Question dépannage climatiseur : Problème compresseur de clim LG
Bonjour.
La semaine dernière, en éteignant mes trois unités intérieures, j'ai remarqué que le compresseur de climatisation ne s'arrêtait plus.
Même après dix minutes, je suis obligé de couper l'alimentation directement sur le disjoncteur.
La marque du compresseur est LG FM19AH.
Pourriez-vous m'aider sur ce problème que je n'arrive pas à résoudre ?
La semaine dernière, en éteignant mes trois unités intérieures, j'ai remarqué que le compresseur de climatisation ne s'arrêtait plus.
Même après dix minutes, je suis obligé de couper l'alimentation directement sur le disjoncteur.
La marque du compresseur est LG FM19AH.
Pourriez-vous m'aider sur ce problème que je n'arrive pas à résoudre ?
25 mars 2023 à 11:31
Réponse 1 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème compresseur de clim LG
Bonjour.
Attention aux termes que vous employez. Je soupçonne fort que vous disiez "le compresseur de climatisation ne s'arrêtait plus", parce que vous voyez l'hélice tourner. Mais le compresseur serait arrêté. Éclaircissez ce point, car le diagnostic sera fondamentalement différent suivant que le compresseur tourne réellement ou non. On a déjà eu sur ce forum des ventilos (seuls) qui tournaient indéfiniment (potentiellement comme chez vous).
Si le compresseur tourne, les tuyaux de sortie doivent être chauds (en mode chaud), surtout les gros.
Attention aux termes que vous employez. Je soupçonne fort que vous disiez "le compresseur de climatisation ne s'arrêtait plus", parce que vous voyez l'hélice tourner. Mais le compresseur serait arrêté. Éclaircissez ce point, car le diagnostic sera fondamentalement différent suivant que le compresseur tourne réellement ou non. On a déjà eu sur ce forum des ventilos (seuls) qui tournaient indéfiniment (potentiellement comme chez vous).
Si le compresseur tourne, les tuyaux de sortie doivent être chauds (en mode chaud), surtout les gros.
26 mars 2023 à 00:10
Réponse 2 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème compresseur de clim LG
Bonjour,
Effectivement, le problème est que lorsque j'éteins mes trois unités intérieures avec la télécommande, l'hélice du groupe (compresseur) extérieur tourne toujours sans arrêt. (Je précise que ma clim est en mode chaud).
Par ailleurs, je constate que du chaud sort normalement de mes unités intérieures, et s'arrête lorsque la température des pièces est obtenue, sans aucun problème de ce côté-là.
Effectivement, le problème est que lorsque j'éteins mes trois unités intérieures avec la télécommande, l'hélice du groupe (compresseur) extérieur tourne toujours sans arrêt. (Je précise que ma clim est en mode chaud).
Par ailleurs, je constate que du chaud sort normalement de mes unités intérieures, et s'arrête lorsque la température des pièces est obtenue, sans aucun problème de ce côté-là.
26 mars 2023 à 09:36
Réponse 3 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème compresseur de clim LG
Bon, dans ce cas, le problème est apparu soit parce qu'un relais reste collé (ses contacts sont soudés à cause d'une surchauffe très localisée, et limitée aux contacts), soit parce qu'un doseur de vitesse (triac) est en court-circuit et envoie le secteur dès qu'il est présent sur la carte. Il faudrait poster une photo de la carte pour avancer dans le diagnostic, recto verso si possible. En particulier la zone d'où part le câble du ventilo.
26 mars 2023 à 17:57
Réponse 4 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème compresseur de clim LG
Bonjour,
Je reviens avec des nouvelles un peu plus claires. J'ai pris quelques photos de la carte électronique, puis j'ai déconnecté tous les connecteurs, pour pouvoir voir l'intégralité. J'ai également démonté le profilé en aluminium, puis je l'ai sorti de son boîtier plastique de protection, afin de pouvoir prendre une photo envers.
J'ai pu percevoir qu'il y avait un petit souci sur un composant qui ressemble à un relais de couleur noire.
Il a fondu dans l'angle inférieur. Je me demande comment ce problème a pu se produire ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information : les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Je reviens avec des nouvelles un peu plus claires. J'ai pris quelques photos de la carte électronique, puis j'ai déconnecté tous les connecteurs, pour pouvoir voir l'intégralité. J'ai également démonté le profilé en aluminium, puis je l'ai sorti de son boîtier plastique de protection, afin de pouvoir prendre une photo envers.
J'ai pu percevoir qu'il y avait un petit souci sur un composant qui ressemble à un relais de couleur noire.
Il a fondu dans l'angle inférieur. Je me demande comment ce problème a pu se produire ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information : les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
27 mars 2023 à 19:36
Réponse 5 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème compresseur de clim LG
Bonjour.
Bon, ben c'est résolu. Le relais a surchauffé au niveau de ses contacts, du coup la chaleur a bruni le circuit imprimé et fait fondre le capot plastique. Il va falloir évidemment le changer. Les contacts sont le siège d'étincelles, et à la longue celles-ci rendent les contacts résistifs, ce qui les fait chauffer quand un courant passe dedans.
Votre panne est assez similaire à celle de la question 8308, mail là les contacts étaient très sales et le ventilo n'était plus du tout alimenté.
Bon, ben c'est résolu. Le relais a surchauffé au niveau de ses contacts, du coup la chaleur a bruni le circuit imprimé et fait fondre le capot plastique. Il va falloir évidemment le changer. Les contacts sont le siège d'étincelles, et à la longue celles-ci rendent les contacts résistifs, ce qui les fait chauffer quand un courant passe dedans.
Votre panne est assez similaire à celle de la question 8308, mail là les contacts étaient très sales et le ventilo n'était plus du tout alimenté.
27 mars 2023 à 23:14
Réponse 6 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème compresseur de clim LG
Bonjour,
Merci pour la conclusion, qui a été très instructive. J'espère tout de même que les autres relais ne vont pas subir le même sort à la longue, ils sont peut-être moins sollicités que le ventilateur ?
En ce qui concerne mon relais, je l'ai commandé en espérant le recevoir très rapidement.
En espérant que cela résoudra mon problème. Je reviendrai d'ici quelques jours pour conclure.
Merci pour la conclusion, qui a été très instructive. J'espère tout de même que les autres relais ne vont pas subir le même sort à la longue, ils sont peut-être moins sollicités que le ventilateur ?
En ce qui concerne mon relais, je l'ai commandé en espérant le recevoir très rapidement.
En espérant que cela résoudra mon problème. Je reviendrai d'ici quelques jours pour conclure.
28 mars 2023 à 20:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème compresseur sur clim LG
- N°3499 : Bonjour, Je découvre le forum et suis ravi, belle découverte, merci à ceux qui rendent ça possible ;) Je possède une clim LG (G12AH, 3.5kw froid et 3.8kw chaud) qui doit avoir maintenant 8 ans je pense... Le groupe...
- 2. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 3. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 4. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 5. Prix compresseur clim LG 3060 H2L
- N°16 : Bonjour, Ma clim est tombée en panne ces derniers jours. Le dépanneur, après vérification, a diagnostiqué un compresseur grillé (voie a). Je viens de recevoir le devis de la réparation : 1380 euros TTC dont 1090 euros...
- 6. Clim LG 12000 BTU problème compresseur
- N°4227 : Bonjour. J'ai un climatiseur LG 12000 BTU j'ai remarqué que l'aiguille de mon mano sur la vanne d'aspiration n'est pas constante, elle vibre légèrement en haut et en bas, le clim donne air froid. Mais après 30 minutes le...
- 7. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 8. Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
- N°7270 : Bonjour. J'ai étudié et mis en application les différents diagnostics décrits sur le forum quant à cette CH21 sur une LG (Therma V HM163M.U33), sans arriver à résoudre mon problème, donc je suis obligé de vous...
- 9. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
- N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
- 10. Clignotement orange sur clim LG
- N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
- 11. Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
- N°5508 : Bonjour. Sur ma clim LG Inverter avec 2 splits le robinet laiton du petit cuivre en sortie compresseur est tout blanc gelé et donc l’unité intérieure qui y est raccordée n'envoie plus d'air frais. Par contre l'autre...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.