Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7449
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour à tous et merci infiniment pour votre forum.
J'ai une panne d'alim (36v) sur 1 des 2 blocs alimentant 2 des 4 UI de la clim Hitachi RAM72 QH5 (en intervertissant les UI j'ai constaté qu'ils fonctionnaient normalement).
Je sollicite votre aide pour réussir à réparer moi-même cette panne.
2 solutions s'offrent à moi :
Option 1 - alimenter les 2 UI avec une alimentation externe de 36 V et ne pas toucher au groupe ni au bloc défectueux
Option 2 - réussir à savoir quelle carte acheter pour la changer moi-même à moindre frais.
Cela pour des raisons malheureusement économiques car je n'ai pas les moyens de faire appel à un réparateur (ce qui coûterait entre 500 et 900 Euros).
Mes deux question sont donc :
Option 1- dans le cas d'une utilisation d'alim en 36V régulée quelle serait le puissance nécessaire pour alimenter les 2 UI
et option 2 - dans le cas d'un remplacement de carte, pouvez-vous me dire quelle carte commander à coup sûr pour alimentation des 2 UI.
Ci-dessous la liste des cartes possibles :
16 : PMRAM72QH5S01 - CARTE PWB MAIN
266,70 € TTC
19 : PMRAM72QH5S02 - PWB POWER
377,95 € TTC
31 : PMRAC80YHAS10 - SYSTEM POWER MODULE
266,70 € TTC
45 : PMRAC70YHAS18 - CARTE FILTRE
414,53 € TTC
46 : PMRAC80YHAS12 - PWB CAPACITOR BOARD
89,92 € TTC
47 : PMRAM72QH5S19 - PWB SWITCHING
266,70 € TTC
En pièce jointe le schéma correspondant aux cartes du RAM 72 QH5.
Merci beaucoup. Aurélien.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une panne d'alim (36v) sur 1 des 2 blocs alimentant 2 des 4 UI de la clim Hitachi RAM72 QH5 (en intervertissant les UI j'ai constaté qu'ils fonctionnaient normalement).
Je sollicite votre aide pour réussir à réparer moi-même cette panne.
2 solutions s'offrent à moi :
Option 1 - alimenter les 2 UI avec une alimentation externe de 36 V et ne pas toucher au groupe ni au bloc défectueux
Option 2 - réussir à savoir quelle carte acheter pour la changer moi-même à moindre frais.
Cela pour des raisons malheureusement économiques car je n'ai pas les moyens de faire appel à un réparateur (ce qui coûterait entre 500 et 900 Euros).
Mes deux question sont donc :
Option 1- dans le cas d'une utilisation d'alim en 36V régulée quelle serait le puissance nécessaire pour alimenter les 2 UI
et option 2 - dans le cas d'un remplacement de carte, pouvez-vous me dire quelle carte commander à coup sûr pour alimentation des 2 UI.
Ci-dessous la liste des cartes possibles :
16 : PMRAM72QH5S01 - CARTE PWB MAIN
266,70 € TTC
19 : PMRAM72QH5S02 - PWB POWER
377,95 € TTC
31 : PMRAC80YHAS10 - SYSTEM POWER MODULE
266,70 € TTC
45 : PMRAC70YHAS18 - CARTE FILTRE
414,53 € TTC
46 : PMRAC80YHAS12 - PWB CAPACITOR BOARD
89,92 € TTC
47 : PMRAM72QH5S19 - PWB SWITCHING
266,70 € TTC
En pièce jointe le schéma correspondant aux cartes du RAM 72 QH5.
Merci beaucoup. Aurélien.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2021 à 16:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour.
La question 2997 a été inventée juste pour vous : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Oubliez l'alim extérieure, il faut réparer! La carte défaillante (47) génère aussi du 12V. Et en plus la communication est multiplexée avec le 35V...
La question 2997 a été inventée juste pour vous : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Oubliez l'alim extérieure, il faut réparer! La carte défaillante (47) génère aussi du 12V. Et en plus la communication est multiplexée avec le 35V...
03 décembre 2021 à 19:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Merci beaucoup pour votre réponse Dom-Aom.
J'ai lu le post que vous m'avez recommandé mais cela dépasse mes compétences.
Pensez-vous qu'il y ait de forte chance pour les 4 UI refonctionnent en changeant ce fameux module 47 : PMRAM72QH5S19 - PWB SWITCHING (266,70 €)
Y a-t-il des tests à faire avant de commander la carte ?
Les 2 sorties ne fonctionnant pas (env. 0V en sortie) sont : indoor3 et indoor4 (voir photo).
Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour remplacer la carte ? Y a-t-il une manipulation de remise en route ?
Merci encore infiniment pour vos lumières.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai lu le post que vous m'avez recommandé mais cela dépasse mes compétences.
Pensez-vous qu'il y ait de forte chance pour les 4 UI refonctionnent en changeant ce fameux module 47 : PMRAM72QH5S19 - PWB SWITCHING (266,70 €)
Y a-t-il des tests à faire avant de commander la carte ?
Les 2 sorties ne fonctionnant pas (env. 0V en sortie) sont : indoor3 et indoor4 (voir photo).
Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour remplacer la carte ? Y a-t-il une manipulation de remise en route ?
Merci encore infiniment pour vos lumières.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2021 à 13:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
La réparation de la carte ou son changement redonne la vie à votre clim, c'est sûr à quasiment 100%. Pour vous assurer du problème, vous avez sur la grande carte 2 connecteurs à 4 fils qui sont les sorties de cette carte 47, appelés CN34 et CN36 ; sur l'un d'eux vous verrez du 35V et du 12V, sur l'autre rien (CN36).
Faites vous aider, la réparation vous coûtera 10 fois moins cher que la carte. Ne jamais débrancher des cartes sous tension, évidemment. La remise en route, c'est remettre le courant. :-)
Faites vous aider, la réparation vous coûtera 10 fois moins cher que la carte. Ne jamais débrancher des cartes sous tension, évidemment. La remise en route, c'est remettre le courant. :-)
04 décembre 2021 à 23:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Wow! Merci !
Vous êtes incroyablement doué.
Je teste aujourd'hui selon vos conseils la carte et commande la nouvelle.
Merci beaucoup.
Je vais avoir du chauffage cet hiver ! (Et je vais participer à la cagnotte leetchi pour ce forum bien sûr).
Vous êtes incroyablement doué.
Je teste aujourd'hui selon vos conseils la carte et commande la nouvelle.
Merci beaucoup.
Je vais avoir du chauffage cet hiver ! (Et je vais participer à la cagnotte leetchi pour ce forum bien sûr).
05 décembre 2021 à 09:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour.
Si vous ne pouvez pas réparer la carte par vous-même ? allez voir sur le forum électroménager, Mamigas devrait pouvoir vous la réparer, Dom-Aom dit vrai, ça vous coûtera moins cher que d'en acheter une neuve.
Cordialement.
Si vous ne pouvez pas réparer la carte par vous-même ? allez voir sur le forum électroménager, Mamigas devrait pouvoir vous la réparer, Dom-Aom dit vrai, ça vous coûtera moins cher que d'en acheter une neuve.
Cordialement.
05 décembre 2021 à 09:40
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Merci beaucoup christian62.
J'ai posé la question à mamigas dans le forum électroménager.
J'ai posé la question à mamigas dans le forum électroménager.
05 décembre 2021 à 18:25
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour Dom-Aom.
J'ai testé la carte et c'est effectivement exactement ce que vous m avez dit !!
"vous avez sur la grande carte 2 connecteurs à 4 fils qui sont les sorties de cette carte 47, appelés CN34 et CN36 ; sur l'un d'eux vous verrez du 35V et du 12V, sur l'autre rien (CN36)."
(hormis que les connecteur sont notés CN35 et CN37, ce qui j'imagine ne change strictement rien)
N'ayant pas trouvé de personnes pour réparer la carte, je vais donc en commander une (a 266 Euros)
Merci BEAUCOUP !!! je pense que vous m'avez fait économiser au moins 175 Euros de diagnostique et 60 euros de pose de la carte.
J'aimerais vous envoyer une bonne bouteille de vin (ou autre si vous ne buvez pas) une fois que la pompe à chaleur tourne :-) :-)


Si ça vous tente vous pouvez m'envoyer votre adresse.
Bonne journée. Aurélien
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai testé la carte et c'est effectivement exactement ce que vous m avez dit !!
"vous avez sur la grande carte 2 connecteurs à 4 fils qui sont les sorties de cette carte 47, appelés CN34 et CN36 ; sur l'un d'eux vous verrez du 35V et du 12V, sur l'autre rien (CN36)."
(hormis que les connecteur sont notés CN35 et CN37, ce qui j'imagine ne change strictement rien)
N'ayant pas trouvé de personnes pour réparer la carte, je vais donc en commander une (a 266 Euros)
Merci BEAUCOUP !!! je pense que vous m'avez fait économiser au moins 175 Euros de diagnostique et 60 euros de pose de la carte.
J'aimerais vous envoyer une bonne bouteille de vin (ou autre si vous ne buvez pas) une fois que la pompe à chaleur tourne :-) :-)



Si ça vous tente vous pouvez m'envoyer votre adresse.
Bonne journée. Aurélien
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2021 à 10:08
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Hell ' Aurélien.
Pour la bouteille, c'est gentil, mais mes interventions sont désintéressées, la cagnotte du forum suffira. Votre photo ci-dessus est la carte 47. Or j'avais dit "vous avez sur la grande carte 2 connecteurs à 4 fils". Si vous regardez bien dessus, vous verrez mes 34 et 36! :-)
Cordialement, Dom.
Pour la bouteille, c'est gentil, mais mes interventions sont désintéressées, la cagnotte du forum suffira. Votre photo ci-dessus est la carte 47. Or j'avais dit "vous avez sur la grande carte 2 connecteurs à 4 fils". Si vous regardez bien dessus, vous verrez mes 34 et 36! :-)
Cordialement, Dom.
06 décembre 2021 à 15:55
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour.
Je fais ça cette semaine alors.
Merci.
Je fais ça cette semaine alors.
Merci.
07 décembre 2021 à 08:08
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour.
J'ai commandé et changé la carte, tout fonctionne.
Merci infiniment pour votre forum et à Dom-Aom pour son aide.
Je vais participer à la cagnotte du forum.
Cordialement.
Aurélien
J'ai commandé et changé la carte, tout fonctionne.
Merci infiniment pour votre forum et à Dom-Aom pour son aide.
Je vais participer à la cagnotte du forum.
Cordialement.
Aurélien
25 janvier 2022 à 09:30
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Goude!
Merci pour le retour et pour la cagnotte.
Cordialement, Dom.
Merci pour le retour et pour la cagnotte.
Cordialement, Dom.
25 janvier 2022 à 10:13
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour Dom-Aom.
Me voici avec une nouvelle panne sur la clim RAM-72QH5 qui ne semble pas en relation avec la précédente panne résolu grâce à vous.
Cette fois ci les 4UI s'éteignent et la led orange au symbole d horloge se met a clignoter 4 fois - pause - 4 fois -pause...
Le bloc clim, quand a lui ne tourne plus.
Quand je coupe les fusibles (en attendant 10 minutes avant de rallumer) la clim repars et les unité refonctionnent mais elles se recoupe au bout de quelques temps avec le même clignotement de la led horloge" (la 3éme led à droite sur les façades).
Avez-vous une idée de la cause de ce problème et comment le résoudre ?
Merci beaucoup à nouveau.
Cordialement.
Aurélien
Me voici avec une nouvelle panne sur la clim RAM-72QH5 qui ne semble pas en relation avec la précédente panne résolu grâce à vous.
Cette fois ci les 4UI s'éteignent et la led orange au symbole d horloge se met a clignoter 4 fois - pause - 4 fois -pause...
Le bloc clim, quand a lui ne tourne plus.
Quand je coupe les fusibles (en attendant 10 minutes avant de rallumer) la clim repars et les unité refonctionnent mais elles se recoupe au bout de quelques temps avec le même clignotement de la led horloge" (la 3éme led à droite sur les façades).
Avez-vous une idée de la cause de ce problème et comment le résoudre ?
Merci beaucoup à nouveau.
Cordialement.
Aurélien
02 février 2022 à 14:11
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour.
Votre code défaut dit :
Équipement électrique extérieur défectueux
Contrôlez le clignotement de la diode électrique extérieure (LD301)
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre code défaut dit :
Équipement électrique extérieur défectueux
Contrôlez le clignotement de la diode électrique extérieure (LD301)
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2022 à 17:14
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour, merci de votre réponse.
Y a t-il quelque chose que je puisse faire ? vérifier ? ou se trouve la diode LD 301 ?
Et comment alors déchiffrer les clignotements de celle ci ?
Merci beaucoup.
Cordialement, Aurelien
Y a t-il quelque chose que je puisse faire ? vérifier ? ou se trouve la diode LD 301 ?
Et comment alors déchiffrer les clignotements de celle ci ?
Merci beaucoup.
Cordialement, Aurelien
03 février 2022 à 08:43
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour.
La led 301 se situe sur le groupe extérieur.
Dites le nombre de clignotements et le cas échéant des autres diodes.
Cordialement.
maclimatisation.com
La led 301 se situe sur le groupe extérieur.
Dites le nombre de clignotements et le cas échéant des autres diodes.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 février 2022 à 11:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 2. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 3. Panne climatiseur Hitachi RAM 72 QH5
- N°4252 : Bonjour, Pouvez-vous m'aider, l'an dernier j'ai eu cette panne sur le groupe extérieur pas de 220V sur un départ vers les splits intérieurs. J'ai changé de sortie OK. Cette année même panne sur la 2ème sortie. Avez-vous...
- 4. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 6. Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
- N°3872 : Bonjour, J'ai moi-aussi des soucis avec clim Hitachi RAM 130 QH5. En effet, je n'ai plus d'alimentation sur 2 de mes UI, l'UE où sont raccordées les UI (seulement 2 sorties utilisées) ne fonctionne pas non plus. J'ai la led...
- 7. 2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
- N°2519 : Bonjour à vous tous, J'ai 2 UE qui ne fonctionnent plus. Sur out 1 et 2 pas de tension, et sur 3 et 4 tension de 35V. Sur la platine de l'UE il y a le voyant de la LD 301 et 302 qui sont éteints, pour la LD303 voyant rouge...
- 8. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 9. Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne
- N°5126 : Bonsoir. La grande carte (pwb power) de mon tri-split Hitachi RAM 53QH5 a grillé suite à l'intrusion d'une salamandre sous celle-ci. Après avoir enlevé la bête j'ai constaté que des soudures avaient fondu et également les...
- 10. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite