Question Forum Climatisation : Dépannage UE Hitachi RAM-90QH5 LD 301 et 302 clignotent

Riri37
Membre inscrit
Riri37
3 messages
Bonjour.

J’ai une clim Hitachi UE RAM-90QH5 associée à 4 UI.
Quand je veux démarrer n’importe laquelle des 4 UI, elle ne démarre pas et le voyant avec l’horloge clignote 4 fois, signifiant qu’il faut aller voir l’auto-diagnostic sur l’UE.
Sur l’UE, les led 301 et 302 clignotent en simultané par cycle de 2.
Les led 304-305-306-307 sont allumées vertes, la 308 (non reliée à une UI) est éteinte.
Au niveau de l’interprétation, je lis:
- Détail: "Over current is detected"
- Main Check Point: 1/« System power module » 2/« PWBs »
Si je comprends bien, le système détecte des hypertentions et se met en sécurité, et il faut vérifier le module puissance et le PWBs.
Problème, je ne sais pas ce que c’est.
Quelqu’un peut-il me dire ce que je dois vérifier, s’il faut changer la carte électronique etc…
Merci d’avance pour vos réponses.

PS : J’ai coupé l’alimentation 1/4 d’heure, ça a remarché quelques minutes, puis la panne est réapparue.
Éric
07 décembre 2021 à 17:59
Conseil 1 Dépannage Climatiseur

Dépannage UE Hitachi RAM-90QH5 LD 301 et 302 clignotent

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

PWB : printed wired board, autrement dit carte électronique. Avec un "s", ben plusieurs cartes... Le module de puissance est l'IPM (intelligent power module). Si autre carte, en principe la "main" (principale).

Overcurrent : surintensité, pas hypertension (artérielle?...) :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ram 90 cartes

07 décembre 2021 à 19:10
Conseil 2 Dépannage Climatiseur

Dépannage UE Hitachi RAM-90QH5 LD 301 et 302 clignotent

Riri37
Membre inscrit
Riri37
3 messages
Merci beaucoup pour votre réponse rapide !
Hypertension : effectivement je suis dans le milieu médical, d’où la confusion… :-)
Y a t’il une procédure pour préciser quel est l’élément en panne ?
Merci d’avance.
Éric
08 décembre 2021 à 07:10
Conseil 3 Dépannage Climatiseur

Dépannage UE Hitachi RAM-90QH5 LD 301 et 302 clignotent

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

D'après ce qu'on a pu voir sur ce forum, c'est le plus souvent la carte IPM qui est responsable de ce genre de problème. Vous pouvez commencer par remplacer cette carte, avec un peu de chance ça va repartir...
08 décembre 2021 à 12:58
Conseil 4 Dépannage Climatiseur

Dépannage UE Hitachi RAM-90QH5 LD 301 et 302 clignotent

Riri37
Membre inscrit
Riri37
3 messages
Bonsoir,
OK, je vais me mettre en quête de cette carte, et je vous tiens au courant.
Merci encore.
EL
08 décembre 2021 à 19:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 2. Panne clim Hitachi RAM-90QH5
    N°5118 : Bonjour, À quelques mois d'intervalle mes deux UEs sont tombées en panne. À priori la même panne. Le voyant de la pendule orange clignote régulièrement 4 fois sur mes sept UI (rak-25QH8 / RAK-50QH8) au bout d'un moment...
  • 3. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 4. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 5. Problème Hitachi UE RAM-90QH5
    N°8642 : Bonjour. Avec les chaleurs, j'ai voulu remettre en service ma climatisation Hitachi RAM-90QH5 avec 4 UI, mais cette dernière ne veut plus fonctionner. Quand j'allume une UI sur les quatre en mode froid, tout fonctionne...
  • 6. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 7. Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
    N°8809 : Bonjour à vous. Je suis un novice en la matière.. J’ai pu lire quelques soucis de certains qui peuvent se rapporter à mon soucis, mais comme chaque cas peut être différent je voulais quand même exposé le mien. J’ai...
  • 8. UE Hitachi panne sur Ram 130qh5
    N°2473 : Bonjour. J'ai une panne sur mon UE Hitachi Ram 130qh5, le ventilateur ne démarre pas. La led 301indiquait un problème de ventilateur ou de fusible. J'ai changé le fusible de 2 ampères qui était soudé sur la carte. J'ai...
  • 9. Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5
    N°5858 : Bonsoir et merci d'avance. Je dispose d'une pompe à chaleur Hitachi avec groupe extérieur RAM90QH5 avec 4 unités intérieures, depuis 2 jours le défaut 4 clignotants rouge sur horloge apparaît et impossible de relancer, sauf...
  • 10. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage UE Hitachi RAM-90QH5 LD 301 et 302 clignotent >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite