Question Forum Climatisation : Problème unités clim Mitsubishi MXZ-3C68VA

jtsfab
Membre inscrit
jtsfab
2 messages
Bonjour,

J'ai une clim Mitsubishi modèle MXZ-3C68VA avec 3 unités pour chaque chambre.
Mon problème est qu'elle ne fait du froid que quand je mets les 3 clim en même temps.
En ne faisant fonctionner qu'une unité, pas de froid, juste du vent.
Mais si je veux du chaud pour une unité cela fonctionne.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
02 juillet 2018 à 22:39
Réponse 1 du forum climatisation

Problème unités clim Mitsubishi MXZ-3C68VA

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.

Si il n'y a aucun code défaut alors.
Vous devez avoir deux UI qui sont probablement inversées au niveau du câblage (sur le groupe).
Mettez en route une seule UI puis les deux autres à l'arrêt, vous ouvrez les caches et enlevez les filtres.
Celle (des deux à l'arrêt )qui se met à givrée c'est celle-ci qu'il faudra inversé avec celle qui a été mise en route.
Mais attention, il faut les tester une par une et les repérer car je crains que les 3 ne soit inversées.
En mode chaud cela peut être trompeur car toutes les UIs reçoivent du fluide chaud, donc même si inversion y a il est difficilement décelable par un œil non avertis.
Cordialement.
02 juillet 2018 à 23:33
Réponse 2 du forum climatisation

Problème unités clim Mitsubishi MXZ-3C68VA

jtsfab
Membre inscrit
jtsfab
2 messages
Bonjour Adelclim ,

Merci pour votre réactivité !
Je vais regarder a cela, et tester suivant vos indications.
Cordialement.


03 juillet 2018 à 07:26
Réponse 3 du forum climatisation

Problème unités clim Mitsubishi MXZ-3C68VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Du mème avis que adelclim.
Si ce n'est que ça tant mieux sinon inversion de tubes, là c'est plus compliqué.
03 juillet 2018 à 16:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 3. Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes
    N°5053 : Bonjour, Les 3 cartes de ma clim ont été changées mais la clim s’arrête au bout de quelque minutes voire quelques secondes. Merci de votre aide.
  • 4. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 5. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 6. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
    N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
  • 7. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
    N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
  • 8. Régulation PAC air-air Mitsubishi
    N°4486 : Bonjour. J'aimerai avoir l'avis d'autres utilisateurs au sujet de la régulation des PAC Mitsubishi. Je dispose de 2 UE : Mitsubishi MXZ-8A140VA et MXZ-5A100VA La première est connectée à 4 UI et régule correctement :...
  • 9. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
    N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
  • 10. Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi
    N°4491 : Bonjour, Je gère mes 7 UI (3UE) depuis 2006 avec leur télécommande individuelle et cela devient un peu contraignant, j’aimerais savoir s'il existe une programmation, hebdomadaire ou mensuelle, d'UI ou d'UE qui soit...
>>> Résultats suivants pour : Problème unités clim Mitsubishi MXZ-3C68VA >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideodepannage climatisationpanne carte electronique unite exterieure 02bricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite