Bonsoir.

Je n'ai plus d'air chaud car le compresseur ne tourne plus du tout, je n'ai même pas d'air pulsé intérieur.
En mode froid, l'air est pulsé mais le compresseur ne se met pas en route et le voyant intérieur clignote sur la première position. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Je dois vérifier que les contacts électriques extérieurs sont corrects.

Merci d'avance.
16 décembre 2014 à 18:21
Réponse 1 conseils dépannage

Panne de l'unité extérieure HISENSE KFR 2515GW FZBPE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Ne connais pas cette marque. sad sad sad
Il se peut que ce soit une sonde, une sécurité BP, et d'après vos dires cela ressemble bien à une installation vide de gaz. shocked shocked shocked
16 décembre 2014 à 21:02
Réponse 2 conseils dépannage

Panne de l'unité extérieure HISENSE KFR 2515GW FZBPE

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,
Hisense une des 7 principales marque chinoise.
Éteindre au compteur pendant 1 heure pour une réinitialisation du Système !! Quelquefois cela fonctionne.
Cordialement. cathars
17 décembre 2014 à 16:14
Réponse 3 conseils dépannage

Panne de l'unité extérieure HISENSE KFR 2515GW FZBPE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Hisense "une des 7 principales marque chinoise" SUPER!!!!! lol lol :lol mad mad
Réinitialisation pendant une heure en coupure de courant Wahou !!! C'est l'âge du silex ?
Il faut vraiment passer à autre chose.
A vous de voir. biggrin
17 décembre 2014 à 20:06
Réponse 4 conseils dépannage

Panne de l'unité extérieure HISENSE KFR 2515GW FZBPE

Rogers
Membre inscrit
Rogers
4 messages
Bonjour,
J'ai essayé de tout débrancher et rallumer. Rien de mieux.
J'ai démonté l'unité extérieure, le courant arrive bien, les 3 leds se mettent à clignoter toutes les 5 minutes, le ventilateur se met en marche et s'arrête au bout de 5 secondes en mode chauffage, puis les leds s'éteignent.
La sonde indique bien les bonnes températures sur l'affichage intérieur.
Je suis arrivé à la limite de mes compétences.
Merci pour vos réponses.
19 décembre 2014 à 16:28
Réponse 5 conseils dépannage

Panne de l'unité extérieure HISENSE KFR 2515GW FZBPE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le compresseur ne démarre toujours pas ?
21 décembre 2014 à 12:21
Réponse 6 conseils dépannage

Panne de l'unité extérieure HISENSE KFR 2515GW FZBPE

Rogers
Membre inscrit
Rogers
4 messages
Bonjour,
Non, malheureusement le compresseur ne démarre pas seul le ventilateur se met quelques secondes en route.
J'hésite à le faire réparer car ce n'est pas une bonne marque.
J'ai peut-être intérêt à changer les unités.
21 décembre 2014 à 17:52
Réponse 7 conseils dépannage

Panne de l'unité extérieure HISENSE KFR 2515GW FZBPE

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Votre groupe est un inverter ou un TOR ?
Si c'est un TOR il faut vérifier le contacteur, la capa, les enroulements du compresseur.
Ce n'est pas forcement le compresseur qui est HS.
Si c'est un inverter, contrôlez si vous avez du jus en sortie carte inverter, si oui les 3 tensions sont elles identiques et équilibrées.
Bref avant de penser que le CP est HS, il y a quelques vérifications qui s'imposent.
Si vous arrivez à joindre le schéma électrique, nous pourrions éventuellement vous aider en vous indiquant les mesures à faire et ou les faire.
Si toutefois vous optez pour le remplacement de l'installation, prenez le temps de bien faire faire un bilan thermique, faire quelques devis pour la même marque et puissance ensuite faites votre choix.
La frontière entre une pompe à chaleur et une pompe à fric est mince.
Cordialement.
adelclimatisation
HFC
21 décembre 2014 à 18:52
Réponse 8 conseils dépannage

Panne de l'unité extérieure HISENSE KFR 2515GW FZBPE


Invité
invité
Bonjour.
J'ai la même panne que vous, c'est un problème de carte électronique, pas de pêche au démarrage.
Pour les pièces de rechange trop chères, obsolète je vous conseille si moyens nouvelle installation chez Atlantic entreprise française de qualité avec garantie et plus tard possibilité de trouver pièces de rechange.
Salutations. SOS Serge
07 novembre 2016 à 12:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 2. Panne unité intérieure KFR-70GW
    N°6178 : Bonjour à toutes/tous, J'ai récupéré une unité intérieure de marque un peu bidon, Starway (apparaît Chunlan sur le carton aussi). Elle ne s'allume pas du tout, après l'avoir alimentée. Je voulais simplement savoir si...
  • 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 4. Panne unité extérieure Hisense CA70BT01W
    N°6299 : Bonjour. J’ai une panne sur une unité extérieure de marque Hisense CA70BT01W. L'unité intérieure fonctionne et fait de la ventilation et réagit avec la télécommande, par contre il n'y a ni froid ni chaud car l'unité...
  • 5. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
    N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
  • 6. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 9. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
    N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
  • 10. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
>>> Résultats suivants pour : Panne de l'unité extérieure HISENSE KFR 2515GW FZBPE >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoclimatisationbonne annee 2012 bonne et heureuse annforum depannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite