Bonjour / Bonsoir,
J'ai un climatiseur Diplomats je n'y connais absolument rien en climatiseur mais mon climatiseur givre sur le devant du "filtre". Je crois, je ne suis pas sûr, je peux essayer de vous montrer à quoi elle ressemble donc dans la partie du bas de cette appareil je peux enlever le recouvrement et il y a une sorte de "filtre" et celui-ci fait 2-3 millimètres de glace sur toute la surface même jusqu'au tuyau, alors pour ceux qui s'y connaissent svp aidez-moi.
Ah oui et aussi j'entends la glace se briser à l’intérieur.
Merci encore et j’espère que vous trouverez une réponse, désolé si ce n'est pas précis.
Voici la photo du climatiseur Diplomats
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un climatiseur Diplomats je n'y connais absolument rien en climatiseur mais mon climatiseur givre sur le devant du "filtre". Je crois, je ne suis pas sûr, je peux essayer de vous montrer à quoi elle ressemble donc dans la partie du bas de cette appareil je peux enlever le recouvrement et il y a une sorte de "filtre" et celui-ci fait 2-3 millimètres de glace sur toute la surface même jusqu'au tuyau, alors pour ceux qui s'y connaissent svp aidez-moi.
Ah oui et aussi j'entends la glace se briser à l’intérieur.
Merci encore et j’espère que vous trouverez une réponse, désolé si ce n'est pas précis.
Voici la photo du climatiseur Diplomats
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 juin 2013 à 11:32
Réponse 1 givre climatiseur
Problème givre climatiseur Diplomats
Bonjour.
Désolé si la question peut vous vexer, mais ce n'est absolument pas mon but. On dirait que c'est un appareil 110V au standard américain (la prise et le câble). Confirmez-vous que c'est bien un 220V, ou qu'en tous cas vous le mettez sur une source de tension adaptée ?
Cordialement, Dom.
Désolé si la question peut vous vexer, mais ce n'est absolument pas mon but. On dirait que c'est un appareil 110V au standard américain (la prise et le câble). Confirmez-vous que c'est bien un 220V, ou qu'en tous cas vous le mettez sur une source de tension adaptée ?
Cordialement, Dom.
03 juin 2013 à 14:43
Réponse 2 givre climatiseur
Problème givre climatiseur Diplomats
Bonjour. Effectivement cela ressemble à un appareil se branchant sur du 110 V alors qu'en France nous avons du 230 V.
Si l'appareil est adapté, pour ce type de tension 220V, il se peut que, soit le ventilateur ne fournit pas assez de débit ?
Si pour vous il souffle correctement à toutes les vitesses, OK.
Soit le ou les filtres sont très sales ? Les nettoyer. OK
Soit manque de gaz dans l'appareil. Dans ce cas, il est rare de trouver un dépanneur pour ce genre de matériel.
Donc plus qu'à en racheter un similaire, ou autre.
Si l'appareil est adapté, pour ce type de tension 220V, il se peut que, soit le ventilateur ne fournit pas assez de débit ?
Si pour vous il souffle correctement à toutes les vitesses, OK.
Soit le ou les filtres sont très sales ? Les nettoyer. OK
Soit manque de gaz dans l'appareil. Dans ce cas, il est rare de trouver un dépanneur pour ce genre de matériel.
Donc plus qu'à en racheter un similaire, ou autre.

03 juin 2013 à 17:11
Réponse 3 givre climatiseur
Problème givre climatiseur Diplomats
Ha ha rien ne me vexe c'est un appareil pour une petite chambre, et oui je crois bien que c'est ça mais je crois avoir trouvé la source du problème vers l'avant c'est le condensateur de chaud et froid, celui du bas devient froid et celui du haut chaud alors vu que c'est un vieil appareil je dois des fois faire le dégivrage moi-même.
Merci de toutes vos réponses. :)
Merci de toutes vos réponses. :)
03 juin 2013 à 23:37
Réponse 4 givre climatiseur
Problème givre climatiseur Diplomats
Bonsoir.
Ce type d'appareil s'appelle un WINDOW ? La façade la grille du bas, là où en principe il y a un filtre reprend l'air ambiant, puis souffle en passant par l’évaporateur par la grille du haut, qui est directionnelle.
Le condenseur est situé dans toute la partie avec le compresseur, l'air est repris par les fentes que vous voyez au moins comme sur la photo au dessus il doit y en avoir d'autres autour et derrière, vous avez la batterie = le condenseur.
Le système est inversé en cas de chauffage. Le condenseur devient évapo et vice et versa.
Donc si la grille du haut devient chaude ce n'est pas normal et je pencherai bien pour un manque de gaz.
Ce type d'appareil s'appelle un WINDOW ? La façade la grille du bas, là où en principe il y a un filtre reprend l'air ambiant, puis souffle en passant par l’évaporateur par la grille du haut, qui est directionnelle.
Le condenseur est situé dans toute la partie avec le compresseur, l'air est repris par les fentes que vous voyez au moins comme sur la photo au dessus il doit y en avoir d'autres autour et derrière, vous avez la batterie = le condenseur.
Le système est inversé en cas de chauffage. Le condenseur devient évapo et vice et versa.
Donc si la grille du haut devient chaude ce n'est pas normal et je pencherai bien pour un manque de gaz.

04 juin 2013 à 20:14
Réponse 5 givre climatiseur
Problème givre climatiseur Diplomats
Bonjour à tous.
Note du Modérateur
Pour information Marielle54 au revoir...
Ayant échangé avec beaucoup d'entre vous, je tenais à vous dire...
Note du Modérateur
Pour information Marielle54 au revoir...
Ayant échangé avec beaucoup d'entre vous, je tenais à vous dire...
11 juin 2013 à 16:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
- N°147 : Bonjour, mon unité extérieur givre, ce qui est normal. Puis-je faire un coffre pour le protéger et la marge que je dois laisser tout autour ? Merci pour vos conseils.
- 2. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 3. Bruit d'écoulement fluide + givre unité intérieure en mode froid
- N°4105 : Bonjour. Après avoir cherché dans les réponses je n'ai pas trouvé vraiment de question similaire à la mienne donc je me permets de la poser dans l'espoir de trouver de l'aide pour résoudre mon problème en comptant bien...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
- N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
- 6. Problème de givre sur clim réversible Totaline
- N°2661 : Bonjour à tous, Je vais vous expliquer mon petit souci. Ma clim réversible de marque TOTALINE modèle TS-09HGFI (1350W) givre énormément. Habitant dans le sud de la France la température descend à environ -2° mais pas...
- 7. Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence
- N°2262 : Bonjour. L'unité extérieure de mon climatiseur de marque Airwell (SX12) givre en permanence. Cela s'est déjà produit et une sonde a été changée il y a 2 ans. Serait-ce le même problème ou bien ce type de matériel...
- 8. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 9. Conduite vapeur de l'unité extérieure climatiseur mural givre
- N°2007 : Bonjour, J'ai un climatiseur mural de marque GREE de 3200W, 24000 BTU/H. Il fonctionne en climatisation. La conduite vapeur à l'entrée du condenseur givre beaucoup. Que faire ? Quelles sont les causes de cela ? Les risques ?...
- 10. Givre unité intérieure de mon climatiseur
- N°528 : Bonjour, il se forme beaucoup de givre sur l'unité intérieure de mon climatiseur. Ensuite, ça provoque des gros craquements. Est-ce normal que ça gèle ainsi ? Il fait très chaud à l'extérieur, j'arrive à maintenir une...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite