FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5459

Question Forum Climatisation : Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Cook32
Membre inscrit
Cook32
25 messages
Bonjour à tous,

Je me pose des questions car nous avons des problèmes au bureau avec notre climatisation (Panasonic, 2 UE, 15 cassettes).
Tout est neuf.
Nous sommes sur Nîmes donc températures extrêmes depuis un certain temps.
Malheureusement les UE sont un peu encastrées contre un mur et sous un escalier et celui-ci repasse aussi devant (passage de 1 m entre les UE et le mur)...
Je pense qu'il fait facile 50°C devant les UE.
Les températures extérieures ici vont de 35 à 45 en ce moment... funk
A noter que jusqu'à la dernière semaine de juin cela semblait correct en terme de froid, mais les températures extérieures étaient plus basses (33 max).
L'après-midi, la température de sortie cassette est de 23/24 °C, consigne télécommande à 18°C !
Est-ce que seul l'encastrement et le manque de ventilation des UE peuvent expliquer un manque de froid pareil et dans toutes les cassettes, à tous les étages ?
Merci pour votre aide.
04 juillet 2019 à 15:58
Réponse 1 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Cook32
Membre inscrit
Cook32
25 messages
Pour info et me corriger, nous avons 3 UE.
Température cet après-midi devant les UE : 47°C
Température extérieure 36°C (météo).
Je vous joins une photo des lieux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Problème de froid climatisation Panasonic

04 juillet 2019 à 17:33
Réponse 2 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui bien sûr, si les UE sont en plein soleil il est certain que le rendement sera beaucoup moins efficace, mais ce n'est pas la seule chose.
Citation :
Je pense qu'il fait facile 50°C devant les UE.
Devant, c'est à dire en soufflage ce n'est pas étonnant, car un rejette la chaleur prise dans les pièces ainsi que l'échange avec la température extérieure.
Citation :
Consigne télécommande à 18°C !
Pour cela n'est pas une bonne chose, 2 raisons :
1: vous n'arriverez jamais à atteindre ce point de consigne, normalement on se base entre 5/7°C par rapport à la temp ext, donc 23/24°C pour du confort c'est très bien.
2: cette demande de température va vous amener à des surconsommations électriques donc ce qui va avec : la facture.
Citation :
L'après-midi, la température de sortie cassette est de 23/24 °C
Je trouve que c'est un peu élevée ???
Là on commence sur un point technique important, par contre, il faudrait nous donner la hauteur de plafond, et surtout la température de reprise de la pièce ou tout du moins une moyenne de toutes les pièces.
04 juillet 2019 à 17:53
Réponse 3 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Cook32
Membre inscrit
Cook32
25 messages
Bonjour.
La consigne à 18, c'était juste pour voir jusqu'à combien on pouvait descendre.
Hauteur sous plafond entre 3 et 4 m.
Température de la pièce l'après-midi à 28, c'est bien la température de reprise ?
Exemple ce matin :
Température extérieure : 26
Consigne tout le bâtiment : 20
Température de la pièce : 24.8
Température sortie cassette : 19.7
05 juillet 2019 à 08:20
Réponse 4 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Cook32
Membre inscrit
Cook32
25 messages
Une info aussi, au début de l'utilisation en mode froid, jusqu'à ce problème, on entendait des bruits dans les tuyaux sous le plafond, comme un passage de fluide par exemple.
Mais depuis plus rien.
05 juillet 2019 à 09:26
Réponse 5 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Eh beh, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'endroit choisi pour les UE n'est pas adéquat du tout. On peut même dire qu'il sera difficile de trouver pire! Les UE sont asphyxiées avec cet emplacement. Un paramètre important est la température de reprise UE : mesurez derrière elles l'air qu'elles aspirent, on sera surement 10° au dessus de la température extérieure à 20m de là... Donc pas étonnant que l'efficacité ne soit pas au rendez-vous.

Cordialement, Dom.
05 juillet 2019 à 09:53
Réponse 6 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Cook32
Membre inscrit
Cook32
25 messages
Je viens de regarder.
Température extérieure 30 environ.
Reprise : 41...
05 juillet 2019 à 10:14
Réponse 7 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
CQFD. Si vos UE étaient dans une zone bien dégagée, vous auriez en soufflage dans les bureaux de l'air 10-11° plus froid que celui que vous avez actuellement.

En mode clim, le compresseur amène le gaz à hautes température et pression. Ce gaz est alors refroidi à une température proche de la reprise avec le ventilo de l'UE, mais reste à haute pression. Il est alors détendu puis acheminé vers l'UI ; en se détendant il perd par ex 25°. Mais ce delta "est accroché" à la reprise : avec une reprise à 41°, l'air soufflé dans les bureaux sera 11° plus chaud que si la reprise était à 30°...

L'installateur, peut-être faute de compétence, ne vous a pas suffisamment mis en garde sur l'importance de l'aération de l'endroit où sont placées les UE...
05 juillet 2019 à 11:09
Réponse 8 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Cook32
Membre inscrit
Cook32
25 messages
OK les murs vont être cassés/disqués je pense.
Je vous tiens au courant.
05 juillet 2019 à 11:40
Réponse 9 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Cook32
Membre inscrit
Cook32
25 messages
Merci ! lolbiggrin
05 juillet 2019 à 13:59
Réponse 10 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Pas de quoi. En attendant, vous avez un nom parfaitement adapté : z'allez cuire avec vos 32°... :-)
05 juillet 2019 à 15:47
Réponse 11 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Cook32
Membre inscrit
Cook32
25 messages
lol
Parfait pour les œufs au plat.
En tout cas la ville de Nîmes est idéale pour faire des tests de clim en conditions extrêmes !
05 juillet 2019 à 16:19
Réponse 12 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En effet le recyclage est à son presque maximum, il est clair que les machines ne seront pas à rendement maximum. Apparemment les conseils de l'installateur sont manquants.
Citation :
OK les murs vont être cassés/disqués je pense.
Quels murs ? A part le déplacement des UE dans un endroit plus aéré, je ne vois pas trop ce que l'on peut faire d'autre.
Sur le toit peut-être ?
05 juillet 2019 à 21:45
Réponse 13 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Cook32
Membre inscrit
Cook32
25 messages
Le but serait de supprimer les murs devant les UE.
C’est à dire la rambarde de l’escalier mais aussi le mur non porteur sous l’escalier.
Archi + BE vont s’en charger.
05 juillet 2019 à 21:52
Réponse 14 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. OK, en attendant les machines souffrent et risque de casse précocement.
06 juillet 2019 à 11:29
Réponse 15 du forum climatisation

Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée

Cook32
Membre inscrit
Cook32
25 messages
Bonjour.
Les travaux ont été effectué, les murs cassés, ventilation OK et donc la climatisation fonctionne à nouveau correctement.

Merci pour votre aide.
30 juillet 2019 à 08:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
    N°3024 : Bonjour, J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure. La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement. En position...
  • 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 3. Climatiseur Panasonic fonctionne en froid mais mal en chaud
    N°8705 : Bonjour. J'ai mon climatiseur qui fonctionne en froid (refroidi correctement) mais pas en chaud, il génère un peu de chaleur pendant quelques minutes puis s'arrête comme si la température était atteinte (alors que ce n'est...
  • 4. Gros claquement climatisation Panasonic
    N°6583 : Bonjour. J’ai une climatisation avec une unité à l’extérieur qui fait des gros clac depuis qu’une entreprise est venue nettoyer. Je ne sais pas s’il peut y avoir un lien. C’est une unité Panasonic et cela est...
  • 5. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
    N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
  • 6. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 7. Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid
    N°4022 : Bonjour à tous. Ma clim Fujitsu Atlantic fait du chaud mais ne fait plus de froid. Plus précisément, c'est bisplit avec 2 unités intérieures et une unité extérieure. Quand on lance la clim, elle fait du froid pendant 2...
  • 8. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 10. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite