Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
9058
Question Dépannage Climatisation : Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5
Bonjour.
Ma clim Daikin de 2007 ne veut plus se résoudre à chauffer. UE : 5MXS90E7
En mode froid, les splits soufflent et semblent refroidir (mais il est difficile de vraiment confirmer si le compresseur fonctionne car le climat s'est refroidi dehors).
En mode chaud, les splits se mettent en attente et ne se mettent jamais à souffler. Tous me renvoient le code A5 : commande de HP en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraichissement, qui renvoie vers des problèmes de thermistance sur l'UE... Ce que je trouve curieux car les 5 splits seraient touchés simultanément ????
Côté UE, elle ne semble se mettre à ventiler/compresser quand je passe en mode chaud.
J'ai fait passer un professionnel qui, sans démonter, m'a dit qu'il fallait changer la carte à 800€ qui serait grillée et qu'il les change à tour de bras chez Daikin. Si il y a quelque chose de grillé dessus, je préférerais changer le composant incriminé, bien entendu.
N'y a-t-il pas une sonde sur l'UE qui pourrait être à changer ?
Qu'est-ce que cette commande de protection antigel qui reste en mode rafraichissement ? Avez-vous des idées ?
Je n'ai pas pu aller voir les LED de la platine encore, j'ai un bras dans le plâtre, l'UE est sur le toit et il pleut - je vais attendre que ça sèche.
Je vous remercie de vos lumières.
Ma clim Daikin de 2007 ne veut plus se résoudre à chauffer. UE : 5MXS90E7
En mode froid, les splits soufflent et semblent refroidir (mais il est difficile de vraiment confirmer si le compresseur fonctionne car le climat s'est refroidi dehors).
En mode chaud, les splits se mettent en attente et ne se mettent jamais à souffler. Tous me renvoient le code A5 : commande de HP en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraichissement, qui renvoie vers des problèmes de thermistance sur l'UE... Ce que je trouve curieux car les 5 splits seraient touchés simultanément ????
Côté UE, elle ne semble se mettre à ventiler/compresser quand je passe en mode chaud.
J'ai fait passer un professionnel qui, sans démonter, m'a dit qu'il fallait changer la carte à 800€ qui serait grillée et qu'il les change à tour de bras chez Daikin. Si il y a quelque chose de grillé dessus, je préférerais changer le composant incriminé, bien entendu.
N'y a-t-il pas une sonde sur l'UE qui pourrait être à changer ?
Qu'est-ce que cette commande de protection antigel qui reste en mode rafraichissement ? Avez-vous des idées ?
Je n'ai pas pu aller voir les LED de la platine encore, j'ai un bras dans le plâtre, l'UE est sur le toit et il pleut - je vais attendre que ça sèche.
Je vous remercie de vos lumières.
10 novembre 2023 à 10:06
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5
Informations supplémentaires.
J'ai pu aller voir la platine de l'UE au repos, la LED verte clignote.
Quand je demande du chauffage sur une des unités intérieures, j'entends un bruit de relais 'tik' puis j'ai les LED 1, 3 et 4 qui s'allument, ce qui signifie que le dispositif de protection HP est actif ou qu'il y a un gel dans l'unité en fonction ou activé.
Vu que cela me le fait avec les 5 splits, je suppose que c'est le dispositif de protection HP qui est actif.
Que lui est-il arrivé à ce dispositif ? Quel risque protège-t-il ?
Merci.
J'ai pu aller voir la platine de l'UE au repos, la LED verte clignote.
Quand je demande du chauffage sur une des unités intérieures, j'entends un bruit de relais 'tik' puis j'ai les LED 1, 3 et 4 qui s'allument, ce qui signifie que le dispositif de protection HP est actif ou qu'il y a un gel dans l'unité en fonction ou activé.
Vu que cela me le fait avec les 5 splits, je suppose que c'est le dispositif de protection HP qui est actif.
Que lui est-il arrivé à ce dispositif ? Quel risque protège-t-il ?
Merci.
10 novembre 2023 à 10:51
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5
Bonjour.
Dans un premier temps entendez vous le compresseur qui commence à démarrer.
Deuxièmement le technicien n'a pas essayer de shunter le pressostat cela aurait dû être effectuer.
Dans un premier temps entendez vous le compresseur qui commence à démarrer.
Deuxièmement le technicien n'a pas essayer de shunter le pressostat cela aurait dû être effectuer.
10 novembre 2023 à 11:37
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5
Non, à part un bruit de relais, je ne pense pas entendre le compresseur.
Comment shunter le pressostat ? Le technicien y est allé à la légère je dirais...
Merci.
Comment shunter le pressostat ? Le technicien y est allé à la légère je dirais...
Merci.
10 novembre 2023 à 14:46
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5
Bonjour.
Clim hors tension, ouvrir le panneau qui accède au compresseur, repérer le plus petit des deux tubes du compresseur, suivre le petit tube jusqu'à repérer une espèce de coupelle ronde avec 2 cosses sur le dessus, débrancher les cosses et mettre un fil de cuivre rigide ( type 1,5 ou 2,5 mm² ) entre les 2 cosses débranché (pas sur la coupelle).
Ne pas faire toucher les cosses volantes avec d'autres pièces métalliques ou cuivre.
Remettre sous tension et essayer.
Si sa fonctionne pressostat HP à remplacer ne pas laisser le shunt car c'est une sécurité pour le compresseur.
Clim hors tension, ouvrir le panneau qui accède au compresseur, repérer le plus petit des deux tubes du compresseur, suivre le petit tube jusqu'à repérer une espèce de coupelle ronde avec 2 cosses sur le dessus, débrancher les cosses et mettre un fil de cuivre rigide ( type 1,5 ou 2,5 mm² ) entre les 2 cosses débranché (pas sur la coupelle).
Ne pas faire toucher les cosses volantes avec d'autres pièces métalliques ou cuivre.
Remettre sous tension et essayer.
Si sa fonctionne pressostat HP à remplacer ne pas laisser le shunt car c'est une sécurité pour le compresseur.
11 novembre 2023 à 11:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5
- N°9445 : Bonjour à tous. Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum. Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022...
- 2. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
- N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
- 3. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 4. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5
- N°9491 : Bonjour. Je sollicite votre avis sur un problème que je rencontre avec ma nouvelle installation de climatiseur Daikin 3 splits (modèle 3MXM68N). Hier soir, j'ai utilisé une seule unité en mode déshumidificateur et, après...
- 7. Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
- N°7547 : Bonjour, Je me permets de vous solliciter sur une panne rencontrée depuis quelques mois sur une climatisation. Composition : DAIKIN 5UI année 2007 + 1 UE année 2007 Les 5 UI présentent le code erreur A5 mais 3 d'entre elles...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 10. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
- N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite