Groupe extérieur Daikin en panne
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8941
Conseils dépannage climatisation : Groupe extérieur Daikin en panne
Bonjour à tous.
Mon groupe extérieur ne fonctionne plus.
Le courant arrive aux bornes d'entrée mais aucune LED ne s'allume à la mise sous tension.
J'imagine que la panne vient de la carte électronique principale.
J'espère que le défaut vient du transformateur.
Je vais en premier lieu vérifier si j'ai une tension en continu en sortie de transfo.
Avez-vous des suggestions ?
Merci.
Mon groupe extérieur ne fonctionne plus.
Le courant arrive aux bornes d'entrée mais aucune LED ne s'allume à la mise sous tension.
J'imagine que la panne vient de la carte électronique principale.
J'espère que le défaut vient du transformateur.
Je vais en premier lieu vérifier si j'ai une tension en continu en sortie de transfo.
Avez-vous des suggestions ?
Merci.
18 septembre 2023 à 15:21
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
Bonjour.
Vérifiez si les fusibles de la carte sont bons.
Vérifiez si les fusibles de la carte sont bons.
18 septembre 2023 à 16:56
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
J'ai tout démonté.
Effectivement le fusible qui protège le moteur et le reversing solenoid est claqué.
J'ai changé le dit fusible et j'ai remis en tension pour voir mais ça ne donne rien.
J'ai démonté entièrement la carte et elle est brulée en dessous.
La tâche brulée semble centrée sur une diode mais je ne sais pas quoi en déduire : il me faudrait le schéma électrique détaillé de la carte mais j'imagine que cela n'existe pas.
Effectivement le fusible qui protège le moteur et le reversing solenoid est claqué.
J'ai changé le dit fusible et j'ai remis en tension pour voir mais ça ne donne rien.
J'ai démonté entièrement la carte et elle est brulée en dessous.
La tâche brulée semble centrée sur une diode mais je ne sais pas quoi en déduire : il me faudrait le schéma électrique détaillé de la carte mais j'imagine que cela n'existe pas.
23 septembre 2023 à 19:57
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
Bonjour.
Bien vu! Daikin ne donne pas ses schémas détaillés...
A tout hasard, faites une photo recto verso de la carte, + un gros plan de la zone noircie.
Bien vu! Daikin ne donne pas ses schémas détaillés...
A tout hasard, faites une photo recto verso de la carte, + un gros plan de la zone noircie.
24 septembre 2023 à 08:55
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
Cela a l'air centré sur la zone D403/D408
Il est mentionné un transistor sur la carte mais je ne le vois pas.
En tous cas ça sent le roussi pour ma carte.
J'en ai commandé une nouvelle mais je veux bien essayer de dépanner celle-ci au cas où : ça m'en fera une d'avance si elle est sauvable.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il est mentionné un transistor sur la carte mais je ne le vois pas.
En tous cas ça sent le roussi pour ma carte.
J'en ai commandé une nouvelle mais je veux bien essayer de dépanner celle-ci au cas où : ça m'en fera une d'avance si elle est sauvable.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 septembre 2023 à 11:34
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
Apparemment votre problème est assez étrange mais déjà vu. Il n'y a pas de composant à l'origine du problème, juste un petit défaut dans la masse du circuit imprimé, qui s'est dégradé et a empiré sous l'effet d'un champ électrique intense, par exemple quand 2 pistes qui portent le secteur sont à proximité l'une de l'autre.
Le roussi est sous le transfo d'alim à découpage, et vous avez là des pics à 500V plusieurs dizaines de milliers de fois chaque seconde, cela a fini par dégrader un petit défaut dans le verre époxy ; dès qu'une fibre roussit, elle devient de plus en plus conductrice... effet d'emballement et ça crame. Un bon exemple en question 4702.
Pour moi la carte est réparable, mais il faudra éliminer toute la matière cramée, en commençant par déposer le transfo. Le problème aura pu générer une vraie panne, mais ça ne doit pas être bien méchant.
La qualité de vos photos est mauvaise. Faites un GROS plan de la zone noire en éclairage solaire et qualité maximale
Le roussi est sous le transfo d'alim à découpage, et vous avez là des pics à 500V plusieurs dizaines de milliers de fois chaque seconde, cela a fini par dégrader un petit défaut dans le verre époxy ; dès qu'une fibre roussit, elle devient de plus en plus conductrice... effet d'emballement et ça crame. Un bon exemple en question 4702.
Pour moi la carte est réparable, mais il faudra éliminer toute la matière cramée, en commençant par déposer le transfo. Le problème aura pu générer une vraie panne, mais ça ne doit pas être bien méchant.
La qualité de vos photos est mauvaise. Faites un GROS plan de la zone noire en éclairage solaire et qualité maximale
24 septembre 2023 à 14:04
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
J'ai racheté une carte car je ne pense pas pouvoir réparer la carte cramée dans un temps raisonnable.
J'ai les LED 1 et 2 qui restent allumées tant que je n'ai pas rebranché le ventilateur. Si je le branche, je n'ai plus aucune LED qui s'allume (y compris la verte) et aucun fusible ne claque, donc je pense que mon moteur de ventilateur est la cause racine du problème : au lieu de générer un code défaut et de se mettre en sécurité, il se passe quelque chose de foireux qui a fini par griller la première carte.
Y a-t-il moyen de tester le moteur du ventilateur ?
Je m'interroge tout de même sur le code erreur avec les 2 LED qui ne correspondent pas au ventilateur lorsque celui-ci est débranché.
J'ai les LED 1 et 2 qui restent allumées tant que je n'ai pas rebranché le ventilateur. Si je le branche, je n'ai plus aucune LED qui s'allume (y compris la verte) et aucun fusible ne claque, donc je pense que mon moteur de ventilateur est la cause racine du problème : au lieu de générer un code défaut et de se mettre en sécurité, il se passe quelque chose de foireux qui a fini par griller la première carte.
Y a-t-il moyen de tester le moteur du ventilateur ?
Je m'interroge tout de même sur le code erreur avec les 2 LED qui ne correspondent pas au ventilateur lorsque celui-ci est débranché.
07 octobre 2023 à 19:10
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
J'ai testé le moteur à l'ohmmètre => court-circuit donc je l'ai changé également.
Maintenant j'ai le code erreur avec les LED 1 et 2 allumées.
La clim peut refaire du chaud et du froid mais disjoncte au bout de quelques minutes (demande de courant trop forte).
Maintenant j'ai le code erreur avec les LED 1 et 2 allumées.
La clim peut refaire du chaud et du froid mais disjoncte au bout de quelques minutes (demande de courant trop forte).
16 octobre 2023 à 07:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 2. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 3. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Groupe extérieur Daikin modèle RXS35BVMB a une fuite
- N°3811 : Bonjour, Mon unité extérieure Daikin modèle RXS35BVMB année 2004 a une fuite et donc la cassette encastrée à l'étage (UI modèle FFQ35BV1B) ne fonctionne plus. La panne est "manque liquide réfrigérant". L'unité...
- 6. Panne groupe extérieur suite court-circuit
- N°4532 : Bonjour, voici mon problème. Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris. J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui...
- 7. Gainable Daikin panne groupe extérieur onduleur en prévention ?
- N°8382 : Bonjour, Nous nous sommes fait poser une climatisation gainable le 7 octobre 2021 et, malheureusement, vendredi 27 janvier 2023 elle ne fonctionne plus :cry: Heureusement, elle est encore sous garantie. Voici les données...
- 8. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 9. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 10. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite