Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8521
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonsoir.
J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin.
Groupe 4MXS + 4 consoles intérieures de 2006.
Description de la panne : voyant vert clignotant sur les UI. Le code défaut U2.
J'ai démonté le capot qui protège les raccords hydrauliques, sur la petite carte à droite 5 LEDS.
À LED verte clignotante, 1 LED rouge fixe, 2 LED rouges éteintes, 3 LED rouges éteintes, 4 LED rouges fixes.
Contrôle du fusible sur la carte du dessus, RAS.
J'ai une autre installation groupe 3MXS + 3 consoles intérieures qui fonctionne bien.
Ce serait possible de me dépanner avec les pièces du 3MXS, si c'est compatible.
Bonne soirée à vous tous.
Jojo
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin.
Groupe 4MXS + 4 consoles intérieures de 2006.
Description de la panne : voyant vert clignotant sur les UI. Le code défaut U2.
J'ai démonté le capot qui protège les raccords hydrauliques, sur la petite carte à droite 5 LEDS.
À LED verte clignotante, 1 LED rouge fixe, 2 LED rouges éteintes, 3 LED rouges éteintes, 4 LED rouges fixes.
Contrôle du fusible sur la carte du dessus, RAS.
J'ai une autre installation groupe 3MXS + 3 consoles intérieures qui fonctionne bien.
Ce serait possible de me dépanner avec les pièces du 3MXS, si c'est compatible.
Bonne soirée à vous tous.
Jojo
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 mars 2023 à 18:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonjour.
Le code U2 signale un dysfonctionnement de la tension d'alimentation électrique, ou une panne de courant instantanée.
Il s'agit probablement d'un problème de carte électronique. Vu l'ancienneté de votre matériel il sera peut être difficile de trouver la pièce. Néanmoins merci de donner les références complètes de votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code U2 signale un dysfonctionnement de la tension d'alimentation électrique, ou une panne de courant instantanée.
Il s'agit probablement d'un problème de carte électronique. Vu l'ancienneté de votre matériel il sera peut être difficile de trouver la pièce. Néanmoins merci de donner les références complètes de votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 mars 2023 à 20:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonjour,
Sur certains modèles Daikin Multisplit, il y a une petite carte électronique cachée juste derrière les borniers de raccordement du groupe extérieur.
Avant de changer la carte principale, cela peut venir de celle-ci à contrôler par un technicien.
Sur certains modèles Daikin Multisplit, il y a une petite carte électronique cachée juste derrière les borniers de raccordement du groupe extérieur.
Avant de changer la carte principale, cela peut venir de celle-ci à contrôler par un technicien.
26 mars 2023 à 11:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonjour.
La référence du groupe extérieur : 4MXS68E3V1B année 2006.
J'ai démonté la platine supérieure, je joins les photos.
J'ai aussi démonté le ventilateur qui ne semble pas trop libre, deux fils brûlés au ras du moteur !!! Je joins la photo.
Je vais commander un nouveau moteur.
En espérant que cela ne m'ait pas cramé autre chose.
Cordialement,
Jojo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La référence du groupe extérieur : 4MXS68E3V1B année 2006.
J'ai démonté la platine supérieure, je joins les photos.
J'ai aussi démonté le ventilateur qui ne semble pas trop libre, deux fils brûlés au ras du moteur !!! Je joins la photo.
Je vais commander un nouveau moteur.
En espérant que cela ne m'ait pas cramé autre chose.
Cordialement,
Jojo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 mars 2023 à 14:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonjour,
Attention, ne changez pas seulement le moteur du ventilateur. Généralement, on change le moteur et la carte de régulation.
Dans votre cas, je réfléchirais à deux fois. En effet, le moteur du ventilateur coûte 305,66 €, la carte de régulation 918,53 € et si la platine d'alimentation a été touchée, cette dernière n'est plus disponible et coûtait 443,90 €.
Bref, pour une installation qui a 17 ans, je ne pense pas que cela vaille le coup.
Cordialement,
maclimatisation.com
Attention, ne changez pas seulement le moteur du ventilateur. Généralement, on change le moteur et la carte de régulation.
Dans votre cas, je réfléchirais à deux fois. En effet, le moteur du ventilateur coûte 305,66 €, la carte de régulation 918,53 € et si la platine d'alimentation a été touchée, cette dernière n'est plus disponible et coûtait 443,90 €.
Bref, pour une installation qui a 17 ans, je ne pense pas que cela vaille le coup.
Cordialement,
maclimatisation.com
26 mars 2023 à 14:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonjour, j'ai démonté cette pièce et j'ai un fusible 250V 3.15 à souder qui est grillé.
La prise qui se situe à côté est celle du moteur ventilateur qui a eu un problème de fils brûlés.
J'ai un nouveau moteur, je vais essayer de trouver ce fusible.
Jojo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La prise qui se situe à côté est celle du moteur ventilateur qui a eu un problème de fils brûlés.
J'ai un nouveau moteur, je vais essayer de trouver ce fusible.
Jojo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 mars 2023 à 20:40
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonjour.
J'ai changé le fusible HS, remontage du groupe extérieur.
Tout fonctionne parfaitement coût de ma réparation.
220 Euros le moteur du ventilateur et un fusible de récupération.
Bonne journée à tous.
jojo
J'ai changé le fusible HS, remontage du groupe extérieur.
Tout fonctionne parfaitement coût de ma réparation.
220 Euros le moteur du ventilateur et un fusible de récupération.
Bonne journée à tous.
jojo
31 mars 2023 à 16:03
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.
31 mars 2023 à 17:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 3. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 4. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 6. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 7. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 8. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 9. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
- N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).