Question Forum Climatisation : Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Bonsoir.

Problème installation multisplits dans la maison et 2 des 4 splits ne font pas de chaud.
En mode froid les 4 sont OK.
En mode chaud les 2 splits des chambres ne déclenchent pas l’unité extérieure utilisée individuellement.
Les 2 autres (chambre et séjour) fonctionnent bien.
A quoi pensez-vous ?
Merci d'avance.
30 octobre 2018 à 20:57
Réponse 1 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
A combien sont les températures des pièces qui ne se déclenchent pas et à combien est la demande des télécommandes.
Commencez par là, par ailleurs références de votre unité intérieures et extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2018 à 06:45
Réponse 2 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Bonjour.

Les 2 splits sont LG NEO plasma.
La température extérieure est de 10 degrés et intérieure de 19 dans les 2 pièces concernées par les pannes.
La température demande est 26.

En mode froid les splits fonctionnent mais pas en chaud.
Utilisés individuellement, les splits ne font pas démarrer l’unité extérieure.
Elles ne se lancent pas. Le volet reste entrouvert, c'est tout.
Très bizarre, surtout 2 en même temps alors que la 3éme chambre fonctionne très bien et le séjour aussi.
31 octobre 2018 à 07:16
Réponse 3 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Vous êtes avare de renseignements.
Comment voulez-vous que l'on vous aide ??
Maclimatisation.com
31 octobre 2018 à 13:01
Réponse 4 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits


Invité
invité
Bonjour.
Désolé je ne suis pas très fort dans le domaine.
Alors sous le split il y a une étiquette : LG MS07AH n40
Modèle : AMNH07GD4L0
A l'extérieur, il s'agit d'une grosse unité car elle alimente les 4 splits.
31 octobre 2018 à 17:45
Réponse 5 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Hummmm cela sent le manque de gaz = installation LG.
31 octobre 2018 à 18:44
Réponse 6 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Je rejoins PL pour un éventuel manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2018 à 19:17
Réponse 7 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Bonjour,
Complément d'info.
Voici les références prises sur l'unité extérieure.
LG type multi FM27AH UE3
(A4UW276FA3)
Capacité 9496W
J'ai lu # manque de gaz #, vous confirmez ?
Pour info le gros split du séjour et une chambre font du chaud correctement.
Seules 2 chambres ne font pas de chaud.
(en revanche les 2 incriminées savent faire du froid).
Qu'en pensez-vous ?
P. S. : Je n'ai jamais fait faire d'entretien (hormis filtre), ni recharge gaz en 8 ans.
01 novembre 2018 à 14:44
Réponse 8 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Une sonde de température voit sa résistance diminuer quand la température monte. Si elle est en court-circuit, le split va croire qu'il fait 70° dans la pièce, donc il ne risque pas de déclencher une demande de chaud! En revanche, si vous demandez du froid, il trouvera cela tout à fait légitime, mais une fois en marche ne risque pas de s'arrêter... :-(

Essayez de mesurer vos sondes sur les 2 splits HS et sur un bon. Normalement vous avez 2 ou 3 sondes dans chaque (reprise d'air (10 kOhms), et 1 ou 2 sur tuyaux de cuivre (5 kOhms)). Au fait, vous n'avez pas des clignotements en façade ou un code erreur affiché?

Cordialement, Dom.
01 novembre 2018 à 17:29
Réponse 9 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Aucun code d'erreur !
Ce qui est bizarre, c'est le fait d'avoir le même problème sur les 2 simultanément.
Je ne crois pas à la probabilité de 2 pannes simultanées !
Je vais faire un autre reset au compteur, sait-on jamais.
Quant au manque de fluide, j'ai peine à y croire car les 2 autres font du chaud correctement.
01 novembre 2018 à 17:36
Réponse 10 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
De quand date le dernier fonctionnement -------CORRECT--------ET-------- EN MODE CHAUD-------- sur chacun de ces 2 splits?
01 novembre 2018 à 18:19
Réponse 11 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Je pense que ce modèle est équipé de deux compresseurs et qu'il y en a un dont, dans le meilleur des cas est défaillant par suite de manque de fluide ou pire HS. Donc à vérifier si équipé d'un ou deux compresseurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 novembre 2018 à 18:27
Réponse 12 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Cela fonctionnait très bien en chaud jusqu'à fin mars 2018.
01 novembre 2018 à 19:30
Réponse 13 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Alors 2 points.

1/ Je conteste votre terme "2 pannes simultanées". Une sonde a pu claquer en mai, l'autre en septembre, et vous ne voyez les 2 pannes que fin octobre à la remise en route.

2/ La remarque d'AAC est judicieuse, mais l'UE n'a qu'un seul ventilo, il est assez peu probable qu'il y ait 2 compresseurs, mais sait-on jamais. D'autre part vous dites que les HS donnent quand même du froid ; dans ce cas, le compresseur tourne-t-il? Et l'air est-il réellement glacial ou juste de l'air ambiant brassé qui donne une impression de frais?

01 novembre 2018 à 20:03
Réponse 14 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Quand je mets sur froid l’unité extérieure se déclenche et les 2 unités envoient du froid, du vrai froid.
Quand je sélectionne chaud sur la télécommande, l'unité extérieure semble démarrer 10 secondes et se coupe, plus rien, pas de chaud.
Le split reste avec le voyant vert au fixe signifiant en attente de production.
01 novembre 2018 à 20:28
Réponse 15 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir Dom Aom,
Certains de ces modèles sont sortie en deux ventilos.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 novembre 2018 à 20:38
Réponse 16 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Bonjour.
Hier soir à 22h, un des 2 splits, soi-disant HS, s'est déclenché en chaud, par magie.
Il était, comme l'autre, réglé sur 27 degrés.
J'ai réduit à 26 au bout de 10 minutes de marche et aussitôt, il s'est ré-éteint.
Il ne s'est pas réenclenché depuis.
C'est étonnant.
02 novembre 2018 à 06:39
Réponse 17 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Cela va dans le sens d'un problème sur les sondes (court-circuit intermittent). Va falloir passer aux manips du post 8 pour en avoir le coeur net...
02 novembre 2018 à 11:21
Réponse 18 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Et bien oui entendu.
Mais là cela va dépasser mes compétences techniques ne sachant pas quelles sondes vérifier.
Je vais faire appel à un professionnel.
Je vous tiens informé de l'évolution.
Cela pourrait servir à d'autres.
Merci pour votre aide.
02 novembre 2018 à 11:41
Réponse 19 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Après une petite recherche sur le net, tout indique qu'il n'y ait qu'une seule sonde sur ce split.
EBG61107008
Du coup, j'ai envie de tenter la manip moi-même.
Pourriez-vous me dire comment je peux vérifier la valeur en ohm Ω (je suis équipé testeur) sur la sonde, ensuite je comparerai les 2 appareils.
Merci.
03 novembre 2018 à 08:15
Réponse 20 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
C'est une sonde double, donc 2 valeurs à mesurer. Coupez le courant. Après avoir accédé à la carte électronique, localisez le connecteur à 4 broches concerné puis déconnectez-le. A 25°, ces sondes font 5 kOhms (celle en cuivre) et 10 kOhms. A 20°, augmentez de 25% environ. Aidez-vous d'aiguilles pour contacter les fils.
03 novembre 2018 à 12:18
Réponse 21 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
OK.
L'accès n'est vraiment pas aisé.
Pas d'accès direct sur les nappes.
Il faut enlever le boitier électrique pour accéder aux contacteurs clipsés sur la carte.
J'essaie...
03 novembre 2018 à 16:39
Réponse 22 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Alors pas moyen d'enlever le boitier électrique complet (trop de nappes...).
J'ai donc coupé les sondes pour pouvoir mesurer.
Résultat 3 kOhms à 25 degrés pour celle en cuivre.
Et 6 pour l'autre.
J'ai tout remonté et maintenant j'ai un problème car la clim s'allume, et s'éteint 10 secondes après et le voyant vert alimentation clignote lentement !!
Qu'ai-je fait ???
J'ai mis des dominos pour les sondes.
Est-ce une erreur ?
Help
03 novembre 2018 à 20:37
Réponse 23 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
J'ai donc tout remonté et là surprise.
Ça marche !!
C'est à rendre fou ces sondes !!.
Serait-ce parce-que je les ai manipulées ? Étaient-elles bloquées, figées ?
03 novembre 2018 à 21:32
Réponse 24 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Il manque un post entre le 22 et le 24.
J'expliquais donc avoir re-démonté et constate un défaut au niveau jonction domino.
J'en ai profité pour mesurer et là surprise.
Valeur à la sonde 12 ohms.
Valeur sur les 2 cosses 13 ohms.
Et quand tout est remonté sur le domino (les 4 fils donc), j'ai 6 ohms, comme annoncé précédemment.
Je ne sais pas d'où viennent ces variations ?!
Mais bon ça fonctionne maintenant depuis 1 heure.
03 novembre 2018 à 22:13
Réponse 25 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

A 22:13, je suppose que ce sont des kOhms et non des Ohms. La résistance des sondes doit toujours être mesurée câble déconnecté, sinon les composants de la carte perturbent la mesure. Et ce d'autant plus si la carte est sous tension.

Les dominos ne sont pas gênants. Ce qui est bizarre, c'est que si vous aviez un mauvais contact, la résistance "vue par la carte" serait beaucoup plus forte et correspondrait à une température de pièce très froide, donc ça ne devrait pas gêner le démarrage en chaud...

Vous avez fait ça sur un seul split ou sur les 2 à problème?
04 novembre 2018 à 09:47
Réponse 26 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Bonjour.

En effet ce sont bien des Kohms.
J'ai effectué tout ceci sur 1 seul des 2 splits.
Et il a donc parfaitement fonctionné jusqu'à minuit.

Je confirme les valeurs, 12 sur la sonde, 13 sur les 2 fils et la carte. Et 6 quand le domino est mis (courant coupé).
Du coup, vu que ça fonctionne, je n'ai pas coupé la sonde du split bureau qui marche pour voir ce qu'elle dit.

Je n'explique pas la remise en route de celui-ci suite à ces manipulations.
J'ai également vaporisé du Bardal contact électrique sur la carte.

Est-ce que une sonde peut se remettre à fonctionner ?
Est-ce que les valeurs sont cohérentes ?
04 novembre 2018 à 10:00
Réponse 27 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Un problème de contact, soit coupure soir court-circuit, est parfois susceptible de se guérir, mais aussi de revenir. Les valeurs sont un peu faibles (40% en dessous des valeurs que j’annonçais), mais peut-être mon doc concerne d'autres modèles LG.

Allez quand même voir dans l'UE si vous avez 1 ou 2 compresseurs (cylindre d'environ 1.5 litre) ; attention en général vous avez une bouteille à côté du compresseur, un peu plus petite (donc 2 si 2 compresseurs).
04 novembre 2018 à 11:08
Réponse 28 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Et bien re-panne.
La clim de la chambre n'a pas refonctionné !!
Je vais commander une sonde.
Mon seul souci, le montage.
Puis-je couper les fils et les relier aux dominos en place ?
L'accès à la nappe n'est pas faisable... sans tout démonter.
18 novembre 2018 à 21:23
Réponse 29 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Oui, vous pouvez couper la neuve et relier aux dominos. Attention, les âmes de cuivre étant assez ténues, il faut peut-être les épaissir en les chargeant en soudure. La vis du domino pourrait éventuellement ne pas presser correctement les fils.
19 novembre 2018 à 10:06
Réponse 30 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Bonjour.
Double sonde neuve reçue.
Câbles coupés et montage effectué avec des serre-fils à pincer pour fil téléphone.
La clim fonctionne depuis maintenant 30 minutes en chaud ! Super !
A voir si cela tient dans la durée.
J’ai mis un tirapp sur le contacteur de capot... ne sachant pas à quoi il sert quand le capot est ouvert ou fermé.
Quelle est sa fonction ?
22 novembre 2018 à 10:33
Réponse 31 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Dommage d'avoir charcuté une pièce neuve, il aurait fallu dépenser un peu de temps à extraire la carte, je pense.

Tirapp?... Vous voulez dire strap? Le contacteur est probablement là pour arrêter le fonctionnement quand on ouvre le capot, pour des raisons de sécurité. Peu utile, à mon sens.
22 novembre 2018 à 11:51
Réponse 32 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Oui j'ai appelé ça "tirapp", il s'agit de Serre-flex en plastique pour câble (collier à usage unique).
A propos du capot je me posais cette question car pas certain de la fonction mais craignais qu'elle fut, en partie, responsable du non déclenchement de clim en chaud.
J'ai testé avec contacteur fermé ou non, et cela ne change rien. Donc mis en mode fermé par défaut.
Et bien au sujet des sondes bien sûr que cela est dommage mais l’accès à la carte est impossible car pour l'enlever et ôter les nappes il faudrait démonter le bas de la clim complète avec le moteur qui actionne les volets...
Et même avec ça, le boitier est moitié fermé, donc pour des soucis de simplification j'ai relié les fils déjà coupés reliés à la carte et mes 2 nouvelles sondes.
Cela ne doit rien changer, j'ai suivi vos conseils.
Peut-être que seule l'une d'entre elles était HS.
Je n'ai pas cherché à savoir et ai monté les 2.
Résultat semble OK.
22 novembre 2018 à 12:47
Réponse 33 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Suite et fin.
Pour la deuxième clim en panne.
J'ai pris une des 2 sondes que j'avais remplacée et l'ai mise en place après avoir coupé celle qui était montée.
Résultat. Cela fonctionne !
C'est assez surprenant mais le résultat est là.
Peut-être que seule une des 2 sondes était hors service et différente sur les 2 clims...
Au final une double sonde achetée et 2 blocs réparés !!
Espérons que cela passe l'hiver.
28 novembre 2018 à 14:24
Réponse 34 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Ace! :-)
28 novembre 2018 à 15:37
Réponse 35 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Bonjour et bonne année.

Alors bilan au bout d'un mois : les 2 splits en question fonctionnent impeccables depuis ces changements de sonde.
Cela a été bénéfique.

J'ai une autre question qui subsiste question consommation :
Est-ce que la consommation électrique du groupe ext (annonce 3 kW) est fixe ou varie selon le degré de chaleur que je demande ?
02 janvier 2019 à 19:15
Réponse 36 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour et bonne année aussi.

La conso tirée du compteur varie évidemment avec la puissance demandée. Pour une voiture qui consomme 12 litres à 150 km/h, on n'a pas besoin de tout ce débit d'essence pour faire un créneau...

La puissance consommée dépend de beaucoup de paramètres : température de consigne et vitesse de ventilation dans chaque pièce, température extérieure, est-ce que le groupe vient de démarrer ou pas... La puissance max est atteinte par froid extrême ou peu après le démarrage de l'UE après un long arrêt, elle vaut alors aux alentours de la moitié de la puissance calorifique.
02 janvier 2019 à 22:32
Réponse 37 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Bonjour.
Merci pour cette explication complète.
Je pense quand même faire faire un chek up de clim après l'hiver, voir s'il ne manque pas de gaz par exemple.
C'est peut-être même obligatoire et je ne l'avais jamais fait exécuter.
Sinon, petit bug sur le troisième split chambre, qui lui allait très bien jusque là, de temps à autre pendant 2 minutes, il envoie de l'air froid !! (très désagréable !). Et ensuite le chaud reprend.
Bizarre...
03 janvier 2019 à 08:35
Réponse 38 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Bonsoir.

Personne n'a une idée sur ces petites périodes de soufflage de froid ..?
Merci.
10 janvier 2019 à 23:26
Réponse 39 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Comme on dit chez Peugeot, jamais 203! Encore une sonde (HS) qui dit à l'UE "c'est bon, coupe le gaz j'ai assez chaud". L'UE obéit, et du coup l'échangeur de l'UI et ses sondes voient leur température chuter... le défaut disparaît avec cette chute, et ça re-chauffe.
11 janvier 2019 à 09:51
Réponse 40 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Entendu. Merci.
Je suis donc "bon" pour en acheter une autre.
En tout cas merci pour toutes ces réponses qui m'auront permis de "réparer" moi-même.
11 janvier 2019 à 12:21
Réponse 41 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Comme par hasard, le problème du jour est sur le split que je n'avais pas touché (celui qui faisait du froid)...
10 novembre 2019 à 17:21
Réponse 42 du forum climatisation bricovideo.com

Problème chauffage sur certains splits

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Bonjour.
Nouveau big sur UI.

Code 1 unité clignote correspond à sonde reprise air (dans son manchon).
Sonde commandée.

Problème : comment enlever cette nappe quasiment inaccessible dans la clim ??
Merci.
13 décembre 2020 à 12:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 2. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 3. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 4. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
    N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
  • 5. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 6. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 7. Deux Splits de 2500W ou un de 5000W
    N°4663 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils svp : Je souhaite climatiser mes pièces à vivre (Salon, Salle à manger, cuisine, entrée = 50 m²). J'ai deux avis de pro qui s'opposent : - 1 me dit qu'un seul split de 5000W...
  • 8. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 9. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
    N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
  • 10. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage sur certains splits >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateursraccorder climatisationdepannage carte mere dc clim carrera avpanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite