Bonjour à tous,
Quelqu’un peut-il m'expliquer la différence entre un Split et une corniche ?
Merci d’avance.
C'est vrai que je ne vois pas trop de différence entre les deux !!
Cordialement. cathars
Quelqu’un peut-il m'expliquer la différence entre un Split et une corniche ?
Merci d’avance.
C'est vrai que je ne vois pas trop de différence entre les deux !!

Cordialement. cathars
28 janvier 2015 à 09:49

Bonsoir à tous,
Pour moi aussi pas de souci, les tests sur 30 degrés à fond pendant 15 minutes avec 3 degrés extérieur je suis arrivé à 49.9 degrés en sortie du Split avec une reprise de 24 degrés au dessus du Split donc un delta de 25.9 degrés.
Pour un modèle Altech mono Split de 5.10 kW et 5 m de tubes cuivre.
Pour le dégivrage 7 minutes puis reprise à plein régime pendant 5 minutes, puis arrêt de 3.50 minutes car bien souvent la température à ce moment là dépasse à la reprise la température maxi de coupure pour la consigne donnée (exemple pour 19 de consigne à la reprise à 24.2 à 24.3 degrés la clim se coupe), puis cela repart pendant 55 à 65 minutes de cycle.
Si je ne dépasse pas le température de coupure la clim peut fonctionner pendant 3 à 4 heures voire 5 heures à petite vitesse, mais cela toujours avec une température extérieure supérieure de 4 à 5 degrés et une hygrométrie inférieure à 70 % !!
Car comme toutes les clims les climats froids et humides augmentent le cycle des dégivrages !!
Cordialement.
cathars
Pour moi aussi pas de souci, les tests sur 30 degrés à fond pendant 15 minutes avec 3 degrés extérieur je suis arrivé à 49.9 degrés en sortie du Split avec une reprise de 24 degrés au dessus du Split donc un delta de 25.9 degrés.
Pour un modèle Altech mono Split de 5.10 kW et 5 m de tubes cuivre.
Pour le dégivrage 7 minutes puis reprise à plein régime pendant 5 minutes, puis arrêt de 3.50 minutes car bien souvent la température à ce moment là dépasse à la reprise la température maxi de coupure pour la consigne donnée (exemple pour 19 de consigne à la reprise à 24.2 à 24.3 degrés la clim se coupe), puis cela repart pendant 55 à 65 minutes de cycle.
Si je ne dépasse pas le température de coupure la clim peut fonctionner pendant 3 à 4 heures voire 5 heures à petite vitesse, mais cela toujours avec une température extérieure supérieure de 4 à 5 degrés et une hygrométrie inférieure à 70 % !!
Car comme toutes les clims les climats froids et humides augmentent le cycle des dégivrages !!
Cordialement.
cathars
24 janvier 2015 à 20:59

Bonsoir à tous,
R 3.2 dans les murs et R 6 dans les combles c'est très bien isolé, je crois que c'est la résistance thermique ?
J'ai moi-même 35 cm de ouate de cellulose qui corresponde à une résistance de R7.
Cordialement.
Cathars
R 3.2 dans les murs et R 6 dans les combles c'est très bien isolé, je crois que c'est la résistance thermique ?
J'ai moi-même 35 cm de ouate de cellulose qui corresponde à une résistance de R7.
Cordialement.
Cathars
23 janvier 2015 à 22:18

Bonjour à tous (pour plus de documentation).
Pour la société Fujitsu fondée au Japon en 1935, et qui fait de la climatisation depuis 1962 en coopération avec Siemens et Atlantic !!
En 2012 crée un joint-venture avec Toshiba et Carrier pour la création de et la fabrication en Thaïlande de compresseur jumeaux dc twin inverter partenaire de GÉNÉRAL fondé EN 1966 donc Fujitsu Général les sous marques de Fujitsu sont Hiyasu.
Général fait partie de la multinational Euro Fred groupe fondé en 1966 avec 12 entreprises France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Portugal, et Irlande !
Cordialement.
Cathars
Pour la société Fujitsu fondée au Japon en 1935, et qui fait de la climatisation depuis 1962 en coopération avec Siemens et Atlantic !!
En 2012 crée un joint-venture avec Toshiba et Carrier pour la création de et la fabrication en Thaïlande de compresseur jumeaux dc twin inverter partenaire de GÉNÉRAL fondé EN 1966 donc Fujitsu Général les sous marques de Fujitsu sont Hiyasu.
Général fait partie de la multinational Euro Fred groupe fondé en 1966 avec 12 entreprises France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Portugal, et Irlande !
Cordialement.
Cathars
20 janvier 2015 à 06:36

La société française Eurofred Groupe SAS fait partie de la multinationale Eurofred Group, fondée en 1966 et formée actuellement de 12 entreprises situées en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Irlande.
Le groupe est le partenaire en Europe du fabricant japonais de climatisation Fujitsu Général Ltd.
La clé de son succès et de son expansion continue, a été l’intérêt qu’il porte à connaître les besoins de ses clients et à essayer de les satisfaire, grâce à la grande qualité de ses produits, son élevé niveau de service et, surtout grâce à son capital humain.
Compromis de Qualité et avec l’Environnement.
Le compromis envers l'environnement se manifeste par l'intérêt et l'effort réalisé pour réduire la consommation d'énergie, que ce soit dans nos locaux de Cervelló, avec un système qui régule l'incidence de l'énergie solaire à l'intérieur de l'usine en fonction de ses conditions d'illumination et de température, qu'avec les produits que nous commercialisons.
Eurofred Groupe est parvenu à atteindre le meilleur rendement énergétique du marché (énergie consommée / énergie obtenue) et les niveaux sonores les plus bas.
Voilà ce que j'ai trouvé comme renseignement Adel.
Cordialement.
Cathars
P. S. : cela fait toujours plaisir de vous lire ainsi que PL et Dom-Aom.
Le groupe est le partenaire en Europe du fabricant japonais de climatisation Fujitsu Général Ltd.
La clé de son succès et de son expansion continue, a été l’intérêt qu’il porte à connaître les besoins de ses clients et à essayer de les satisfaire, grâce à la grande qualité de ses produits, son élevé niveau de service et, surtout grâce à son capital humain.
Compromis de Qualité et avec l’Environnement.
Le compromis envers l'environnement se manifeste par l'intérêt et l'effort réalisé pour réduire la consommation d'énergie, que ce soit dans nos locaux de Cervelló, avec un système qui régule l'incidence de l'énergie solaire à l'intérieur de l'usine en fonction de ses conditions d'illumination et de température, qu'avec les produits que nous commercialisons.
Eurofred Groupe est parvenu à atteindre le meilleur rendement énergétique du marché (énergie consommée / énergie obtenue) et les niveaux sonores les plus bas.
Voilà ce que j'ai trouvé comme renseignement Adel.

Cordialement.
Cathars
P. S. : cela fait toujours plaisir de vous lire ainsi que PL et Dom-Aom.

19 janvier 2015 à 22:05

Bonjour à tous,
La marque Général c'est tout simplement du Fujitsu ! Sous le nom de Général Fujitsu le même produit que Atlantic Fujitsu, équipé comme dit Adel de compresseur twin rotatif inverter.
Cordialement.
Cathars
La marque Général c'est tout simplement du Fujitsu ! Sous le nom de Général Fujitsu le même produit que Atlantic Fujitsu, équipé comme dit Adel de compresseur twin rotatif inverter.
Cordialement.
Cathars
18 janvier 2015 à 11:19

Bonsoir,
La distance de l'unité extérieure par rapport au mur est de combien ?? Sur la photo on ne réalise pas !!
Mais peut-être que cela n'a rien à voir ??
Pour voir s'il y a une différence de fonctionnement (mettre en HEAT) pour voir si une position de branchement ne serait pas inversée ??
Pouvez-vous affirmer que la vanne s’inverse ?? Ou bien que la consigne de la pièce est rapidement atteinte et que l'arrêt du compresseur fait que le Split souffle un air ambiant plus frais avant de reprendre un cycle normal ??
Cordialement.
Cathars
La distance de l'unité extérieure par rapport au mur est de combien ?? Sur la photo on ne réalise pas !!
Mais peut-être que cela n'a rien à voir ??
Pour voir s'il y a une différence de fonctionnement (mettre en HEAT) pour voir si une position de branchement ne serait pas inversée ??
Pouvez-vous affirmer que la vanne s’inverse ?? Ou bien que la consigne de la pièce est rapidement atteinte et que l'arrêt du compresseur fait que le Split souffle un air ambiant plus frais avant de reprendre un cycle normal ??
Cordialement.
Cathars
16 janvier 2015 à 21:21

Bonsoir à tous,
Je rappelle que pour information, GREE-électrique et Daikin ont fait un joint-venture en 2008 pour la fabrication de System de climatisation en commun.
Ils sont moins connus en Europe, mais bien plus connus en Afrique, en Amérique de sud et en Asie !!
Cordialement.
Cathars
Je rappelle que pour information, GREE-électrique et Daikin ont fait un joint-venture en 2008 pour la fabrication de System de climatisation en commun.
Ils sont moins connus en Europe, mais bien plus connus en Afrique, en Amérique de sud et en Asie !!
Cordialement.
Cathars
10 janvier 2015 à 23:46

Bonjour à tous,
Je vois que le compresseur est bien calfeutré, et les tubes cuivre bien soudés !!
Gage d'une bonne fabrication !!
Cordialement. cathars
Je vois que le compresseur est bien calfeutré, et les tubes cuivre bien soudés !!
Gage d'une bonne fabrication !!

Cordialement. cathars
10 janvier 2015 à 07:56

Bonjour à tous,
Pour un lycéen, vous vous débrouillez très bien, je suis moins expert en bricolage que vous, et je dirai même que c'est plutôt de la passion !!
Pour la clim et bien le givre avec les températures négatives extérieures et de plus une humidité supérieure à 75 % c'est un peu normal !!
Cordialement. cathars
Pour un lycéen, vous vous débrouillez très bien, je suis moins expert en bricolage que vous, et je dirai même que c'est plutôt de la passion !!

Pour la clim et bien le givre avec les températures négatives extérieures et de plus une humidité supérieure à 75 % c'est un peu normal !!
Cordialement. cathars
04 janvier 2015 à 10:16

Bonsoir à tous,
Le plus problématique de tous les cas, c'est d’être en bordure de mer, avec une hygrométrie qui descend rarement en dessous de 80 %.
J'ai pu observer que les seuls moments où ma clim ne givre pas c'est avec des hygrométries en dessous de 75 %.
Exemple dans la soirée du 29 /12/ 2014 la température extérieure était de 2.1 degrés à - 0.5 sous abri, avec une consigne de 19 et pour une température intérieure de 20.5 degrés ma clim a fait un cycle de 300 minutes sans dégivrage ! En fonctionnant tranquillement.
Pour de ce qui est ce matin avec une température extérieure de - 1.3 à - 2 degrés et une hygrométrie extérieure de 85 % de moyenne, ma clim me faisait un dégivrage toutes les 65 à 80 minutes !! Voilà.
Je commence à comprendre un peu le fonctionnement, car je fais 50 à 60 relevés par jour avec les relevés de température de reprises et soufflage du Split ainsi que l'humidité extérieure mon dégivrage a une durée de 10 minutes en moyenne.
Cordialement. cathars
Le plus problématique de tous les cas, c'est d’être en bordure de mer, avec une hygrométrie qui descend rarement en dessous de 80 %.
J'ai pu observer que les seuls moments où ma clim ne givre pas c'est avec des hygrométries en dessous de 75 %.
Exemple dans la soirée du 29 /12/ 2014 la température extérieure était de 2.1 degrés à - 0.5 sous abri, avec une consigne de 19 et pour une température intérieure de 20.5 degrés ma clim a fait un cycle de 300 minutes sans dégivrage ! En fonctionnant tranquillement.
Pour de ce qui est ce matin avec une température extérieure de - 1.3 à - 2 degrés et une hygrométrie extérieure de 85 % de moyenne, ma clim me faisait un dégivrage toutes les 65 à 80 minutes !! Voilà.
Je commence à comprendre un peu le fonctionnement, car je fais 50 à 60 relevés par jour avec les relevés de température de reprises et soufflage du Split ainsi que l'humidité extérieure mon dégivrage a une durée de 10 minutes en moyenne.
Cordialement. cathars
02 janvier 2015 à 17:17

Bonjour à tous,
Et bien tant mieux pour la satisfaction de ce qui utilise les clims Zibro, pour un bon fonctionnement, l'installation dans les règles de l'art, et le bon dimensionnement, apporte une part importante de la bonne tenue dans le temps de votre climatisation !!
Cordialement. cathars
Et bien tant mieux pour la satisfaction de ce qui utilise les clims Zibro, pour un bon fonctionnement, l'installation dans les règles de l'art, et le bon dimensionnement, apporte une part importante de la bonne tenue dans le temps de votre climatisation !!

Cordialement. cathars
02 janvier 2015 à 16:26

Bonjour à tous,
Je viens vous souhaiter une bonne et heureuse année plein de santé et d'argent... heu faut peut-être pas trop rêver mais bon. Pourquoi pas !!
Cordialement. cathars
Je viens vous souhaiter une bonne et heureuse année plein de santé et d'argent... heu faut peut-être pas trop rêver mais bon. Pourquoi pas !!

Cordialement. cathars
01 janvier 2015 à 13:32

Bonjour à tous, et comme PL, je tiens à vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël ainsi qu'un bon réveillon à tous, pour tous ceux qui donnent de leur temps et usent de beaucoup de patience, et aussi à vous les modérateurs qui sont indispensables à la bonne marche du forum. 
Cordialement. cathars

Cordialement. cathars

22 décembre 2014 à 15:31

Bonjour à tous,
Hisense une des 7 principales marque chinoise.
Éteindre au compteur pendant 1 heure pour une réinitialisation du Système !! Quelquefois cela fonctionne.
Cordialement. cathars
Hisense une des 7 principales marque chinoise.
Éteindre au compteur pendant 1 heure pour une réinitialisation du Système !! Quelquefois cela fonctionne.
Cordialement. cathars
17 décembre 2014 à 16:14

Bonsoir,
Pour les filtres du Split cela sert à ce que les poussières ne viennent pas encombrer l'échangeur !
Demandez lui de vous les redonner, car pour le nettoyage c'est beaucoup mieux et c'est fait pour cela !!
L'eau qui coule sous l'unité extérieure c'est normal, comme l'on dit les collègues les condensats de l’échangeur extérieur doivent bien partir quelque part !!
Personnellement je préfère les voir partir sur la terrasse au moins je sais que ce n'est pas bouché !
Cordialement. cathars
Pour les filtres du Split cela sert à ce que les poussières ne viennent pas encombrer l'échangeur !
Demandez lui de vous les redonner, car pour le nettoyage c'est beaucoup mieux et c'est fait pour cela !!
L'eau qui coule sous l'unité extérieure c'est normal, comme l'on dit les collègues les condensats de l’échangeur extérieur doivent bien partir quelque part !!
Personnellement je préfère les voir partir sur la terrasse au moins je sais que ce n'est pas bouché !
Cordialement. cathars
14 décembre 2014 à 01:08

Bonjour à tous,
Et merci à Dom-Aom pour sa réponse qui me réconforte dans mon idée !!
Je vous donne un petit tuyau pour le nettoyage des circuits imprimés, relais, micro contact, des cosses, il permet de dégraisser, dépoussière, et décharbonne, sans laisser le moindre film résiduel !!
Un très bon produit, le SRB 2000, peut-être que Dom-Aom connait le sous le nom de solvant diélectrique, conseillé pour les circuits Électronique et téléphonique !! (un produit neutre).
Cordialement. cathars
Et merci à Dom-Aom pour sa réponse qui me réconforte dans mon idée !!
Je vous donne un petit tuyau pour le nettoyage des circuits imprimés, relais, micro contact, des cosses, il permet de dégraisser, dépoussière, et décharbonne, sans laisser le moindre film résiduel !!
Un très bon produit, le SRB 2000, peut-être que Dom-Aom connait le sous le nom de solvant diélectrique, conseillé pour les circuits Électronique et téléphonique !! (un produit neutre).

Cordialement. cathars
13 décembre 2014 à 13:45

Bonsoir à tous,
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il faut appuyer sur la carte du circuit imprimé pour que l’ensemble fonctionne !
Ce qui me ferait penser à un faux contact au niveau du circuit imprimée !! Dom-Aom pourrait donner son avis !
Maintenant je ne suis pas pro, mais quand on touche la carte pour que cela fonctionne, je ne vois qu'un faux contact ???
Et je suis nul en Électronique, donc pas de grand secours, désolé.
Bon courage quand même.
Cordialement. cathars
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il faut appuyer sur la carte du circuit imprimé pour que l’ensemble fonctionne !
Ce qui me ferait penser à un faux contact au niveau du circuit imprimée !! Dom-Aom pourrait donner son avis !
Maintenant je ne suis pas pro, mais quand on touche la carte pour que cela fonctionne, je ne vois qu'un faux contact ???
Et je suis nul en Électronique, donc pas de grand secours, désolé.
Bon courage quand même.
Cordialement. cathars
12 décembre 2014 à 21:06

Bonjour à tous,
J'ai déjà vu chez un ami, qui avait fait installer une clim surdimensionnée pour le volume d'une chambre, et qui ne pouvait pas descendre en dessous de 24 degrés en demandant une consigne de 17 degrés.
La clim faisait que des cycles courts !!
Cordialement. cathars
J'ai déjà vu chez un ami, qui avait fait installer une clim surdimensionnée pour le volume d'une chambre, et qui ne pouvait pas descendre en dessous de 24 degrés en demandant une consigne de 17 degrés.
La clim faisait que des cycles courts !!

Cordialement. cathars
10 décembre 2014 à 08:05

Bonsoir à tous,
Pour la marque Soonko, PL a raison sur sa provenance de la Chine et vendue par Midéa pour Saint Gobain, distribuée par Cedeo, Clim plus, et a été remplacée par Altech !!
Hier j'ai été chez Cedeo, et ils se servent de climatisation Soonko encore en parfait état de fonctionnement !!
Peut-être qu'ils pourront éventuellement vous conseiller pour des pièces de rechange !!
Cordialement. cathars
Pour la marque Soonko, PL a raison sur sa provenance de la Chine et vendue par Midéa pour Saint Gobain, distribuée par Cedeo, Clim plus, et a été remplacée par Altech !!
Hier j'ai été chez Cedeo, et ils se servent de climatisation Soonko encore en parfait état de fonctionnement !!
Peut-être qu'ils pourront éventuellement vous conseiller pour des pièces de rechange !!
Cordialement. cathars

09 décembre 2014 à 17:50

Bonjour à tous,
Je suis du même avis que PL, dommage de refaire fonctionner un rayonnant à part lors d'une panne clim !
Déplacer la bouche serait plus judicieux, et moins cher en consommation électrique !!
Cordialement. cathars
Je suis du même avis que PL, dommage de refaire fonctionner un rayonnant à part lors d'une panne clim !
Déplacer la bouche serait plus judicieux, et moins cher en consommation électrique !!
Cordialement. cathars
05 décembre 2014 à 08:27

Bonsoir à tous,
Merci pour la précision PL, pour la goutte d'huile c'est vrai que je ne suis pas professionnel, mais il m'arrive de lire pas mal !!
Et j'ai bien lu 2 exemples, un qui précise de mettre une goutte d'huile frigorigène sur les parties évasées, donc coniques des dudgeons (mâle et femelle) et un autre exemple qui rajoute une goutte d'huile sur les parties à raccorder.
Mais c'est vrai que sur les filetages, je n'ai rien vu ??
C'est vrai aussi en mécanique ou en tuyauterie voire pour des vannes, ou des pièces sujettes à être démontées, on met de la graisse ou de l'huile sur les filetages, voire même en chaufferie de la graisse cuivrée qui résiste à haute température !
Mais pour les clims sur le filetage des raccords de dudgeon je n'ai pas vu, mais peut-être que ça se fait ??
Cordialement. cathars
Merci pour la précision PL, pour la goutte d'huile c'est vrai que je ne suis pas professionnel, mais il m'arrive de lire pas mal !!
Et j'ai bien lu 2 exemples, un qui précise de mettre une goutte d'huile frigorigène sur les parties évasées, donc coniques des dudgeons (mâle et femelle) et un autre exemple qui rajoute une goutte d'huile sur les parties à raccorder.
Mais c'est vrai que sur les filetages, je n'ai rien vu ??
C'est vrai aussi en mécanique ou en tuyauterie voire pour des vannes, ou des pièces sujettes à être démontées, on met de la graisse ou de l'huile sur les filetages, voire même en chaufferie de la graisse cuivrée qui résiste à haute température !
Mais pour les clims sur le filetage des raccords de dudgeon je n'ai pas vu, mais peut-être que ça se fait ??

Cordialement. cathars
04 décembre 2014 à 19:24

Bonjour à tous,
Oui je pense que dans tout compresseur, l'huile est de rigueur pour la lubrification des pièces en mouvement !!
Même pour une petite pompe à vide !!
Cordialement. cathars
Oui je pense que dans tout compresseur, l'huile est de rigueur pour la lubrification des pièces en mouvement !!
Même pour une petite pompe à vide !!
Cordialement. cathars
04 décembre 2014 à 13:34

Bonjour à tous,
Pour l'huile sur le filetage des écrous pour serrer les dudgeons (NON), sinon cela va être gras et vous ne ferez pas de différence avec une fuite un serrage au couple et bien mieux car on ne mesure jamais réellement sa force !!!
Pour faire les dudgeons utiliser une goutte (d'huile frigorifique) sur la porte du cuivre à dudgeonner, et jamais d'huile minéral non compatible !!
Moi personnellement je laisserai un pro faire le travail, car un dudgeon mal fait c'est une fuite assurée plus tous le reste !!
Cordialement. cathars
Pour l'huile sur le filetage des écrous pour serrer les dudgeons (NON), sinon cela va être gras et vous ne ferez pas de différence avec une fuite un serrage au couple et bien mieux car on ne mesure jamais réellement sa force !!!
Pour faire les dudgeons utiliser une goutte (d'huile frigorifique) sur la porte du cuivre à dudgeonner, et jamais d'huile minéral non compatible !!
Moi personnellement je laisserai un pro faire le travail, car un dudgeon mal fait c'est une fuite assurée plus tous le reste !!

Cordialement. cathars
03 décembre 2014 à 08:15

Bonjour, quelque petite précision sur le tirage à vide.
17 Tirage au vide – valeur de pression à atteindre suivant la température du milieu.
Un des objectifs du tirage au vide d’une installation frigorifique est de chasser l’humidité du circuit frigorifique. L’eau en contact avec le fluide frigorigène provoque des acides. Ces acides polluent l’installation et attaque le compresseur ce qui à terme détruit l’installation.
Pour éviter cela, il faut chasser l’humidité et pour cela on utilise une pompe à vide.
L’objectif est d’atteindre un niveau de vide qui permet à l’eau de changer d’état, de faire évaporer l’eau à température ambiante. Par exemple s’il fait 12°C dans l’air ambiant, je dois faire un vide dans mon installation de 0.014 bar absolu soit 15 mbar absolu. Ce qui signifie que si je n’ai pas atteint ce niveau de vide l’eau ne changera pas d’état et j’aurais beau laisser la pompe à vide des heures en fonctionnement ça ne fera rien du tout. L’humidité sera toujours là.
Un bon moyen de contrôler le vide que produit une pompe à vide c’est d’avoir un vacuomètre numérique.
Voici les niveaux de vide qu’il faut atteindre :
Note : Lorsque l’on a atteint le niveau de vide il faut laisser la pompe à vide des dizaines de minutes en marche, voire des heures, tout dépend de la taille de l’installation.
Après on casse le vide à l’azote déshydrater (azote U teneur en H2O<5ppm) pour que l’azote injecté dans le circuit capture humidité qui pourrait rester dans le circuit. Cet azote chargé en humidité est chassé du circuit.
Un autre tirage au vide est effectué. Après on casse le tirage au vide à l’azote U (azote déshydraté).
Cordialement. cathars
17 Tirage au vide – valeur de pression à atteindre suivant la température du milieu.
Un des objectifs du tirage au vide d’une installation frigorifique est de chasser l’humidité du circuit frigorifique. L’eau en contact avec le fluide frigorigène provoque des acides. Ces acides polluent l’installation et attaque le compresseur ce qui à terme détruit l’installation.
Pour éviter cela, il faut chasser l’humidité et pour cela on utilise une pompe à vide.
L’objectif est d’atteindre un niveau de vide qui permet à l’eau de changer d’état, de faire évaporer l’eau à température ambiante. Par exemple s’il fait 12°C dans l’air ambiant, je dois faire un vide dans mon installation de 0.014 bar absolu soit 15 mbar absolu. Ce qui signifie que si je n’ai pas atteint ce niveau de vide l’eau ne changera pas d’état et j’aurais beau laisser la pompe à vide des heures en fonctionnement ça ne fera rien du tout. L’humidité sera toujours là.
Un bon moyen de contrôler le vide que produit une pompe à vide c’est d’avoir un vacuomètre numérique.
Voici les niveaux de vide qu’il faut atteindre :
Note : Lorsque l’on a atteint le niveau de vide il faut laisser la pompe à vide des dizaines de minutes en marche, voire des heures, tout dépend de la taille de l’installation.
Après on casse le vide à l’azote déshydrater (azote U teneur en H2O<5ppm) pour que l’azote injecté dans le circuit capture humidité qui pourrait rester dans le circuit. Cet azote chargé en humidité est chassé du circuit.
Un autre tirage au vide est effectué. Après on casse le tirage au vide à l’azote U (azote déshydraté).
Cordialement. cathars
03 décembre 2014 à 07:02

Bonjour à tous,
Quoique je précise que le soufflage ne sait pas fait avec un compresseur, mais un gonfleur à pied !!
Beaucoup moins de pression, mais bon je ferai avec une brosse la prochaine fois !!
Bon weekend à tous.
cathars
Quoique je précise que le soufflage ne sait pas fait avec un compresseur, mais un gonfleur à pied !!
Beaucoup moins de pression, mais bon je ferai avec une brosse la prochaine fois !!

Bon weekend à tous.
cathars
30 novembre 2014 à 10:03

Bonjour à tous,
Merci PL cela me réconforte bien, car quelquefois on peut faire des bêtises en pensant bien faire !!
Merci encore.
Cordialement. cathars
Merci PL cela me réconforte bien, car quelquefois on peut faire des bêtises en pensant bien faire !!
Merci encore.

Cordialement. cathars
29 novembre 2014 à 16:43

Bonjour à tous,
Et merci de votre contribution Adel, mais des explications aussi techniques, et des textes très explicites, ou la générosité des textes me fait penser qu'il ne se ménage pas.
Pour la turbine je me contenterais à l'avenir d'un brossage avec une brosse très souple, pour la consigne je change quand il fait très doux à l’extérieur 15.5 degrés et 19 intérieur et que je veux que le cycle soit de l'ordre de 2 bonnes heures je passe de 20 de consigne, à 21 et mon cycle sera plus long de l'ordre de 120 minutes puis je mets à l’arrêt l’installation !!
Pour l'échangeur extérieur, il est à l’abri, mais c'est vrai que quelquefois je vois des unités extérieures dans un état, qui me fait penser que l'entretien n'a pas dû être fait depuis longtemps.
Pour l’évacuation des condensats de l'unité extérieure, j'ai modifié la sortie en passant le tube condensat sur l'avant car il y avait un coude qui remontait et donc une mauvaise évacuation !!
Merci pour tous vos renseignements qui enrichissent le débat.

Cordialement. cathars
Et merci de votre contribution Adel, mais des explications aussi techniques, et des textes très explicites, ou la générosité des textes me fait penser qu'il ne se ménage pas.
Pour la turbine je me contenterais à l'avenir d'un brossage avec une brosse très souple, pour la consigne je change quand il fait très doux à l’extérieur 15.5 degrés et 19 intérieur et que je veux que le cycle soit de l'ordre de 2 bonnes heures je passe de 20 de consigne, à 21 et mon cycle sera plus long de l'ordre de 120 minutes puis je mets à l’arrêt l’installation !!
Pour l'échangeur extérieur, il est à l’abri, mais c'est vrai que quelquefois je vois des unités extérieures dans un état, qui me fait penser que l'entretien n'a pas dû être fait depuis longtemps.
Pour l’évacuation des condensats de l'unité extérieure, j'ai modifié la sortie en passant le tube condensat sur l'avant car il y avait un coude qui remontait et donc une mauvaise évacuation !!
Merci pour tous vos renseignements qui enrichissent le débat.


Cordialement. cathars
29 novembre 2014 à 16:35

Bonsoir paulmarie,
Oui c'est vrai que j'aurais préféré que les demandes formulées sur les produits Midea soit sur un autre post afin de ne pas tout mélanger !!
Mais mieux vaut tard que jamais !!
Je vous excuse quand même !
Cordialement. cathars
Oui c'est vrai que j'aurais préféré que les demandes formulées sur les produits Midea soit sur un autre post afin de ne pas tout mélanger !!
Mais mieux vaut tard que jamais !!
Je vous excuse quand même !
Cordialement. cathars
28 novembre 2014 à 18:11

Bonsoir PL,
C'est déjà bien de votre part de faire remonter le problème en tant que professionnel, et vous avez absolument raison sur le fait que l'acier chinois des roulements avait une mauvaise qualité de trempage de surface !!!
Car les plaintes des particuliers ont été très nombreuses, ils ont dû revenir à de meilleurs procédés.
Il faut se rendre à l'évidence !!
Cordialement. cathars
C'est déjà bien de votre part de faire remonter le problème en tant que professionnel, et vous avez absolument raison sur le fait que l'acier chinois des roulements avait une mauvaise qualité de trempage de surface !!!
Car les plaintes des particuliers ont été très nombreuses, ils ont dû revenir à de meilleurs procédés.
Il faut se rendre à l'évidence !!

Cordialement. cathars
28 novembre 2014 à 18:05

Bonjour adel,
Cela vient enrichir le post sur le fonctionnement des climatisations !!!
Merci de votre participation.
Cordialement. cathars
Cela vient enrichir le post sur le fonctionnement des climatisations !!!

Merci de votre participation.
Cordialement. cathars
28 novembre 2014 à 13:37

Bonjour,
J'ai l'impression que les roulements de console Mitsubishi sont assez fragiles !!
Beaucoup d'utilisateurs ont souvent des problèmes de roulement après 5 à 6 ans d'utilisation !!
Il serait temps que Mitsubishi se penche sur le problème ! Le fait est, qu'il y a moins de problème sur les Splits !
Cordialement. cathars
J'ai l'impression que les roulements de console Mitsubishi sont assez fragiles !!
Beaucoup d'utilisateurs ont souvent des problèmes de roulement après 5 à 6 ans d'utilisation !!

Il serait temps que Mitsubishi se penche sur le problème ! Le fait est, qu'il y a moins de problème sur les Splits !

Cordialement. cathars
28 novembre 2014 à 09:07

Bonjour,
Pour paulmarie, de toute manière même en refaisant la liaison frigorifique après rinçage de l'appareil puis test à l’azote puis recharge d'un fluide frigorigène, il vous faut l'attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigène !!!
Qui est soumis à une peine très lourde en cas de travail non assermenté, de plus je ne pense pas que vous pouvez acheter du fluide comme ça !! Ils en vendent aux professionnels point bar !! Donc arrêter de vouloir bidouiller du matériel qui ne sera pas compatible avec un montage différent !!
C'est comme vouloir conduire sans permis !! cela peut coûter très cher !
Cordialement. cathars
Pour paulmarie, de toute manière même en refaisant la liaison frigorifique après rinçage de l'appareil puis test à l’azote puis recharge d'un fluide frigorigène, il vous faut l'attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigène !!!
Qui est soumis à une peine très lourde en cas de travail non assermenté, de plus je ne pense pas que vous pouvez acheter du fluide comme ça !! Ils en vendent aux professionnels point bar !! Donc arrêter de vouloir bidouiller du matériel qui ne sera pas compatible avec un montage différent !!

C'est comme vouloir conduire sans permis !! cela peut coûter très cher !
Cordialement. cathars
27 novembre 2014 à 06:13

Bonsoir à tous,
Toutes les propositions sur le sujet, à savoir ce qui peuvent donner une bonne méthode d'utilisation pour une bonne durée et une bonne fiabilité dans le temps sont bienvenues sur ce post !!!
Merci encore si vous avez des idées !
Pour ma part je me suis rendu compte que le fait de mettre en position presque vertical mes volets de Split, allonge considérablement mes cycles (ON).
Cordialement. cathars
Toutes les propositions sur le sujet, à savoir ce qui peuvent donner une bonne méthode d'utilisation pour une bonne durée et une bonne fiabilité dans le temps sont bienvenues sur ce post !!!
Merci encore si vous avez des idées !
Pour ma part je me suis rendu compte que le fait de mettre en position presque vertical mes volets de Split, allonge considérablement mes cycles (ON).

Cordialement. cathars
26 novembre 2014 à 20:17

Bonsoir,
Comme j'ai dit les ZenithAir sont distribuées par Zendre, mais surement fabriquées par Midea, les capots et sortie sont rigoureusement les mêmes que Altech à part un liseré supplémentaire !!
Mieux vaut une bouteille de Ricard, car tout le monde en profite et c'est beaucoup mieux pour tout le monde !!
J'ai travaillé dans le bâtiment et c'est le geste qui est apprécié !!
Comme j'ai dit les ZenithAir sont distribuées par Zendre, mais surement fabriquées par Midea, les capots et sortie sont rigoureusement les mêmes que Altech à part un liseré supplémentaire !!
Mieux vaut une bouteille de Ricard, car tout le monde en profite et c'est beaucoup mieux pour tout le monde !!
J'ai travaillé dans le bâtiment et c'est le geste qui est apprécié !!
26 novembre 2014 à 20:03

Bonsoir,
Donc essayez de récupérer une unité intérieure !! Avec une bouteille de Ricard ce sera bien plus facile !!
Sur les chantiers ils aiment bien un petit geste !! La tradition de l'apéritif est encore de tradition !!
Cordialement. cathars
Donc essayez de récupérer une unité intérieure !! Avec une bouteille de Ricard ce sera bien plus facile !!
Sur les chantiers ils aiment bien un petit geste !! La tradition de l'apéritif est encore de tradition !!

Cordialement. cathars
26 novembre 2014 à 18:44

Bonsoir à tous,
Les clim Zenith sont distribuées par Castorama, mais pour ZenithAir c'est fabriqué par l'entreprise (Zhendre).
Il faut leur téléphoner avec le numéro de séries et le modèle, mais je ne pense pas que cela soit intéressant car si l'unité extérieure est HS = argent jeté par les fenêtres.
Cordialement. cathars
Les clim Zenith sont distribuées par Castorama, mais pour ZenithAir c'est fabriqué par l'entreprise (Zhendre).
Il faut leur téléphoner avec le numéro de séries et le modèle, mais je ne pense pas que cela soit intéressant car si l'unité extérieure est HS = argent jeté par les fenêtres.

Cordialement. cathars
26 novembre 2014 à 18:04

Bonjour à tous,
Et bien merci encore de votre réponse Dom-Aom cela donne une bonne explication pour la marche à suivre dans le cas d'une ligne instable !
Cela apporte de l'eau au moulin, ou un peu de lumière à l'obscurité de ma question !!
Je pense que la question demandée à être posée, pour tous ceux qui peuvent avoir ce genre de mésaventure.
Merci encore pour la réponse.
Cordialement. cathars
Et bien merci encore de votre réponse Dom-Aom cela donne une bonne explication pour la marche à suivre dans le cas d'une ligne instable !
Cela apporte de l'eau au moulin, ou un peu de lumière à l'obscurité de ma question !!

Je pense que la question demandée à être posée, pour tous ceux qui peuvent avoir ce genre de mésaventure.
Merci encore pour la réponse.

Cordialement. cathars
26 novembre 2014 à 13:57

Bonjour,
Si vous installez un mono-Split dans un couloir, le volume étant trop petit la chaleur n'aura pas le temps de se diffuser dans les chambres, et vous allez rapidement avoir des cycles courts !!
Le plus judicieux et de prévoir un mono-Split dans la pièce principale face au couloir avec un Split qui souffle avec un minimum de 500 à 600 m3/h et 800 m3/h nominal !!
Personnellement c'est la disposition chez moi avec 98 m² à chauffer, et le split face au couloir me pulse l'air à plus de 10 m en petite vitesse !! de plus les portes des chambre reste ouverte ouverte ! quand je ne reçois personne, et dans le cas contraire un petit rayonnant de 500 Watts par chambre et largement suffisant !
De quand date la construction ?? La mienne et de 1986 mais le plafond refait avec 35 cm de ouate-de cellulose, la puissance de mon installation et de 5.2 kW en nominal, pour le choix de votre installation pour la pièce suivant l'isolation et le volume le 35 ou 50 à voir ?? mais pour le brassage cela reste limite à voir !! Sinon un très bon produit actuellement sur le marché !!
Cordialement. cathars.
Si vous installez un mono-Split dans un couloir, le volume étant trop petit la chaleur n'aura pas le temps de se diffuser dans les chambres, et vous allez rapidement avoir des cycles courts !!
Le plus judicieux et de prévoir un mono-Split dans la pièce principale face au couloir avec un Split qui souffle avec un minimum de 500 à 600 m3/h et 800 m3/h nominal !!
Personnellement c'est la disposition chez moi avec 98 m² à chauffer, et le split face au couloir me pulse l'air à plus de 10 m en petite vitesse !! de plus les portes des chambre reste ouverte ouverte ! quand je ne reçois personne, et dans le cas contraire un petit rayonnant de 500 Watts par chambre et largement suffisant !
De quand date la construction ?? La mienne et de 1986 mais le plafond refait avec 35 cm de ouate-de cellulose, la puissance de mon installation et de 5.2 kW en nominal, pour le choix de votre installation pour la pièce suivant l'isolation et le volume le 35 ou 50 à voir ?? mais pour le brassage cela reste limite à voir !! Sinon un très bon produit actuellement sur le marché !!
Cordialement. cathars.

25 novembre 2014 à 08:42

Bonjour à tous,
En mono-split, pour un bon brassage d'air d'une grande pièce style (50 m²), prévoir toujours si possible l'installation du split dans la plus grande longueur de la pièce.
Ou alors en multi-split avec une puissance moins importante mais 2 Splits en position opposée, sans être directement en face l'un de l'autre légèrement décalé de façon à ce que les flux d'air ne se retrouvent pas en opposition !!
Toujours placez le ou les splits en face d'un champ libre, pas face à un canapé ou une table à manger !!
Cela pour plus de confort et surtout pour ne pas entraver le flux d'air.
Régler les volets vers le bas, que plutôt en position horizontale, sinon ils ne feront que brasser l'air du plafond et faire revenir le flux d'air plus rapidement à la reprise du split, favorisant ainsi une stratification de l'air et des cycles courts, et de plus une plus grande différence de température entre le sol et le plafond !!
Mais éviter de mettre les volets trop à la verticale, si pour une raison d’aménagement vous avez un petit meuble placer au dessous du split, car dans ce contexte il ferait l’effet inverse, ramenant le flux plus rapidement vers le plafond !!
Voilà le résumé pour un bon fonctionnement, si certains ont aussi une bonne solution pour un bon positionnement d'un Split qu'ils n'hésitent pas à en faire la remarque.
Cordialement. cathars.
En mono-split, pour un bon brassage d'air d'une grande pièce style (50 m²), prévoir toujours si possible l'installation du split dans la plus grande longueur de la pièce.
Ou alors en multi-split avec une puissance moins importante mais 2 Splits en position opposée, sans être directement en face l'un de l'autre légèrement décalé de façon à ce que les flux d'air ne se retrouvent pas en opposition !!
Toujours placez le ou les splits en face d'un champ libre, pas face à un canapé ou une table à manger !!
Cela pour plus de confort et surtout pour ne pas entraver le flux d'air.
Régler les volets vers le bas, que plutôt en position horizontale, sinon ils ne feront que brasser l'air du plafond et faire revenir le flux d'air plus rapidement à la reprise du split, favorisant ainsi une stratification de l'air et des cycles courts, et de plus une plus grande différence de température entre le sol et le plafond !!
Mais éviter de mettre les volets trop à la verticale, si pour une raison d’aménagement vous avez un petit meuble placer au dessous du split, car dans ce contexte il ferait l’effet inverse, ramenant le flux plus rapidement vers le plafond !!
Voilà le résumé pour un bon fonctionnement, si certains ont aussi une bonne solution pour un bon positionnement d'un Split qu'ils n'hésitent pas à en faire la remarque.
Cordialement. cathars.

25 novembre 2014 à 08:24

Bonsoir à tous,
Merci pour l'info PL, un onduleur c'est l'appareil qui permet donc de lisser la tension en voltage, et comme protection anti-foudre non ???
Est-ce que les installateurs proposent cet appareil ? Je ne pense pas !!
Pour des installations Altech en grand nombre, il doit y avoir un distributeur clim + ou Cedeo distributeur de Saint-Gobain pourquoi les tuyaux coupés ??
Pour en revenir à la fiabilité d'une pac air/air, le dimensionnement est très important pour éviter les cycles courts, mais une chose et toute aussi importante c'est le brassage du volume d'air de la pièce en question !!
Pour un brassage correct il faut un brassage de 4 v/h minimum et de 6 v/h nominal.
Exemple une pièce de 50 m² avec un plafond de 2.50 = 125 m3 x 4v/h = 500 m3/h minimum pour un 125 m3 x 5v/h = 625 m3/h le brassage de 5 v/h est déjà très correcte !!
De ce fait je vois pas mal de gens sur des forums qui se plaignent de court cycle, mais qui ont une puissance suffisante en chauffe, mais pas assez de ventilation pour avoir un brassage nécessaire pour une bonne température homogène dans la pièce, et du coup cela entraîne une stratification de l'air qui en résulte des cycles courts.
Donc choisir une clim avec un Split qui fournit un brassage minimum pour une température homogène de la pièce.
Cordialement. cathars
Merci pour l'info PL, un onduleur c'est l'appareil qui permet donc de lisser la tension en voltage, et comme protection anti-foudre non ???
Est-ce que les installateurs proposent cet appareil ? Je ne pense pas !!
Pour des installations Altech en grand nombre, il doit y avoir un distributeur clim + ou Cedeo distributeur de Saint-Gobain pourquoi les tuyaux coupés ??
Pour en revenir à la fiabilité d'une pac air/air, le dimensionnement est très important pour éviter les cycles courts, mais une chose et toute aussi importante c'est le brassage du volume d'air de la pièce en question !!
Pour un brassage correct il faut un brassage de 4 v/h minimum et de 6 v/h nominal.
Exemple une pièce de 50 m² avec un plafond de 2.50 = 125 m3 x 4v/h = 500 m3/h minimum pour un 125 m3 x 5v/h = 625 m3/h le brassage de 5 v/h est déjà très correcte !!
De ce fait je vois pas mal de gens sur des forums qui se plaignent de court cycle, mais qui ont une puissance suffisante en chauffe, mais pas assez de ventilation pour avoir un brassage nécessaire pour une bonne température homogène dans la pièce, et du coup cela entraîne une stratification de l'air qui en résulte des cycles courts.
Donc choisir une clim avec un Split qui fournit un brassage minimum pour une température homogène de la pièce.

Cordialement. cathars
24 novembre 2014 à 21:35

Bonjour à tous,
Je pense qu'il veut dire les cuivres frigorifiques !! Pour la marque AUX, cela fait partie des 7 marques principales, marque chinoise qui commercialise leur produit mondialement !
(GREE), (MIDEA), (HAIER), (CHIGO), (AUX), (HISENSE), (KELON).
C'est vrai que Mitsubishi électrique a une notoriété mondiale depuis 1869 comme entreprise de transport.
Pour revenir à la fiabilité d'une clim, il serait bien aussi de connaitre la tension de la ligne qui dessert le logement.
Car une climatisation contient des cartes, l’électronique qui supporte mal une tension qui fait des baisses et des montées sans arrêt, ou style fin de ligne avec des coupures fréquentes, et aux orages que je cite plus haut !!
Je pense que Dom-Aom, notre talentueux Électronicien, pourra confirmer la marche à suivre en cas de ligne qui joue au yo-yo !!
Je pense qu'il doit exister un appareil pour lisser la tension ou pour éviter les surtensions ????
Cordialement. cathars
Citation :
Bonjour. j'imagine que je vais devoir acheter une nouvelle paire de liaisons. paulmarie que voulez-vous dire par là ?
Je pense qu'il veut dire les cuivres frigorifiques !! Pour la marque AUX, cela fait partie des 7 marques principales, marque chinoise qui commercialise leur produit mondialement !
(GREE), (MIDEA), (HAIER), (CHIGO), (AUX), (HISENSE), (KELON).
C'est vrai que Mitsubishi électrique a une notoriété mondiale depuis 1869 comme entreprise de transport.
Pour revenir à la fiabilité d'une clim, il serait bien aussi de connaitre la tension de la ligne qui dessert le logement.
Car une climatisation contient des cartes, l’électronique qui supporte mal une tension qui fait des baisses et des montées sans arrêt, ou style fin de ligne avec des coupures fréquentes, et aux orages que je cite plus haut !!
Je pense que Dom-Aom, notre talentueux Électronicien, pourra confirmer la marche à suivre en cas de ligne qui joue au yo-yo !!
Je pense qu'il doit exister un appareil pour lisser la tension ou pour éviter les surtensions ????

Cordialement. cathars
24 novembre 2014 à 08:30

Bonsoir à tous,
Pour paulmarie : personnellement je ne démonte rien sur le Split, je relève juste le capot du dessus qui protège les filtres du condenseur, que je nettoie régulièrement tous les 15 jours, ce qui me permet d'avoir le Split toujours propre, pour la turbine en déclipsant les ailettes orientables de droite à gauche, je peux accéder directement au nettoyage et au soufflage de la turbine, mais cela en fin de saison !!!
Pour le bac de condensat qui se trouve juste au dessus je fais couler un peu d'eau avec du Mr Propre puis avec une brosse coudée style radiateur je passe un petit coup et je vérifie que l'eau s'évacue par gravité par le tuyau à condensat, cela une fois par an !
Sans rien démonter en somme !! Peut-être que tous les Splits ne sont pas tous aussi accessibles que le mien ??
Cordialement. cathars
Pour paulmarie : personnellement je ne démonte rien sur le Split, je relève juste le capot du dessus qui protège les filtres du condenseur, que je nettoie régulièrement tous les 15 jours, ce qui me permet d'avoir le Split toujours propre, pour la turbine en déclipsant les ailettes orientables de droite à gauche, je peux accéder directement au nettoyage et au soufflage de la turbine, mais cela en fin de saison !!!
Pour le bac de condensat qui se trouve juste au dessus je fais couler un peu d'eau avec du Mr Propre puis avec une brosse coudée style radiateur je passe un petit coup et je vérifie que l'eau s'évacue par gravité par le tuyau à condensat, cela une fois par an !
Sans rien démonter en somme !! Peut-être que tous les Splits ne sont pas tous aussi accessibles que le mien ??
Cordialement. cathars

23 novembre 2014 à 19:23

Bonsoir à tous,
Et merci PL pour votre commentaire, le delta est important vous avez raison.
Cordialement. cathars
Et merci PL pour votre commentaire, le delta est important vous avez raison.

Cordialement. cathars
23 novembre 2014 à 18:33

Bonjour à tous,
Je suis possesseur d'une clim ALTECH air/air de 5.20 kW qui me permet de chauffer mes 98 m², et installée par une société qui installe des systèmes de chauffage dans la région bordelaise.
En tant que particulier soucieux de maintenir ma petite installation en état de fonctionnement dans le temps et la durée, je me suis renseigné sur de nombreux forums pour avoir tous les renseignements pour effectuer les bonnes méthodes et les bon gestes à faire, pour faire durer un maximum mon installation !
Première chose, il est important d'entretenir son installation, par les gestes élémentaires style nettoyer les filtres régulièrement de l'unité intérieure au moins une fois tous les 15 jours ou tous les mois suivant l'utilisation cela prend en général 5 à 10 minutes, puis tous les ans l’Échangeur de l'unité extérieure (après avoir coupé le courant au disjoncteur) avec un petit boyau d'eau sans pression et vert le bas avec une petite brosse à poil souple l’échangeur étant fragile avec les petites ailettes en aluminium.
Un petit resserrage des connectiques, si besoin !! Puis la turbine du Split intérieur avec une brosse très souple, puis un soufflage j'utilise un gonfleur de pneumatique qui est largement suffisant, chose importante mettre un masque à poussière !!
Pour le bac à condensat un peu de Mr Propre qui désinfecte et nettoie correctement !! Pour pas cher.
La deuxième chose est l'utilisation... Je ne prends pas de risque avec l'orage, dès qu'il gronde je coupe le disjoncteur de protection de la clim au tableau ! Et j’éteins dès la saison de chauffe au tableau pour éviter que mon installation soit en tension toute l'année !! (à part pour ceux qui veulent l'utiliser toute l'année).
La troisième chose qui me semble importante est le fonctionnement ! J’évite les cycles courts qui sont préjudiciables à la durée de vie du compresseur !! Pour cela dès que les températures sont plus douces et que le compresseur commence à faire des cycles courts (style 5 à 6 minutes de marche et 3 à 4 minutes d’arrêt) je préfère programmer 3 ou 4 fonctionnements par jour pour maintenir la température à l’intérieur !!
Maintenant si j'ai un problème de chauffe ou un dysfonctionnement le plus important est de faire intervenir un technicien frigoriste détenant l'attestation d’aptitude à manipuler les fluides frigorifiques !! Ou pour les très bons bricoleurs de demander des renseignements sur le forum sachant que toute manipulation des fluides est interdite par la loi, à part pour les professionnels.
Voilà j’espère que si j'ai fait un oubli, les pros ou les passionnés pourront intervenir pour enrichir le débat !!
Bon Dimanche à tous.
Cordialement. cathars
Je suis possesseur d'une clim ALTECH air/air de 5.20 kW qui me permet de chauffer mes 98 m², et installée par une société qui installe des systèmes de chauffage dans la région bordelaise.
En tant que particulier soucieux de maintenir ma petite installation en état de fonctionnement dans le temps et la durée, je me suis renseigné sur de nombreux forums pour avoir tous les renseignements pour effectuer les bonnes méthodes et les bon gestes à faire, pour faire durer un maximum mon installation !
Première chose, il est important d'entretenir son installation, par les gestes élémentaires style nettoyer les filtres régulièrement de l'unité intérieure au moins une fois tous les 15 jours ou tous les mois suivant l'utilisation cela prend en général 5 à 10 minutes, puis tous les ans l’Échangeur de l'unité extérieure (après avoir coupé le courant au disjoncteur) avec un petit boyau d'eau sans pression et vert le bas avec une petite brosse à poil souple l’échangeur étant fragile avec les petites ailettes en aluminium.
Un petit resserrage des connectiques, si besoin !! Puis la turbine du Split intérieur avec une brosse très souple, puis un soufflage j'utilise un gonfleur de pneumatique qui est largement suffisant, chose importante mettre un masque à poussière !!
Pour le bac à condensat un peu de Mr Propre qui désinfecte et nettoie correctement !! Pour pas cher.
La deuxième chose est l'utilisation... Je ne prends pas de risque avec l'orage, dès qu'il gronde je coupe le disjoncteur de protection de la clim au tableau ! Et j’éteins dès la saison de chauffe au tableau pour éviter que mon installation soit en tension toute l'année !! (à part pour ceux qui veulent l'utiliser toute l'année).
La troisième chose qui me semble importante est le fonctionnement ! J’évite les cycles courts qui sont préjudiciables à la durée de vie du compresseur !! Pour cela dès que les températures sont plus douces et que le compresseur commence à faire des cycles courts (style 5 à 6 minutes de marche et 3 à 4 minutes d’arrêt) je préfère programmer 3 ou 4 fonctionnements par jour pour maintenir la température à l’intérieur !!
Maintenant si j'ai un problème de chauffe ou un dysfonctionnement le plus important est de faire intervenir un technicien frigoriste détenant l'attestation d’aptitude à manipuler les fluides frigorifiques !! Ou pour les très bons bricoleurs de demander des renseignements sur le forum sachant que toute manipulation des fluides est interdite par la loi, à part pour les professionnels.

Voilà j’espère que si j'ai fait un oubli, les pros ou les passionnés pourront intervenir pour enrichir le débat !!
Bon Dimanche à tous.
Cordialement. cathars
23 novembre 2014 à 07:52

Bonjour à tous,
Il a été défini 5 catégories de personnel pour que les compétences exigées prennent en considération les différents types d’équipements et les différentes activités.
Catégorie I : personnel effectuant le contrôle d’étanchéité, la maintenance, l’entretien, la mise en service, la récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur.
Catégorie II : personnel effectuant la maintenance et entretien, la mise en service, la récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et le contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur.
Catégorie III : personnel effectuant la récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant moins de 2 kg de fluides frigorigènes.
Catégorie IV : personnel effectuant le contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant moins de 2 kg de fluides frigorigènes.
Catégorie V : personnel effectuant le contrôle d’étanchéité, la maintenance et entretien, la mise en service et la récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnées à l’article R.311-1 du code de la route.
1. Une épreuve théorique sous la forme d’un questionnaire à choix multiples.
2. Une épreuve pratique de dépannage d’un circuit frigorifique.
Voilà ce que j'ai trouvé pour les catégories de capacité et d’aptitude à manipuler les fluide frigorigènes.
Cordialement.
cathars
Il a été défini 5 catégories de personnel pour que les compétences exigées prennent en considération les différents types d’équipements et les différentes activités.
Catégorie I : personnel effectuant le contrôle d’étanchéité, la maintenance, l’entretien, la mise en service, la récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur.
Catégorie II : personnel effectuant la maintenance et entretien, la mise en service, la récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et le contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur.
Catégorie III : personnel effectuant la récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant moins de 2 kg de fluides frigorigènes.
Catégorie IV : personnel effectuant le contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant moins de 2 kg de fluides frigorigènes.
Catégorie V : personnel effectuant le contrôle d’étanchéité, la maintenance et entretien, la mise en service et la récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnées à l’article R.311-1 du code de la route.
1. Une épreuve théorique sous la forme d’un questionnaire à choix multiples.
2. Une épreuve pratique de dépannage d’un circuit frigorifique.
Voilà ce que j'ai trouvé pour les catégories de capacité et d’aptitude à manipuler les fluide frigorigènes.
Cordialement.
cathars

22 novembre 2014 à 08:09

Bonsoir paulmarie,
Et bien bon courage, et bon stage c'est un beau travail que celui de frigoriste.
Et vous avez l'air de comprendre vite !! C'est beau la jeunesse.
Bonne soirée.
Cordialement. cathars
Et bien bon courage, et bon stage c'est un beau travail que celui de frigoriste.
Et vous avez l'air de comprendre vite !! C'est beau la jeunesse.

Bonne soirée.
Cordialement. cathars
21 novembre 2014 à 20:52

Bonjour à tous,
Et bien les renseignements que j'espérais avoir sur les clims hyper heating de Mitsubishi, à savoir la puissance minimum absorbée en Watts et en ampère sur la msz-fh35ve et la msz-fh50ve me paraisse trop difficile à avoir ??
Pourtant j'ai demandé à AAC, qui ne peut surement pas me fournir cette info, mais il ne doit pas le savoir lui non plus,
dommage !!
Merci quand même et bonne soirée à tous.
Cordialement. cathars
Et bien les renseignements que j'espérais avoir sur les clims hyper heating de Mitsubishi, à savoir la puissance minimum absorbée en Watts et en ampère sur la msz-fh35ve et la msz-fh50ve me paraisse trop difficile à avoir ??

Pourtant j'ai demandé à AAC, qui ne peut surement pas me fournir cette info, mais il ne doit pas le savoir lui non plus,

Merci quand même et bonne soirée à tous.

Cordialement. cathars
21 novembre 2014 à 17:43

Bonjour,
Je voudrais savoir à quelle consigne vous avez fait l'essai !! Car les essais sont fait en laboratoire, et je ne pense pas que vous pouvez rendre négatif les résultats donnés par le constructeur, surtout que les laboratoires Euro-vent ont bien spécifié les résultats positifs de la machine !!
Si vous obtenez 2000 Watts pour cette machine les résultats sur le linéaire sont différents !!
Si vous avez pris au soufflage de la température de sortie à chaque démarrage, il faut savoir que la température de soufflage augmente de 5 à 6 degrés pour redescendre après 15 à 20 minutes de fonctionnement !
Pour les 100 Watts c'est juste la fonction ventilation ??
La régulation inverter est très sophistiquée !!
Cordialement. cathars
Citation :
En pratique, en mode chaud, je n'ai jamais vu la machine descendre en dessous de 290W consommés.
Par +7° dehors, le cop grimpe alors à plus de 6, voire 7 et la machine produit quasiment 2kW de chaleur, les cyclages on/off sont du coup assez fréquents.
En revanche en mode "froid" la consommation électrique peut descendre à moins de 100W.
Je voudrais savoir à quelle consigne vous avez fait l'essai !! Car les essais sont fait en laboratoire, et je ne pense pas que vous pouvez rendre négatif les résultats donnés par le constructeur, surtout que les laboratoires Euro-vent ont bien spécifié les résultats positifs de la machine !!
Si vous obtenez 2000 Watts pour cette machine les résultats sur le linéaire sont différents !!
Si vous avez pris au soufflage de la température de sortie à chaque démarrage, il faut savoir que la température de soufflage augmente de 5 à 6 degrés pour redescendre après 15 à 20 minutes de fonctionnement !
Pour les 100 Watts c'est juste la fonction ventilation ??
La régulation inverter est très sophistiquée !!

Cordialement. cathars
18 novembre 2014 à 09:25

Bonsoir,
Oui comme dit PL, c'est pour tout le monde pareil, peut-être un peu moins gênant pour un mural qui se trouve à 2 mètres de haut !!
C'est très bien si Daikin revient à faire supprimer cette ventilation qui génère de l'air frais lors des arrêts !!
Cordialement. cathars
Oui comme dit PL, c'est pour tout le monde pareil, peut-être un peu moins gênant pour un mural qui se trouve à 2 mètres de haut !!
C'est très bien si Daikin revient à faire supprimer cette ventilation qui génère de l'air frais lors des arrêts !!
Cordialement. cathars
17 novembre 2014 à 18:45