FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème de led sur splits Daikin

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


7223

Question Forum Climatisation : Problème de led sur splits Daikin

esteban999
Membre inscrit
esteban999
3 messages
Bonjour.

Je possède 4 splits Daikin avec son groupe extérieur R410A
En ouvrant mon groupe extérieur pour voir s'il n’y avait pas de guêpes, j’ai remarqué qu’il y avait une petite carte électronique avec plusieurs leds, switch….
La première est verte clignotante puis la led 1 est rouge fixe, la led 2 éteinte, la led 3 est rouge fixe et la 4 rouge fixe également,
je possède la notice de mon groupe extérieur mais il n’y a rien qui m’explique s'il y a des codes erreurs ou autres !!
L’éclairage de mes leds est-il normal ? Devrai-je faire vérifier mon groupe ?
Merci à tous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
led splits Daikin

25 juillet 2021 à 20:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème de led sur splits Daikin

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonsoir.

Vous vous êtes trop concentré sur les LED sans nous dire si vous avez un problème de fonctionnement des unités intérieures, froid ou non, timing des erreurs...
On vous attend pour plus d'éclairage.
Cordialement.
25 juillet 2021 à 23:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème de led sur splits Daikin

esteban999
Membre inscrit
esteban999
3 messages
Bonjour.
Autant pour moi !! non ma climatisation marche bien en général sauf un de mes splits qui ne refroidit plus comme les autres !!
Il a été nettoyé mais ne crache plus aussi froid qu’avant !! après mon ensemble clim a 10 ans et n’a jamais été rechargé !!
Serait-il souhaitable de le faire ? une clim se recharge ? c'est un circuit fermé normalement non ?
26 juillet 2021 à 05:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème de led sur splits Daikin

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Il est préférable de ne pas toucher.
Si les 3 Splits produisent du froid donc votre climatisation est en bon fonctionnement et NE nécessite pas l'ajout du gaz.
Pour le 4ème, il pourrait que l'environnement extérieur de cette pièce a changé (mal isolée, des appareils qui produisent de la chaleur...).
Avec un thermomètre et à la sortie de l'air de cette unité, mesurez la température produite par celle-ci.
Vous devrez trouvez une différence environs 8 à 10 degrés entre la température de la pièce et la température de l'air frais à la sortie de UI.
Ex. Pièce = 25c donc nous devons trouver pas plus de 18c produite par UI.
Bon été.
Cordialement.
26 juillet 2021 à 10:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème de led sur splits Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Est-ce que la volute de soufflage a été nettoyée ? Vous pouvez nous joindre une photo en basculant légèrement le volet de soufflage (machine à l'arrêt) et prendre la photo de la volute qui se situe au fond.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 juillet 2021 à 12:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème de led sur splits Daikin

esteban999
Membre inscrit
esteban999
3 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse je vais contrôler tout ça.
26 juillet 2021 à 12:05
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème de led sur splits Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Non bien sur on ne recharge jamais une ou re du gaz comme les voitures par exemple ce qui est du vol de la part de ces gens qui font cela.
Manque de gaz ou encore l'électrovanne du circuit concerne sui je fonctionne plus. ?
06 août 2021 à 00:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5
    N°9445 : Bonjour à tous. Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum. Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022...
  • 5. Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5
    N°9058 : Bonjour. Ma clim Daikin de 2007 ne veut plus se résoudre à chauffer. UE : 5MXS90E7 En mode froid, les splits soufflent et semblent refroidir (mais il est difficile de vraiment confirmer si le compresseur fonctionne car le...
  • 6. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
    N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
  • 7. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 8. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 9. PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus
    N°2603 : Bonjour tout le monde, bonne année et bonne santé (physique, mentale et financière) ! Je viens vers vous car nous avons fait installer une pac air/air Daikin 4mxs80e7v3b1 avec 4 splits en décembre 2008. Évidemment, la...
  • 10. Problème d'identification de Splits Daikin
    N°3886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une climatisation Daikin avec cinq Splits intérieurs, j'ai démonté les capots des Split afin de les poser sur leur platine murale, en voulant les attraper un par un pour les poser je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Problème de led sur splits Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite