FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Panne PAC De Dietrich Alezio AWHP def.PAC

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5932

Question Dépannage Climatisation : Panne PAC De Dietrich Alezio AWHP def.PAC

mjdu22
Membre inscrit
mjdu22
2 messages
Bonjour à tous.

Ma pompe à chaleur De Dietrich Alezio AWHP est à nouveau en panne et nous n'avons plus de chauffage depuis une dizaine de jours.
Noël sera froid.
Voici les indices :
- Affichage "def.PAC" sur l'afficheur du module intérieur.
- Le ventilateur ne tourne plus + 1 clignotement LED verte et 3 clignotements LED rouge.
- clignotements correspondant à (doc. collé à l'intérieur du panneau de façade du module extérieur): "Shell/discharge temperature fault. low discharge superheating fault". U2 U7. Mon anglais est au point mais pas en vocabulaire technique (pas plus qu'en français).
- Je redémarre le système après plusieurs heures et là, je lis: "température de départ: 23°", ce qui me parait impossible. Idem pour "température d'ambiance: 23°" … alors qu'il fait 17° dans l'habitation.
Toutes vos connaissances et compétences seront les bienvenues.
Belle soirée de Noël (au chaud !).
22 décembre 2019 à 18:06
Dépannage pompe à chaleur réponse 1

Panne PAC De Dietrich Alezio AWHP def.PAC

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Pour moi 1ère impression manque de gaz.
23 décembre 2019 à 18:21
Dépannage pompe à chaleur réponse 2

Panne PAC De Dietrich Alezio AWHP def.PAC

mjdu22
Membre inscrit
mjdu22
2 messages
Merci PL et bonnes fêtes de fin d'année. Je garde votre impression "au chaud" si je peux dire. Martine
23 décembre 2019 à 20:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne PAC De Dietrich AWHP 8 MR
    N°8297 : Bonjour, Je suis plombier chauffagiste et j'installe et dépanne des pompes à chaleur. J'ai un problème sur une PAC De Dietrich AWHP 8mr qui a été installée en 2012. Le client m'a appelé pour une panne de...
  • 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 4. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 7. Problème PAC De Dietrich Alezio 16 MR
    N°6477 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur DE DIETRICH ALEZIO 16 MR année 2008, lors de la mise en service je n'ai qu'un ventilateur qui fonctionne sur les deux ? mais ce n'est pas tout le temps ? Sinon elle fonctionne...
  • 8. Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
    N°2635 : Bonjour, J'ai le défaut "def com pac" sur ma pompe à chaleur De Dietrich. Il s'agit d'un défaut de communication entre le groupe et le mit. J'ai déjà changé la carte interface et le boitier Carel, toujours au même...
  • 9. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 10. Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
    N°6221 : Bonjour à tous. Après avoir lu différents posts sur ce forum, je me résous à poster mon problème ici : Ma PAC reste bloquée d'après ce que j'ai lu sur le forum en AUTO TEST : toutes les LEDS du contrôleur restent...
>>> Résultats suivants pour : Panne PAC De Dietrich Alezio AWHP def.PAC >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolagecapacimetre mesure des capacitesclimatisation ecologieevacuation climatisation conduit



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite