Bonjour.
Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont fourni des informations sur ce forum, qui m'ont été très utiles.
Je souhaite bientôt lancer l'installation, mais je me pose encore une question concernant la puissance du matériel. Mon appartement se trouve dans le 93, dans un immeuble d'environ 15 ans. L'isolation est correcte, mais je n'ai pas de normes spécifiques. L'appartement fait 95 m².
Voici les pièces à climatiser et les puissances proposées dans le devis : cf plan
Chambre 1 de 14 m² (long couloir) : Mitsubishi MSZ 15 (1500 W)
Séjour de 26 m² : pièce qui chauffe le plus en été car environ 30/40 % des murs sont en baies vitrées alu foncé. Mitsubishi MSZ 35 (3500 W)
Unité Extérieure Balcon : Mitsubishi MXZ 5,3 kW
La puissance pour la chambre me semble correcte, mais je me demande si l'UI du séjour n'est pas surdimensionnée et donc l'UE par conséquent.
A noter que je ne pourrai pas laisser le séjour tout le temps fermé (ce qui est impossible avec des enfants), et que j'aimerais éventuellement atteindre une partie du couloir en sortie qui fait bien 10 m².
Je me demande donc si, au fond, ce n'est pas mieux d'avoir cette puissance disponible :
1 pour compenser la chaleur supplémentaire à cause des baies vitrées (ce serait trop compliqué d’installer de vrais stores car elles sont inaccessibles) ;
2 pour rafraîchir un peu à l’extérieur du séjour.
Sinon, partir sur le séjour à 2500 W et donc une UE à 4 kW serait-il aussi efficace et permettrait-il de faire des économies sensibles?
Concernant le chauffage, je ne sais pas à ce stade à quel point je vais l'utiliser, sachant que je ne chauffe jamais ma chambre.
Je vous remercie par avance pour vos avis éclairés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont fourni des informations sur ce forum, qui m'ont été très utiles.
Je souhaite bientôt lancer l'installation, mais je me pose encore une question concernant la puissance du matériel. Mon appartement se trouve dans le 93, dans un immeuble d'environ 15 ans. L'isolation est correcte, mais je n'ai pas de normes spécifiques. L'appartement fait 95 m².
Voici les pièces à climatiser et les puissances proposées dans le devis : cf plan
Chambre 1 de 14 m² (long couloir) : Mitsubishi MSZ 15 (1500 W)
Séjour de 26 m² : pièce qui chauffe le plus en été car environ 30/40 % des murs sont en baies vitrées alu foncé. Mitsubishi MSZ 35 (3500 W)
Unité Extérieure Balcon : Mitsubishi MXZ 5,3 kW
La puissance pour la chambre me semble correcte, mais je me demande si l'UI du séjour n'est pas surdimensionnée et donc l'UE par conséquent.
A noter que je ne pourrai pas laisser le séjour tout le temps fermé (ce qui est impossible avec des enfants), et que j'aimerais éventuellement atteindre une partie du couloir en sortie qui fait bien 10 m².
Je me demande donc si, au fond, ce n'est pas mieux d'avoir cette puissance disponible :
1 pour compenser la chaleur supplémentaire à cause des baies vitrées (ce serait trop compliqué d’installer de vrais stores car elles sont inaccessibles) ;
2 pour rafraîchir un peu à l’extérieur du séjour.
Sinon, partir sur le séjour à 2500 W et donc une UE à 4 kW serait-il aussi efficace et permettrait-il de faire des économies sensibles?
Concernant le chauffage, je ne sais pas à ce stade à quel point je vais l'utiliser, sachant que je ne chauffe jamais ma chambre.
Je vous remercie par avance pour vos avis éclairés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mars 2023 à 22:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Question puissance splits Mitsubishi
Je me permets de rectifier la surface des baies vitrées que j'ai exagérée. Je ne sais pas si c'est évident sur le plan, mais elles donnent sur le balcon et sur la rue.
J'ai tenté d'en mesurer la surface et on est environ à 15 m², menuiserie comprise.
J'ai tenté d'en mesurer la surface et on est environ à 15 m², menuiserie comprise.
29 mars 2023 à 01:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Question puissance splits Mitsubishi
Bonsoir,
Je me permets de faire remonter le fil pour avoir vos retours.
Merci !
Je me permets de faire remonter le fil pour avoir vos retours.
Merci !
30 mars 2023 à 20:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Question puissance splits Mitsubishi
Je ne suis pas expert.
Je peux uniquement vous dire ceci.
Nous avons installé des PAC Mitsubishi récemment. Avec multisplit.
Principalement pour chauffer (Wallonie, BE). Les chambres de 11m² ont une msz 18.
Le hall de 26m² a une msz 35.
Je soupçonne que msz 25 aurait été trop peu.
Mais souvent nous laissons les portes vers les chambres ou salle de bains ouverte, sans y activer le chauffage. Donc cette UI chauffe plus que les 26m².
Si vous mettez un unité sous-dimensionné, elle va devoir tourner à fond, qui fait beaucoup de bruit.
Beaucoup dépend de votre isolation bien sûr. Chez nous, ok mais pas top. Bâtiment 20+ ans.
J'ai cru comprendre que votre intérêt est de refroidir. Les efficacité de systèmes sont un peu différent dans ce cas, et j'ai pas d'expérience.
Dans votre cas, je chercherais deux ou trois devis, pour avoir d'autres points de vue.
Bonne réflexion.
Je peux uniquement vous dire ceci.
Nous avons installé des PAC Mitsubishi récemment. Avec multisplit.
Principalement pour chauffer (Wallonie, BE). Les chambres de 11m² ont une msz 18.
Le hall de 26m² a une msz 35.
Je soupçonne que msz 25 aurait été trop peu.
Mais souvent nous laissons les portes vers les chambres ou salle de bains ouverte, sans y activer le chauffage. Donc cette UI chauffe plus que les 26m².
Si vous mettez un unité sous-dimensionné, elle va devoir tourner à fond, qui fait beaucoup de bruit.
Beaucoup dépend de votre isolation bien sûr. Chez nous, ok mais pas top. Bâtiment 20+ ans.
J'ai cru comprendre que votre intérêt est de refroidir. Les efficacité de systèmes sont un peu différent dans ce cas, et j'ai pas d'expérience.
Dans votre cas, je chercherais deux ou trois devis, pour avoir d'autres points de vue.
Bonne réflexion.
08 avril 2023 à 07:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
- N°3607 : Bonjour J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant : - 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ - 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE C'est un plan que j'ai...
- 3. Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance
- N°6866 : Bonjour. Je sollicite votre avis pour un problème de puissance de chauffage sur une climatisation Mitsubishi. Je résume mon problème (j'ai fait un message plus détaillé mais j'ai tout perdu au moment d'envoyer). Depuis...
- 4. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 5. Puissance unité extérieure et splits
- N°5280 : Bonjour à vous, J'ai besoin de quelques conseils. Je veux climatiser deux pièces une chambre de 13m² et une pièce principale de 36m². Maison construction début 90 mais isolation des combles refaite et double vitrage...
- 6. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 7. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 8. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 9. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 11. Avis puissance groupe climatisation
- N°3921 : Bonjour. :smile: J'ai une question assez urgente pour la pose d'une clim. Mon projet de clim se finalise enfin, et afin de pouvoir envoyer mon devis rapidement, je souhaiterais juste savoir si un groupe extérieur de 4,3 kW est...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite