Question Forum Dépannage Climatisation : Problème UE Hitachi ram-90qh5

rouli
Membre inscrit
rouli
1 message
Bonjour.

J'ai une UE Hitachi RAM-90qh5 avec 5 UI RAK-50NH6.
L'horloge clignote 4 fois et les LED 301 et 302 clignote 2 fois en même temps.
Le manuel m'indique que la carte IPM est morte.
Ma question est de savoir si cela peut être un autre problème.

Je vous remercie par avance pour vos retours.
04 décembre 2021 à 08:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème UE Hitachi ram-90qh5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, oui tout à fait, il se peut que ce soit le compresseur.
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas).
- Compresseur (20% des cas).
Mais en principe si c'est le cas il faut remplacer les deux.
04 décembre 2021 à 10:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème Hitachi UE RAM-90QH5
    N°8642 : Bonjour. Avec les chaleurs, j'ai voulu remettre en service ma climatisation Hitachi RAM-90QH5 avec 4 UI, mais cette dernière ne veut plus fonctionner. Quand j'allume une UI sur les quatre en mode froid, tout fonctionne...
  • 2. Panne clim Hitachi RAM-90QH5
    N°5118 : Bonjour, À quelques mois d'intervalle mes deux UEs sont tombées en panne. À priori la même panne. Le voyant de la pendule orange clignote régulièrement 4 fois sur mes sept UI (rak-25QH8 / RAK-50QH8) au bout d'un moment...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 5. Dépannage UE Hitachi RAM-90QH5 LD 301 et 302 clignotent
    N°7462 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi UE RAM-90QH5 associée à 4 UI. Quand je veux démarrer n’importe laquelle des 4 UI, elle ne démarre pas et le voyant avec l’horloge clignote 4 fois, signifiant qu’il faut aller voir...
  • 6. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 7. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 8. Ventilateur UE Hitachi RAM-90QH5 tourne par à-coups
    N°9160 : Bonjour à toutes et à tous. Ayant écumer les forums pour trouver une réponse à mon problème, sans succès, je me tourne vers vous. J’ai fait récemment l’acquisition d’une maison, équipé d’une pompe à chaleur...
  • 9. UE Hitachi panne sur Ram 130qh5
    N°2473 : Bonjour. J'ai une panne sur mon UE Hitachi Ram 130qh5, le ventilateur ne démarre pas. La led 301indiquait un problème de ventilateur ou de fusible. J'ai changé le fusible de 2 ampères qui était soudé sur la carte. J'ai...
  • 10. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
    N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
  • 11. Panne UE Hitachi RAM 65
    N°3871 : Bonjour à tous. Je suis toujours en panne avec ma clim Hitachi RAM 65 QH5 sur UE L301 clignote 3 fois, le ventilo tourne doucement puis s’arrête et L301 clignote à nouveau trois fois. Sur l'UI, le voyant clignote 4 fois....
>>> Résultats suivants pour : Problème UE Hitachi ram-90qh5 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 1raccorer une climforums bricovideoevacuation climatisation conduit



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite