Bonjour.
J'ai fait installé début Décembre 2022 un bi-split Daikin 3MXM52N7 avec :
- 1 mural stylish taille 42 dans le salon
- 1 mural stylish taille 15 dans ma chambre à l'étage
Pour le mural de la chambre RAS.
Par contre dans le salon (env 40 m²) , quand il fait 0-2°C extérieur en mettant 24°C en température de consigne j'arrive à peine à avoir 18°C dans ma pièce.
(J'ai des amis qui ont le même matériel que moi et ils arrivent à avoir 20°C ambiant en calant 19°C en consigne...)
Je suis surpris d'avoir à monter autant la consigne pour avoir une ambiance aussi basse (on à froid à 18°C).
L'idée étant de ne pas trop monter la consigne pour ne pas trop dépenser d'énergie non plus, de trouver le bon compromis.
De plus l'unité intérieure ne s'arrête jamais (elle ventile toujours ce qui veut dire qu'elle n'attend jamais la consigne ?).
Je la règle en balayage vertical et horizontal, petite vitesse de ventilation et 24°C en chauffage.
Pour info, Il n'y a pas de problème de fuite car cela a été vérifié.
Auriez vous des pistes sur la manière de régler correctement le fonctionnement ?
Est-ce normal d'avoir un point de consigne de 24°C, que je trouve élevé (peut être à tord) ?
La nuit la PAC est coupée à 23h avec une relance à 6 du matin : Est-ce la bonne démarche ou faut-il mieux laisser la PAC en réduit la nuit (et si oui à quel consigne) ?
Merci par avance de vos réponses.
J'ai fait installé début Décembre 2022 un bi-split Daikin 3MXM52N7 avec :
- 1 mural stylish taille 42 dans le salon
- 1 mural stylish taille 15 dans ma chambre à l'étage
Pour le mural de la chambre RAS.
Par contre dans le salon (env 40 m²) , quand il fait 0-2°C extérieur en mettant 24°C en température de consigne j'arrive à peine à avoir 18°C dans ma pièce.
(J'ai des amis qui ont le même matériel que moi et ils arrivent à avoir 20°C ambiant en calant 19°C en consigne...)
Je suis surpris d'avoir à monter autant la consigne pour avoir une ambiance aussi basse (on à froid à 18°C).
L'idée étant de ne pas trop monter la consigne pour ne pas trop dépenser d'énergie non plus, de trouver le bon compromis.
De plus l'unité intérieure ne s'arrête jamais (elle ventile toujours ce qui veut dire qu'elle n'attend jamais la consigne ?).
Je la règle en balayage vertical et horizontal, petite vitesse de ventilation et 24°C en chauffage.
Pour info, Il n'y a pas de problème de fuite car cela a été vérifié.
Auriez vous des pistes sur la manière de régler correctement le fonctionnement ?
Est-ce normal d'avoir un point de consigne de 24°C, que je trouve élevé (peut être à tord) ?
La nuit la PAC est coupée à 23h avec une relance à 6 du matin : Est-ce la bonne démarche ou faut-il mieux laisser la PAC en réduit la nuit (et si oui à quel consigne) ?
Merci par avance de vos réponses.
30 janvier 2023 à 09:19
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
Problème de consigne clim stylish Daikin
Bonjour.
Je pense qu'il faut augmenter la vitesse de ventilation en moyenne ou grande vitesse pour éviter que l'air chaud reste près de la murale.
Cela devrait améliorer votre problème tout en mettant les volets de soufflage fixe vers le bas.
Je pense qu'il faut augmenter la vitesse de ventilation en moyenne ou grande vitesse pour éviter que l'air chaud reste près de la murale.
Cela devrait améliorer votre problème tout en mettant les volets de soufflage fixe vers le bas.
30 janvier 2023 à 12:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. UI Stylish split Daikin qui ne respecte pas la consigne
- N°6877 : Bonjour à tous, Je viens récemment de faire installer 2 PAC Daikin, une 3MXM68 et une 5MXM90 et avec le retour des températures plus clémentes, je me rends compte d'un dysfonctionnement. Pas de soucis sur le 3MX, mais sur...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
- N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
- 4. Arrêts fréquents clim Daikin stylish
- N°7600 : Bonjour à tous. Je ne trouve pas de réponse, voici les faits. J'ai une clim Daikin Stylish Bluevolution FTXA50BT/RXA50B R32, 5,8 kWatts, installée depuis juillet, très peu utilisée cet été (la météo...), 3/ jours...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 7. Pas de régulation de température de climatisation sur Daikin Stylish
- N°9590 : Bonsoir à tous. Je m'adresse à vous après avoir effectué quelques recherches infructueuses sur mon problèmes. J'ai d'abord posé la question à mon installateur, puis à Daikin directement, qui n'a pas souhaité me...
- 8. Clim Daikin la consigne n'est pas bonne
- N°6394 : Bonjour. Clim Daikin RPX-35 pas de code panne ? :cry: Un frigoriste est venu voir la charge OK :loveliness: les moteurs OK :loveliness: électriquement OK. :loveliness: Le problème, la machine fonctionne si on la force en...
- 9. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 10. Fonctionnement bi split Daikin
- N°6402 : Bonjour. Je souhaiterai connaître votre avis concernant le fonctionnement d’un système bi split Daikin que j’utilise actuellement. Il s’agit pour l’UE du modèle 2 MXM 40M Pour les UI stylish 2 Kw...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite