Question Dépannage Forum Climatisation : Problème ventilateur UE Hitachi RAC-35FX8

gaume
Membre inscrit
gaume
5 messages
Bonjour à tous.

Tout d'abord merci aux membres de ce forum grâce à qui j'ai déjà pu dépanner 1 de mes 2 unités extérieures.

Me voilà avec un problème sur ma seconde Unité extérieure Hitachi RAC-35FX8.
J'ai voulu mettre en route ma clim le week-end dernier à cause des fortes chaleurs.
Et mon unité intérieure s'est mise à clignoter 4 fois au niveau du voyant de l'horloge, qui veut donc dire d'aller voir l'état de la led LD301 sur l'unité extérieure.

Celle-ci clignote 12 fois donc selon les codes d'erreur (indiqué sur le capot) cela veut dire qu'il y a un problème avec le ventilateur qui ne tourne pas comme attendu.

Effectivement à la mise en route de l'UI j’entends bien le compresseur se lancer et j'imagine que le ventilateur doit également tourner en même temps mais il ne tourne pas et le compresseur s'arrête.
J'entends le compresseur tenter de se lancer à plusieurs reprises (à intervalle régulier de 5 minutes environ) mais il se coupe puisque le ventilateur ne tourne pas.

J'aimerai diagnostiquer si le problème vient du moteur du ventilateur qui serait HS ou si c'est un problème d'alimentation du moteur.
Visuellement je ne vois pas de fusible grillé ou de composant ayant pu surchauffer sur la carte d'alimentation de l'UI (je n'ai pas tester les composants).
Le ventilateur tourne librement lorsque je tourne à la main.
Ma question est donc comment puis-je tester avec un voltmètre que le moteur du ventilateur est bien alimenté ?
Merci.
23 juin 2022 à 13:14
Réponse 1 forum climatisation-climatiseur

Problème ventilateur UE Hitachi RAC-35FX8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 039 messages
Bonjour.

Normalement il y a un fusible 2A pour le ventilo. Attention à ne jamais brancher ou débrancher un câble de ventilo avec la machine sous tension, ça grille le moteur.

Le connecteur a 7 positions dont les 2 et 3 sont vides. 4 est le 0V. Entre 1 et 4, plus de 300 VDC, entre 5 et 4, 15 VDC.
23 juin 2022 à 18:11
Réponse 2 forum climatisation-climatiseur

Problème ventilateur UE Hitachi RAC-35FX8

gaume
Membre inscrit
gaume
5 messages
Bonjour Dom merci pour votre réponse rapide.

J'ai enfin pu diagnostiqué mon unité extérieur.
J'ai bien mesuré les tensions comme vous m'avez indiqué. J'ai bien les bonne tensions.

Je me suis donc lancer dans le démontage du bloc moteur du ventilateur et je me suis aperçu que le fil rouge était sectionné d'où le fait que le bloc moteur ne fonctionne plus.
Je ne sais pas si je peux tenter de réparer ce câble coupé ou si il vaut mieux repartir sur un bloc neuf.

En tout cas merci beaucoup dom une fois de plus.
Vous souhaitant de bonnes vacances.
07 août 2022 à 15:02
Réponse 3 forum climatisation-climatiseur

Problème ventilateur UE Hitachi RAC-35FX8

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
07 août 2022 à 16:19
Réponse 4 forum climatisation-climatiseur

Problème ventilateur UE Hitachi RAC-35FX8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 039 messages
Bonjour.

Étonnant ce fil coupé... Qu'est-ce qui a bien pu causer cette coupure? Si c'est un frottement sur la tôle, le fusible du ventilo (sur la carte) aurait dû dégager, voire le disjoncteur tomber. Une photo de l'endroit?...

Ce serait dommage de racheter un moteur si le fil est juste coupé. A la remise sous tension vous verrez bien s'il remarche ou non. Vous pouvez mettre un domino ou faire une soudure (protégée), au choix.

Cordialement, Dom.
07 août 2022 à 17:55
Réponse 5 forum climatisation-climatiseur

Problème ventilateur UE Hitachi RAC-35FX8

gaume
Membre inscrit
gaume
5 messages
J'ai tenté avec un domino le ventilateur est réparti !
Je l'ai laisser tourner l'après midi ça a tenu.

C'est vraiment étrange en effet et cela ne devait pas être d'aujourd'hui car il y avait carrément une formation de verre de gris sur le cuivre ou le câble était sectionné. Vraiment bizarre.... En tout cas merci et désolé je n'ai pas pensé à faire une photo mais pour moi aucun frottement possible avec de la tôle à cet endroit.
Au cas où j'ai tout de même renforcé avec chatterton. Là à part éventuellement un rongeur je ne vois pas comment cela a pu arriver.

En tout cas merci beaucoup de votre aide !
Bonne soirée à vous !
07 août 2022 à 21:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 2. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 3. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
    N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
  • 4. Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
    N°8956 : Bonjour. Pour résumer ma précédente question, ma console ne s'allume plus après coupure de courant malgré son alimentation en 35 volts., mais j’entends tourner le ventilo, et la carte émet un bruit de tac tac...
  • 5. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 6. Problème unité extérieure clim Hitachi RAC-50YH7
    N°2729 : Bonsoir à tous ! J'ai un problème avec l'unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-50YH7 Depuis quelques jours, lorsque le ventilateur se lance, il tourne quelques secondes en faisant du bruit (type "clang") qui s'accélère...
  • 7. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 8. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 9. Panne clim Hitachi RAS-35WX8 problème rotations moteur de ventilateur
    N°9669 : Bonjour. Je viens de changer la carte de l'unité intérieure Hitachi RAS-35WX8 qui ne fonctionnait plus depuis une coupure EDF au mois de juillet dernier. Il n'y avait plus aucun voyant qui fonctionnait. Maintenant les voyants...
  • 10. UE Hitachi RAC35 LD301 12 clignotements
    N°8433 : Bonjour. J'ai un souci avec mon UE Hitachi RAC35 LD301 qui clignote 12 fois. Il n'y a pas de fusible HS sur la carte de commande et l'axe du ventilateur est libre. J'ai un doute entre la carte de commande et le ventilateur : y...
>>> Résultats suivants pour : Problème ventilateur UE Hitachi RAC-35FX8 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideopanne carte electronique unite exterieure 05bricolage videopassage tuyau evacuation air 1



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales