Question dépannage climatisation : Problème température pompe à chaleur Mitsubishi

alefoot
Membre inscrit
alefoot
22 messages
Bonjour.

Sur un UI Mitsubishi MSZ-SF50VE les 2 voyants restent allumés alors que la température dans la pièce est 1 à 2 degrés au dessus de la demande.
J'ai eu énormément de problèmes sur la PAC jusqu'à ce qu'on me change plusieurs pièces en extension de garantie avant cet hiver. Le chauffage fonctionne mieux à part ce nouveau problème.
Pour éteindre le 2ème voyant, je descends ma demande à 16°, je suis à 18, 19 dans la pièce.
Le problème est que lorsque les 2 voyants s'allument la PAC tourne plus vite.
Merci de me donner votre ressenti.

17 février 2019 à 17:41
Réponse 1 forum climatisation bricovideo

Problème température pompe à chaleur Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Avec un peu plus d'explication.
Citation :
J'ai eu énormément de problèmes sur la PAC jusqu'à ce qu'on me change plusieurs pièces en extension de garantie avant cet hiver ?
Oui car l'hiver est fini. tongue
Citation :
Le chauffage fonctionne mieux à part ce nouveau problème.
Ce n'est peut-être pas un problème ?
La machine fonctionne peut-être correctement ?
Votre maison est peut-être bien isolée, et si votre machine date d'avant cette isolation du coup se retrouve trop puissante ?
Donnez-nous plus d’éléments. Merci.
18 février 2019 à 18:21
Réponse 2 forum climatisation bricovideo

Problème température pompe à chaleur Mitsubishi

alefoot
Membre inscrit
alefoot
22 messages
Bonjour,
Merci pour votre première réponse rapide.
Lorsque la T° ext arrive négative et que ma demande de T° int est de 19° les deux voyants s'allument, alors même que ma T° int est bien à 19°.
Normalement les deux voyants ne s'allument que lorsque la T° demandée est supérieure de 2° à la T° de la pièce.
Je dois baisser ma demande à 17° pour éteindre le 2ème voyant et la PAC fonctionne normalement pour une T° de 19°int. Lorsque la T°ext redevient positive, le cycle redevient normal, je redemande 19° pour avoir 19°.
J'espère que j'ai été assez clair. smile
Avant que l'on me change des pièces, le matin j'avais 16° pour une T° demandée de 19° évidement les 2 voyants étaient allumés.
La PAC s’arrêtait 3 fois par heure pendant plus de 10 minutes pour dégivrage.
Ça marche mieux maintenant, quand je me lève j'ai environ 18 ,5° (ma femme rouspète moins) biggrin mais comme je l'ai expliqué ci-dessus, je dois mettre la demande à 17° voir à 16° pour éteindre un des deux voyants quand même allumés.
Je n'ai rien changé en isolation depuis la pose de la PAC.
Bonne lecture.
Mes amitiés.
19 février 2019 à 09:14
Réponse 3 forum climatisation bricovideo

Problème température pompe à chaleur Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Peut-être que vous êtes trop pointilleux sur les mesures de température c'est une clim de confort, pas une salle informatique, il se peut aussi que l'air pulsé ne convient pas à votre épouse ?
Il va falloir adopter un système plus doux, vitesse de ventilation plus basse la 1 voire la 2, après pour l'histoire des voyants c'est normal, il s'allume pour la temporisation de chauffage, à partir du moment où il fait 18°C par ex dans votre pièce et que vous demandez 20°C il est clair que votre machine va démarrer afin de maintenir la température demandée, si vous faites joujou constamment avec la commande pour que le groupe extérieur ne démarre pas vous n'allez surement pas réaliser des économies, il vaux mieux combattre 2°C que 5°C.
La sonde va réguler donc la température demandée, et laissez faire, cela sera très bien.
Voilà je pense que votre machine fonctionne correctement.
19 février 2019 à 18:05
Réponse 4 forum climatisation bricovideo

Problème température pompe à chaleur Mitsubishi

alefoot
Membre inscrit
alefoot
22 messages
Bonjour,
Je vous remercie mais c'est l'inverse qui se passe.
Je veux juste comprendre pourquoi les 2 voyants s'allument lorsque j'ai 20 et que je demande 18, quant à la ventilation, elle est sur régule et elle ne gêne pas.
Je trouve que la clim fonctionne très bien à part ce petit problème, s'il en est, juste quand la température extérieure est négative.
Là où vous avez raison, c'est que j'ai tellement eu de problèmes, jusqu'à cette année, que j'en trouve où il n'y en a pas.
Cordialement.
20 février 2019 à 08:46
Réponse 5 forum climatisation bricovideo

Problème température pompe à chaleur Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Franchement j'ai du mal à tout comprendre, je suis entrain de me mélanger les crayons.
Ce qui m’inquiète est qu'il y a un voyant qui s'allume régulièrement, ne serait-ce pas la séquence de dégivrage ?
Ce qu'il faudrait pour essayer de mieux comprendre et, ce qui vous dérange, est donc ce voyant !
Serait de mettre votre clim à fond en mode chauffage, en vitesse maxi et température maxi, au bout de 20/30 minutes et en fonction de vos moyens, nous donner la température de soufflage, c'est à dire en sortie du volet de soufflage de la clim.
Il faut dire que vous demandez une température basse chez vous 18°C la nuit OK mais en journée 20°C c'est peu ????
A moins que vous ayez une activité intensive, et si vous avez des enfants, ils seront tout le temps malade car la différence entre 1.20 m et le sol est entre 4/5°C en moins ?
Donc 20°C à votre hauteur et au sol 15/16°C.
20 février 2019 à 18:29
Réponse 6 forum climatisation bricovideo

Problème température pompe à chaleur Mitsubishi

alefoot
Membre inscrit
alefoot
22 messages
Bonjour.
Je suis désolé de vous embrouiller, mon chauffage fonctionne très bien depuis la dernière intervention, je me suis empressé de le dire à mon installateur et de le remercier.
Je m'adresse à ce forum juste pour savoir pourquoi, contrairement à ce qui est indiqué dans le manuel Mitsubishi.
Les deux voyants s'allument au lieu de un seul, alors que la température intérieur est supérieure à la température demandée.
Et je ne veux plu déranger mon installateur. Si je n'ai pas de réponse ce n'est pas grave,
Pour info, je tourne avec une température intérieur de 20° environ.
Et comme vous m'avez dit, je ne veux pas trouver de problème là où il n'y en a plus.
Cordialement.
21 février 2019 à 08:30
Réponse 7 forum climatisation bricovideo

Problème température pompe à chaleur Mitsubishi

Hugo76
Membre inscrit
Hugo76
132 messages
Bonsoir,
sur une Mitsubishi les 2 leds allumés signifient 2 choses :
- soit la clim est en marche pour atteindre la consigne.
- Soit elle est en cycle de dégivrage.

Peut-être votre installation est surdimensionnée (c'est un monosplit de 6000W en chaud) auquel cas parfois le split se met en marche pour dégager le trop plein de chaleur dans son échangeur. A part cela je ne vois rien d'anormal.

Essayez de mettre en mode température "AUTO" signe circulation 4 flèches (pas en mode chaud "Soleil") et voir si cela vous convient mieux.
21 février 2019 à 22:26
Réponse 8 forum climatisation bricovideo

Problème température pompe à chaleur Mitsubishi

alefoot
Membre inscrit
alefoot
22 messages
Bonjour Hugo76,
Merci pour votre intervention.
Comme je l'ai dit, je ne me plains pas de la température intérieure, que j'arrive à avoir et l'installation n'est pas surdimensionnée.
Je veux avoir un avis : lorsque la température extérieure est négative, la demande en position auto, les deux voyants restent allumés toute la nuit, même sans être en dégivrage et en ayant la température intérieure supérieure à la demande.
Pour info supplémentaire, la température prise à hauteur d'homme de 20°, j'ai fait l'essai de baisser la demande à 17° voir 16° pour éteindre le 2ème voyant.
Cordialement.
22 février 2019 à 08:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 2. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 3. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 4. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
    N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
  • 5. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 7. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 8. Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
    N°2481 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-5A100VA avec 5 splits, et je n'arrive pas à bien chauffer, la température de soufflage semble très basse. Pouvez-vous m'aider ? Cordialement. F
  • 9. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 10. Problème pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3123 : Bonjour à tous. Après 5 années de bon et loyaux services, l'unité extérieure SCM60ZG-S s'est arrêtée de fonctionner. Les unités intérieures, via les voyants run et timer, m'indiquent en auto diagnostic, qu'il y a...
>>> Résultats suivants pour : Problème température pompe à chaleur Mitsubishi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage climatisationcapacimetre mesure des capacitesevacuation climatisation conduit depannage clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite