air/air de marque SANYO dont les configurations sont les suivantes :
Pack 1 :
- 1 compresseur extérieur de type SAP-CMRV3144EHF
- 2 consoles internes de type SAP-KMRV124EH
(prévision d'extension avec 1 SAP-KMRV-74EHF)
Pack 2 :
- 1 compresseur extérieur de type SAP-CMRV3144EHF
- 4 consoles internes de type SAP-KMRV74EHF
Le Pack 2 ne m'a jamais posé de problème. Aucune panne depuis 2010. En revanche j'en suis à ma seconde panne de carte électronique sur le pack 1.
J'ai réalisé le premier changement de carte en avril 2016. Possédant 2 compresseurs identiques j'avais permuté la carte du pack 1 sur le pack 2 ce qui m'avait permis de confirmer le problème de carte (idem pour test du moteur qui était bon). Pour le coup j'avais laissé la carte du pack 2 sur la Pack 1 et la nouvelle carte avait été installée sur le pack 2.
Rebelote depuis début décembre 2017 (18 mois plus tard), la carte du pack 1 est à nouveau en panne. En suivant vos tutos, j'étais dans le cas de l'IGBT HS.
Ayant la possibilité d'accéder à un service de maintenance électronique, je leur ai déposé les 2 cartes HS pour réparation. Il m'ont confirmé la panne de l'IGBT. Voici ce qu'ils ont réalisé :
- IGBT remplacé par la réf 7961331 + feuille isolante + pâte thermique
- TLP250 remplacé par la réf 6258407
- Diode ZD022 testé OK
- Condensateurs testés OK
- Mise sous tension de la carte les 4 LED allumées.
Confiant, je repositionne la carte dans le pack 1. A la mise sous tension tout se passe bien (le ventilateur se lance, le compresseur s'enclenche et le chaud arrive) et au bout de 10 minutes mon différentiel disjoncte. Réarmement de ce dernier et rebelote LED "opération" des splits clignotantes.
En relisant les tutos, je me dis que j'ai peut-être mal positionné la feuille isolante ou pas mis suffisamment de pâte thermique. Pour le coup, je retente avec la seconde carte réparée pour un résultat identique.
Je fais vérifier les cartes et le symptôme est le même IGBT HS. Souhaitant confirmer que le problème venait de la carte ou autres organes du compresseur, je fais changer l'IGBT sur l'une l'une des cartes de nouveau en panne que je positionne dans le pack 2 (fonctionnel).
Résultat au bout de 10 minutes mon différentiel disjoncte.
La conclusion est que le problème vient de la carte avec certainement une défaillance d'autres composants que l'IGBT.
Quelqu’un a-t-il des idées ou pistes de composants à vérifier sur la carte qui pourraient expliquer que l'IGBT claque ?
D'avance merci.
Tout d'abord un grand merci à l'ensemble de la communauté pour vos supports et conseils avisés.
Je me permets de vous exposer un cas complémentaire car je n'ai pas réussi à solutionner mon problème avec les différents posts publiés.
Je possède depuis 2010 deux Pack de pompe à chaleur air/air de marque SANYO dont les configurations sont les suivantes :
Pack 1 :
- 1 compresseur extérieur de type SAP-CMRV3144EHF
- 2 consoles internes de type SAP-KMRV124EH
(prévision d'extension avec 1 SAP-KMRV-74EHF)
Pack 2 :
- 1 compresseur extérieur de type SAP-CMRV3144EHF
- 4 consoles internes de type SAP-KMRV74EHF
Le Pack 2 ne m'a jamais posé de problème. Aucune panne depuis 2010. En revanche j'en suis à ma seconde panne de carte électronique sur le pack 1.
J'ai réalisé le premier changement de carte en avril 2016. Possédant 2 compresseurs identiques j'avais permuté la carte du pack 1 sur le pack 2 ce qui m'avait permis de confirmer le problème de carte (idem pour test du moteur qui était bon). Pour le coup j'avais laissé la carte du pack 2 sur la Pack 1 et la nouvelle carte avait été installée sur le pack 2.
Rebelote depuis début décembre 2017 (18 mois plus tard), la carte du pack 1 est à nouveau en panne. En suivant vos tutos, j'étais dans le cas de l'IGBT HS.
Ayant la possibilité d'accéder à un service de maintenance électronique, je leur ai déposé les 2 cartes HS pour réparation. Il m'ont confirmé la panne de l'IGBT. Voici ce qu'ils ont réalisé :
- IGBT remplacé par la réf 7961331 + feuille isolante + pâte thermique
- TLP250 remplacé par la réf 6258407
- Diode ZD022 testé OK
- Condensateurs testés OK
- Mise sous tension de la carte les 4 LED allumées.
Confiant, je repositionne la carte dans le pack 1. A la mise sous tension tout se passe bien (le ventilateur se lance, le compresseur s'enclenche et le chaud arrive) et au bout de 10 minutes mon différentiel disjoncte. Réarmement de ce dernier et rebelote LED "opération" des splits clignotantes.
En relisant les tutos, je me dis que j'ai peut-être mal positionné la feuille isolante ou pas mis suffisamment de pâte thermique. Pour le coup, je retente avec la seconde carte réparée pour un résultat identique.
Je fais vérifier les cartes et le symptôme est le même IGBT HS. Souhaitant confirmer que le problème venait de la carte ou autres organes du compresseur, je fais changer l'IGBT sur l'une l'une des cartes de nouveau en panne que je positionne dans le pack 2 (fonctionnel).
Résultat au bout de 10 minutes mon différentiel disjoncte.
La conclusion est que le problème vient de la carte avec certainement une défaillance d'autres composants que l'IGBT.
Quelqu’un a-t-il des idées ou pistes de composants à vérifier sur la carte qui pourraient expliquer que l'IGBT claque ?
D'avance merci.
17 décembre 2017 à 12:44
Réponse 1 forum dépannage climatisation
PAC Sanyo 3144EH panne carte IGBT claque au bout de 5 minutes
Bonjour.
Ah ! Sanyo matériel de bas de gamme vous aurez de la chance si vous trouvez le matériel, à part si vous faites réparer par des techniciens en platine, mais apparemment cela n'a pas duré.
Il faut savoir que par expérience il y a souvent des soucis de cartes dus simplement à cause des sondes qui se décalent, un manque de fluide, en fait tout est lié sur un système en fonctionnement.
Ah ! Sanyo matériel de bas de gamme vous aurez de la chance si vous trouvez le matériel, à part si vous faites réparer par des techniciens en platine, mais apparemment cela n'a pas duré.
Il faut savoir que par expérience il y a souvent des soucis de cartes dus simplement à cause des sondes qui se décalent, un manque de fluide, en fait tout est lié sur un système en fonctionnement.
17 décembre 2017 à 20:01
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Invité

PAC Sanyo 3144EH panne carte IGBT claque au bout de 5 minutes
Invité

Bonsoir,
Les IGBT étant sensibles aux microcoupures, deux voies vous sont proposées :
Un faux contact entre le disjoncteur et le collecteur de l'IGBT (borne mal serrée, soudure froide...).
Ou contact du relai de puissance à contrôler, lorsque celui-ci chauffe, il peut créer des microcoupures.
Cordialement.
Les IGBT étant sensibles aux microcoupures, deux voies vous sont proposées :
Un faux contact entre le disjoncteur et le collecteur de l'IGBT (borne mal serrée, soudure froide...).
Ou contact du relai de puissance à contrôler, lorsque celui-ci chauffe, il peut créer des microcoupures.
Cordialement.
17 décembre 2017 à 22:30
Réponse 3 forum dépannage climatisation
PAC Sanyo 3144EH panne carte IGBT claque au bout de 5 minutes
Bonjour.
Ou alors vous êtes dans le même cas que l'internaute de la question 2664 : Panne à répétition Clim Sanyo 3144 posts 57 et suivants. Une permutation des bobines permettrait dans ce cas de migrer le problème sur l'autre UE...
Cordialement, Dom.
Ou alors vous êtes dans le même cas que l'internaute de la question 2664 : Panne à répétition Clim Sanyo 3144 posts 57 et suivants. Une permutation des bobines permettrait dans ce cas de migrer le problème sur l'autre UE...
Cordialement, Dom.
19 décembre 2017 à 15:41
Réponse 4 forum dépannage climatisation
PAC Sanyo 3144EH panne carte IGBT claque au bout de 5 minutes
Bonjour,
Merci pour vos pistes.
Je vais réaliser les contrôles proposés, notamment la piste du relai de puissance. Je vous tiendrai au courant.
Pour moi le problème vient forcément de la carte. J'ai remplacé dans mon unité extérieure qui fonctionne toujours la carte par celle réparée (changement IGBT et TLP). Pour le coup le problème se transpose.
Bonne fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Merci pour vos pistes.
Je vais réaliser les contrôles proposés, notamment la piste du relai de puissance. Je vous tiendrai au courant.
Pour moi le problème vient forcément de la carte. J'ai remplacé dans mon unité extérieure qui fonctionne toujours la carte par celle réparée (changement IGBT et TLP). Pour le coup le problème se transpose.
Bonne fêtes de fin d'année.
Cordialement.
21 décembre 2017 à 08:56
Réponse 5 forum dépannage climatisation
PAC Sanyo 3144EH panne carte IGBT claque au bout de 5 minutes
Bonjour.
J'ai peut-être mal interprété votre post initial, mais j'en avais tiré la conclusion suivante : les cartes passent de bonnes à mauvaises uniquement sur le pack 1. Relisez ce post. Ai-je raison?
Si oui, alors la piste inductance n'est pas à écarter.
J'ai peut-être mal interprété votre post initial, mais j'en avais tiré la conclusion suivante : les cartes passent de bonnes à mauvaises uniquement sur le pack 1. Relisez ce post. Ai-je raison?
Si oui, alors la piste inductance n'est pas à écarter.
21 décembre 2017 à 11:21
Réponse 6 forum dépannage climatisation
PAC Sanyo 3144EH panne carte IGBT claque au bout de 5 minutes
Bonsoir,
Je me suis certainement mal exprimé sur mon post initial en voulant être exhaustif.
J'ai changé la carte électronique sur le compresseur qui fonctionnait correctement.
Autrement dit, j'ai mis en place une carte qui a été réparée (changement IGBT + TLP) sur le compresseur opérationnel pour vérifier si le problème venait de la carte elle même ou d'un autre élément du compresseur.
Conclusion les cartes réparées passent mauvaises (IGBT claque) quelque soit le compresseur sur lequel elle est installée.
Toutefois, je n'écarte pas la piste de l'inductance dans un second temps qui pourrait peut-être expliquer la défaillance de la carte dans le temps.
Cordialement.
Je me suis certainement mal exprimé sur mon post initial en voulant être exhaustif.
J'ai changé la carte électronique sur le compresseur qui fonctionnait correctement.
Autrement dit, j'ai mis en place une carte qui a été réparée (changement IGBT + TLP) sur le compresseur opérationnel pour vérifier si le problème venait de la carte elle même ou d'un autre élément du compresseur.
Conclusion les cartes réparées passent mauvaises (IGBT claque) quelque soit le compresseur sur lequel elle est installée.
Toutefois, je n'écarte pas la piste de l'inductance dans un second temps qui pourrait peut-être expliquer la défaillance de la carte dans le temps.
Cordialement.
21 décembre 2017 à 20:06
Réponse 7 forum dépannage climatisation
PAC Sanyo 3144EH panne carte IGBT claque au bout de 5 minutes
En fait j'avais mal lu votre texte. Les phrases : "je fais changer l'IGBT sur l'une l'une des cartes de nouveau en panne que je positionne dans le pack 2 (fonctionnel). Résultat au bout de 10 minutes mon différentiel disjoncte." sont explicites. La probabilité pour que les 2 inductances soient défectueuses est nulle.
Ce qui est surprenant c'est que beaucoup d'internautes ont utilisé ces références d'IGBT et de feuille isolante. C'est étrange que cela ne tienne pas chez vous. J'espère que vous avez vissé suffisamment fermement l'IGBT sur son radiateur. Et la pâte thermique doit être mise sur chaque face de la feuille.
Ce qui est surprenant c'est que beaucoup d'internautes ont utilisé ces références d'IGBT et de feuille isolante. C'est étrange que cela ne tienne pas chez vous. J'espère que vous avez vissé suffisamment fermement l'IGBT sur son radiateur. Et la pâte thermique doit être mise sur chaque face de la feuille.
21 décembre 2017 à 23:22
Réponse 8 forum dépannage climatisation
PAC Sanyo 3144EH panne carte IGBT claque au bout de 5 minutes
Bonjour,
Le premier IGBT remplacé avait la même référence que la pièce d'origine à la différence près d'avoir le dos métallique.
Étant donné son prix (45€), je me suis rabattu par la suite sur la référence RS que vous proposiez dans l'un des posts.
Si cela peut aider au diagnostic, j'ai constaté que l'IGBT RS réf 7961331 tient plus longtemps (~5 minutes de plus) avant de claquer.
Concernant la pose de la feuille isolante et de la pâte thermique, j'ai redoublé de précaution lors des 2 derniers essais.
Nettoyage préalable des résidus de l'ancienne pâte thermique sur le radiateur et l'ensemble des composants + pâte thermique neuve y compris entre l'IGBT et la feuille isolante + serrage "ferme" des vis.
Lors du dernier démontage, j'ai pu confirmer que la pâte thermique était répartie de façon uniforme en très fine couche et la feuille isolante correctement positionnée.
N'hésitez pas à me faire des suggestions de vérification.
J'ai mis à disposition de mon collègue électronicien la carte bonne et une en panne.
D'avance merci.
Le premier IGBT remplacé avait la même référence que la pièce d'origine à la différence près d'avoir le dos métallique.
Étant donné son prix (45€), je me suis rabattu par la suite sur la référence RS que vous proposiez dans l'un des posts.
Si cela peut aider au diagnostic, j'ai constaté que l'IGBT RS réf 7961331 tient plus longtemps (~5 minutes de plus) avant de claquer.
Concernant la pose de la feuille isolante et de la pâte thermique, j'ai redoublé de précaution lors des 2 derniers essais.
Nettoyage préalable des résidus de l'ancienne pâte thermique sur le radiateur et l'ensemble des composants + pâte thermique neuve y compris entre l'IGBT et la feuille isolante + serrage "ferme" des vis.
Lors du dernier démontage, j'ai pu confirmer que la pâte thermique était répartie de façon uniforme en très fine couche et la feuille isolante correctement positionnée.
N'hésitez pas à me faire des suggestions de vérification.
J'ai mis à disposition de mon collègue électronicien la carte bonne et une en panne.
D'avance merci.
22 décembre 2017 à 09:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 3. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 4. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 5. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 6. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 8. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 9. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 10. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite