Clim prix sans utiliser le refroidissement
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
8893
Conseils forum dépannage climatisation : Clim prix sans utiliser le refroidissement
Bonjour.
J'ai un climatiseur Airco Daikin 12000 BTU 3,5 kW.
Le prix de l'électricité ayant été multiplié par 5 ou 10 (selon le prix du jour) je ne l'utilise que lorsque c'est vraiment nécessaire
Si j'utilise uniquement la fonction ventilateur (aspiration de l'air extérieur et rejet de l'air intérieur) je suppose que ça ne consomme quasiment rien du tout ? Est-ce vrai ou est-ce que je me trompe ?
Auriez-vous une idée de combien de kwh ça utilise la fonction ventilation ?
Merci.
J'ai un climatiseur Airco Daikin 12000 BTU 3,5 kW.
Le prix de l'électricité ayant été multiplié par 5 ou 10 (selon le prix du jour) je ne l'utilise que lorsque c'est vraiment nécessaire
Si j'utilise uniquement la fonction ventilateur (aspiration de l'air extérieur et rejet de l'air intérieur) je suppose que ça ne consomme quasiment rien du tout ? Est-ce vrai ou est-ce que je me trompe ?
Auriez-vous une idée de combien de kwh ça utilise la fonction ventilation ?
Merci.
25 août 2023 à 13:56
Questions / Réponses Climatisation 1
Clim prix sans utiliser le refroidissement
Bonjour.
Vous ne dites pas si c'est un climatiseur mobile à roulettes, ou plutôt une clim split fixe.
1/ Roulettes : en mode ventilation, l'air intérieur est brassé par un ventilateur, pas d'entrée d'air extérieur car l'autre ventilateur est arrêté dans ce mode.
2/ Mural ou console fixe : pareil, les échanges avec l'extérieur concernent uniquement le fluide caloporteur.
Dans les 2 cas, la consommation est autour des 30 W, soit moins de 1 kWh par jour si fonctionnement H24.
Attention quand même pour les splits : l'unité extérieure peut consommer 20 W aussi en veille. Parfois plus. A mesurer avec votre compteur EDF.
Vous ne dites pas si c'est un climatiseur mobile à roulettes, ou plutôt une clim split fixe.
1/ Roulettes : en mode ventilation, l'air intérieur est brassé par un ventilateur, pas d'entrée d'air extérieur car l'autre ventilateur est arrêté dans ce mode.
2/ Mural ou console fixe : pareil, les échanges avec l'extérieur concernent uniquement le fluide caloporteur.
Dans les 2 cas, la consommation est autour des 30 W, soit moins de 1 kWh par jour si fonctionnement H24.
Attention quand même pour les splits : l'unité extérieure peut consommer 20 W aussi en veille. Parfois plus. A mesurer avec votre compteur EDF.
25 août 2023 à 16:56
Questions / Réponses Climatisation 2
Clim prix sans utiliser le refroidissement
Merci pour votre réponse.
C'est un split fixe.
C'est un split fixe.
26 août 2023 à 08:31
Questions / Réponses Climatisation 3
Clim prix sans utiliser le refroidissement
Bonjour.
En mode ventilation, cela revient à l'équivalent à poser un ventilateur à pales classiques qui ne fait brasser que de l'air ambiant de la pièce.
Donc, cela ne consomme quasiment rien, mais cela ne refroidit pas la pièce.
Après, essayez peut-être le mode déshumidificateur : la clim tourne à bas régime juste pour enlever le maximum d'humidité de l'air.
Vous pouvez donc avoir un confort à 26 degrés sec (c'est un exemple) du fait de l'assèchement de l'air.
Faites un test sur deux jours quand il fait beau pour comparer les deux modes.
En mode ventilation, cela revient à l'équivalent à poser un ventilateur à pales classiques qui ne fait brasser que de l'air ambiant de la pièce.
Donc, cela ne consomme quasiment rien, mais cela ne refroidit pas la pièce.
Après, essayez peut-être le mode déshumidificateur : la clim tourne à bas régime juste pour enlever le maximum d'humidité de l'air.
Vous pouvez donc avoir un confort à 26 degrés sec (c'est un exemple) du fait de l'assèchement de l'air.
Faites un test sur deux jours quand il fait beau pour comparer les deux modes.
26 août 2023 à 13:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 2. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 4. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
- N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
- 5. Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack
- N°6478 : Bonjour. Mon installation est (encore) en panne et j'ai du mal à trouver un prestataire agréé Yack. La société de climatisation qui s'est déplacé a posé le diagnostic de platine Inverter à changer. Le technicien...
- 6. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 7. Peut-on utiliser un raccord union SAE FLARE pour réparer une fuite
- N°2801 : Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'un ballon thermodynamique neuf, j'ai effectué moi-même le montage, mais il s'avère que la pompe à chaleur est défaillante. En ouvrant le capot, je me suis aperçu qu'il y...
- 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 10. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite