Question dépannage climatisation : Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Bonjour,

À quelques mois d'intervalle mes deux UEs sont tombées en panne.
À priori la même panne.
Le voyant de la pendule orange clignote régulièrement 4 fois sur mes sept UI (rak-25QH8 / RAK-50QH8) au bout d'un moment la led 301 reste allumée et la 302 clignote 12 fois.
J'ai fait quelques vérifications mais rien de probant.
J'ai besoin d'un petit coup de main...
Merci. loveliness
30 novembre 2018 à 19:02
Conseils 1 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Ces clignotements indiquent une sonde défectueuse sur le tuyau de cuivre étroit qui mène à l'UI 5. Comparez avec les sondes "soeurs". A mesurer courant coupé et après avoir déconnecté le câble qui connecte les 5 sondes pour les tuyaux étroits. L'UI 5 arrive sur les broches 9 et 10 du connecteur CN8.

Cordialement, Dom.
30 novembre 2018 à 23:31
Conseils 2 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Bonjour dom,
Merci pour la réponse.
J'ai déjà fait ces mesures, les cinq sondes ont sensiblement la même résistance.
J'imagine que l'auto diagnostic fonctionne sur la base de résistances étalons.
Ce pourrait être l'une d'entre elles.
Merci de m'indiquer leurs emplacements et leurs valeurs si c'est le cas.
Cordialement.
Calbute.
01 décembre 2018 à 06:47
Conseils 3 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Pas de résistance étalon, juste des mesures de tension. Chaque sonde est en série avec une résistance fixe et l'ensemble est relié entre 0V et 5V. Le microP mesure la tension sur le "point chaud" de la sonde. Ce que vous aussi pouvez faire, machine sous tension, peut-être une résistance série serait HS. Ou alors le multiplexeur qui choisit une des 5 sondes pour l'amener au voltmètre interne du microP (ADC pour les intimes).
01 décembre 2018 à 12:40
Conseils 4 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Rebonjour,
Encore merci pour la rapidité de réponse.
Je ne suis pas du métier. Pourriez-vous m'envoyer la procédure précise de contrôle, afin que je tente de réparer en changeant juste le ou les composants défectueux ?
Merci pour votre aide... loveliness
01 décembre 2018 à 12:50
Conseils 5 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Vous n'êtes pas du métier, mais vous avez écrit "J'ai déjà fait ces mesures, les cinq sondes ont sensiblement la même résistance", ce que ne fait pas M. ou Mme Toulmonde. :-)

Machine sous tension mais au repos, mesurez la tension aux bornes de chaque sonde, broches 1/2, 3/4... 9/10 de chaque connecteur CN8 et CN9 (10 sondes en tout). Les câbles seront évidemment branchés, aidez-vous d'aiguilles pour accéder aux fils si besoin.

Soit dit en passant, avec un nom pareil, il ne faut pas vous étonner que vos slips splits soient en panne.
01 décembre 2018 à 14:04
Conseils 6 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Je ne suis pas du métier. J'ai une formation de mécanicien automobile. Formation datant du temps que les moins de vingt ans..... J'ai pratiqué plus de trente deux ans. J'ai donc vu arriver le multiplexage sur les automobiles. J'ai donc appris sur le tas.
Ceci expliquant cela.
Mon pseudo est un très ancien pseudo que j'utilisais quand je jouais en ligne dans les années fin 80 ;-)
Passons aux choses sérieuses.
Je vais mesurer les tensions dès que le temps le permettra et je vous tiendrai au courant... Moi aussi je peux être drôle. tongue
01 décembre 2018 à 14:40
Conseils 7 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Bonsoir,
Alors, j'ai coupé l'alimentation des deux unités. J'ai attendu deux minutes et réalimenté.
J'ai mesuré la tentions aux connecteurs des dix sondes de l’unité qui gère la partie jour de la maison.
Elles étaient toutes entre 3.057 et 3.073 v DC...
Après ce test j'ai allumé les deux splits de cette unité là. Le chauffage a fonctionné environ 25 minutes. Il s'est coupé.
Le témoin marche est resté allumé, sans clignotement.
Environ une demie heure après le témoin pendule s'est mis à clignoter 4 fois régulièrement...
N'ayant pas accès facilement à l'unité qui gère la partie nuit de la maison je n'ai pas fait de mesure mais il se passe le même phénomène à part qu'au début elle ne fonctionne pas...
Merci de m'éclairer. loveliness
02 décembre 2018 à 20:45
Conseils 8 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Donc à froid pas de problème visible. La preuve, c'est que ça démarre.

Au bout de 25 mn, le chauffage s'est arrêté, je suppose anormalement, car avec les températures clémentes de la journée, on pourrait croire que l'arrêt était pour cause de consigne atteinte...

Au prochain essai, dès l'arrêt, bondissez mesurer les tensions de sondes... Un défaut dans une sonde peut être dépendant de la température (dilatations...).
02 décembre 2018 à 23:33
Conseils 9 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Bonsoir Dom,
Les tests d'aujourd'hui ne font que augmenter mon inquiétude...
J'ai fait comme vendredi. Reset de l'alimentation, mesure des résistances, mesure des tentions, mise en marche du chauffage...
Comme cela fonctionnait bien j'ai fait des mesures de tentions en fonctionnement.
Les tentions des deux résistances en relation avec les splits variaient entre 0,9 et 2,2 v DC à peu près de la même façon sur chaque connecteurs. Les six autres variaient à peine environ 2,8 v....
Plus de trois quart d'heure après ça fonctionnait toujours, je suis donc allé voir la deuxième UE en passant par le vasistas car elle est sur le pignon de l'autre côté de la maison.
Le code des Leeds est différent. La leed 302 clignote deux fois ... J'ai dû arrêter le diagnostic car il c'est mis à pleuvoir, les cartes risquent de ne pas aimer et le toit est devenu très glissant. Une fois redescendu la première UE était en panne 12 clignotements...
J'ai essayé de renouveler l'expérience mais aucun des splits n'a accepté de redémarrer...
Je me demande si ce n'est pas le fait de débrancher et retrancher les sondes qui permet de redémarrer...
Encore merci pour votre aide. smile
03 décembre 2018 à 22:53
Conseils 10 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Alors 2 clignotements concernent la sonde "defrost", CN6 bleu. Avec vos 2 clims, vous pouvez sans doute en faire une immédiatement fonctionnelle en prélevant la sonde adéquate à priori bonne sur une clim pour la mettre dans l'autre clim. Juste dans un but diagnostic, évidemment, après il vous faudra probablement procéder à des remplacements sur celle qui a été "donneuse d'organe". Pour la sonde connectée avec 4 autres, on doit pouvoir extraire ses 2 fils du connecteur en appuyant judicieusement avec une aiguille sur la petite lamelle qui verrouille le fil dans le connecteur.

Cordialement, Dom.
04 décembre 2018 à 09:13
Conseils 11 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Bonsoir dom,
Ma réponse tarde un peu, entre le boulot et la pluie le diag est compliqué à gérer.
Alors, j'ai permuté les deux sondes cn6. Le chauffage nuit a fonctionné 15 minutes et est retombé en panne.
Cela dit il n'avait pas fonctionné depuis des mois. Il y a donc du mieux.
Je n'ai pas lu le code erreur car le temps était mauvais et j'ai décidé de démonter les deux cartes de l'UE nuit pour avancer dans les tests.
J'ai remplacé la carte de l'UE jour par celle de l'UE nuit. Ça a fonctionné 1h30 et un bruit de bouillonnement c'est produit dans le split rak 25 de la cuisine et L'UE produisait énormément d'vapeur !
J'ai donc coupé car la carte de l'UE nuit gère 5 splits rak 25 alors que la carte jour ne gère que deux splits un rak 25 et un rak 50. J'ai pensé que ceci expliquait peut-être cela. A confirmer...
A midi j'ai rencontré un collègue qui a eu un problème de clim il y a quelques années.
Le dépanneur avait changé les sondes et cela avait fonctionné.
Il avait comme moi testé les sondes et elles paraissaient bonnes.
L'explication du dépanneur était que la sonde fuyait ! J'ai mesuré les fuites mais rien trouvé de probant.
J'ai donc essayé de l'isoler de la masse pour tester. J'ai remis la carte appropriée.
J'ai remis en marche et même défaut au bout de 3/4 d'heure environ... sad
J'ai froid. cry
Merci pour le temps que vous me consacrez.
Cordialement. Calbute
06 décembre 2018 à 22:17
Conseils 12 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pratiquement à coup sûr, votre bouillonnement dans l'UI était simplement une fin de dégivrage! A ce moment là, l'UE a fait fondre tout son givre, et comme il reste des gouttelettes d'eau dans tout l'échangeur, que le ventilateur se remet en route alors que l'échangeur est à 10/15°, l'eau qui s'évapore avec le courant d'air se condense immédiatement dans l'air extérieur en faisant plusieurs m3 de brouillard comme si Madame dépressurisait sa cocotte minute!! C'est rien! C'est normal!

En permutant des cartes, vous déconnectez tous les câbles puis les rebranchez, cela peut guérir des problèmes de contacts...

Cordialement, Dom.
07 décembre 2018 à 00:48
Conseils 13 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Bonjour,
Malgré la météo j'ai permuté la sonde une et la sonde cinq sur le connecteur cn8.
J'ai rallumé l'UE et le chauffage.
Après le temps de préchauffe Sans avoir fonctionné, l'UE s'est remis en défaut ld 301 allumée et ld 302 12 clignotements.
Cela confirme, me semble-t-il, que la panne ne vient pas de la sonde mais de la carte.
Me confirmez-vous qu'il n'y a pas de programmation, que je puisse bien permuter les cartes de mes UE ?
Merci,
Calbute.
08 décembre 2018 à 14:41
Conseils 14 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Votre essai qui a duré 90 mn était pour moi convainquant, et semble montrer que les cartes sont compatibles. Je pense que vous pouvez du coup faire un essai dans l'autre sens.

Deux questions. 1/ durant ce que vous appelez "temps de préchauffe", qui est jepense une temporisation pour préserver le compresseur dans certains cas, votre compresseur n'a pas démarré, si j'ai bien compris? Car les UI ne ventilent pas tant que le gaz qui leur arrive n'est pas monté à une certaine température. 2/ j'imagine que vous aviez permuté les fils dans le connecteur mâle qui entre dans CN8 ; avez-vous aussi permuté les sondes physiques?

La carte peut effectivement avoir un problème, sur R321 (1k), C309 (1µ) ou IC8 ( 16 pattes). Vérifiez C309, ce genre de bestiole se met parfois en court-circuit, bien que ce ne soit pas un chimique. J'ai eu le cas récemment sur une carte de motorisation de porte de garage : condo CMS en court-jus résistif.
09 décembre 2018 à 00:06
Conseils 15 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Bonjour,
OK, merci.
J'ai donc remis la carte de l'UE nuit dans l'UE jour. Elle s'est mise en défaut avant de démarrer. 301 allumée 302 clignote 4 fois...
Ce qui semble confirmer que la sonde liquide 5 est bien HS malgré toutes mes mesures.
Je n'ai pas changé physiquement les sondes...
Je re-permute les sondes dans le connecteur pour confirmer le diagnostic...
Ensuite je tenterai de tester la résistance et le condo.
À bientôt merci.
09 décembre 2018 à 13:36
Conseils 16 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Bonsoir,
De retour de déplacement me re-voilà dans mon frigo de 160 m²... sad
D'abord je précise qu'il y a erreur dans mon dernier message. Il fallait lire 302 clignote 2 fois.
Quelles que soit les sondes branchées si je mets la carte PWB MAIN PM RAM90QH509 de l'UE jour j'ai 12 clignotements et avec la carte de l'UE nuit j'ai 2 clignotements.
J'en déduis que les pannes viennent des cartes.
J'ai essayé de refaire les soudures des résistances et condensateurs proches des connecteurs cn8 et cn6...
Principalement R302 R305 C302 R307 R321 C309
J'ai même changé une résistance qui n'a pas aimé la température de mon fer. Le tout sans effet.
Aux tests toutes les résistances sont OK. J'ai donc décidé d'acheter une carte pour essayer.
Merci de m'aider si vous pensez qu'il est possible de réparer ou de faire réparer mes cartes.
17 décembre 2018 à 23:48
Conseils 17 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Je pense que la panne "12 clignotements" pourrait se situer au niveau du sélecteur IC8, ou son environnement immédiat. Les 8 sondes des UI 1 à 4 sont aiguillées vers le microP par IC7 (il sélectionne une des 8 et la met sur sa sortie). Les 2 sondes de l'UI 5 sont sélectionnées par IC8. Et elles seules, les 6 autres entrées d'IC8 sont à la masse.

Pour valider cette hypothèse, vous pourriez faire la chose suivante : couper (loupe et cutter) la piste qui sort de la broche 3 de IC7 et relier sa partie côté microP à la piste qui sort de la broche 3 de IC8. De ce fait, IC8 sera comme enlevé, et l'entrée microP qui devait lire les sondes de l'UI 5 lira en fait celles de l'UI 1.

Si vous faites cette manip pour l'UE qui n'a que 2 splits, il y a même des chances pour que la modif puisse rester définitive si le canal 5 n'est pas utilisé. Si cela s'avère concluant et que vous voulez l'utiliser sur l'UE qui a 5 UI raccordées, il faudra remplacer IC8. Pas facile dans la mesure où c'est un CMS.

Goudleuk, Dom.
18 décembre 2018 à 07:44
Conseils 18 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Bonjour,
Merci Dom pour cette solution de dépannage théorique.
Je vais tenter la brico-réparation et vous tiendrai au courant.
En effet je vais avoir besoin d'un peu chance compte-tenu de mon niveau en électronique.
À bientôt.
Calbute.
18 décembre 2018 à 11:36
Conseils 19 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Bonjour,
J'ai levé la patte 3 de l'IC7 plutôt que couper la piste cela m'a paru plus facile.
J'ai relié la patte en l'air avec la patte 3 de l'IC8... Maintenant j'ai 301 allumée et 302 clignote 8 fois.
Cela vous aide-t-il pour le diagnostic ?
Moi je suis perdu.
Cordialement.
Calbute.
19 décembre 2018 à 11:15
Conseils 20 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Mais non!! A ne pas suivre les instructions, vous faites des bêtises!

J'avais dit : "relier sa partie (de la piste) côté microP" , donc tout sauf la patte maintenant en l'air...
19 décembre 2018 à 13:42
Conseils 21 forum climatisation bricovideo.com

Panne clim Hitachi RAM-90QH5

Calbute
Membre inscrit
Calbute
13 messages
Oups ! Désolé... Je corrige dès que possible. En espérant qu'il n'y aura pas de conséquences.
Merci à bientôt.
19 décembre 2018 à 18:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 2. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5
    N°8502 : Bonjour. Mon système de chauffage est en panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5 Si quelqu'un connaît le système et peut m'aider à trouver ma panne. Les 5 UI clignotent 4 fois sur l'horloge et l'UE la led 301 clignote 12...
  • 5. Problème Hitachi UE RAM-90QH5
    N°8642 : Bonjour. Avec les chaleurs, j'ai voulu remettre en service ma climatisation Hitachi RAM-90QH5 avec 4 UI, mais cette dernière ne veut plus fonctionner. Quand j'allume une UI sur les quatre en mode froid, tout fonctionne...
  • 6. Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne
    N°5126 : Bonsoir. La grande carte (pwb power) de mon tri-split Hitachi RAM 53QH5 a grillé suite à l'intrusion d'une salamandre sous celle-ci. Après avoir enlevé la bête j'ai constaté que des soudures avaient fondu et également les...
  • 7. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
    N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
  • 8. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 9. UE Hitachi panne sur Ram 130qh5
    N°2473 : Bonjour. J'ai une panne sur mon UE Hitachi Ram 130qh5, le ventilateur ne démarre pas. La led 301indiquait un problème de ventilateur ou de fusible. J'ai changé le fusible de 2 ampères qui était soudé sur la carte. J'ai...
  • 10. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
    N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Hitachi RAM-90QH5 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
fuite compresseur clim mitsubishibricolage travaux climatisationbricovideo astuces de bricolageremplacement climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite