Split Mitsubishi MSZ-GE35VA s'arrête et clignote 2 fois
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7253
Question Forum Dépannage Climatisation : Split Mitsubishi MSZ-GE35VA s'arrête et clignote 2 fois
Bonjour à tous,
Je viens de trouver votre forum qui m'a l'air vraiment très bien et au vue de ce que j'ai pu lire, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
J'ai cherché si je trouvais un sujet similaire, mais je n'ai rien réussi à trouver.
Je viens d'acheter une maison dans laquelle il y a des pompes à chaleur avec climatiseurs air/air.
La précédente propriétaire a fait faire une maintenance au mois de mai dernier avant de mettre en vente.
En entrant dans la maison, nous avons testé tous les splits et nous nous sommes rendu compte d'un problème sur l'un d'eux.
Précision : la maison est composée ainsi :
2 unités extérieures avec sur chacune 3 splits intérieur (soit 6 splits au total)
Les splits intérieurs ne sont pas tous de la même référence mais celui qui pose problème est la référence : MSZ-GE35VA
Problème que nous rencontrons : le split s'arrête au bout de 3 - 4 minutes et la LED du haut (qui est verte) clignote (2 clignotements rapprochés, puis rien, puis 2 clignotements...).
J'ai appelé la personne qui a fait la maintenance en mai dernier pour voir ce qu'il en pensait et voir si il pouvait faire venir quelqu'un pour voir ce qu'il se passe (surtout que la société est dans la même ville à 1 km de la maison). Là je suis tombée sur quelqu'un qui, en mon sens, a essayé de m'arnaquer.
Il m'annonce 160 Euros HT de frais de déplacement (dont 50 Euros de consommables qui seront vendus quoiqu'il arrive même si le technicien ne les utilise pas).
Quand j'ai commencé à essayer de négocier ce tarif, la personne me dit : si vous voulez économiser de l'argent, je vous conseille de faire changer complètement le split, recontactez nous pour prendre RDV pour faire un devis...
A cela j'ai posé plusieurs questions et notamment : si vous me dites cela c'est que d'après ce que je vous dit vous avez identifié la panne et donc quelle serait-elle selon vous ?
Derrière je n'ai eu aucune réponse mis à part : bonne continuation.
Depuis j'essaye de contacter d'autres réparateurs, mais c'est pas forcément évident.
Donc, comme vous pouvez vous en douter : j'ai besoin d'aide.
Au moins savoir si quelqu'un, d'après le code erreur, saurait quel est le problème et si je peux faire quelque chose moi-même ?
Un grand merci d'avance à la personne qui prendra le temps de m'aider.
Camille
Je viens de trouver votre forum qui m'a l'air vraiment très bien et au vue de ce que j'ai pu lire, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
J'ai cherché si je trouvais un sujet similaire, mais je n'ai rien réussi à trouver.
Je viens d'acheter une maison dans laquelle il y a des pompes à chaleur avec climatiseurs air/air.
La précédente propriétaire a fait faire une maintenance au mois de mai dernier avant de mettre en vente.
En entrant dans la maison, nous avons testé tous les splits et nous nous sommes rendu compte d'un problème sur l'un d'eux.
Précision : la maison est composée ainsi :
2 unités extérieures avec sur chacune 3 splits intérieur (soit 6 splits au total)
Les splits intérieurs ne sont pas tous de la même référence mais celui qui pose problème est la référence : MSZ-GE35VA
Problème que nous rencontrons : le split s'arrête au bout de 3 - 4 minutes et la LED du haut (qui est verte) clignote (2 clignotements rapprochés, puis rien, puis 2 clignotements...).
J'ai appelé la personne qui a fait la maintenance en mai dernier pour voir ce qu'il en pensait et voir si il pouvait faire venir quelqu'un pour voir ce qu'il se passe (surtout que la société est dans la même ville à 1 km de la maison). Là je suis tombée sur quelqu'un qui, en mon sens, a essayé de m'arnaquer.
Il m'annonce 160 Euros HT de frais de déplacement (dont 50 Euros de consommables qui seront vendus quoiqu'il arrive même si le technicien ne les utilise pas).
Quand j'ai commencé à essayer de négocier ce tarif, la personne me dit : si vous voulez économiser de l'argent, je vous conseille de faire changer complètement le split, recontactez nous pour prendre RDV pour faire un devis...
A cela j'ai posé plusieurs questions et notamment : si vous me dites cela c'est que d'après ce que je vous dit vous avez identifié la panne et donc quelle serait-elle selon vous ?
Derrière je n'ai eu aucune réponse mis à part : bonne continuation.
Depuis j'essaye de contacter d'autres réparateurs, mais c'est pas forcément évident.
Donc, comme vous pouvez vous en douter : j'ai besoin d'aide.
Au moins savoir si quelqu'un, d'après le code erreur, saurait quel est le problème et si je peux faire quelque chose moi-même ?
Un grand merci d'avance à la personne qui prendra le temps de m'aider.
Camille
09 septembre 2021 à 15:07
Réponse 1 du forum-climatisation
Split Mitsubishi MSZ-GE35VA s'arrête et clignote 2 fois
Bonjour.
Deux clignotements de "operation" indiquent qu'une des sondes du split est HS, ou en tous cas la carte ne la voit plus bonne. Il y a 3 sondes, une sur l'entrée d'air (la reprise) et 2 sur la tuyauterie en cuivre. La reprise est branchée sur la carte par le connecteur CN111, les 2 autres par le CN112. A 25°, ces 3 sondes doivent faire environ 10000 ohms.
Good luck, Dom.
Deux clignotements de "operation" indiquent qu'une des sondes du split est HS, ou en tous cas la carte ne la voit plus bonne. Il y a 3 sondes, une sur l'entrée d'air (la reprise) et 2 sur la tuyauterie en cuivre. La reprise est branchée sur la carte par le connecteur CN111, les 2 autres par le CN112. A 25°, ces 3 sondes doivent faire environ 10000 ohms.
Good luck, Dom.
09 septembre 2021 à 16:58
Réponse 2 du forum-climatisation
Split Mitsubishi MSZ-GE35VA s'arrête et clignote 2 fois
Merci beaucoup votre retour.
Donc dans un premier temps il faut que je teste ces sondes ?
J'ai un multimètre chez moi, mais je ne l'ai jamais utilisé pour ce genre de choses (uniquement pour des câbles électriques basiques et des prises).
Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment je dois m'y prendre ?
Et donc je suppose aussi que : soit il faut changer une ou plusieurs sondes, soit il faut changer la carte ?
Comment trouver un fournisseur de pièces détachées ainsi que le schéma "éclaté" de l'appareil pour s'assurer de commander la bonne pièce ?
J'ai l'impression en faisant mes recherches que Mitsubishi a tout "verrouillé" afin que seulement des professionnels puissent gérer ce genre de choses.
Je n'ai rien contre passer par un professionnel au contraire, mais je ne veux pas me faire arnaquer...
Donc dans un premier temps il faut que je teste ces sondes ?
J'ai un multimètre chez moi, mais je ne l'ai jamais utilisé pour ce genre de choses (uniquement pour des câbles électriques basiques et des prises).
Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment je dois m'y prendre ?
Et donc je suppose aussi que : soit il faut changer une ou plusieurs sondes, soit il faut changer la carte ?
Comment trouver un fournisseur de pièces détachées ainsi que le schéma "éclaté" de l'appareil pour s'assurer de commander la bonne pièce ?
J'ai l'impression en faisant mes recherches que Mitsubishi a tout "verrouillé" afin que seulement des professionnels puissent gérer ce genre de choses.
Je n'ai rien contre passer par un professionnel au contraire, mais je ne veux pas me faire arnaquer...
09 septembre 2021 à 17:48
Réponse 3 du forum-climatisation
Split Mitsubishi MSZ-GE35VA s'arrête et clignote 2 fois
Bonjour.
Cela peut effectivement venir d'une sonde.
Mais cela peut être tout simplement soit un problème venant d'une mauvaise utilisation de la télécommande.
En effet il faut que tous les splits du même groupe soient dans le même mode.
Ou lors de la révision il est possible que le volet de ventilation ait mal été remonté.
En effet, sur certains modèles, vous avez généralement sur la droite une petite partie mobile qui s'enfonce dans le plastique.
Et derrière il y a un microswitch.
Donc essayez de le pousser le cas échéant.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela peut effectivement venir d'une sonde.
Mais cela peut être tout simplement soit un problème venant d'une mauvaise utilisation de la télécommande.
En effet il faut que tous les splits du même groupe soient dans le même mode.
Ou lors de la révision il est possible que le volet de ventilation ait mal été remonté.
En effet, sur certains modèles, vous avez généralement sur la droite une petite partie mobile qui s'enfonce dans le plastique.
Et derrière il y a un microswitch.
Donc essayez de le pousser le cas échéant.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 septembre 2021 à 19:09
Réponse 4 du forum-climatisation
Split Mitsubishi MSZ-GE35VA s'arrête et clignote 2 fois
Re.
Le verrou se situe à gauche et non à droite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le verrou se situe à gauche et non à droite.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 septembre 2021 à 19:14
Réponse 5 du forum-climatisation
Split Mitsubishi MSZ-GE35VA s'arrête et clignote 2 fois
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Aston Martin DB6. Photo Patrice Faro. Aston Martin DB6 moteur 6 cylindres en ligne 4 litres de cylindrée, voiture produite de 1965 à 1970 par le constructeur britannique Aston Martin.
Photo Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Aston Martin DB6. Photo Patrice Faro. Aston Martin DB6 moteur 6 cylindres en ligne 4 litres de cylindrée, voiture produite de 1965 à 1970 par le constructeur britannique Aston Martin.
Photo Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
09 septembre 2021 à 20:16
Réponse 6 du forum-climatisation
Split Mitsubishi MSZ-GE35VA s'arrête et clignote 2 fois
Si vous voulez vous lancer dans la mesure des 3 sondes, commencez par couper le courant (un petit disjoncteur alimente probablement l'UE du split en panne, voire les 2 UE). Puis il faut accéder à la carte principale. Pour cela il faut enlever le carénage. Tapez dans un moteur OBH515, c'est le manuel de dépannage de vos splits, le démontage est à la fin.
09 septembre 2021 à 23:02
Réponse 7 du forum-climatisation
Split Mitsubishi MSZ-GE35VA s'arrête et clignote 2 fois
Merci beaucoup à vous deux.
J'ai pu récupérer le manuel de dépannage grâce à votre référence (je cherchais ce document depuis 2 jours...sans résultat).
Pour couper le courant pas de soucis, je sais où est le disjoncteur, j'ai tout le systeme (les 2 UE + les 6 splits) sur une ligne à part dans le tableau électrique, donc je vais tout couper bien entendu.
Je vais regarder ça ce week-end.
Merci en tout cas pour vos réponses, j'espère réussir à trouver le problème et à être capable de le régler...
C'est pas gagné encore, mais au moins on avance !!!
J'ai pu récupérer le manuel de dépannage grâce à votre référence (je cherchais ce document depuis 2 jours...sans résultat).
Pour couper le courant pas de soucis, je sais où est le disjoncteur, j'ai tout le systeme (les 2 UE + les 6 splits) sur une ligne à part dans le tableau électrique, donc je vais tout couper bien entendu.
Je vais regarder ça ce week-end.
Merci en tout cas pour vos réponses, j'espère réussir à trouver le problème et à être capable de le régler...
C'est pas gagné encore, mais au moins on avance !!!
10 septembre 2021 à 12:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 3. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 4. Split LG s'arrête en chaud led verte clignote 2 fois
- N°5811 : Bonjour. Je viens de mettre en route ma clim maison et je rencontre un problème. Installation LG : multisplits (4) et 1 unité extérieure. Problème au bout de 5 minutes, un des splits s'arrête et redémarre puis fini par...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 7. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 8. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
- N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
- 9. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite