Question dépannage climatisation : Problème split Westpool
Bonjour,
Mon Split de marque Westpool que j'utilise depuis 4 ans fait sauter le courant après 20 ou 30 minutes de marche.
J'ai fait intervenir plusieurs techniciens qui n'ont pas résolu le problème ayant tous travaillé sur les cartes de l'unité intérieure, d'autres en rechargeant le gaz. Ils m'ont conseillé un régulateur de tension qui n'a pas résolu le problème.
Qui peut m'aider ?
Merci.
Mon Split de marque Westpool que j'utilise depuis 4 ans fait sauter le courant après 20 ou 30 minutes de marche.
J'ai fait intervenir plusieurs techniciens qui n'ont pas résolu le problème ayant tous travaillé sur les cartes de l'unité intérieure, d'autres en rechargeant le gaz. Ils m'ont conseillé un régulateur de tension qui n'a pas résolu le problème.
Qui peut m'aider ?
Merci.
11 février 2013 à 11:23
Dépannage Split Westpool 1
Problème split Westpool
Bonjour.
Pour cerner le problème, il nous faudrait les infos suivantes:
- Quelle est la puissance de la clim (en kW restitués).
- Quel est le modèle de l'unité extérieure? Est-ce un inverter ou pas ?
- Qu'est-ce qui disjoncte chez vous ? Le disjoncteur général, ou un disjoncteur qui protège l'appareil seul ?
- Le disjoncteur qui saute est réglé à combien d'ampères? (ou donné pour combien d'ampères ?)
- Il saute lors d'un démarrage du compresseur, ou en tournant (après qu'il ait tourné un certain temps)?
Cordialement, Dom.
Pour cerner le problème, il nous faudrait les infos suivantes:
- Quelle est la puissance de la clim (en kW restitués).
- Quel est le modèle de l'unité extérieure? Est-ce un inverter ou pas ?
- Qu'est-ce qui disjoncte chez vous ? Le disjoncteur général, ou un disjoncteur qui protège l'appareil seul ?
- Le disjoncteur qui saute est réglé à combien d'ampères? (ou donné pour combien d'ampères ?)
- Il saute lors d'un démarrage du compresseur, ou en tournant (après qu'il ait tourné un certain temps)?
Cordialement, Dom.
11 février 2013 à 14:05
Dépannage Split Westpool 2
Invité

Problème split Westpool
Invité

Bonsoir,
Essayez de changer votre disjoncteur. Cela arrive.
Essayez de changer votre disjoncteur. Cela arrive.
11 février 2013 à 19:54
Dépannage Split Westpool 3
Invité

Problème split Westpool
Invité

Bonjour.
J'ai un climatiseur armoire de marque Westpool qui refuse de se mettre en marche à chaque fois que je l'allume.
Il m'affiche tout le temps E6.
Malheureusement je n'ai pas la notice pour savoir de quelle panne il s'agit.
Au début j'avais soupçonné les cartes électroniques mais elles n'ont pas de problème vu que je les ai montées sur d'autres armoires où elles fonctionnaient normalement.
Tout ce que je sais est que la carte de l'unité intérieure refuse de fermer les contacts de ses relais
, j'ai cherché
partout mais je n'arrive pas à trouver la panne.
Quand j'ai forcé le compresseur (cp triphasé et bien sûr les phases sont bien au complet), le détendeur capillaire faisait un bruit de "ronflement" et il ne produisait pas du froid, seul le tuyau d'aspiration était froid
, je me suis dit que c'était sûrement dû soit à un manque de gaz, soit que le condenseur était trop sale vu que je n'ai aucun matériel pour vérifier la charge, j'ai nettoyé le condenseur qui franchement était trop sale !
Bon je referme le contact qui alimente le cp par forcing.
, le détendeur givre même avec mes 2 tuyaux et je ne peux toujours pas savoir si j'ai un manque de charge car le ventilateur de l'évaporateur n'a pas tourné donc le fluide revient au cp sans emmagasiner beaucoup de chaleur.
Et toujours E6 !!!!
Est-ce que quelqu'un pourrait me venir en aide ??? Merci.
J'ai un climatiseur armoire de marque Westpool qui refuse de se mettre en marche à chaque fois que je l'allume.
Il m'affiche tout le temps E6.
Malheureusement je n'ai pas la notice pour savoir de quelle panne il s'agit.
Au début j'avais soupçonné les cartes électroniques mais elles n'ont pas de problème vu que je les ai montées sur d'autres armoires où elles fonctionnaient normalement.
Tout ce que je sais est que la carte de l'unité intérieure refuse de fermer les contacts de ses relais


Quand j'ai forcé le compresseur (cp triphasé et bien sûr les phases sont bien au complet), le détendeur capillaire faisait un bruit de "ronflement" et il ne produisait pas du froid, seul le tuyau d'aspiration était froid

Bon je referme le contact qui alimente le cp par forcing.

Et toujours E6 !!!!
Est-ce que quelqu'un pourrait me venir en aide ??? Merci.
15 mai 2014 à 13:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 4. Conseils pour démonter roulement split Daikin
- N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
- 5. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
- N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
- 6. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
- N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
- 7. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
- N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 10. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite