Question dépannage climatisation : De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi

ago13
Membre inscrit
ago13
15 messages
Bonjour,

J'ai une clim HITACHI extérieur RAM 36 QPA 4.00/5.50 et 2 intérieurs RAK-18 QPA depuis 14 mois.
Depuis 15 jours il y a du liquide (eau) qui coule sous le moteur "normal ou pas ?".
J'ai regardé les tuyaux extérieurs il n'y a pas de fuite, mais normal ou pas actuellement en chauffage il n'y a pas d'écoulement des tuyaux extérieurs.
Pour la semaine prochaine je vais essayer de démonter le capot supérieur pour voir l'intérieur.
Merci à ceux qui pourront me donner leurs renseignements.
A bientôt.
13 décembre 2014 à 12:46
Conseil 1 Dépanner clim Hitachi

De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,

Cela est tout à fait normal ; en mode froid, le choc thermique entre la température ambiante et la température de l'échangeur situé à l'intérieur de la pièce va créer de la condensation.
En mode chaud, c'est l'inverse qui se passe, il n'y a pas de condensation à l'intérieur car il n'y a pas de choc thermique, par contre la partie extérieur rejette de l'air froid ? Bien que le choc thermique entre l'échangeur extérieur et la température extérieur soit moins important cela créé aussi de la condensation.
Normalement, il y a un "tétine" en dessous du bloc extérieur auquel on peut connecter un tuyau de drainage, et éviter l'écoulement de l'eau sur une terrasse par exemple.

Paul.
13 décembre 2014 à 14:41
Conseil 2 Dépanner clim Hitachi

De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Comme dit par paulmarie. Ceci est un fonctionnement normal en mode chauffage, un dégivrage s'effectue lors de ce fonctionnement. Donc de l'eau va s’évacuer de l'UE. biggrin
Par contre dans ce mode, mais en mode froid si de l'eau s’écoule de votre UI soit les condensats sont bouchés, lié avec une pompe de relevage si il y en a une, soit une mauvaise isolation des tubes au niveau des raccordements. sad
13 décembre 2014 à 18:52
Conseil 3 Dépanner clim Hitachi

De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi

ago13
Membre inscrit
ago13
15 messages
Bonjour, merci à vous deux.
On a eu affaire à quelqu'un qui a vendu la clim, qui l'a fait installer par son ouvrier qui n'a rien expliqué, et qui nous a dit de ne toucher à rien. Si on demande 23 il ne monte qu'à 22,2.
Dans un des splits il manque les deux filtres en plastique, lorsque je lui ai demandé, il m'a répondu que cela ne servait à rien.
Il y a des artisans qui ne méritent pas d'avoir pignon sur rue.
Merci encore grâce à vous on peut être tranquille.
Cordialement. biggrin
13 décembre 2014 à 21:17
Conseil 4 Dépanner clim Hitachi

De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Pour les filtres du Split cela sert à ce que les poussières ne viennent pas encombrer l'échangeur !
Demandez lui de vous les redonner, car pour le nettoyage c'est beaucoup mieux et c'est fait pour cela !!
L'eau qui coule sous l'unité extérieure c'est normal, comme l'on dit les collègues les condensats de l’échangeur extérieur doivent bien partir quelque part !!
Personnellement je préfère les voir partir sur la terrasse au moins je sais que ce n'est pas bouché !
Cordialement. cathars
14 décembre 2014 à 01:08
Conseil 5 Dépanner clim Hitachi

De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Effectivement les filtres sont fournis avec la machine, il vous les doit, point barre.
Encore une société qui ne durera pas, et qui n'est surement pas habilité pour la manipulation des fluides.
14 décembre 2014 à 09:42
Conseil 6 Dépanner clim Hitachi

De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour.
Alors 2 choses :
Concernant "l'eau" qui s'écoule, comme mes confrères je vous dirais rien d'anormal au fait que ça coule.
En revanche, fait-il froid et humide par chez vous ? Car en dessous de 4 ou 3c extérieur avec un air humide = aucune inquiétude, mais si il fait 5-6 ou 7 c extérieur et à moins d'avoir un air à plus de 75% de taux d'hygrométrie il n'y a aucune raison que de "l'eau" s'écoule de votre groupe. Dans cette dernière configuration, c'est synonyme soit d'un dysfonctionnement ou d'un sous dimensionnement. Cela viendrait expliquer pourquoi vous avez du mal à avoir la température recherchée et que le gars vous dise de ne toucher à rien.
C'est surprenant qu'il vous dise de ne rien toucher. shocked
Soit, il ne s'y connait pas donc de peur que vous lui posiez des questions plus techniques alors il a coupé court en vous disant cela.
Soit, il est conscient de malfaçons alors il a réglé tant bien que mal pour avoir un minimum de satisfaction et de résultat.
En tout cas c'est "chelou" comme dirait certaine jeunesse. titter
Le minimum à attendre d'un pro, c'est qu'il vous explique le fonctionnement, comment utiliser les divers fonctions. Comment paramétrer ce que vous voulez comme vous le voulez et quand vous le voulez.
Ensuite, il se devait au moins de vous suggérer de procéder de temps à autre au nettoyage et désinfection de vos filtres et UI ainsi que le nettoyage de l'échangeur de l'UE.
En final, et c'est l'un des aspects le plus important, il se devait de vous expliquer comment optimiser l'utilisation de votre installation de sorte à allier le confort et la réduction de consommation. Après tout c'est le but d'une pompe à chaleur.

Deuxièmement, il a certainement jeté les filtres avec les cartons d'emballage. Ils ne sont pas montés d'origine.
Là aussi sa réponse est un signe d'incompétence manifeste ou de "je m'en foutisme aiguë".
Ce filtre est là pour votre propre confort, mais surtout pour protéger l'échangeur des UI contre l'empoussiérage.
Le fait qu'il ne le mette pas cela engendrera ceci :
La perte de charge qu'il devait exercer ne sera plus, donc un léger sur débit d'air diminuera le rendement.
Ensuite la poussière colmatera l'échangeur. Au fur à mesure de l'encrassement le rendement chutera.
Que ce soit en mode chaud ou mode clim, si seul l'UI sans filtre est fonctionnement votre CP souffrira.
En mode froid, du fait de l'encrassement le fluide retournera en partie sous forle liquide vers le CP et dans l'extrele votre CP recevra des coups de liquide mortel (si ce n'est pas un scroll).
En mode chaud l'encrassement fera que la HP sera plus élevée. Donc contrainte pour le CP. Dans l'extrême votre groupe coupera en sécurité HP.
Franchement c'est ou un incompétent ou un "je m'en foutiste" dans les 2 cas ce n'est hélas pas bon pour votre installation.
Par ailleurs suivez le conseil de notre ami qui vous suggère de mettre un tuyau de drainage. Car si votre eau s'écoule sur un passage, sachez que vous serez tenu responsable de tout accident.
Adelclimatisation
HFC
Cordialement.
14 décembre 2014 à 12:08
Conseil 7 Dépanner clim Hitachi

De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi


Invité
invité
Bonjour, tardivement je reviens sur le forum.

Je remercie pour les réponses. Hier le 13/02/2016 j'ai regardé dessous, l'eau coulait au milieu du dessous de la clim, parfois pas. J'ai mis un plat et ce matin ça coule du bas arrière.
Je suis sur Nice et le plus froid le matin il fait 9 degrés.
La clim a été nettoyée il y a 3 jours par un spécialiste ?
Cordialement.
14 février 2016 à 11:31
Conseil 8 Dépanner clim Hitachi

De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi

ago13
Membre inscrit
ago13
15 messages
Bonjour.
Je reviens sur le forum car je n'ai pas eu de réponse à mon dernier message.
Depuis on a fait mettre un tuyau sous la clim dessous au milieu et je me suis aperçu que l'eau ne coule pas de ce tuyau mais de l'arrière de la clim où il y a des trous sous le tuyau avec ailette "je pense un refroidisseur" sur tout l'arrière de la clim.
Celui qui a mis le tuyau est un spécialiste en clim.
Une personne connaissant ce problème peut-il me dire si c'est normal d'avoir de l'eau qui coule de dessous AR de la clim. Apparemment la clim a l'air de marcher normalement.
Merci pour les réponses.
27 février 2016 à 20:14
Conseil 9 Dépanner clim Hitachi

De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Voir question 3183 : Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

Cordialement, Dom.
28 février 2016 à 08:13
Conseil 10 Dépanner clim Hitachi

De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi

ago13
Membre inscrit
ago13
15 messages
Bonjour, merci pour la réponse.
J'ai regardé la réponse 3183 d'après la carte il y avait 76% d'humidité.
Je voudrais savoir si c'est normal qu'il y ait des trous vers l'arrière en dessous de la clim.
On a fait mettre un tuyau du centre dessous en pensant que l'eau couler de là, mais l'eau coule par l'arrière.
Le technicien qui a mis le tuyau ne nous a rien dit.
Cordialement.
28 février 2016 à 10:12
Conseil 11 Dépanner clim Hitachi

De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
L'unité extérieure est-elle bien verticale? Si oui, il se peut que la "tétine" centrale fasse une marche au niveau du fond de l'unité et que du coup l'eau doive avoir un niveau suffisamment élevé pour qu'elle commence à se déverser dedans. Les trous arrières sont alors plus bas et l'eau coule par eux.

Soit vous bouchez les trous arrières (scotch...), soit vous entaillez la tétine pour que l'eau passe par les entailles, soit vous rectifiez la verticalité de l'UE.
28 février 2016 à 15:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 2. Problème moteur ventilation groupe extérieur Hitachi RRMB 3675
    N°5177 : Bonjour à tous. J'ai un moteur de ventilation de groupe extérieur Hitachi RAC 50NH5 qui a rendu l’âme. Ce moteur a pour référence : RRMB 3675 ARW33C8P60HT (lu sur le moteur). A ma grande surprise, en "fouillant" sur le...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
    N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
  • 5. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 6. Panne clim Hitachi RAS-35WX8 problème rotations moteur de ventilateur
    N°9669 : Bonjour. Je viens de changer la carte de l'unité intérieure Hitachi RAS-35WX8 qui ne fonctionnait plus depuis une coupure EDF au mois de juillet dernier. Il n'y avait plus aucun voyant qui fonctionnait. Maintenant les voyants...
  • 7. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
    N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
  • 8. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 10. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
>>> Résultats suivants pour : De l'eau sous le moteur extérieur clim Hitachi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bois de chauffageradiateurs chauffageconseils depannage climatiseurspanne clim aux erreur e5



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite