Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4510
Question Forum Climatisation : Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Bonjour à tous,
J’ai récupéré il y a six mois une pompe à chaleur monobloc air eau pour alimenter mon plancher chauffant.
C’est la marque Solton, introuvable sur le net (à croire que je suis le seul à la posséder en France)....
Elle marchait parfaitement sauf que je n’arrivais pas à programmer à une température et la PAC marchait en permanence et si je ne l'arrêtais pas eh bien c’est la fournaise chez moi.
Du coup j’ai décidé de changer mon thermostat d'ambiance pour avoir un truc plus simple à programmer (car celui que j'avais était compliqué à programmer, je n'y comprenais rien et pas de notice...).
J'ai donc acheté un Delta Dore compatible pompe à chaleur mais... surprise... ça ne marche pas.
Je décide de remettre l’ancien et là... encore surprise ça ne marche pas non plus... je commence à regretter de vouloir changer de thermostat, il commence à faire froid chez moi je suis bloqué et pas de solution en vu...
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème ou peut m'éclaircir, je vous en serai reconnaissant.
Cordialement.
J’ai récupéré il y a six mois une pompe à chaleur monobloc air eau pour alimenter mon plancher chauffant.
C’est la marque Solton, introuvable sur le net (à croire que je suis le seul à la posséder en France)....
Elle marchait parfaitement sauf que je n’arrivais pas à programmer à une température et la PAC marchait en permanence et si je ne l'arrêtais pas eh bien c’est la fournaise chez moi.
Du coup j’ai décidé de changer mon thermostat d'ambiance pour avoir un truc plus simple à programmer (car celui que j'avais était compliqué à programmer, je n'y comprenais rien et pas de notice...).
J'ai donc acheté un Delta Dore compatible pompe à chaleur mais... surprise... ça ne marche pas.
Je décide de remettre l’ancien et là... encore surprise ça ne marche pas non plus... je commence à regretter de vouloir changer de thermostat, il commence à faire froid chez moi je suis bloqué et pas de solution en vu...
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème ou peut m'éclaircir, je vous en serai reconnaissant.
Cordialement.
21 janvier 2018 à 08:03
Réponse 1 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Bonjour.
Comme vous le dites si bien personne ne connait cette marque (en tous cas pas moi), donc si vous ne donnez pas plus d'infos, on ne va pas pouvoir se pencher sur votre problème. Combien de fils arrivaient sur le thermostat avant intervention? A l'autre bout, qu'y a-t-il sur le bornier? Des photos permettraient de se faire une idée plus précise...
Cordialement, Dom.
Comme vous le dites si bien personne ne connait cette marque (en tous cas pas moi), donc si vous ne donnez pas plus d'infos, on ne va pas pouvoir se pencher sur votre problème. Combien de fils arrivaient sur le thermostat avant intervention? A l'autre bout, qu'y a-t-il sur le bornier? Des photos permettraient de se faire une idée plus précise...
Cordialement, Dom.
21 janvier 2018 à 16:27
Réponse 2 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Bonjour.
Je ne connais pas du tout cette marque.
C'est avant de vouloir changer le thermostat qu'il aurait fallu nous contacter, car suivant les modèles et types, 12 V, 24 V, 230 V.
A mon avis le fait d'avoir mis un nouveau thermostat a certainement "cramé" quelque chose, un relais ? etc.
Et comme dit par Dom-Aom, il va falloir nous donner plus d'info, photos de schémas, PAC, Th : ancien et nouveau.
Bref le maximum d'infos.
Je ne connais pas du tout cette marque.
C'est avant de vouloir changer le thermostat qu'il aurait fallu nous contacter, car suivant les modèles et types, 12 V, 24 V, 230 V.
A mon avis le fait d'avoir mis un nouveau thermostat a certainement "cramé" quelque chose, un relais ? etc.
Et comme dit par Dom-Aom, il va falloir nous donner plus d'info, photos de schémas, PAC, Th : ancien et nouveau.
Bref le maximum d'infos.
21 janvier 2018 à 16:36
Réponse 3 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Bonjour.
J'ai vu ce style de pompe air eau utilisée pour des chauffe-eaux thermodynamiques de 200 à 300 litres.
En fait c'est une société qui s’appelle Solton et qui utilise des pompes venue d’Asie, en mettant leur propre nom dessus.
La régulation devait se faire sur l’électronique du chauffe-eau.
Cordialement, cathars
J'ai vu ce style de pompe air eau utilisée pour des chauffe-eaux thermodynamiques de 200 à 300 litres.
En fait c'est une société qui s’appelle Solton et qui utilise des pompes venue d’Asie, en mettant leur propre nom dessus.
La régulation devait se faire sur l’électronique du chauffe-eau.
Cordialement, cathars
22 janvier 2018 à 13:40
Réponse 4 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Bonjour.
Merci pour vos réponses à tous.
Je vous joins les photos de la PAC, et thermostat.
J'ai vérifié le fusible qui est sur la photo protégée par du caoutchouc bleu, le thermostat est un 3 fils de couleur bleu, marron et vert jaune, on le voit bien arriver sur le bornier sur la carte mère.
Et comme le dit PL j'ai dû cramer quelque-chose comme un relai, mais lequel ?
Et comment le changer et où les trouver ?
En tout cas merci à tous de vous être penché sur mon cas !!!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Merci pour vos réponses à tous.
Je vous joins les photos de la PAC, et thermostat.
J'ai vérifié le fusible qui est sur la photo protégée par du caoutchouc bleu, le thermostat est un 3 fils de couleur bleu, marron et vert jaune, on le voit bien arriver sur le bornier sur la carte mère.
Et comme le dit PL j'ai dû cramer quelque-chose comme un relai, mais lequel ?
Et comment le changer et où les trouver ?
En tout cas merci à tous de vous être penché sur mon cas !!!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
22 janvier 2018 à 21:39
Réponse 5 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Bonjour.
Avez vous le brochage de vos thermostats, celui d'origine et le nouveau? Je suppose que celui d'origine a besoin d'une alimentation, par ex 12V. Si le nouveau a un brochage différent, on pourrait imaginer que vous ayez court-circuité ce 12V et ainsi mis la carte en panne.
Pour tester l'alim de la carte, vérifiez que vous avez environ 12V alternatifs sur le connecteur CN2 à gauche du bornier. Si non, que vous avez 230V alt sur les 2 fils rouges encore à gauche.
Le 3-pattes IC1 est un régulateur 5V. Entre son dos métallique et sa patte de gauche, il faut trouver 12 à 15V continus, et entre son dos et la patte de droite exactement 5V cont.
Cordialement, Dom.
Avez vous le brochage de vos thermostats, celui d'origine et le nouveau? Je suppose que celui d'origine a besoin d'une alimentation, par ex 12V. Si le nouveau a un brochage différent, on pourrait imaginer que vous ayez court-circuité ce 12V et ainsi mis la carte en panne.
Pour tester l'alim de la carte, vérifiez que vous avez environ 12V alternatifs sur le connecteur CN2 à gauche du bornier. Si non, que vous avez 230V alt sur les 2 fils rouges encore à gauche.
Le 3-pattes IC1 est un régulateur 5V. Entre son dos métallique et sa patte de gauche, il faut trouver 12 à 15V continus, et entre son dos et la patte de droite exactement 5V cont.
Cordialement, Dom.
23 janvier 2018 à 11:39
Réponse 6 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Bonjour,
Merci Dom Aom.
J'ai fait venir un copain aujourd'hui qui a un testeur, on a justement testé ce connecteur CN2 et on a trouvé 2V, il m'a dit que peut-être le transfo en a pris un coup, et du coup je suis entrain de creuser cette piste.
Avez-vous une idée en tête ?
Merci Dom Aom.
J'ai fait venir un copain aujourd'hui qui a un testeur, on a justement testé ce connecteur CN2 et on a trouvé 2V, il m'a dit que peut-être le transfo en a pris un coup, et du coup je suis entrain de creuser cette piste.
Avez-vous une idée en tête ?
23 janvier 2018 à 21:59
Réponse 7 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Alors déconnectez le connecteur CN2 et mesurez la tension qui arrive du transfo. Si elle remonte vers les 12V AC, alors le problème est sur la carte. Si une des 4 diodes noires juste au dessus de CN2 est en court-circuit, cela pourrait tout expliquer.
Mettez le testeur en position test de diodes/bip, et pour chaque diode mettez le fil noir côté bague grise. Vous devez lire des valeurs homogènes pour les 4, entre 600 (mV) et 800.
Mettez le testeur en position test de diodes/bip, et pour chaque diode mettez le fil noir côté bague grise. Vous devez lire des valeurs homogènes pour les 4, entre 600 (mV) et 800.
23 janvier 2018 à 23:50
Réponse 8 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Réflexion faite, je verrais plutôt un court-circuit franc en sortie du pont de diodes (les 4 diodes sont montées en pont). Déposez la carte et mesurez en mode ohmmètre aux bornes du gros condensateur C3. Si vous lisez effectivement 0 ohm, dessoudez le. S'il est toujours en CtCt, il faut le remplacer. S'il passe bon, mesurez à nouveau aux endroits du circuit imprimé où il était soudé. Si présence d'un CtCt, dessoudez le 3-pattes et remesurez à l'emplacement du condensateur. Si le CtCt a disparu, ce serait dans ce cas le 3-pattes qui serait mort.
24 janvier 2018 à 08:42
Réponse 9 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Bonjour.
Oula ça commence à être compliqué pour moi.
Qu'est-ce que vous entendez par bague grise ?
Oula ça commence à être compliqué pour moi.
Qu'est-ce que vous entendez par bague grise ?
24 janvier 2018 à 08:47
Réponse 11 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Bonjour à tous, 
Cordialement, cathars
Citation :Normal pour un maître en Électronique.
Bof... je ne trouve pas ça si compliqué...


Cordialement, cathars
24 janvier 2018 à 13:54
Réponse 12 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Bonsoir.
Ah la récup


Ah la récup



24 janvier 2018 à 18:24
Réponse 13 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Merci de vos réponses.
Je vais essayer de suivre les étapes, j'avoue que ce n'est pas du tout mon domaine, en tout cas merci beaucoup.
Mais dites-moi s'il y a eu court-circuit n'est-ce pas le fusible qui saute en premier ?
Est-ce que vous êtes en île de France, seriez-vous

disposé à effectuer une
recherche de panne ?
Je vais essayer de suivre les étapes, j'avoue que ce n'est pas du tout mon domaine, en tout cas merci beaucoup.
Mais dites-moi s'il y a eu court-circuit n'est-ce pas le fusible qui saute en premier ?
Est-ce que vous êtes en île de France, seriez-vous




24 janvier 2018 à 23:49
Réponse 14 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Bonjour.
A PL : Je ne vois pas où est "la récup". Si vous avez un frigo américain à 1000€ et qu'il tombe en panne, vous le mettez aux encombrants et en achetez un autre, ou vous essayez de trouver ce qui cloche?... Peut-être que vos finances vous le permettent, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde.
Pour en revenir à cette PAC, le fusible est probablement utilisé pour le compresseur, après un des relais. Pour en être sûr, il faudrait voir la face arrière de la carte. S'il alimente le transfo, ce sera pour protéger d'un court-circuit dans le primaire, et éviter un départ de feu potentiel. Le CtCt probable dont je parle pourrait ne pas appeler un courant suffisant pour fondre le fusible (si toutefois il protège le transfo).
La recherche de panne... elle a déjà commencé, sauf erreur. Si vous vous sentez un peu limite niveau compétences, faites revenir la personne citée plus haut. Mes posts 7 et 8 sont d'une grande simplicité, et les suivre ne devrait poser aucun problème. On avisera suivant ce qui en découle.
Cordialement, Dom.
A PL : Je ne vois pas où est "la récup". Si vous avez un frigo américain à 1000€ et qu'il tombe en panne, vous le mettez aux encombrants et en achetez un autre, ou vous essayez de trouver ce qui cloche?... Peut-être que vos finances vous le permettent, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde.
Pour en revenir à cette PAC, le fusible est probablement utilisé pour le compresseur, après un des relais. Pour en être sûr, il faudrait voir la face arrière de la carte. S'il alimente le transfo, ce sera pour protéger d'un court-circuit dans le primaire, et éviter un départ de feu potentiel. Le CtCt probable dont je parle pourrait ne pas appeler un courant suffisant pour fondre le fusible (si toutefois il protège le transfo).
La recherche de panne... elle a déjà commencé, sauf erreur. Si vous vous sentez un peu limite niveau compétences, faites revenir la personne citée plus haut. Mes posts 7 et 8 sont d'une grande simplicité, et les suivre ne devrait poser aucun problème. On avisera suivant ce qui en découle.
Cordialement, Dom.
25 janvier 2018 à 11:37
Réponse 15 forum climatisation Bricovidéo
Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
OK merci, je vais essayer de déposer la carte électronique en essayant de se rappeler comment la reposer ensuite et voir ce qui se passe derrière et je vous envoie une photo.
Encore un grand merci.
Encore un grand merci.
25 janvier 2018 à 14:16
Réponse 16 forum climatisation Bricovidéo
Invité

Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Invité

Je possède aussi une PAC Solton achetée neuve sur EBay en 2014, j’ai dû bricoler pas mal pour la faire fonctionner.
Si vous êtes toujours connecté je peux peut-être vous aider.
Richard
Si vous êtes toujours connecté je peux peut-être vous aider.
Richard
27 janvier 2019 à 18:10
Réponse 17 forum climatisation Bricovidéo
Invité

Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
Invité

Bonsoir,
Est-ce que Richard est toujours sur ce sujet ?
Son expérience m'intéresserait.
Cordialement.
Est-ce que Richard est toujours sur ce sujet ?
Son expérience m'intéresserait.
Cordialement.
28 février 2019 à 22:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
- N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
- 6. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 8. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 9. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite