Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4320
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Bonjour.
J'ai fait installer un système gainable Mitsubishi en 2009 unité ext PUHZ-HRP 100, unité int PEAD-RP 100GA le tout piloté (faussement puisque pas maître, le thermostat maître étant un des thermostats ecoclim au salon) par une télécommande PAR-21 mais a été rajouté au système, une gestion par zones ecoclim pilotée dans chaque pièce par un thermostat ecoclim.
Le problème est que depuis le début, et je ne m'en préoccupe que maintenant, dès qu'une pièce demande à chauffer (ou à refroidir pour le mode été), le niveau de soufflerie est très puissant, anormalement trop puissant et donc très bruyant.
Cela vous parait-il normal ?
Est-ce un problème de "bypass" ? Quelqu'un a t-il eu ce problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Bernard
J'ai fait installer un système gainable Mitsubishi en 2009 unité ext PUHZ-HRP 100, unité int PEAD-RP 100GA le tout piloté (faussement puisque pas maître, le thermostat maître étant un des thermostats ecoclim au salon) par une télécommande PAR-21 mais a été rajouté au système, une gestion par zones ecoclim pilotée dans chaque pièce par un thermostat ecoclim.
Le problème est que depuis le début, et je ne m'en préoccupe que maintenant, dès qu'une pièce demande à chauffer (ou à refroidir pour le mode été), le niveau de soufflerie est très puissant, anormalement trop puissant et donc très bruyant.
Cela vous parait-il normal ?
Est-ce un problème de "bypass" ? Quelqu'un a t-il eu ce problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Bernard
08 novembre 2017 à 11:26
Réponse 1 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Bonsoir,
Normalement vous pouvez baisser la puissance via la PAR 21.
Cordialement.
maclimatisation.com
Normalement vous pouvez baisser la puissance via la PAR 21.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 novembre 2017 à 20:21
Réponse 2 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Re,
Je parle de puissance de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je parle de puissance de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 novembre 2017 à 20:22
Réponse 3 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Bonne soirée à toutes et à tous.
Sur les gainables qui gèrent des espaces différents il faut impérativement un bypass (soufflage reprise).
Votre gainable ne sait pas s'il gère un seul et unique espèce, s'il gère des températures différentes, des lieux différents, il ne peut pas le savoir.
Donc dès lors qu'il y a demande, il balance le même débit d'air.
Son débit est constant qu''il y ait une, deux ou trois chambres en demande.
Au fur et à mesure que les chambres ferment leurs bouches de soufflage (via leur thermostat et volets respectifs) le surplus de débit se voit réparti sur celles qui sont en demande.
Cela occasionne une forte gêne auditive mais également une mauvaise régulation.
Votre TLCD c'est bien elle qui enclenche/arrête le groupe mais elle est supplantée par le thermostat individuel.
C'est normal. Sans cela votre groupe ne pourra jamais assurer 2 ou 3 consignes (dans votre cas espace) différents avec sa propre TLCD.
Baisser le volume d'air disponible ne changera rien à votre problème.
Solution = rappelez l'installateur et dites-lui qu'a t-il fait du bypass ? Et s'il y en a un comment est-il régulé ?
Si vous en n'aviez pas depuis le début, vous auriez dû le remarquer dès les premiers jours.
Cordialement.
Sur les gainables qui gèrent des espaces différents il faut impérativement un bypass (soufflage reprise).
Votre gainable ne sait pas s'il gère un seul et unique espèce, s'il gère des températures différentes, des lieux différents, il ne peut pas le savoir.
Donc dès lors qu'il y a demande, il balance le même débit d'air.
Son débit est constant qu''il y ait une, deux ou trois chambres en demande.
Au fur et à mesure que les chambres ferment leurs bouches de soufflage (via leur thermostat et volets respectifs) le surplus de débit se voit réparti sur celles qui sont en demande.
Cela occasionne une forte gêne auditive mais également une mauvaise régulation.
Votre TLCD c'est bien elle qui enclenche/arrête le groupe mais elle est supplantée par le thermostat individuel.
C'est normal. Sans cela votre groupe ne pourra jamais assurer 2 ou 3 consignes (dans votre cas espace) différents avec sa propre TLCD.
Baisser le volume d'air disponible ne changera rien à votre problème.
Solution = rappelez l'installateur et dites-lui qu'a t-il fait du bypass ? Et s'il y en a un comment est-il régulé ?
Si vous en n'aviez pas depuis le début, vous auriez dû le remarquer dès les premiers jours.
Cordialement.
08 novembre 2017 à 20:50
Réponse 4 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Bonjour,
Merci à vous pour les réponses proposées.
Pour répondre à adelclim, effectivement, ce bruit intempestif existe depuis le premier jour mais par méconnaissance, j'ai laissé traîner. Et voilà l'hiver qui revient donc remise en service de la clim et donc à nouveau ce bruit de soufflerie très pénible.
Je vais faire venir l'installateur pour lui parler du bypass. Mais je me pose une autre question.
Peut-on, en attendant, sans monter dans les combles afin de vérifier ce système de bypass, faire des manipulations sur la télécommande filaire non maître afin de la déclarer justement maître et mettre les commandes ecoclim toutes esclaves afin que l'air souffle de manière identique dans toutes les pièces ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Bernard
Merci à vous pour les réponses proposées.
Pour répondre à adelclim, effectivement, ce bruit intempestif existe depuis le premier jour mais par méconnaissance, j'ai laissé traîner. Et voilà l'hiver qui revient donc remise en service de la clim et donc à nouveau ce bruit de soufflerie très pénible.
Je vais faire venir l'installateur pour lui parler du bypass. Mais je me pose une autre question.
Peut-on, en attendant, sans monter dans les combles afin de vérifier ce système de bypass, faire des manipulations sur la télécommande filaire non maître afin de la déclarer justement maître et mettre les commandes ecoclim toutes esclaves afin que l'air souffle de manière identique dans toutes les pièces ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Bernard
27 octobre 2018 à 12:26
Réponse 5 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Bonjour,
Non la télécommande maître restera toujours la filaire de Mitsubishi Electric, votre commande ecoclim (entrée de gamme dans la régulation des gainables) commandera elle l'ouverture ou la fermeture de volets.
La soufflerie comme déjà dit, est commandée par la PAR21. Donc aller modifier la soufflerie via la télécommande.
Pour ce qui est de faire appel à votre installateur 9 ans après il faut pas rêver.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non la télécommande maître restera toujours la filaire de Mitsubishi Electric, votre commande ecoclim (entrée de gamme dans la régulation des gainables) commandera elle l'ouverture ou la fermeture de volets.
La soufflerie comme déjà dit, est commandée par la PAR21. Donc aller modifier la soufflerie via la télécommande.
Pour ce qui est de faire appel à votre installateur 9 ans après il faut pas rêver.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 octobre 2018 à 13:42
Réponse 6 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Invité

Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Invité

Bonjour Bernard,
J'ai le même problème et toujours pas résolu.
Avez-vous trouvé une solution ?
Cordialement.
Julien
J'ai le même problème et toujours pas résolu.
Avez-vous trouvé une solution ?
Cordialement.
Julien
08 février 2019 à 14:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence
- N°2169 : Bonjour à tous, Je suis nouveau et je viens d'acquérir une PAC Mitsubishi gainable avec une gestion par pièce par télécommande Ecoclim. Vu mon peu d'expérience (positive) j'aimerais avoir votre retour sur votre vécu si...
- 2. Programmation chauffage clim Mitsubishi MSZ FH35
- N°2956 : Bonsoir. Je suis entrain de faire des essais de programmation de chauffage sur le melcloud de Mitsubishi pour cet hiver. Voilà ma question je programme le démarrage du Mitsubishi MSZ FH35 à 5 heures du matin 19 degrés...
- 3. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 4. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 5. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 6. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 7. Bruit de soufflerie du split intérieur Mitsubishi
- N°1129 : Bonjour, j'ai fait installer une climatisation réversible depuis 3 ans et depuis cet été, l'unité intérieure fait du bruit en soufflant alors qu'avant elle était parfaitement silencieuse, c'est un monosplit Mitsubishi. Je...
- 8. Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
- N°3113 : Bonjour à tous, J'ai fait installer un système gainable Mitsubishi en 2005 unité ext PUHZ-HRP 100, unité int PEAD-RP 100JA le pilote par une télécommande PAR-21 maa. a été rajouté au système, une gestion par zone...
- 9. Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE
- N°4302 : Salut l'équipe, Je me demande si mon compresseur de climatisation Mitsubishi MUZ6GF71VE derrière une grille va suffisamment respirer... Sur la notice il est préconisé 50cm d'espace mini au-dessus ainsi que 20 sur les côtés...
- 10. Bruits excessif climatiseur gainable Mitsubishi
- N°2189 : Bonjour, Nous avons fait équiper notre maison de climatiseurs MITSUBISHI en 2007, deux unités extérieures, 3 splits au rez-de-chaussée, du gainable à l'étage (SEZ-KC25VA). Jusqu'à cet été, nous étions très satisfaits...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite