Problème étrange groupe Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8679
Question Dépannage Forum Climatisation : Problème étrange groupe Daikin
Bonjour.
Je tiens d'abord à remercier ce forum et ses contributeurs car j'y ai trouvé plein d'informations très utiles.
Mais là, je suis confronté à une situation des plus étranges.
En tout cas, je n'ai pas trouvé de post similaire (mais bon, pas forcément les bons mots-clés).
Je vous présente la situation : je suis en RP, j'ai une installation avec 2 groupes externes, celui qui me préoccupe est dans cette configuration :
UE : 5MXS90E7V3B1
UI : 2x FVXS35FV1B
UI : 2x UIFTXS20G2v1B
À l'automne dernier, le groupe a fait sauter son disjoncteur.
Grâce à vos explications, j'ai trouvé un point d'amorçage sur un câble dans l'unité externe (coup de cutter lors de l'installation dans un câble qui était contre le châssis).
Après isolation, tout est reparti pour l'hiver, mais maintenant, lorsque j'essaie de mettre en froid, cela fonctionne mais je trouve le froid très poussif.
Alors, j'ai essayé les codes d'autodiagnostic sur les 4 télécommandes.
Ce qui ressort au BEEP long, c'est l'erreur UH sur les 4 unités internes.
Et là, je ne sais plus comment avancer.
Dois-je chercher sur la carte externe, alors que lorsque un bloc le sollicite, j'ai bien du froid ou du chaud (mais très faible dans les étages) ?
Merci de vos pistes.
JN
Je tiens d'abord à remercier ce forum et ses contributeurs car j'y ai trouvé plein d'informations très utiles.
Mais là, je suis confronté à une situation des plus étranges.
En tout cas, je n'ai pas trouvé de post similaire (mais bon, pas forcément les bons mots-clés).
Je vous présente la situation : je suis en RP, j'ai une installation avec 2 groupes externes, celui qui me préoccupe est dans cette configuration :
UE : 5MXS90E7V3B1
UI : 2x FVXS35FV1B
UI : 2x UIFTXS20G2v1B
À l'automne dernier, le groupe a fait sauter son disjoncteur.
Grâce à vos explications, j'ai trouvé un point d'amorçage sur un câble dans l'unité externe (coup de cutter lors de l'installation dans un câble qui était contre le châssis).
Après isolation, tout est reparti pour l'hiver, mais maintenant, lorsque j'essaie de mettre en froid, cela fonctionne mais je trouve le froid très poussif.
Alors, j'ai essayé les codes d'autodiagnostic sur les 4 télécommandes.
Ce qui ressort au BEEP long, c'est l'erreur UH sur les 4 unités internes.
Et là, je ne sais plus comment avancer.
Dois-je chercher sur la carte externe, alors que lorsque un bloc le sollicite, j'ai bien du froid ou du chaud (mais très faible dans les étages) ?
Merci de vos pistes.
JN
18 juin 2023 à 15:14
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème étrange groupe Daikin
Bonjour.
Qu'entendez vous par froid très poussif ?
Qu'entendez vous par froid très poussif ?
18 juin 2023 à 17:12
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème étrange groupe Daikin
Oui en effet.
J'ai l'impression que le froid n'est plus comme avant surtout à l'étage ou se trouve les deux splits muraux, on dirait vraiment que ce ne fait que brasser l'air pour avoir du froid je doit allumer un split en bas.
L'année dernier c'était clairement plus rapide à baisser la température d'une chambre.
Merci.
J'ai l'impression que le froid n'est plus comme avant surtout à l'étage ou se trouve les deux splits muraux, on dirait vraiment que ce ne fait que brasser l'air pour avoir du froid je doit allumer un split en bas.
L'année dernier c'était clairement plus rapide à baisser la température d'une chambre.
Merci.
18 juin 2023 à 18:10
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème étrange groupe Daikin
Essayer de mettre toutes les clims en froid à 16 degrés si sa marche sur toutes les unités vous avez peu être des problèmes de fil croisé.
18 juin 2023 à 18:16
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème étrange groupe Daikin
Bonjour.
Je viens de toutes les forcer à 18 (le minimum de l'application ou de la télécommande) elles ont toutes ait du froid mais un peu moins sur celle de la chambre de ma fille (là ou j'ai détecté le problème car c'est la seule que l'on met en froid de temps en temps).
Je vais ouvrir les convecteurs et contrôler les 3 fils mais j'ai déjà inversé les cartes lors du diagnostique pour le court-circuit de l'année dernier.
Je viens de toutes les forcer à 18 (le minimum de l'application ou de la télécommande) elles ont toutes ait du froid mais un peu moins sur celle de la chambre de ma fille (là ou j'ai détecté le problème car c'est la seule que l'on met en froid de temps en temps).
Je vais ouvrir les convecteurs et contrôler les 3 fils mais j'ai déjà inversé les cartes lors du diagnostique pour le court-circuit de l'année dernier.
18 juin 2023 à 18:38
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème étrange groupe Daikin
Quelle est la distance entre celle qui fonctionne mal et le groupe extérieur ?
19 juin 2023 à 07:00
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Problème étrange groupe Daikin
Bonjour.
Je dirai 5 mètres en vertical alors que les groupes au RDC sont à plus grande distance mais sur le même niveau.
Je dirai 5 mètres en vertical alors que les groupes au RDC sont à plus grande distance mais sur le même niveau.
19 juin 2023 à 09:22
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Problème étrange groupe Daikin
Sur la télécommande pas de mode économie activé ?
19 juin 2023 à 17:58
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Problème étrange groupe Daikin
Non, j'ai extrait les codes de diags sur les unités, mais rien de compréhensible pour moi. ;-)
19 juin 2023 à 20:12
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Problème étrange groupe Daikin
Bonjour.
J'ai trouvé la cause de mon problème .. Moi
Lorsque j'ai isolé les départs vers les contrôleurs d'étage pour trouver le fil qui amorçait sur le châssis, j'ai inverser le A et le B ..
Ça marche beaucoup mieux quand les splits sont raccordés aux même départ Gaz et Contrôleur.
Merci pour vos conseils.
J'ai trouvé la cause de mon problème .. Moi
Lorsque j'ai isolé les départs vers les contrôleurs d'étage pour trouver le fil qui amorçait sur le châssis, j'ai inverser le A et le B ..
Ça marche beaucoup mieux quand les splits sont raccordés aux même départ Gaz et Contrôleur.
Merci pour vos conseils.
30 juin 2023 à 08:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin
- N°2829 : Bonjour. J'ai installé une climatisation neuve Daikin ftxn60 rxn60 mais les voyants de groupe intérieur ne s'allument pas, le courant arrive bien aux bornes 1 et 2. J'ai branché 1//2 SIGN SUR le groupe intérieur. Mais il...
- 5. Vibration groupe extérieur Daikin
- N°4615 : Bonjour à tous J'ai une clim Daikin avec un groupe extérieur RX25K depuis quelques mois, fixé sur équerre, pose dos à dos. Au début aucun soucis. Puis il y a un mois, j'ai commencé à a voir de grosses vibrations qui...
- 6. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 7. Groupe extérieur Daikin en panne
- N°8941 : Bonjour à tous. Mon groupe extérieur ne fonctionne plus. Le courant arrive aux bornes d'entrée mais aucune LED ne s'allume à la mise sous tension. J'imagine que la panne vient de la carte électronique...
- 8. PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus
- N°2603 : Bonjour tout le monde, bonne année et bonne santé (physique, mentale et financière) ! Je viens vers vous car nous avons fait installer une pac air/air Daikin 4mxs80e7v3b1 avec 4 splits en décembre 2008. Évidemment, la...
- 9. Groupe extérieur Daikin modèle RXS35BVMB a une fuite
- N°3811 : Bonjour, Mon unité extérieure Daikin modèle RXS35BVMB année 2004 a une fuite et donc la cassette encastrée à l'étage (UI modèle FFQ35BV1B) ne fonctionne plus. La panne est "manque liquide réfrigérant". L'unité...
- 10. Clim Daikin unités extérieures 4mxs68f2v1b détendeurs
- N°5394 : Bonjour. J'ai une clim Daikin avec 2 Unités extérieures une pour l’étage (celle qui me pose soucis) et 4 splits dessus. Il y a quelques jours sur un des spilt voyant vert clignote avec peu de froid, les autres avaient l'air...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite