Question dépannage climatiseur : Fonctionnement par accoup ventilateur groupe extérieur
Bonjour.
J'ai un groupe extérieur de marque Atlantic Fujitsu, modèle AOYR12LGC
Le ventilateur fonctionne par moment par alternance.
Au démarrage de la clim cela fonctionne correctement et après 1 h ou 2 H, le ventilateur ralentit et redémarre par alternance.
Le problème vient-il du motoventilateur ?
Merci pour vos conseils.
J'ai un groupe extérieur de marque Atlantic Fujitsu, modèle AOYR12LGC
Le ventilateur fonctionne par moment par alternance.
Au démarrage de la clim cela fonctionne correctement et après 1 h ou 2 H, le ventilateur ralentit et redémarre par alternance.
Le problème vient-il du motoventilateur ?
Merci pour vos conseils.
06 août 2019 à 08:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement par accoup ventilateur groupe extérieur
Bonjour.
Votre ventilo inclut un moteur à haute tension continue, conçu pour tourner à la vitesse la plus appropriée suivant les circonstances. Quand vous mettez en route la clim, il y a un écart important entre consigne et température de la pièce, et la clim donne une bonne puissance. Quand cet écart s'amenuise, la clim réduit sa puissance pour atteindre un niveau de croisière, en baissant la vitesse du compresseur, et aussi celle du ventilo extérieur. Bref, fonctionnement normal.
Cordialement, Dom.
Votre ventilo inclut un moteur à haute tension continue, conçu pour tourner à la vitesse la plus appropriée suivant les circonstances. Quand vous mettez en route la clim, il y a un écart important entre consigne et température de la pièce, et la clim donne une bonne puissance. Quand cet écart s'amenuise, la clim réduit sa puissance pour atteindre un niveau de croisière, en baissant la vitesse du compresseur, et aussi celle du ventilo extérieur. Bref, fonctionnement normal.
Cordialement, Dom.
06 août 2019 à 11:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement par accoup ventilateur groupe extérieur
Bonjour.
Merci de votre réponse, ci-dessus mais j'ai deux équipements similaires.
Pour moi le fonctionnement en alternance du moto-ventilateur extérieur n'est pas un fonctionnement normal.
La rotation doit être régulière, sur cet équipement l'on ne devrait pas passe de 10 tours minutes à 1500 trm/n (ou variation de la tension continu).
J'ai pas trouvé le schéma électrique.
Et cela cinq ou six fois par minute.
Certains me parlent de détecteur de température ?
Merci de votre réponse, ci-dessus mais j'ai deux équipements similaires.
Pour moi le fonctionnement en alternance du moto-ventilateur extérieur n'est pas un fonctionnement normal.
La rotation doit être régulière, sur cet équipement l'on ne devrait pas passe de 10 tours minutes à 1500 trm/n (ou variation de la tension continu).
J'ai pas trouvé le schéma électrique.
Et cela cinq ou six fois par minute.
Certains me parlent de détecteur de température ?
06 août 2019 à 13:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Fonctionnement par accoup ventilateur groupe extérieur
Invité

Bonjour.
J'ai un climatiseur Bosch RKM13001/3 Type REKM 360 et le ventilo du bloc extérieur ne fonctionne plus, en plus la lampe rouge ne s'allume plus.
Savez-vous me dire la pièce que je dois remplacer, je vous remercie d'avance.
J'ai un climatiseur Bosch RKM13001/3 Type REKM 360 et le ventilo du bloc extérieur ne fonctionne plus, en plus la lampe rouge ne s'allume plus.
Savez-vous me dire la pièce que je dois remplacer, je vous remercie d'avance.
07 août 2019 à 11:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement par accoup ventilateur groupe extérieur
Bonjour.
Invité posez votre question dans un autre post. Afin de ne polluer cette question et pour mieux vous répondre. Merci.
Invité posez votre question dans un autre post. Afin de ne polluer cette question et pour mieux vous répondre. Merci.
07 août 2019 à 20:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement par accoup ventilateur groupe extérieur
Bonjour.
Alors pour les sondes oui, il y a celle extérieure, et celle qui sur la sortie condenseur, ligne liquide.
Les deux combinées vont donner des infos pour la régulation INVERTER du ventilo condenseur. Donc suivant ces données, ce ventilo va tourner plus ou moins vite. Si le ventilo tourne par accoups ou en saccadé si on se comprend bien, non ce n'est pas normal, par contre s'il tourne rapidement puis de moins en moins vite, vice versa etc. Là c'est bon.
Il se pourrait que ce soit un signe de dysfonctionnement d'une des sondes voire les 2, donc à contrôler.
Si tout est OK, le moteur ? Mais là il faudrait vraiment que vos explications soient claires.
Alors pour les sondes oui, il y a celle extérieure, et celle qui sur la sortie condenseur, ligne liquide.
Les deux combinées vont donner des infos pour la régulation INVERTER du ventilo condenseur. Donc suivant ces données, ce ventilo va tourner plus ou moins vite. Si le ventilo tourne par accoups ou en saccadé si on se comprend bien, non ce n'est pas normal, par contre s'il tourne rapidement puis de moins en moins vite, vice versa etc. Là c'est bon.
Il se pourrait que ce soit un signe de dysfonctionnement d'une des sondes voire les 2, donc à contrôler.
Si tout est OK, le moteur ? Mais là il faudrait vraiment que vos explications soient claires.
07 août 2019 à 20:33
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement par accoup ventilateur groupe extérieur
Bonjour.
Attention : ne jamais enlever ou remettre le câble du moteur avec la machine sous tension, risque élevé de griller le moteur. Attendre 1 ou 2 minutes après la coupure du courant.
Attention : ne jamais enlever ou remettre le câble du moteur avec la machine sous tension, risque élevé de griller le moteur. Attendre 1 ou 2 minutes après la coupure du courant.
08 août 2019 à 08:13
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement par accoup ventilateur groupe extérieur
Bonjour.
Comment peut-on contrôler les sondes et sur le plan électrique ?
Où les trouve-t-on sur la clim AOYR12LGC de Atlantic ?
Comment peut-on contrôler les sondes et sur le plan électrique ?
Où les trouve-t-on sur la clim AOYR12LGC de Atlantic ?
08 août 2019 à 14:58
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement par accoup ventilateur groupe extérieur
Si vous avez un schéma électrique nous le faire parvenir, et nous donnerons la marche à suivre.
Normalement il doit se trouver sous le capot du dessus de votre UE (?).
Normalement il doit se trouver sous le capot du dessus de votre UE (?).
09 août 2019 à 22:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 2. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 3. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 6. Problème fonctionnement clim RSW 97R +ROW-97 R
- N°2311 : Bonjour. Sur ma clim FUJI RSW 97R +ROW-97 R le groupe extérieur fonctionne en permanence, split à l'arrêt. Autrement fonctionnement OK en froid ou chauffage. Quel peut être le problème ? Merci.
- 7. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 8. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. Compatibilité split et groupe extérieur SAP-CRV126EHE SANYO
- N°3220 : Bonjour à tous, J'ai déjà parcouru plusieurs sujets sur le forum aussi passionnants qu’instructifs, c'est génial. J'ai à mon tour plusieurs questions sur le fonctionnement des climatiseurs réversibles, plus précisément...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite