Bonjour.
J'ai installé une climatisation neuve Daikin ftxn60 rxn60 mais les voyants de groupe intérieur ne s'allument pas, le courant arrive bien aux bornes 1 et 2.
J'ai branché 1//2 SIGN SUR le groupe intérieur.
Mais il reste deux bornes libres L et N elles ne sont pas représentées sur la notice.
A quoi servent-elles ???
Amicalement.
03 juillet 2015 à 16:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
L et N veut dire alimentation électrique N = neutre L = phase.
Vous devez avoir un schéma, prendre une photo et nous la faire parvenir afin de vous aider.
Par contre arrêtez tout si c'est mal branché les cartes vont dégager vite fait bien fait et bonjour la douloureuse, surtout si vous faites la MES vous-même.
Dans ce cas pas de garantie constructeur.
03 juillet 2015 à 18:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
C'est quoi "...1//2 SIGN ..." j'avoue que je ne comprends pas ???
En principe voici comment vous devriez brancher électriquement votre ensemble : vous partez d'un disjoncteur qui sera dédié à la clim (3G 2,5).
La courbe doit être en relation avec la nature des éléments derrière et l'intensité de coupure est inscrite sur la plaque du groupe.
Le top étant d'avoir un interdiff dédié aussi à cette clim.
De ce disjoncteur vous ramenez la PHASE sur L et le NEUTRE sur N puis la terre sur la vis à même la carcasse.
De ce groupe vous avez un second bornier en règle générale 1-2-3 vous y raccordez un 4G 1,5 puis vous allez sur l'UI pour vous raccorder sur les mêmes borniers 1-2-3 puis la terre.
Attention respectez scrupuleusement l'ordre de câblage. A savoir si sur 1 du groupe vous mettez le fil brun, sur le 1 de l'UI il doit impérativement y avoir ce même fil brun. Idem pour les autres borniers 2 et 3.
En espérant que vous n'ayez pas flingué la carte de l'UI, car ça dépend sur quoi vous avez envoyé les 230V.
Si le branchement que vous avez fait envoie les 230 V sur l’entrée dédiée à la communication. funk
J’espère que non.
Cordialement.
Adelclimatisation
03 juillet 2015 à 22:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

laurentd
Membre inscrit
laurentd
5 messages
Bonsoir.
Sur le bornier de l'unité intérieure j'ai 5 connexions 1 / 2 / 3 / L / N + terre ?
1 / 2 / 3 + terre de l'unité intérieure branchée à l'unité extérieure les couleurs ont été respectées, phase neutre terre à l'unité intérieure.
Il me reste L et N de l'UI libre, pourquoi ?
Cordialement.
04 juillet 2015 à 00:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re,
Heuuu, je crains de ne pas vous avoir bien compris.
En clair vous avez phase + neutre et 1-2-3 sur l'UI.
Parallèlement à cela vous avez 1-2-3 sur le groupe à l’extérieur.
Si oui, alors vous avez un des cas rare où l'on alimente l'UI en 230V, qui à son tour alimente le groupe via le bornier 1-2-3.
Dans ce cas vous ramenez bien un 3G 2,5 du disjoncteur vers l'UI ensuite vous repartez avec un 4G 1,5 (du bornier 1-2-3 de l'UI) vers le bornier 1-2-3 du groupe.
Toujours en respectant l'ordre du câblage.
Si maintenant vous me dites que vous avez L+N + 1-2-3 à la fois sur l'UI et l'UE alors y a un souci.
On vous a fourni un ensemble qui n'est pas sensé fonctionner en binôme.
On alimente en 230V ou l'un ou l'autre mais pas les deux séparément et à la fois.
En tout cas pour du mono ou multi split.
Pour les VRV "qui ne vous concerne pas" les alimentations du VRV et des UI sont séparés.
Faites-nous des photos des schémas on saura mieux vous aider.
Est-ce de la récupération ou du neuf ???
Cordialement.
Adelclimatisation
04 juillet 2015 à 01:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Sur mes clims, qui ne sont pas des Daikin, le 230 arrive sur l'UI. De là on repart vers l'UE. Je sais qu'il existe des machines où l'on fait arriver le 230 sur l'UE, en particulier les multisplits.

Donc, pour moi, vous devez brancher le 230 sur L (Line en anglais, donc Phase) et N + la terre. Et vous repartez avec 1/2/3 vers l'UE + la terre aussi. SIGN veut dire signal, le fil qui permet les échanges de données entre les 2 parties de la clim.

Tout cela n'est pas indiqué sur la doc?...

Cordialement, Dom.
04 juillet 2015 à 08:05
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

laurentd
Membre inscrit
laurentd
5 messages
Bonjour.

C'est Daikin et elle est neuve ftxn60
Cordialement.
04 juillet 2015 à 08:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour adelclimatisation,

Ce n'est pas un cas rare, il existe bien des UE & UI avec chacune L, N, 1, 2, 3 et ce déjà dans des grandes marques pour certains de leurs monosplits Daikin, Mitsubishi electric, Samsung et je pense qu'il doit y en avoir d'autres biggrin
Cordialement.

www.maclimatisation.com
04 juillet 2015 à 08:36
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si vous avez L et N et terre dans votre UI c'est qu'il faut l'alimenter.
04 juillet 2015 à 10:51
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

laurentd
Membre inscrit
laurentd
5 messages
Bonjour,
Voici une photo du bornier électrique de l'unité intérieure FTXB60.

bornier électrique de l'unité intérieur

04 juillet 2015 à 10:57
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour.
AAC, il va falloir peut-être être constructif, au lieu de dire n'importe quoi.
Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'il a un des rares modèles "de chez Daikin" qui est alimenté en 230 via l'UI.
Hé oui je ne parle ici que de Daikin puisque l’intéressé a du Daikin.
D'autre part si je devais faire des remarques sur vos commentaires, c'est tous les jours que je devrai vous reprendre.
Mais comme je vous l'ai dit sur un autre post, je ne polémique plus avec vous. Même quand vous dites des âneries techniquement parlant, je ne relève pas. Rien de constructif venant de vous et vous semblez croire avoir une sacrée connaissance (pour un électricien qui s'est mis à la clim et qui se permet de rappeler aux gens ici qu'il faut faire dans les règles de l’art... qu'ils ne sont pas frigoristes.... blablabla. Votre attestation payée ne fera jamais de vous un frigoriste et ça je n'ai pas besoin de quiconque pour le savoir).
Donc en clair soit vous êtes là pour aider les gens, soit tracez votre chemin car en clim je n'ai vraiment pas grand chose à apprendre de vous, pour ne pas dire rien du tout, et laisser la porte ouverte à un savoir que vous avez et que je n'aurais peut-être pas.
Elle est où votre contribution à ce post ??? Bref, je n'attends aucune réponse et même s'il y en a, je n'y répondrai pas.
Espérons que vous avez compris que je ne polémiquerai plus et que vous ferez de même.

Quant à alaurendt :
Je vous ai dit là :
Citation :
...Si oui, alors vous avez un des cas rare où l'on alimente l'UI en 230V, qui à son tour alimente le groupe via le bornier 1-2-3.
Dans ce cas vous ramenez bien un 3G 2,5 du disjoncteur vers l'UI ensuite vous repartez avec un 4G 1,5 (du bornier 1-2-3 de l'UI) vers le bornier 1-2-3 du groupe extérieur.
Branchez comme décrit là-haut et tout rentrera dans l'ordre.
Comme je vous le disais : vous avez un des rares cas (chez Daikin pour ne pas que certains la ramènent, puisque tout le monde sait que chez les autres constructeurs c'est courant), donc suivez les indications puis ça fonctionnera.
Cordialement.
Adelclimatisation
04 juillet 2015 à 16:15
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir Adelclimatisation,

Je pense que vous ne connaissez pas du tout la gamme daikin en effet les modèles FTXS2-K + RXS-L
sont tous avec alimentation phase neutre terre sur l'EU et l'UI.

Quant aux âneries je cite lors d'un précédent d'un de vos posts "TOP : tout ou peu" alors que le vrai terme est le TOR tout ou rien".
Bref je pense que la canicule du nord vous a touché. sleepy
Mon attestation je ne l'ai pas acheté mais j'ai bien passé le diplôme auprès de l'Apave.
A ce jour j'ai 100% de réussite sur des dépannages de clim et donc je n'ai aucune leçon à recevoir de vous.
Par ailleurs je ne prétends pas donner ni à vous ni à d'autres des leçons.
Bon je vous laisse vous énerver sur mon post mais passer désormais à l'ombre ce sera mieux pour votre santé. lol

www.maclimatisation.com
04 juillet 2015 à 17:57
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
En effet super la photo, on y voit plus clair et plus simple, donc il faut bien alimenter L et N sur l'UI, ce n'est pas du tout d’actualité sur d'autres machines correspondantes en France, celle-ci est peut être vendue en GS ou autres distributeurs.
Donc sans schéma, je suppose que 1 et 2 correspondent à phase neutre servant à la commande de l'UI par l’intermédiaire d'un relais commandé par SIGN qui doit correspondre au signal d'ordre d’enclenchement froid ou chaud(?) par une carte électronique et Let N la puissance pour l'alimentation carte et répartition commande.
Cela était classique chez Airwell ou d'autres.
04 juillet 2015 à 19:03
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir AAC :
Citation :
Quant aux âneries je cite lors d'un précédent d'un de vos posts "TOP : tout ou peu "alors que le vrai terme est le TOR tout ou rien".
Non, le terme TOR est tout ou rien, et TOP tout ou peu.
Il ne désignent pas du tout la même chose.

C'est le principe de régulation qui s’intercale entre le TOR et la régulation proportionnelle.
Hé oui, il y a bel et bien un principe de régulation qui s’appelle TOP.
Je concède volontiers le fait qu'on parle souvent de TOR / de Proportionnelle / de Proportionnelle Intégrale / de Proportionnelle Intégrale. Dérivée, et très rarement de TOP voire pas du tout.

Si non un moteur / compresseur /etc., étagé à deux voire trois vitesses appelez-vous cela un TOR ???
Ou une proportionnelle ??
Je ne parle pas d'inverter mais d’étagement de puissance (en ne jouant ni sur la fréquence ni sur la tension) sur un élément pouvant offrir la possibilité de tout, peu (donc une partie de sa puissance) ou rien.

S'il se met à 100 % quelque soit les conditions c'est un TOR.
S'il peut étager sa puissance (sans qu'il soit inverter) c'est un TOP. Car il vous offre une possibilité intermédiaire.
Beaucoup dans ce cas parleront de proportionnelle, mais dans ce cas précis c'est un terme galvaudé et inapproprié.

Pour faire plus clair j’espère, si entre 0% et 100% vous avez un autre choix, disons 50%, cet élément vous offre la possibilité de tout à 100%, peu à 50% rien à 0%.
Il est bien évident que je ne parle pas d'inverter qui est régulé par de la PI. Voili voilou.
Mieux que tout le blabla, si quelqu'un peut m'expliquer comment joindre une doc, je vous mettrai à disposition un extrait qui aborde la régulation TOP.
La frontière est infime entre le TOP et la proportionnelle si ce n'est que la proportionnelle est plus souple et offre plus de palier de régulation.

Quant à la gamme Daikin qui soit alimentée en 230V sur l'UI et l'UE simultanément, bravo, vous m'apprenez quelque chose. biggrin
Ce n'est pas ironique.
Je n'en ai jamais rencontré et j'ai bien fait de ne pas fermer la porte à un savoir que vous pourriez m'apporter.
Donc chapeau bas.
Par curiosité, à quoi servent alors le 1-2-plus la com ? l'UI ayant sa propre alim / l'UE idem, il n'y a pas lieu d'envoyer encore du 230, y a lieu juste d'envoyer la com.

Cordialement.
Adelclimatisation
05 juillet 2015 à 02:56
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour Adelclimatisation.
Pour envoyer vos photos, documents ou schémas il suffit de les envoyer à cette adresse email :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
05 juillet 2015 à 20:07
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

laurentd
Membre inscrit
laurentd
5 messages
Bonsoir.
J'ai branché sur l'UI sig L N donc 1 et 2 ne sont pas branchés et cela fonctionne.
L'alimentation 230 V se fait par l'unité extérieure.
Cordialement.
05 juillet 2015 à 20:31
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Donc dans ce cas et j'ai omis de le dire oups !
L'alimentation peut se faire soit par l'UI soit par l'UE.
Dans le temps cela se faisait chez beaucoup de constructeurs.
06 juillet 2015 à 21:29
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir Romana et à tous.
Je vous ai envoyé une doc concernant les différentes régulations.
Ce n'est qu'un survol et une approche explicative des régulations TOR / TOP / Proportionnelle.
Des cours plus approfondis de chacune de ces régulations sont existants sur le net et permettent une excellente compréhension de chacune d'entre elles.
Cordialement.
Adelclimatisation

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
07 juillet 2015 à 03:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible
    N°3397 : Bonjour. J'ai un souci ma climatisation Daikin inverter réversible quand j'allume le groupe intérieur en mode froid elle me fait énormément de gouttes d'eau sur toute la façade avant du split intérieur, bien que le tuyau...
  • 3. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
    N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
  • 4. Voyant clignote sur climatisation Daikin
    N°1470 : Bonjour Le voyant de ma climatisation de marque Daikin clignote en permanence et il ne se produit ni chaud ni froid. Comment récupérer le code défaut, sachant que je n'ai pas de bouton "cancel" sur ma télécommande ? La...
  • 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 6. Voyant vert clignote clim Daikin
    N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
  • 7. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 8. Vibration groupe extérieur Daikin
    N°4615 : Bonjour à tous J'ai une clim Daikin avec un groupe extérieur RX25K depuis quelques mois, fixé sur équerre, pose dos à dos. Au début aucun soucis. Puis il y a un mois, j'ai commencé à a voir de grosses vibrations qui...
  • 9. Voyant vert sur UI Daikin modèle FTX 35 qui clignote
    N°1166 : Bonjour, ma climatisation (UI Daikin modèle FTX 35) est installée depuis 2 mois et j'ai le voyant vert qui clignote. Je coupe le courant, je remets le courant ça marche, mais le problème revient. Que faire ? Merci pour votre...
  • 10. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
>>> Résultats suivants pour : Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite