FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4302

Question Forum Climatisation : Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

fsdu26
Membre inscrit
fsdu26
26 messages
Salut l'équipe,

Je me demande si mon compresseur de climatisation Mitsubishi MUZ6GF71VE derrière une grille va suffisamment respirer...
Sur la notice il est préconisé 50cm d'espace mini au-dessus ainsi que 20 sur les côtés si mes souvenirs sont bons... (peut-être un peu plus côté raccords).
Je me dis qu'il est à l'extérieur quoi qu'il arrive et qu'on voit souvent des clims derrière des volets entrebâillés.
Quels sont vos avis sachant que le groupe mesure H880 x L840 X P330, la grille 1000 X 1000 et l'épaisseur du mur avec caisson 600mm ?
Merci.
04 novembre 2017 à 13:56
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
À partir du moment que le cadre est totalement grillagé et qu'il y a suffisamment d'espace entre chaque côté du groupe et le cadre (dans le respect des limitations fonctionnelles préconisées par le constructeur), alors il n'y a aucune contre-indication à cela.
Il faut juste prévoir un accès pour la maintenance et/ou dépannage.
Par exemple la façade de face soit amovible avec charnières, verrou, cadenas etc.
Nous avons souvent recours à de telles réalisations lorsque le groupe peut être une source de danger ou que le groupe puisse subir des dégâts. Cours d'école par exemple, proximité de zone piétonne etc.
Grillagé oui, partiellement fermé non.
À vous de jouer.
Cordialement.
04 novembre 2017 à 23:15
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. J'ai vu ou même installé des UE à 5 cm des murs car pas d'autres possibilités, l'inconvénient est pour le nettoyage et l'amalgame des feuilles ou autres déchets volants.
Ce qu'il faut absolument c'est le dégagement en face de l’hélice afin d’éviter le recyclage d'air ça c'est impératif, les constructeurs standardisent les installations avec des cotes à respecter mais ce n'est quand même pas au cm.
05 novembre 2017 à 09:46
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

fsdu26
Membre inscrit
fsdu26
26 messages
Bonjour,

Merci pour vos réponses.
Je me doute bien qu'il y a deux mondes entre la théorie et la pratique et c'est pour cela que je suis là.
Ce qui me chagrine c'est que la grille est donnée pour 5730m3/h et que le groupe souffle 3006m3/h à puissance maxi.
Donc si je rajoute 3000 d'aspiration à celle du soufflage j'ai peur d'être limite pour les pressions et que le groupe force.
Ça va fonctionner ou il faut ouvrir le caisson ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
grille compresseur climcaisson compresseur clim

05 novembre 2017 à 10:06
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Ah mais là c'est autre chose que ce que j'imaginais.
Si vous pensiez mettre le groupe là dedans ce n'est même pas la peine.
En tout cas tel quel ça ne marchera pas du tout.
Les groupes prennent l'air par l'arrière (chez vous c'est maçonné en tout cas fermé) par le côtés (idem) pour rejeter par devant (chez vous les lamelles semblent fixes).
Sans oublier que pour les futures maintenances et/ou dépannage ce sera mission impossible.
Il faut revoir tout car il n'y aura jamais assez de débit d'air et il y aura forcément re-brassage d'air et tout un tas de complications qui seront induites par cet emplacement.
Quelles contraintes avez-vous ? voisinages, monuments historiques, arrêté préfectoral ??
Cordialement.
05 novembre 2017 à 10:51
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vu l'exiguïté du caisson, qui ne laisse qu'environ 6/7 cm autour de l'UE, je pense qu'il faudrait percer le mur avec un diamètre de 60cm (ou alors un trou carré), et amener de là une gaine vers l'arrière du caisson, percé d'un trou comparable. Avec 1m de distance au moins entre les 2 grilles (voir simulation ci-dessous).

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
grille compresseur clim

05 novembre 2017 à 10:52
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En fait vous voulez faire comme un local technique.
Donc il va falloir retirer la grille de protection hélice et gainer avec du fibair ou gaine rigide jusque la grille extérieure blanche que vous avez installée.
S'il y a assez de reprise d'air on va dire moitié/moitié cela peut convenir pour la reprise comme pour le soufflage.
Mais comme on dit "qui peut le plus peut le moins" comme expliqué par Dom-Aom un apport d'air supplémentaire peut éviter trop de recyclage et bien sûr un meilleur rendement.
Si vous vous en servez comme PAC ne pas oublier de mettre un bac sous le groupe avec une évacuation condensat vers l’extérieur, ainsi qu'un système de dégivrage de ce bac qui s'enclenche en cas de température en dessous de 0°C.
05 novembre 2017 à 11:20
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Je vous ai fait un copié collé de ma réponse sur un autre site pour la même question, afin que cela profite à tout le monde :
Citation :
Bonjour,
La grille que vous avez est pour pour l'évacuation de l'air, mais où est donc la reprise ?
Sur la fiche technique de votre matériel il est bien précisé les vides minimum :

500 mm mini à partir du haut
500 mm mini sur le devant
100 mm mini à l’arrière
350 mm mini sur le côté droit
100 mm mini sur le côté gauche.

Sinon prise en glace fréquente l'hiver et peu de frais l'été.
Donc votre grille devra avoir au minimum les cotes suivantes :
Hauteur de la machine 325mm + supports sol de la machine 80mm + 500 mm = 905mm
Largeur de la machine 1100mm + 350mm côté droit + 100mm côté gauche = 1550 mm
Et pour la profondeur de votre coffre :
Profondeur de la machine 238 mm + 100 mm = 338mm
Une doc d'installation est là pour être lue.
Cordialement.

05 novembre 2017 à 11:50
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
AAC il ne faut pas être aussi rigide en installation, tu sais parfaitement qu'il faut s'adapter et donc prendre en considération l'environnement, le lieu et la structure pour une installation. Et surtout les désirs du client.
Donc pour moi il est parfaitement possible d'installer le matériel l'ayant fait très fréquemment dans des magasins dans Paris et n'ayant pas le choix, on ne peut pas dire toujours non, et certaines de ces installations ont plus de dix ans datant même de 2003 lors de la canicule et qui fonctionnent très bien.
Et ayant changé de société il y a peu de temps et voyageant dans une grande partie de notre belle France ces problématiques se rencontrent partout.
05 novembre 2017 à 15:41
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour PL,

J'ai fait dernièrement un dépannage dans le sud pour deux modules de clim encapsulés comme celui-ci dans une pharmacie et j'ai été obligé d'ouvrir le coffrage afin d'avoir un fonctionnement normal dans l'officine.
Après chacun fait comme il veut. Mais en cas d'expertise suite à une casse aucune garantie.
Cordialement.
05 novembre 2017 à 15:47
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

fsdu26
Membre inscrit
fsdu26
26 messages
Bonjour à vous,

La clim va fonctionner essentiellement en froid et même si ça récupère des calories de la soufflerie, je suppose que ça ne devrait pas être un problème pendant l'hiver.
Quant à l'été... ça risque d'être autre chose.

L'ouverture fait exactement 103 x103 cm.
Donc un jeu en hauteur de 103-88=15cm, et un jeu latéral de 103 - 84 = 19 cm
PL vous avez dû confondre avec les dimensions de l'unité intérieure...

Quant aux vides préconisés ils sont de :
500 mini en haut si les vides latéraux sont respectés !
Le vide de devant est illimité d'après moi car la grille n'est pas un réel obstacle.
Quant au vide de derrière le groupe, "plaquer maxi contre grille" est d'environ 37 cm...

Ma supposition a été que le vide de 37 cm au lieu de 10 mini à l'arrière change théoriquement les vides prescrits.
Mon autre supposition est qu'il existe souvent des groupes derrière des volets entrebâillés et que les prescriptions constructeurs ont une marge de sécurité.
Ce n'est que mon point de vue bien entendu.

Sinon je serai pas là à voir s'il existe une solution rapide et peu coûteuse avant de faire intervenir l'entreprise de mise en route de l'installation.
Merci encore pour votre aide !!
05 novembre 2017 à 16:57
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Non je n'ai rien confondu. J'ai bien expliqué que si l'ouverture était moitié/moitié soufflage reprise cela pouvait fonctionner et si ce n’était pas le cas, écouter les conseils de Dom par l'apport d'air supplémentaire.
Et c'est pour climatiser quoi ? Mais si vous avez 37 cm de vide au lieu de 10 c'est impeccable.
05 novembre 2017 à 18:16
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

fsdu26
Membre inscrit
fsdu26
26 messages
Bonjour,

J'ai confondu avec AAC...
Le groupe extérieur n'a pas les mesures décrites par AAC.
Celle qui est décrite est celle de l'unité intérieure !

Je ne peux pas suivre ces conseils car il faut refaire une demande de travaux, qui est de deux mois d'attente sur ce secteur.
Et puis le propriétaire ne voulait pas plus grand en ouverture il ne va pas en rajouter une.
Merci.
05 novembre 2017 à 19:36
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

fsdu26
Membre inscrit
fsdu26
26 messages
Pour répondre à ADELCLIM c'est la mairie qui autorise les climatiseurs seulement dissimulés derrière une grille.
Merci.
05 novembre 2017 à 19:40
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Alors les frigolos, un dit oui et l'autre non, lequel croire ?? sad
Fsdu26 ne nous dit pas pourquoi il ferme le derrière du coffre. sad
Il devra mettre dans son cahier des charges que les raccordements électriques et fluide devront se faire en hauteur sur une plateforme (réglementation oblige) et dans un espace de 19 cm (s'il colle l'unité extérieure de l'autre côté des raccordements).
Il ne nous a pas dit quel est le coefficient d'efficacité de la grille qu'il envisage d'installer !
(Un coefficient de 0,7 est mieux que 0,5, la grille n'aura pas la même apparence) titter
La surface nette doit être égale à celle de la façade de l'unité extérieure pour ne pas faire de recyclage. titter
La façade de l'unité extérieure devra être collée à la grille pour éviter le recyclage.
Cette grille ne devra pas être équipée de grille anti-volatiles (à l'intérieur) pour ne pas recycler. titter
Il ne nous précise pas non plus la position du rayonnement solaire en milieu de journée notamment s'il veut conserver le fond du coffre fermé. sweat
En respectant au moins les critères cités ci-dessus, son climatiseur fonctionnera.

Il faudra qu'il trouve un frigolo qui respecte au moins les critères ci-dessus pour que son climatiseur fonctionne. tongue
Cordialement. JIMA
05 novembre 2017 à 19:46
Réponse 15 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir.

Oups, oui je me suis trompé j'ai recopié les dimensions de l'unité intérieure.
L'unité extérieure fait 880mm de hauteur 840 mm de largeur et 330 mm de profondeur.

Bref il faut quand même appliquer les cotes du constructeur.
Autrement attention aux dysfonctionnements.
Cordialement.
05 novembre 2017 à 19:57
Réponse 16 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

fsdu26
Membre inscrit
fsdu26
26 messages
Bonjour,
Le coffre est fermé pour ne pas changer l'air en même temps qu'on chauffe et refroidit comme un climatiseur mobile.
Tout sera expliqué et pris en photo pour le rdv du technicien.
Il faudrait que l'unité soit resserrée côté raccord une fois connectée pour le côté gauche qui aspire avec l'arrière.
Je ne pense pas que ça pose problème.
L'unité n'est pas posée sur support de 8cm mais sur des patins anti vibration de 1cm d'épais.
Pour la grille j'ai que ça comme information :

grille de reprise d'air extérieur

Soit 5960 m3/h à 2.4ms
Pour le coefficient je ne sais pas du tout ainsi que pour le rayonnement je ne sais pas non plus car c'est plein sud mais avec un immeuble en face qui cache peut-être le rayonnement.
Quand vous dites que la surface nette doit être égale, il s'agit de la surface de la grille ou des vides de la grille ?
Les mailles de la grille anti volatile sont plutôt grosses je trouve, mais s'il faut la supprimer ce n'est pas un souci.
Merci à tous pour votre aide !!
05 novembre 2017 à 22:51
Réponse 17 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.

Votre projet n'est pas viable.
Vous allez devoir faire face à des coupures en HP dès lors que la température extérieure soit supérieure à 25c°.
La mise en service ne passera pas de problème majeur car elle sera effectuée j'imagine incessamment sous peu.
Étant une clim toutes saisons (du moins j'espère que vous avez pris en compte cet aspect) elle va faire appel à la petite vitesse.
Vu qu'il y aura un formidable brassage d'air (reprise d'air chaud) elle va passer au palier supérieur.
Ainsi de suite. La température extérieure étant basse la clim fonctionnera comme si de rien n'était.
En réalité elle surconsommera inutilement.
Le technicien ou peut-être vous, partira (partirez) l'esprit tranquille et la satisfaction du travail bien accompli.
Mais qu'en apparence uniquement.
Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études quelconques ou être spécialement frigoriste pour comprendre que la seule et unique
ouverture ne peut pas assurer à la fois le rejet et la reprise.
Le résultat sera fonction du foisonnement, des contraintes aérauliques, etc.
Une chose est certaine il n'y aura jamais 100% d'air neuf.
Au mieux 40% en AN et le reste sera du recyclage.

Il faut absolument ouvrir à l'arrière.
Si par crainte vous ne voulez pas rejeter l'air déjà traité, alors gainez l'arrivée d'air.
C'est à dire, vous faites une ouverture à l'arrière, au moins équivalente à la surface du condenseur.
Sur cette ouverture vous allez ramener un réseau aéraulique.
Une gaine qui ira chercher de l'air extérieur, par exemple en toiture ou ailleurs peu importe où.
Bien évidemment prévoir un système anti infiltration.
De cette façon votre groupe aura toujours 100% d'air disponible et la grille rejettera au minimum 95% d'air chaud.
Après c'est vous qui voyez.
Il est évident que vous allez devoir souvent intervenir pour coupure en HP.
Également pour prise en charge des besoins insuffisante.
P. S. : Si vous avez pris une climatisation "normale" il faudra vous assurer que le ventilateur ait au moins 3 vitesses ou le mieux c'est qu'il soit inverter.
Si que deux vitesses ou un tout ou rien, il faut absolument prévoir un kit toutes saisons ou un kp5 pour réguler la HP.
Cordialement.
06 novembre 2017 à 18:52
Réponse 18 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

fsdu26
Membre inscrit
fsdu26
26 messages
Bonjour,

On va chercher les solutions qui s'offrent à nous pour une reprise sur toiture en fibrociment.
L'idéal étant de modifier la grille comme ce système breveté, mais la grille n'est pas assez grande.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=gapp_HfFUx0

Merci pour votre aide !
06 novembre 2017 à 21:50
Réponse 19 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Dans les pages 90 à 100 de ce document vous devriez trouver une idée pour votre solution.

https://www.ajmadison.com/ajmadison/itemdocs/PAC-i_Tech_Data_Service_Manual.pdf

Ci-joint, un schéma pour aider à votre solution.
Dans la vidéo proposée, on voit que les lamelles sont plus écartées.
Le repère A réduit le recyclage de l'air (l'air chaud monte naturellement).
La réussite dépend du niveau d'étanchéité entre les deux compartiments, notamment au niveau du ventilateur.
Les angles permettent de réduire les turbulences et d’accélérer la vitesse de l'air.
Cordialement. JIMA

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

07 novembre 2017 à 14:51
Réponse 20 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
P. S. : Le ventilateur est considéré être implanté du côté où le couloir est le plus large.
Cordialement.
07 novembre 2017 à 16:14
Réponse 21 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

fsdu26
Membre inscrit
fsdu26
26 messages
Bonjour,
Alors là il fallait y penser !!! merci beaucoup pour votre aide !
De cette façon les modifications sont minimes.
Je vais quand même jeter un œil à votre PDF.
Je reviens vers vous pour vous montrer la solution choisie.
Merci.
07 novembre 2017 à 23:03
Réponse 22 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

fsdu26
Membre inscrit
fsdu26
26 messages
Bonjour,

Si j'ai bien compris ça donne ça.
On a toujours pas les 50 au dessus du groupe mais on a une bonne aspiration de 21 cm derrière plus le côté latéral et on respecte les 50 cm de devant l'unité.
Je pense faire une séparation avec une planche et un joint de fenêtre caoutchouc de 9mm d'épais ou du compribande autour du trou du ventilateur...
Ce montage est-il viable ?
Merci.
08 novembre 2017 à 11:51
Réponse 23 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Attention car le schéma post 19 n'est pas clair sur ce point : en aucun cas on ne peut coucher une UE en fonctionnement, tout comme pour un frigo de cuisine. Il faut impérativement la laisser debout, donc les aspiration et refoulement d'air se feraient sur les côtés.

Cordialement, Dom.
08 novembre 2017 à 12:20
Réponse 24 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
Le schéma du post 19 représente la vue de dessus de l'UE qui sera perpendiculaire à la grille de façade.
Peut-être qu'il faudra déplacer le détail A sur l'autre face de l'UE, là où se trouve le ventilateur pour tenir compte de la batterie du condenseur interne.
Les 50cm libres au-dessus servent habituellement à la maintenance pour déposer les cartes électroniques, serfs, etc.., sans connaître ce matériel est-ce utile pour ce matériel ??
Évidemment la partie supérieure doit être également étanche à l'air.
Tenant compte de l'humidité extérieure, le bois doit être traité (contreplaqué marine, composite, etc.).
Dans les magasins (LM maison verte) ils vendent un panneau composite léger et qui est classé M1, non propagateur de flamme.
Il faudra penser à la solidité du plancher ou support de l'ensemble.
L'enveloppe doit être démontable comme démontré dans la vidéo. sweat
Cordialement, JIMA
08 novembre 2017 à 13:49
Réponse 25 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

fsdu26
Membre inscrit
fsdu26
26 messages
Bonjour,
Juste une question.
S'il n'y aurait pas de grille, ça fonctionnerait ?
Merci.
09 novembre 2017 à 20:56
Réponse 26 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir,

Juste une réponse : Avez-vous besoin de climatiser ?

Oui ça marchera (en conservant le détail A). Suivant votre proposition, le propriétaire ne sera pas conforme au permis de construire qui normalement a dû être déposé en Mairie car il y a modification de la façade.

Pensez également à l'évacuation des condensats.
Cordialement, JIMA
09 novembre 2017 à 21:57
Réponse 27 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

fsdu26
Membre inscrit
fsdu26
26 messages
Bonsoir,

Oui il y a aura besoin de climatiser.
Tout restera en conformité par rapport à l'autorisation.
J'ai posé cette question, car j'ai eu beaucoup de réponses sur ce post avec des réponse positives et négatives sur la viabilité du projet.
J'ai bien pris note de votre idée de mettre le groupe de côté, qui m'a l'air une bonne option.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation compresseur clim

Mais ce que je retiens de tout ça c'est :
- que le problème qui ressort est celui du recyclage de l'air,
- que sans grille le problème serait "corriger",
- que les 50cm du dessus sont avant tout pour la maintenance,
- qu'il n'y a pas besoin de tant d'espace pour l'aspiration,
- que la surface nette doit être égale à celle de la façade de l'unité extérieure pour ne pas faire de recyclage.

Nous avons décidé de modifier la grille de sorte à ce que la soufflerie soit pas ou peu recyclée, en créant une gaine aéraulique et conservant le repère A de 10/15cm tout le tour.
Pour l'étanchéité autour de l'hélice j'ai pensé mettre un tube isolant pour chauffage fixé sur la gaine aéraulique.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tube isolant chauffage

Merci.
09 novembre 2017 à 23:22
Réponse 28 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
Le détail A est nécessaire à gauche là où il est dessiné pour éviter le recyclage, il faut décaler l'UE de 20 cm à droite.
La séparation étanche (bas à droite) vous la déplacez à gauche pour venir à 10 cm du ventilateur.
La cassure en haut à droite de l'aspiration est nécessaire pour accélérer la vitesse de l'air au fond du caisson
L'espace dessiné à droite vous est utile pour le raccordement des fluides.
L'étanchéité autour de l'hélice n'est pas nécessaire dans ce cas, effectivement je vous ai mis en erreur.
Ce type d'étanchéité vous pouvez l'utiliser pour la partie supérieure entre l'UE et le plafond du caisson.

Les détails ont une importante sinon on les aurait pas mis.sweat

Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 10:45
Réponse 29 du forum climatisation Bricovidéo

Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

fsdu26
Membre inscrit
fsdu26
26 messages
Bonjour,

Je me suis mal exprimé.
Malgré que l'idée du groupe sur le côté étant la meilleure option, et en fonction de ce que nous avons retenu sur ce post, nous pensons que nous modifierons juste la grille de façon à laisser le groupe contre, en empêchant le recyclage...
Merci.
10 novembre 2017 à 16:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 2. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi
    N°4632 : Bonjour. J'ai deux compresseurs extérieurs et je viens de m'apercevoir que les 2 hélices ne tournent pas dans le même sens. Une horaire et l'autre anti-horaire qu'est-ce qui est normal, d'autant que j'ai un problème de bruit...
  • 5. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête
    N°4704 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Mitsubishi SCM60ZG-S et vous remercie par avance de votre aide. Le compresseur démarre quelques secondes ensuite il s'arrête. J'ai constaté 2 clignotants sur le split et 2...
  • 8. Fil brûlé au niveau du compresseur PAC Mitsubishi
    N°3762 : Bonjour, Hier ma PAC Mitsubishi Heavy air/eau modul'o50 s'est arrêtée avec code erreur 59. J'ai démonté le cache de l'unité extérieure et je me suis aperçu que le fil rouge qui va sur le compresseur était brûlé au...
  • 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 10. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
>>> Résultats suivants pour : Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite