Bonjour.

J'ai acheté un nouveau climatiseur LG de 12000 BTU (LG AC09BK Artcool Mirror UVnano climatiseur réversible 2,5 kW).
En été, la climatisation fonctionne incroyablement bien, mais en hiver, comme en ce moment, je dois mettre la température à 30 degrés pour avoir du 23 degrés dans mon salon.

Mon salon fait environ 26m² et j'ai 2 thermostats qui m'indiquent la même température, soit 22 ou 23 degrés.
Mais pour obtenir cette température, il faut que je mette la clim à 30 degrés pendant plusieurs heures.
Est-ce normal ?
Si je mets la clim à 24-25 degrés, y aura-t-il une différence ?

Merci à vous.
20 novembre 2024 à 12:04
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffe climatiseurs LG Artcool Dual inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

On ne sait rien de votre maison ou presque. Si elle a des murs épais et que vous venez de remettre le chauffage, il faudra plusieurs jours pour que les murs soient bien chauds. Pareil si l'isolation est peu performante, ou si vous avez une VMC qui vous avale 40% de la chaleur. D'autre part, 2.5 kW n'est pas une forte puissance, surtout si la température extérieure titille les 0°. Car la puissance disponible baisse avec la température extérieure.

"Si je mets la clim à 24-25 degrés, y aura-t-il une différence ?". Ben essayez, ça ne coûte rien.
20 novembre 2024 à 14:12
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffe climatiseurs LG Artcool Dual inverter

Aygo-69
Membre inscrit
Aygo-69
2 messages
C'est un appartement, les murs j'en sais rien du tout je m'y connais pas, c'est des murs en béton.

L'isolation est peu performante oui, c'est un bâtiment neuf mais c'est pas ouf l'isolation j'ai l'impression.
Oui il faut quand même très froid à l'extérieur, au alentours de 5°C.
Je ne pensais pas que plus il faisait froid et moins c'est performant...

Et pour ma question sur 24-25 degrés, j'ai oublié un mot.. je voulais plutôt savoir si sa consomme moins en mettant 24-15 plutôt sur 30 ou ça ne change pas énormément ?
20 novembre 2024 à 17:25
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffe climatiseurs LG Artcool Dual inverter

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Je rejoint Dom-Aom, la puissance devrait convenir, mais effectivement suivant l'exposition NSEO l'isolation, le volume total etc... n'est pas super, une puissance supérieure aurait été plus convenable (?)
Un bilan thermique pourrait en dire plus.

Le fait de mettre la température à fond permet d'arriver au point consigne prévu, mais comme ça rame un peu, et bien les consommations d'énergie peuvent être conséquentes, une fois la température voulue est atteinte mettre comme suggérer à 24-25°C, mais si la température chute dans la pièce on revient sur le problème de l'exposition et certainement donc une sous puissance, et les consommations électriques seront conséquentes aussi.
21 novembre 2024 à 05:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur LG Dual Inverter qui goutte à l'intérieur
    N°9576 : Bonjour. Je viens vers vous suite à un problème de goutte sur mon Climatiseur LG fraichement installé. Voilà, pour la faire courte de l'eau s'écoule du climatiseur intérieur. C'est un ami qui me l'a installé et même...
  • 2. Climatiseur LG FM25AH erreur CH5
    N°8114 : Bonjour tout le monde. J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes. J'ai ma pompe à chaleur trois splits LG FM25AH qui vient de me lâcher à la remise en route. Code erreur CH05. (Elle a fonctionné 10mn avec 2 splits et...
  • 3. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 4. Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus
    N°8429 : Bonjour. Après une coupure électrique sur la ligne d'alimentation de mon unité extérieure, les deux unités intérieures ne veulent plus s'allumer. Les télécommandes sont OK. L'unité extérieure s'allume (alimentation...
  • 5. Panne clim inverter LG L1260NL
    N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
  • 6. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 7. Contrôle du moteur unité intérieure clim LG inverter
    N°3978 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, je suis un "bon" bricoleur mais pas expert en clim ni électronique. Je m'adresse à la communauté pour essayer de réparer ma clim LG inverter installée il y a 9 ans. Le modèle est...
  • 8. Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud
    N°2517 : Bonjour. J'ai un inverter FM30 de LG avec 5 unités MS07, en mode chauffage, sur une des unités, à la mise en marche la led verte de mise marche s'allume et la dernière led verte (à droite) s'allume aussi et plus rien ne se...
  • 9. Problème climatiseur LG FM19H fusible HS
    N°8194 : Bonjour. Ma clim LG FM19H Artcool A3UW186FAO ne fonctionne plus. Démarrage, voyant vert split Artcool panne CH5. Fusible sur la carte de l'unité extérieure HS. Ce fusible est soudé, j'ai soudé en parallèle un fusible...
  • 10. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
    N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
  • 11. Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
    N°1801 : Bonjour à Tous !!! J'ai acheté en Juillet 2012 un climatiseur DC Inverter Kaysun Suite 2.0 KAY-35 DN4 - (3.22 kW), prêt à poser (compresseur Toshiba préchargé pour 5 mètres) ma liaison entre unité intérieure et...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe climatiseurs LG Artcool Dual inverter >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189precarite energetiquepassage tuyau evacuation air 2climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite