Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1757
Conseils dépannage climatisation : Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
Bonjour,
Depuis deux jours ma PAC renâcle, elle démarre puis sur la commande filaire, affichage E42 qui serait dû à une surintensité. Que puis-je faire en dehors du dépanneur.
Je recherche la doc pour entrer dans les commandes du rec5 (photo jointe).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis deux jours ma PAC renâcle, elle démarre puis sur la commande filaire, affichage E42 qui serait dû à une surintensité. Que puis-je faire en dehors du dépanneur.
Je recherche la doc pour entrer dans les commandes du rec5 (photo jointe).
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 novembre 2012 à 17:16
Réponses 1 panne clim
Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
Bonsoir,
La référence exacte du groupe par exemple serait un + pour vous aider
, mais pas sûr. 
Cordialement. PL
La référence exacte du groupe par exemple serait un + pour vous aider


Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 17:58
Réponses 2 panne clim
Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
Bonjour,
Sur ces machines le code E42 signifie problème d' alimentation du compresseur.
Plusieurs possibilités, soit la carte inverter, soit les enroulements du compresseur, soit un autre problème électrique ou électronique.
L' intervention d'un technicien est de mise.
Sur ces machines le code E42 signifie problème d' alimentation du compresseur.
Plusieurs possibilités, soit la carte inverter, soit les enroulements du compresseur, soit un autre problème électrique ou électronique.
L' intervention d'un technicien est de mise.
10 novembre 2012 à 09:44
Réponses 3 panne clim
Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
Bonjour.
E42 = coupure de courant.
Vérifier les serrages des câbles d'alimentation, du disjoncteur jusqu'à la machine.
Cordialement. PL
E42 = coupure de courant.
Vérifier les serrages des câbles d'alimentation, du disjoncteur jusqu'à la machine.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 14:18
Réponses 4 panne clim
Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
Bonjour.
La référence de la machine est une Misutbishi FDCVA602henar série w16800541VF... Elle démarre quelques instants puis affiche E mais depuis hier c'est E59.
Les dépanneurs contactés sur la Loire-Atlantique ne se précipitent pas.
Merci pour vos réponses, je cherche toujours un dépanneur.
La référence de la machine est une Misutbishi FDCVA602henar série w16800541VF... Elle démarre quelques instants puis affiche E mais depuis hier c'est E59.
Les dépanneurs contactés sur la Loire-Atlantique ne se précipitent pas.
Merci pour vos réponses, je cherche toujours un dépanneur.
12 novembre 2012 à 12:45
Réponses 5 panne clim
Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
Bonjour,
Je suis toujours en panne, démarrage puis arrêt avec affichage E59, Misubishi modèle FDCVA602HENAR modèle W16800541VF.
Et toujours en recherche d'un dépanneur sur la région nantaise.
Merci pour vos réponses.
Je suis toujours en panne, démarrage puis arrêt avec affichage E59, Misubishi modèle FDCVA602HENAR modèle W16800541VF.
Et toujours en recherche d'un dépanneur sur la région nantaise.
Merci pour vos réponses.
12 novembre 2012 à 12:50
Réponses 6 panne clim
Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
Bonsoir.
E59 = erreur de démarrage du compresseur.
Soit la carte inverter est HS
Soit le compresseur est HS
Soit les deux,
Ou encore le ventilateur de l'UE est HS.
Allez sur internet et cherchez, Mitsubishi heavy ou la société YACK (ils sont dans le sud, je crois) , ce sont eux qui gèrent les société agréées de leur marque dans toute la France.
Cordialement. PL
E59 = erreur de démarrage du compresseur.
Soit la carte inverter est HS
Soit le compresseur est HS
Soit les deux,
Ou encore le ventilateur de l'UE est HS.
Allez sur internet et cherchez, Mitsubishi heavy ou la société YACK (ils sont dans le sud, je crois) , ce sont eux qui gèrent les société agréées de leur marque dans toute la France.
Cordialement. PL
12 novembre 2012 à 17:54
Réponses 7 panne clim
Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
Bonjour PL.
Je viens poser une petite question qui me travaille, au sujet de la clim Mitsubishi mxz-3c68va avec Split MSZ --SF.
Que veut dire la fonction i save (mode économie d’énergie).
Merci pour votre réponse !!
Cordialement. cathars.
Je viens poser une petite question qui me travaille, au sujet de la clim Mitsubishi mxz-3c68va avec Split MSZ --SF.
Que veut dire la fonction i save (mode économie d’énergie).

Merci pour votre réponse !!
Cordialement. cathars.
13 août 2013 à 16:09
Réponses 8 panne clim
Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
Bonjour PL.
Je pense que les chinois peuvent faire de la qualité, cela dépend de l'exigence des demandes et des licences de production, surtout pour l’aéronautique et le militaire, pour ce qui est des clim ils peuvent faire de bonnes clims, d’ailleurs, j'ai vu un fabricant chinois alimenter de grandes marques en compresseur du moment où ils sont sous licence du produit !!
La plupart des grandes marques, ils fabriquent une partie de leurs compresseurs.
Du style Toshiba Daikin et même des Copeland scroll, mais c'est vrai qu'ils peuvent faire du tout venant à prix très serré, et là la qualité n'est pas au rendez-vous !!
Je pense que les chinois peuvent faire de la qualité, cela dépend de l'exigence des demandes et des licences de production, surtout pour l’aéronautique et le militaire, pour ce qui est des clim ils peuvent faire de bonnes clims, d’ailleurs, j'ai vu un fabricant chinois alimenter de grandes marques en compresseur du moment où ils sont sous licence du produit !!
La plupart des grandes marques, ils fabriquent une partie de leurs compresseurs.
Du style Toshiba Daikin et même des Copeland scroll, mais c'est vrai qu'ils peuvent faire du tout venant à prix très serré, et là la qualité n'est pas au rendez-vous !!

15 août 2013 à 16:39
Réponses 9 panne clim
Invité

Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
Invité

Bonjour.
J'ai également cette même panne : E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack sur ma pompe chaleur, il est fort probable que ce soit la carte inverter (le compresseur ayant été changé il y a deux ans).
Qui est fournisseur de ce produit et quel peut en être le prix, j’attends le devis d'un réparateur mais j'aimerais comparer.
Merci.
J'ai également cette même panne : E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack sur ma pompe chaleur, il est fort probable que ce soit la carte inverter (le compresseur ayant été changé il y a deux ans).
Qui est fournisseur de ce produit et quel peut en être le prix, j’attends le devis d'un réparateur mais j'aimerais comparer.
Merci.
25 octobre 2016 à 08:25
Réponses 10 panne clim
Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
Bonjour,
L'importateur exclusif est la société YACK dans le Var, et cette société ne vend qu'aux professionnels agréés et référencés chez eux.
Cordialement.
maclimatisation.fr
L'importateur exclusif est la société YACK dans le Var, et cette société ne vend qu'aux professionnels agréés et référencés chez eux.
Cordialement.
maclimatisation.fr
25 octobre 2016 à 18:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
- N°4281 : Bonjour à tous, Ma fille vient d’emménager récemment dans une maison dans laquelle est installée une PAC Yack Modul'O Néo associée à une unité ext Mitsubishi Heavy FDC125VN. Après de multiples travaux, nous avons mis...
- 2. Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant
- N°6558 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant comportant un circulateur de marque Yack Modul'O 40 et un groupe extérieur de marque Mitsubishi YMOH-02. La maison fait 120m². J'ai fait le plein de gaz il y a 9 ans. Depuis quelques temps,...
- 3. Brancher thermostat Netatmo sur PAC Yack Modul'o Néo
- N°9002 : Bonjour. Comment connecter le relais Netatmo sur la PAC Yack Modul'o Néo ? Dois enlever la télécommande ou brancher autrement le thermostat sur un contact sec ? Merci.
- 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 5. Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus
- N°6112 : Bonjour à tous. J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi/Yack Modul'O 60 installée en 2007. il y a quelques jours, elle est tombée en panne, il n'y a plus rien d'affiché sur l’écran de contrôle de l'unité intérieure, les...
- 6. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 7. Panne unité extérieure PAC Mitsubishi
- N°5221 : Bonjour à vous tous. Voilà, j'ai une installation plancher chauffant avec une unité intérieure EASYDAN, et une unité extérieure Mitsubishi PUHZ-HW140VHA. Il se trouve que cette dernière est en panne. L'installation a 6...
- 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 9. Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond
- N°8324 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur mon groupe extérieur Mitsubishi (fdc125). Le fusible 30A fond de manière aléatoire. Il peut mettre 3 semaines comme 3 mois mais finit par fondre. La PAC est sur un tableau...
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite