Question forum climatisation : Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse

karya2
Membre inscrit
karya2
9 messages
Bonjour,

Je viens d'acheter une maison avec un système AIR/AIR Splits Mural et quand je le mets en marche l'indication E5 apparait... sweat
J'ai cru comprendre qu'il s'agit d'un problème de sonde de température défectueuse !
Ma question est simple : est-ce que je peux remédier à ce problème seul ? Et si oui, comment ? smile
Merci beaucoup.
01 mars 2013 à 10:09
Sonde de température défectueuse 1

Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatisation.
Cordialement.
01 mars 2013 à 14:31
Sonde de température défectueuse 2

Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Sans référence complète des appareils nous ne vous serons d'aucune utilité. cry
01 mars 2013 à 15:37
Sonde de température défectueuse 3

Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse

karya2
Membre inscrit
karya2
9 messages
Le modèle de clim : biggrin

huffy Marque : ? Sur les télécommandes je vois l'inscription AUX en bleu !!! sinon rien ni sur les notices ni sur le bloc clim
Numéro de produit : ASW-H09A4/SAR1DI ou ASW-H12A4/SAR1DI
Merci beaucoup.
07 mars 2013 à 10:28
Sonde de température défectueuse 4

Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Vous avez une clim très bas de gamme. Pièces totalement introuvable cela s'appelle du jetable.titter
07 mars 2013 à 14:07
Sonde de température défectueuse 5

Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Peut-être avez-vous lu la question 662. Le cas échéant, je peux mettre à disposition le pdf dont je parle en fin de sujet.

Cordialement, Dom.
07 mars 2013 à 14:43
Sonde de température défectueuse 6

Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse

karya2
Membre inscrit
karya2
9 messages
Bonjour, oui merci je veux bien le pdf biggrin

Elle est si bas de gamme que cela ? dizzy
07 mars 2013 à 15:19
Sonde de température défectueuse 7

Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Eh oui c'est du très bas de gamme que vous trouvez en prêt à poser chez Vial entre 200 et 350€.
Mais même à ce tarif c'est trop cher pour ce que c'est. titter
07 mars 2013 à 18:16
Sonde de température défectueuse 8

Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Eh bien le voilà !

Cordialement, Dom.
clim-aux-asw-h009A4SAR1di.pdf


07 mars 2013 à 19:39
Sonde de température défectueuse 9

Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse

karya2
Membre inscrit
karya2
9 messages
Le lien ne fonctionne pas ...sad
07 mars 2013 à 19:54
Sonde de température défectueuse 10

Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,

Le lien du fichier a été corrigé.
Cordialement.
Patrice
07 mars 2013 à 21:33
Sonde de température défectueuse 11

Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse

karya2
Membre inscrit
karya2
9 messages
Merci à tous, biggrin

Dernière question : si je décide de changer de clim que dois-je prendre ?
Bon rapport qualité/prix pour chauffe ou climatiser une pièce principale de 50 m². shocked
Merci.
08 mars 2013 à 09:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 2. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 3. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 8. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 10. Problème chauffage sur certains splits
    N°5051 : Bonsoir. Problème installation multisplits dans la maison et 2 des 4 splits ne font pas de chaud. En mode froid les 4 sont OK. En mode chaud les 2 splits des chambres ne déclenchent pas l’unité extérieure utilisée...
>>> Résultats suivants pour : Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite