Bonjour,
Comme déjà répondu, il faut un disjoncteur par climatiseur. Donc, si vous voulez avoir de la marge, vous tirez au pire des cas un 4 mm² alimenté par un disjoncteur C25 de votre tableau principal jusqu'au balcon.
De là, vous refaites un petit tableau extérieur avec 2 départs en 2,5 mm qui devrait être suffisant par climatiseur, protégé chacun avec un disjoncteur adéquat à la demande du fabricant.
Comme déjà répondu, il faut un disjoncteur par climatiseur. Donc, si vous voulez avoir de la marge, vous tirez au pire des cas un 4 mm² alimenté par un disjoncteur C25 de votre tableau principal jusqu'au balcon.
De là, vous refaites un petit tableau extérieur avec 2 départs en 2,5 mm qui devrait être suffisant par climatiseur, protégé chacun avec un disjoncteur adéquat à la demande du fabricant.
12 février 2023 à 19:52

Il n'y a pas de télécommande Madoka à proximité du gainable ?
12 février 2023 à 19:31

Bonjour. Ne serait-ce pas le nombre de programme possible ?
12 février 2023 à 19:25

Bonjour,
Plusieurs choses à faire :
Dans Madoka, allez sur "À propos" puis faites plusieurs clics sur "Version" pour passer en mode installateur.
Après, allez dans "Réglage" sur place.
Mode 20 : mettre 2-03.
Mode 22 : mettre 3-03.
Mode 22 : mettre 6-03.
Plusieurs choses à faire :
Dans Madoka, allez sur "À propos" puis faites plusieurs clics sur "Version" pour passer en mode installateur.
Après, allez dans "Réglage" sur place.
Mode 20 : mettre 2-03.
Mode 22 : mettre 3-03.
Mode 22 : mettre 6-03.
12 février 2023 à 19:23

Votre défaut J6 correspond à un défaut de sonde de l'échangeur extérieur. Celle-ci a-t-elle été remplacée ?
Lors du remplacement des cartes, les résistances de configuration ont-elles été installées car elles sont essentielles au bon fonctionnement ? Et oui, normalement, une LED HAP doit clignoter.
Lors du remplacement des cartes, les résistances de configuration ont-elles été installées car elles sont essentielles au bon fonctionnement ? Et oui, normalement, une LED HAP doit clignoter.
12 février 2023 à 09:42

Ouvrez le capot en façade et celui du dessus, je pense que cela devrait suffire. N'oubliez pas de disjoncter l'installation avant de procéder au remplacement du fusible.
12 février 2023 à 09:32

Il faut ouvrir les capots et suivre les fils qui partent du numéro 1, un des deux amène au fusible.
11 février 2023 à 20:53

Changer le fusible et réessayer.
11 février 2023 à 15:32

OK je n'ai jamais fait sur Toshiba, mais je pense que ce doit être comme les autres marques à mon avis.
11 février 2023 à 15:31

Bonjour.
Vous pourriez économiser en mettant des unités intérieures de gamme inférieure, à moins que ce ne soit pas votre choix.
Sinon, cela reste dans les prix de la climatisation résidentielle.
Vous pourriez économiser en mettant des unités intérieures de gamme inférieure, à moins que ce ne soit pas votre choix.
Sinon, cela reste dans les prix de la climatisation résidentielle.
11 février 2023 à 07:37

Testez le fusible entre 1 et 3 que l'on voit sur le schéma électrique.
Il doit être hors service.
Il doit être hors service.
11 février 2023 à 07:29

Bonjour.
Les registres des gaines sont bien ouvert lors de la demande de température (soufflage correcte au niveau des Bouches de soufflage) ?
Si comme Airzone il y a deux paramètres important dans les réglages télécommande :
Dans le mode 20 mettre le réglage 2-02
Dans le mode 1e mettre le réglage 2-01
Les registres des gaines sont bien ouvert lors de la demande de température (soufflage correcte au niveau des Bouches de soufflage) ?
Si comme Airzone il y a deux paramètres important dans les réglages télécommande :
Dans le mode 20 mettre le réglage 2-02
Dans le mode 1e mettre le réglage 2-01
11 février 2023 à 07:26

Bonjour.
Quel est le but de la dépose de la turbine pour remplacer le moteur/turbine ou bien pour la nettoyer ?
Quel est le but de la dépose de la turbine pour remplacer le moteur/turbine ou bien pour la nettoyer ?
11 février 2023 à 07:19

Bonjour.
Il faut contrôler l'alimentation de l'unité extérieure et des deux unités intérieures.
Elles doivent être bien alimentées (230V entre les bornes 1 et 2).
Il faut contrôler l'alimentation de l'unité extérieure et des deux unités intérieures.
Elles doivent être bien alimentées (230V entre les bornes 1 et 2).
10 février 2023 à 15:31

Bonjour, cela est possible, mais il faut régler plusieurs paramètres.
Dans le mode 20 (réglage sur place dans l'application Madoka), mettre 2-03.
Dans le mode 22, mettre 3-03.
Dans le mode 22, mettre 6-03.
Dans le mode 20 (réglage sur place dans l'application Madoka), mettre 2-03.
Dans le mode 22, mettre 3-03.
Dans le mode 22, mettre 6-03.
10 février 2023 à 06:54

Bonjour.
Est-ce que votre groupe est-il sur chaises ?
Est-ce que votre groupe est-il sur chaises ?
10 février 2023 à 06:51

Si vous mettez deux groupes, il faut tirer deux lignes en 2,5 avec deux disjoncteurs séparés.
10 février 2023 à 06:48

OK.
Donc je doit avoir cette gaine sur les gainables Daikin je jetterai un coup d'œil quand je serai sur mon site.
Donc je doit avoir cette gaine sur les gainables Daikin je jetterai un coup d'œil quand je serai sur mon site.
09 février 2023 à 19:23

Sur du VRV Daikin, je n'ai pas vu de clapet de décharge avec Airzone.
Peut-être que les plénums sont différents pour du résidentiel ?
Peut-être que les plénums sont différents pour du résidentiel ?
09 février 2023 à 17:25

La consommation pour un 8 kW doit être en moyenne divisée par 3, soit un peu moins de 3 000 W.
Par conséquent, un disjoncteur de 16 ampères devrait être suffisant.
Cependant, il est écrit dans la documentation du constructeur quel disjoncteur doit être installé.
Par conséquent, un disjoncteur de 16 ampères devrait être suffisant.
Cependant, il est écrit dans la documentation du constructeur quel disjoncteur doit être installé.
09 février 2023 à 17:23

Bonjour.
Il est possible que les registres Airzone soient fermés en raison d'une programmation Airzone et que le groupe Mitsubishi continue de fonctionner jusqu'à ce qu'un défaut HP se produise.
Il est possible que les registres Airzone soient fermés en raison d'une programmation Airzone et que le groupe Mitsubishi continue de fonctionner jusqu'à ce qu'un défaut HP se produise.
09 février 2023 à 13:22

Bonjour, pour un climatiseur de 5 kW et un 3 kW, je dirais du 2,5 mm² par groupe extérieur.
À voir sur la notice du fabricant.
À voir sur la notice du fabricant.
09 février 2023 à 12:45

Bonjour, étant donné que votre unité extérieure est un 5,2 kW, je ne suis pas sûr qu'il soit possible de remettre une unité en plus car vous êtes déjà à 5 kW de puissance sur les deux unités intérieures.
09 février 2023 à 12:42

Si tel est le cas, pensez à bien scotcher les deux côtés que vous aurez coupés pour éviter d'éventuelles saletés dans les tubes.
08 février 2023 à 06:34

Bonjour.
Ne pouvez-vous pas passer toute la liaison et l'accrocher en provisoire ?
Ce serait beaucoup plus simple et éviterait de brasage, donc risque de fuite en moins.
Ne pouvez-vous pas passer toute la liaison et l'accrocher en provisoire ?
Ce serait beaucoup plus simple et éviterait de brasage, donc risque de fuite en moins.
07 février 2023 à 06:35

Bonjour,
Pour du R410A, il faut mettre sous pression à 38 bars, 25 bars serait plus logique sur R407C par exemple. Et votre groupe extérieur est-il sous pression également et non pas que les liaisons ?
Après cela, si la pression ne descend pas, faites un bon tirage au vide et contrôlez que le vide est bon avec un vacuomètre.
Celui-ci ne doit pas voir sa valeur remonter.
Pour du R410A, il faut mettre sous pression à 38 bars, 25 bars serait plus logique sur R407C par exemple. Et votre groupe extérieur est-il sous pression également et non pas que les liaisons ?
Après cela, si la pression ne descend pas, faites un bon tirage au vide et contrôlez que le vide est bon avec un vacuomètre.
Celui-ci ne doit pas voir sa valeur remonter.
05 février 2023 à 11:00

Bonjour.
Si votre gaz est du R22 par exemple, il n'est plus possible de l'utiliser.
Et quand l'installation est en fin de vie, vous avez tout intérêt à investir dans une nouvelle pompe à chaleur.
Vous économiserez sur votre facture d'électricité.
Si votre gaz est du R22 par exemple, il n'est plus possible de l'utiliser.
Et quand l'installation est en fin de vie, vous avez tout intérêt à investir dans une nouvelle pompe à chaleur.
Vous économiserez sur votre facture d'électricité.
03 février 2023 à 12:34

Bonjour.
U0 problème de manque de charge en gaz ou bien une sonde dévié.
U0 problème de manque de charge en gaz ou bien une sonde dévié.
03 février 2023 à 12:32

Oui il faut un professionnelle pour contrôler le gaz ou la panne possible.
03 février 2023 à 12:30

Bonjour.
Pour que le groupe s'arrête, il y a peut-être un défaut, possiblement un défaut BP par exemple.
Il peut être utile de contrôler la charge pour voir s'il n'y a pas de manque de gaz.
Pour que le groupe s'arrête, il y a peut-être un défaut, possiblement un défaut BP par exemple.
Il peut être utile de contrôler la charge pour voir s'il n'y a pas de manque de gaz.
03 février 2023 à 07:24

Bonjour, oui, tout est tout à fait possible.
03 février 2023 à 07:21

Bonjour.
Avant toute chose avez vous vérifier que tous les fusibles de la carte sont OK ?
Avant toute chose avez vous vérifier que tous les fusibles de la carte sont OK ?
03 février 2023 à 07:19

Bonjour.
La première LED signifie que la climatisation est allumée, le deuxième qu'il y a une différence importante entre la consigne et la température réelle (demande importante de puissance en gros).
La manière dont est décrite votre pièce, je pense que tout l'air chaud stagne en hauteur et donc la pièce ne se chauffe pas correctement.
À 3 m de hauteur pour le split, plus la cuisine plus basse, n'aident en rien à la situation.
Vous n'aurez probablement pas ce problème cet été en climatisation car le froid descend toujours.
Mettez le chauffage à 30 degrés et dites-nous la température soufflée par le split au bout de 15 minutes.
Pensez à mettre les volets du soufflage vers le bas.
La première LED signifie que la climatisation est allumée, le deuxième qu'il y a une différence importante entre la consigne et la température réelle (demande importante de puissance en gros).
La manière dont est décrite votre pièce, je pense que tout l'air chaud stagne en hauteur et donc la pièce ne se chauffe pas correctement.
À 3 m de hauteur pour le split, plus la cuisine plus basse, n'aident en rien à la situation.
Vous n'aurez probablement pas ce problème cet été en climatisation car le froid descend toujours.
Mettez le chauffage à 30 degrés et dites-nous la température soufflée par le split au bout de 15 minutes.
Pensez à mettre les volets du soufflage vers le bas.
02 février 2023 à 06:24

Effectivement.
Cela correspond au cycle de dégivrage et la température intérieure est basse, donc cela correspond.
Cela correspond au cycle de dégivrage et la température intérieure est basse, donc cela correspond.
01 février 2023 à 19:10

Il faut savoir au moment où l'eau coule si l'échangeur extérieur est en chauffe ou non, car en cas d'arrêt de défaut lorsque le ventilateur s'arrête, l'eau peut subitement couler.
Et les PAC n'affichent pas forcément de défaut si celui-ci n'est pas intervenu un certain nombre de fois par heure.
Et les PAC n'affichent pas forcément de défaut si celui-ci n'est pas intervenu un certain nombre de fois par heure.
01 février 2023 à 14:58

Bonjour.
Il vous faut une télécommande de type filaire comme une madoka pour pouvoir rentrer dans les paramètres d'arrêt de ventilation.
Il vous faut une télécommande de type filaire comme une madoka pour pouvoir rentrer dans les paramètres d'arrêt de ventilation.
01 février 2023 à 07:23

Lorsque le groupe s'arrête, passe-t-il en dégivrage ?
Avez-vous les valeurs HP/BP ?
Il est possible aussi que, du fait de la température intérieure très basse, la HP soit basse et la BP également, peut-être qu'il tombe en défaut BP.
Avez-vous les valeurs HP/BP ?
Il est possible aussi que, du fait de la température intérieure très basse, la HP soit basse et la BP également, peut-être qu'il tombe en défaut BP.
01 février 2023 à 07:21

Bonjour.
Les volets du Shogun sont-ils bien ouverts (débit suffisant au niveau des bouches de soufflage) ?
Les volets du Shogun sont-ils bien ouverts (débit suffisant au niveau des bouches de soufflage) ?
31 janvier 2023 à 19:10

Vous ne risquez pas grand-chose si vous démontez l'hélice.
Le tout est de faire tourner le moteur une seule fois pour tester et seulement le temps d'écouter si le bruit est présent avec le moteur seul (test d'environ 5 minutes).
Le tout est de faire tourner le moteur une seule fois pour tester et seulement le temps d'écouter si le bruit est présent avec le moteur seul (test d'environ 5 minutes).
31 janvier 2023 à 18:10

Si cela tombe en panne, le technicien m'a dit qu'il changerait le gaz car il se peut qu'il y ait une légère perte ou trop de gaz ou que le gaz soit pollué.
Je ne comprends pas ce que le technicien entend par pollué, s'il parle de présence d'incondensable comme de l'air ou de l'azote, il l'aurait vu à la pression de fonctionnement avec une HP haute avec de l'azote, une BP basse avec du givre au détendeur si présence d'air par exemple.
Je ne comprends pas ce que le technicien entend par pollué, s'il parle de présence d'incondensable comme de l'air ou de l'azote, il l'aurait vu à la pression de fonctionnement avec une HP haute avec de l'azote, une BP basse avec du givre au détendeur si présence d'air par exemple.
31 janvier 2023 à 18:06

Bonjour, oui, il est en HP mais liquide et, pour perdre le moins de gaz possible, il est préférable de se brancher sur le gros tube. Votre compresseur a l'air à 100 % est-ce que la pièce arrive à chauffer tout de même ?
31 janvier 2023 à 12:49

Un bruit de roulement, je ne pense pas que cela ferait plutôt un bruit strident ou un frottement. Faites un essai de 5 minutes avec l'hélice démontée pour commencer.
30 janvier 2023 à 21:01

Bonjour.
Avez-vous conservé l'ancienne pale du ventilateur ?
Peut-être que le nouveau est mal équilibré.
Vous pouvez toujours dévisser les vis de fixation et mettre des rondelles en caoutchouc derrière pour essayer.
Avez-vous conservé l'ancienne pale du ventilateur ?
Peut-être que le nouveau est mal équilibré.
Vous pouvez toujours dévisser les vis de fixation et mettre des rondelles en caoutchouc derrière pour essayer.
30 janvier 2023 à 19:20

Et branchez-vous sur le gros tube.
30 janvier 2023 à 19:16

Bonjour.
Il faudrait brancher sur le manomètre rouge car vous êtes en haute pression et le manomètre BP bleu est à son maximum.
On ne voit pas clairement la pression de fonctionnement qui peut ne pas être suffisante et donc un manque de gaz possible (compresseur à 100 %).
Il faudrait brancher sur le manomètre rouge car vous êtes en haute pression et le manomètre BP bleu est à son maximum.
On ne voit pas clairement la pression de fonctionnement qui peut ne pas être suffisante et donc un manque de gaz possible (compresseur à 100 %).
30 janvier 2023 à 19:16

Il doit y avoir un élément connecté dans la cassette qui remonte le défaut, tel que le moteur de ventilation, la pompe de relevage ou les sondes, que Vous devriez tester avec un ohmmètre.
30 janvier 2023 à 16:20

Bonjour.
Il faudrait savoir à quoi renvoie le défaut d'origine, car en inversant des cartes, vous pouvez brûler une carte supplémentaire.
Il faudrait savoir à quoi renvoie le défaut d'origine, car en inversant des cartes, vous pouvez brûler une carte supplémentaire.
30 janvier 2023 à 13:39

Bonjour.
Je pense qu'il faut augmenter la vitesse de ventilation en moyenne ou grande vitesse pour éviter que l'air chaud reste près de la murale.
Cela devrait améliorer votre problème tout en mettant les volets de soufflage fixe vers le bas.
Je pense qu'il faut augmenter la vitesse de ventilation en moyenne ou grande vitesse pour éviter que l'air chaud reste près de la murale.
Cela devrait améliorer votre problème tout en mettant les volets de soufflage fixe vers le bas.
30 janvier 2023 à 12:07

Problème de tension des PAC et non des puces.
30 janvier 2023 à 07:06

Bonjour.
Donc, problème de bobine de détendeur en général, si comme Daikin ou autres marques, on doit trouver deux valeurs sur les têtes : 45 ohms et 90 ohms. 43 ohms, c'est bon, manque le 90 ohms.
Le dépanneur a-t-il tenté d'inverser les deux bobines pour s'assurer du diagnostic ?
Donc, problème de bobine de détendeur en général, si comme Daikin ou autres marques, on doit trouver deux valeurs sur les têtes : 45 ohms et 90 ohms. 43 ohms, c'est bon, manque le 90 ohms.
Le dépanneur a-t-il tenté d'inverser les deux bobines pour s'assurer du diagnostic ?