Bonjour.

Voici mon souci. Nous avons une installation domestique avec deux splits.
1 MSZ-AP50 dans le salon qui fonctionne parfaitement et un MSZ-AP 15 dans la chambre sous comble (15m²) de mon fils qui pose problèmes depuis une quinzaine de jours.

Celui-ci souffle bizarrement, c'est à dire qu'avec un thermomètre électronique lorsque je suis face à lui quand il est proche de la température demandée j'ai 15.5 à droite, 16 à gauche et 25 au milieu pour une demande à 25 degrés.
Si je demande 22 degrés il se met à souffler, mais je dirai faiblard, et surtout j'entends dedans comme des rafales (difficile à expliquer) et des fois l'air frais qui sort au milieu en me mettant en face à quelques centimètres, de manière nette mais assez aléatoire...

Les filtres bleus sont nickel, mais quand j'ai ouvert il y avait pas mal de traces noires dedans, ce que je trouve curieux, de plus il a tendance a fuir du côté droit alors que l'eau s’écoule bien dehors.
J'ai enlevé le capot, démonté un peu et vu qu'à un endroit à droite où il y du polystyrène c’était humide, je me suis arrêté là....
J'ai soufflé de l'air en bombe dans les ailettes mais le résultat est peu probant quoique existant !!!

Que dois-je vérifier ? est-ce que je dois insister sur l'air comprimé ? le split a 6 ans et est nettoyé très régulièrement d'ailleurs l'autre fonctionne parfaitement.
Je ne comprends pas comment un ventilateur qui souffle peut souffler à deux endroits et pas au milieu. Bref. funk
Merci d'avance à tous pour vos conseils.
08 septembre 2021 à 18:15
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Problème de soufllage split bizarre

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Je pense que vous avez la volute de soufflage (le ventilateur) qui doit être très encrassée.
Pour nettoyer celui-ci faites appel à un pro qui mettra une bâche spéciale pour nettoyer cette pièce.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 septembre 2021 à 11:26
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Problème de soufllage split bizarre

krys952
Membre inscrit
krys952
3 messages
Merci de votre retour je vais voir ça.
Cordialement.
09 septembre 2021 à 14:15
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Problème de soufllage split bizarre

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Même résultat que AAC ; toutefois vous pouvez si vous êtes assez délicat d'enlever les volets de soufflage de prendre un pinceau assez plat frotter dans le sens longitudinal le volute sans mettre en service la clim, tout en utilisant un aspirateur.
Une fois terminé mettre en service en soufflage seul à fond avec un grand chiffon devant afin d’éviter les projections de poussière.
10 septembre 2021 à 17:16
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Problème de soufllage split bizarre

krys952
Membre inscrit
krys952
3 messages
Merci j'essaie.
10 septembre 2021 à 17:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur tri-split fonctionnement bizarre en mode chaud
    N°5956 : Bonjour à tous. On vient de m'installer une PAC tri-split, et je voudrais savoir si son fonctionnement est normal. L’osque les trois unités intérieurs sont réglées à 19' par exemple, une fois la température de consigne...
  • 2. Fonctionnement bizarre PAC Carrera
    N°5207 : Bonjour. Il y a quelques années une PAC (5.1kW) air/air a été installée chez un locataire et a un fonctionnement bizarre. Le locataire m'a appelé car le code erreur PC était affiché mais apparemment elle fonctionnait...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 5. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 7. Étalonner sonde de température intérieure split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA
    N°2207 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 -- Ext : MUZ-FD50VABH-E1). Depuis le début je trouve bizarre que lorsque je demande 20°c avec la télécommande (modèle simple 25/50) j'ai la pièce qui...
  • 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 9. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
    N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
  • 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
>>> Résultats suivants pour : Problème de soufllage split bizarre >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisationinstallation climatisation toitureinstallation climatiseurpanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite