Bonjour.
La solution est dans votre question : longueur de 2,5 ml à 4 ml
C'est une longueur de conduites qui est trop court, ce qui se traduit par un excès de fluide.
Mesurez avec un thermomètre la température ambiante et la température en sortie d'unité intérieure pour confirmer.
Cordialement. Jima
La solution est dans votre question : longueur de 2,5 ml à 4 ml
C'est une longueur de conduites qui est trop court, ce qui se traduit par un excès de fluide.
Mesurez avec un thermomètre la température ambiante et la température en sortie d'unité intérieure pour confirmer.
Cordialement. Jima
29 novembre 2023 à 17:53

Bonsoir Pierre,
Avant de commencer à démonter le ventilateur, faites les mesures de la réponse 113 sur le nouveau moteur pour comparer les deux moteurs.
Le remplacement du moteur ne pose pas de difficulté, c'est de la mécanique élémentaire, faites des photos pour vous aider au remontage.
Cordialement, Jima
Avant de commencer à démonter le ventilateur, faites les mesures de la réponse 113 sur le nouveau moteur pour comparer les deux moteurs.
Le remplacement du moteur ne pose pas de difficulté, c'est de la mécanique élémentaire, faites des photos pour vous aider au remontage.
Cordialement, Jima
28 novembre 2023 à 19:00

Bonjour.
Votre compresseur est en bon état :-)
Ouvrez le capot et avec un multimètre mesurez les tensions demandées sur la carte électronique IPM celle où est raccordé le compresseur :
En calibre AC 300V : mesure entre point marqué TM1 ( fil orange) et point TM102 (fil orange)
En calibre DC 600V : mesure entre point W17 (fil noir) et point W18 (fil rouge)
Même calibre : mesure entre point TM302 (fil bleu) et point TM301 (fil jaune)
Ces mesures se font quand la PAC est en fonctionnement, attention à ne pas faire de court-circuit !!
Cordialement. Jima
Votre compresseur est en bon état :-)
Ouvrez le capot et avec un multimètre mesurez les tensions demandées sur la carte électronique IPM celle où est raccordé le compresseur :
En calibre AC 300V : mesure entre point marqué TM1 ( fil orange) et point TM102 (fil orange)
En calibre DC 600V : mesure entre point W17 (fil noir) et point W18 (fil rouge)
Même calibre : mesure entre point TM302 (fil bleu) et point TM301 (fil jaune)
Ces mesures se font quand la PAC est en fonctionnement, attention à ne pas faire de court-circuit !!
Cordialement. Jima
27 novembre 2023 à 11:36

Bonsoir Pierre,
L'allumage de la led 303 indique que le compresseur fonctionne le temps que la protection du ventilateur ne l'arrête.
Les tensions créés par les transformateurs sont permanentes et la panne du ventilateur provocant une surcharge continue il faut couper l'alimentation de la PAC sinon l'oscillateur grille
En attente de vos nouvelles, pensez à la cagnotte de notre "Gentil Modérateur".
Cordialement, Jima
L'allumage de la led 303 indique que le compresseur fonctionne le temps que la protection du ventilateur ne l'arrête.
Les tensions créés par les transformateurs sont permanentes et la panne du ventilateur provocant une surcharge continue il faut couper l'alimentation de la PAC sinon l'oscillateur grille
En attente de vos nouvelles, pensez à la cagnotte de notre "Gentil Modérateur".
Cordialement, Jima
24 novembre 2023 à 22:24

Re,
Coupez l'alimentation de votre PAC !!
Le moteur du ventilateur est HS.
Sous tension, vous êtes entrain d'abîmer votre carte électronique
A ce soir.
Cordialement, Jima
Coupez l'alimentation de votre PAC !!
Le moteur du ventilateur est HS.
Sous tension, vous êtes entrain d'abîmer votre carte électronique
A ce soir.
Cordialement, Jima
24 novembre 2023 à 16:29

Bonjour Pierre.
Lorsque le moteur du ventilateur sera débranché pour faire vos mesures, gardez le sans le brancher.
Mettez votre PAC sous tension et mesurez la tension DC entre les fils marqués FM_15V et FM_0V situés près du connecteur CN30.
Vous pouvez mettre votre PAC en service pour voir si le compresseur tente de démarrer ou tout autre défaut.
Après, vous arrêtez l'alim de votre PAC. Ne raccordez pas connecteur CN30
En attente de vos mesures et remarque de nouveau clignotement de LD301.
Cordialement. Jima
Lorsque le moteur du ventilateur sera débranché pour faire vos mesures, gardez le sans le brancher.
Mettez votre PAC sous tension et mesurez la tension DC entre les fils marqués FM_15V et FM_0V situés près du connecteur CN30.
Vous pouvez mettre votre PAC en service pour voir si le compresseur tente de démarrer ou tout autre défaut.
Après, vous arrêtez l'alim de votre PAC. Ne raccordez pas connecteur CN30
En attente de vos mesures et remarque de nouveau clignotement de LD301.
Cordialement. Jima
24 novembre 2023 à 09:24

Bonsoir.
Désolé, vous devez refaire les mesures de la réponse 108 en calibre diode, en mettant le cordon rouge sur la borne 4 du connecteur du moteur et pas le socle sur la carte électronique CN30.
La led 301 nous indique qu'il y a un défaut sur le moteur du ventilateur de l'UE, sans les mesures demandées, on ne peut conclure.
Cordialement. Jima
Désolé, vous devez refaire les mesures de la réponse 108 en calibre diode, en mettant le cordon rouge sur la borne 4 du connecteur du moteur et pas le socle sur la carte électronique CN30.
La led 301 nous indique qu'il y a un défaut sur le moteur du ventilateur de l'UE, sans les mesures demandées, on ne peut conclure.
Cordialement. Jima
23 novembre 2023 à 22:29

Bonjour Pierre.
Vous avez confondu le calibre diode (triangle avec un trait vertical à sa pointe) dont la mesure donne des volts avec le calibre condensateur (deux traits verticaux dont la mesure donne de nf ou mf.)
Une photo de votre multimètre sera la bienvenue.
Il faut recommencer vos mesures sur le bon calibre :-)
Puis une deuxième campagne de mesures hors tension, sur le connecteur CN30, en calibre ohmmètre et sur les mêmes points à partir de la borne 4 (A : cordon rouge sur la borne 4).
Attention, l'ohmmètre injectant une tension polarisée, il faut refaire la campagne de mesures en inversant le cordon du multimètre sur la borne 4 ( B : cordon noir sur la borne 4.
Mesurez la tension en calibre AC alternatif entre le fil jaune et le fil bleu (230v).
Puis en calibre DC continu entre le fil gris (+) et le fil rouge (-) (320V).
Toujours hors tension, calibre ohmmètre, mesurez les résistances R002 et R003 (environ entre 20 et 40 ohms.
Votre carte de puissance a été dépannée par electro-standard ??
Cordialement. Jima
Vous avez confondu le calibre diode (triangle avec un trait vertical à sa pointe) dont la mesure donne des volts avec le calibre condensateur (deux traits verticaux dont la mesure donne de nf ou mf.)
Une photo de votre multimètre sera la bienvenue.
Il faut recommencer vos mesures sur le bon calibre :-)
Puis une deuxième campagne de mesures hors tension, sur le connecteur CN30, en calibre ohmmètre et sur les mêmes points à partir de la borne 4 (A : cordon rouge sur la borne 4).
Attention, l'ohmmètre injectant une tension polarisée, il faut refaire la campagne de mesures en inversant le cordon du multimètre sur la borne 4 ( B : cordon noir sur la borne 4.
Mesurez la tension en calibre AC alternatif entre le fil jaune et le fil bleu (230v).
Puis en calibre DC continu entre le fil gris (+) et le fil rouge (-) (320V).
Toujours hors tension, calibre ohmmètre, mesurez les résistances R002 et R003 (environ entre 20 et 40 ohms.
Votre carte de puissance a été dépannée par electro-standard ??
Cordialement. Jima
23 novembre 2023 à 14:09

Bonsoir.
Le clignotement de led 301 de 12 fois correspond à un défaut du ventilateur de l'UE.
Pour tester ce ventilateur :
PAC hors tension et après 10 minutes, débranchez le connecteur CN30 de raccordement du ventilateur.
Sur le connecteur du ventilateur, le pin 1 est celui qui est séparé des autres.
Multimètre en calibre test de diode.
Mettez le cordon rouge sur la borne 4, fil noir du ventilateur.
Mesurez les tensions :
Borne 4 (cordon rouge) à borne 1 (cordon noir).
Borne 4 ( cordon rouge) à borne 5.
Borne 4 à borne 6.
Borne 4 à borne 7.
Cordon rouge maintenu sur borne 4.
En calibre diode vous mesurez une tension.
Cordialement. Jima
Le clignotement de led 301 de 12 fois correspond à un défaut du ventilateur de l'UE.
Pour tester ce ventilateur :
PAC hors tension et après 10 minutes, débranchez le connecteur CN30 de raccordement du ventilateur.
Sur le connecteur du ventilateur, le pin 1 est celui qui est séparé des autres.
Multimètre en calibre test de diode.
Mettez le cordon rouge sur la borne 4, fil noir du ventilateur.
Mesurez les tensions :
Borne 4 (cordon rouge) à borne 1 (cordon noir).
Borne 4 ( cordon rouge) à borne 5.
Borne 4 à borne 6.
Borne 4 à borne 7.
Cordon rouge maintenu sur borne 4.
En calibre diode vous mesurez une tension.
Cordialement. Jima
22 novembre 2023 à 22:10

Bonjour.
La nuit porte conseil :-)
Hors tension, et attendre 15 minutes, débranchez le connecteur CN800.
Remettre sous-tension la PAC puis mesurez la tension AC entre bornes 2 et 3 du bornier INDOOR.
Mettre la PAC en service mode chaud.
Puis refaire la même mesure sur le bornier INDOOR.
Cela permet de tester le ventilateur.
Cordialement. JIMA
La nuit porte conseil :-)
Hors tension, et attendre 15 minutes, débranchez le connecteur CN800.
Remettre sous-tension la PAC puis mesurez la tension AC entre bornes 2 et 3 du bornier INDOOR.
Mettre la PAC en service mode chaud.
Puis refaire la même mesure sur le bornier INDOOR.
Cela permet de tester le ventilateur.
Cordialement. JIMA
16 novembre 2023 à 07:21

P.S : Sans le ventilateur, refaire les mesures avec la PAC en demande de chaud sans tenir compte de nouveau défaut.
Dito pour la PAC sous tension ET en demande de chaud.
Donc 4 fois les mêmes mesures.
Cordialement. Jima
Dito pour la PAC sous tension ET en demande de chaud.
Donc 4 fois les mêmes mesures.
Cordialement. Jima
15 novembre 2023 à 18:57

Bonjour.
Alors, il faut commencer par mettre la PAC hors tension, attendre 15mn que les condensateurs se déchargent.
Débrancher le connecteur CN800 blanc pour faire les mesures sans le ventilateur.
Les mesures de la réponse 31 doivent être faites avec la PAC sous tension ET sans demande de fonctionnement.
Toujours Sans le ventilateur refaire les mêmes mesures.
Après coupure de l'alim de la PAC, rebrancher le connecteur CN800 blanc, remettre la PAC sous tension et refaire les mesures de la réponse 31
Évitez de faire un court-circuit lorsque les fiches des cordons seront proches.
En attente de vos mesures.
Cordialement. Jima
Alors, il faut commencer par mettre la PAC hors tension, attendre 15mn que les condensateurs se déchargent.
Débrancher le connecteur CN800 blanc pour faire les mesures sans le ventilateur.
Les mesures de la réponse 31 doivent être faites avec la PAC sous tension ET sans demande de fonctionnement.
Toujours Sans le ventilateur refaire les mêmes mesures.
Après coupure de l'alim de la PAC, rebrancher le connecteur CN800 blanc, remettre la PAC sous tension et refaire les mesures de la réponse 31
Évitez de faire un court-circuit lorsque les fiches des cordons seront proches.
En attente de vos mesures.
Cordialement. Jima
15 novembre 2023 à 18:50

Bonjour.
Plus que OK!!
La présence de 228V entre TM et TM2 nous indique que le processeur fonctionne.
La présence du 314V sur le fusible F201 nous indique qu'il n'y a pas de court-circuit dans les cartes.
La panne se limite à la zone des alimentations , située autour du transformateur placé dans la partie inférieure gauche de la carte de gauche.
Pac sous tension :
Cherchez les régulateurs de tension IC4 marqué 7805 (sous le transformateur?) et mesurez la tension entre le pin marqué G(-) et le pin marqué I(+) , calibre 60V DC puis mesure de tension entre pin G- et le pin O(+)
Symbole (+) ou (-) veut dire avec le cordon rouge du multimètre pour (+) et le cordon noir pour (-).
Recommencez avec le deuxième régulateur IC5 marqué 7818 (à gauche du transformateur?) et faites les mêmes mesures.
Si vous n'avez pas de place, mesurez sur une soudure placée sur la même piste de circuit imprimé.
Nous sommes en présence d'une panne intermittente qui est due à une soudure froide, une surcharge ou un élément défectueux
A distance ce n'est pas facile car ici, les deux régulateurs cités sont peut-être inversés par rapport au transformateur.
Cordialement. Jima
Plus que OK!!
La présence de 228V entre TM et TM2 nous indique que le processeur fonctionne.
La présence du 314V sur le fusible F201 nous indique qu'il n'y a pas de court-circuit dans les cartes.
La panne se limite à la zone des alimentations , située autour du transformateur placé dans la partie inférieure gauche de la carte de gauche.
Pac sous tension :
Cherchez les régulateurs de tension IC4 marqué 7805 (sous le transformateur?) et mesurez la tension entre le pin marqué G(-) et le pin marqué I(+) , calibre 60V DC puis mesure de tension entre pin G- et le pin O(+)
Symbole (+) ou (-) veut dire avec le cordon rouge du multimètre pour (+) et le cordon noir pour (-).
Recommencez avec le deuxième régulateur IC5 marqué 7818 (à gauche du transformateur?) et faites les mêmes mesures.
Si vous n'avez pas de place, mesurez sur une soudure placée sur la même piste de circuit imprimé.
Nous sommes en présence d'une panne intermittente qui est due à une soudure froide, une surcharge ou un élément défectueux
A distance ce n'est pas facile car ici, les deux régulateurs cités sont peut-être inversés par rapport au transformateur.
Cordialement. Jima
14 novembre 2023 à 18:57

Vous devez mesurer entre le point de test W5 et les deux extrémités de F201 en DC
Puis en AC, entre la languette TM1 et TM2 de la carte de droite, près des fils orange et brun.
Cordialement. Jima
Puis en AC, entre la languette TM1 et TM2 de la carte de droite, près des fils orange et brun.
Cordialement. Jima
12 novembre 2023 à 16:04

Bonjour.
C'est normal que vos tensions soient nulles.
Le connecteur CN200 doit être raccordé et PAC sous tension, multimètre en DC
Puis mesurez la tension en AC entre borne W28 (orange) et W29 (brun) situées sur la carte de droite.
Cordialement. Jima
C'est normal que vos tensions soient nulles.
Le connecteur CN200 doit être raccordé et PAC sous tension, multimètre en DC
Puis mesurez la tension en AC entre borne W28 (orange) et W29 (brun) situées sur la carte de droite.
Cordialement. Jima
12 novembre 2023 à 14:34

Bonjour.
Voir question 9009
Cordialement. Jima
Voir question 9009
Cordialement. Jima
10 novembre 2023 à 15:07

Bonjour.
Au pire vous avez fait fondre le fusible interne de votre nouveau multimètre et au mieux vous avez fait fondre le fusible F100 qui se trouve dans la carte électronique de droite .:-)
Mesurez avec les deux multimètres que vous avez 228V sur les bornes 1 et 2 du bornier indoor.
Vous n'avez pas d'alimentation 5V DC dans votre carte, mesurez la tension sur les deux pins du connecteur CN200.
Attention, 320V DC attendu.
Puis la tension entre le pin 2 de CN 200 et les deux extrémités du fusible F201 le tout sur la carte électronique de gauche.
Cordialement. Jima
Au pire vous avez fait fondre le fusible interne de votre nouveau multimètre et au mieux vous avez fait fondre le fusible F100 qui se trouve dans la carte électronique de droite .:-)
Mesurez avec les deux multimètres que vous avez 228V sur les bornes 1 et 2 du bornier indoor.
Vous n'avez pas d'alimentation 5V DC dans votre carte, mesurez la tension sur les deux pins du connecteur CN200.
Attention, 320V DC attendu.
Puis la tension entre le pin 2 de CN 200 et les deux extrémités du fusible F201 le tout sur la carte électronique de gauche.
Cordialement. Jima
08 novembre 2023 à 11:43

Bonsoir.
Cordon rouge correspond au fil rouge du multimètre qui est la polarité+
Cordon noir correspond au fil noir du multimètre qui est la polarité -
PAC sous tension mesurez la tension entre le pic 1 + (pin1) du bornier CN65 , situé à gauche du bornier CN65 et le pin 2 - de CN90 situé à droite de CN90.
Le module de conversation de l'UE est alimenté en 5V DC, cette mesure n'est pas facile à faire, c'est pour cela que je cherche à trouver cette tension entre les deux borniers.
Une photo de votre multimètre est nécessaire, pas la peine de le changer.
Il est vrai que les fils raccordés sur les deux borniers sont rouges et noirs. :-)
Les coupures répétitives provoquent des pannes mais pas là où on attend.
Cordialement, Jima
Cordon rouge correspond au fil rouge du multimètre qui est la polarité+
Cordon noir correspond au fil noir du multimètre qui est la polarité -
PAC sous tension mesurez la tension entre le pic 1 + (pin1) du bornier CN65 , situé à gauche du bornier CN65 et le pin 2 - de CN90 situé à droite de CN90.
Le module de conversation de l'UE est alimenté en 5V DC, cette mesure n'est pas facile à faire, c'est pour cela que je cherche à trouver cette tension entre les deux borniers.
Une photo de votre multimètre est nécessaire, pas la peine de le changer.
Il est vrai que les fils raccordés sur les deux borniers sont rouges et noirs. :-)
Les coupures répétitives provoquent des pannes mais pas là où on attend.
Cordialement, Jima
06 novembre 2023 à 22:08

Coupez l'alimentation de la PAC.
Débranchez les connecteurs CN90 et CN65.
Réalimentez la PAC et mesurez entre calibre DC (continu) la tension entre pin 1+ cordon rouge de CN65 et pin 2 - cordon noir de CN90. Vous devez mesurer 5 V DC
Coupez l'alim, rebranchez les connecteurs.
Cordialement. Jima
Débranchez les connecteurs CN90 et CN65.
Réalimentez la PAC et mesurez entre calibre DC (continu) la tension entre pin 1+ cordon rouge de CN65 et pin 2 - cordon noir de CN90. Vous devez mesurer 5 V DC
Coupez l'alim, rebranchez les connecteurs.
Cordialement. Jima
05 novembre 2023 à 17:14

Puis la mesure de tension entre la borne 1 du bornier INDOOR et la borne 2 du bornier marqué CN500 (blanc).
Et entre la borne 1 du bornier INDOOR et la borne 1 du bornier CN500.
Cordialement. Jima
Et entre la borne 1 du bornier INDOOR et la borne 1 du bornier CN500.
Cordialement. Jima
05 novembre 2023 à 11:33

Bonjour.
Vos mesures nous indiquent que vous avez un fil coupé et plus probable une soudure froide.
PAC sous tension, position demande de chaud (soleil ) et mise en service.
Mesures la tension entre borne 2 du bornier INDOOR et patte FH 110 du fusible F110 qui se trouve dans la partie supérieure de la carte de gauche à proximité du marquage TM600.
Puis entre la borne 2 et l'autre patte du fusible F100 patte FH111
La partie qui nous concerne est alimentée par le bornier jaune marqué CN110
Cordialement. Jima
Vos mesures nous indiquent que vous avez un fil coupé et plus probable une soudure froide.
PAC sous tension, position demande de chaud (soleil ) et mise en service.
Mesures la tension entre borne 2 du bornier INDOOR et patte FH 110 du fusible F110 qui se trouve dans la partie supérieure de la carte de gauche à proximité du marquage TM600.
Puis entre la borne 2 et l'autre patte du fusible F100 patte FH111
La partie qui nous concerne est alimentée par le bornier jaune marqué CN110
Cordialement. Jima
05 novembre 2023 à 11:17

Hupps!
Bravo vous suivez bien :-)
Borne 1 et TM600 gray vous devez mesurer 228 V AC lorsque la PAC est alimentée.
Cordialement, Jima
Bravo vous suivez bien :-)
Borne 1 et TM600 gray vous devez mesurer 228 V AC lorsque la PAC est alimentée.
Cordialement, Jima
04 novembre 2023 à 07:26

Deuxième manipulation :
Mettez votre PAC sous tension et mesurez la tension entre la borne 2 du bornier indoor et l'extrémité du fil gris qui relie les deux cartes a coté du transformateur marqué CT- 18
Cordialement. Jima
Mettez votre PAC sous tension et mesurez la tension entre la borne 2 du bornier indoor et l'extrémité du fil gris qui relie les deux cartes a coté du transformateur marqué CT- 18
Cordialement. Jima
03 novembre 2023 à 22:03

Bonsoir.
Les tensions variables entre bornes 3 et 1 sont normales car elles nous indiquent que l'UI dialogue.
Par contre, la tension entre bornes 3 et 2 très faible et non variable nous indique que l'UE ne communique pas.
Coupez l'alimentation de votre PAC et après 10 minutes resserrez avec un tournevis toutes les vis de votre bornier.
Puisque à la réponse 7 vous avez mesure 110 V AC entre bornes 3 et 2 ; vous devez avoir très probablement une soudure froide entre la borne 2 du bornier et le pin 6 du circuit hybride de communication.
Cordialement. Jima
Les tensions variables entre bornes 3 et 1 sont normales car elles nous indiquent que l'UI dialogue.
Par contre, la tension entre bornes 3 et 2 très faible et non variable nous indique que l'UE ne communique pas.
Coupez l'alimentation de votre PAC et après 10 minutes resserrez avec un tournevis toutes les vis de votre bornier.
Puisque à la réponse 7 vous avez mesure 110 V AC entre bornes 3 et 2 ; vous devez avoir très probablement une soudure froide entre la borne 2 du bornier et le pin 6 du circuit hybride de communication.
Cordialement. Jima
03 novembre 2023 à 21:42

Bonsoir.
Ces tensions sont normales quand la PAC ne dialogue pas.
Mesurez les tensions avec votre voltmètre calibre 300V AC
Entre borne 1 et châssis (raccordement fil vert/jaune)
Entre borne 2 et châssis (dito)
Refaites les mesures de la réponse 7 dès la demande de mise en service avec l'aide d'un autre personne.
Le but est de constater le dialogue centre les unités pendant les deux premières minutes.
Mesure à 0V : peut-être un fil desserré.
Cordialement. Jima
Ces tensions sont normales quand la PAC ne dialogue pas.
Mesurez les tensions avec votre voltmètre calibre 300V AC
Entre borne 1 et châssis (raccordement fil vert/jaune)
Entre borne 2 et châssis (dito)
Refaites les mesures de la réponse 7 dès la demande de mise en service avec l'aide d'un autre personne.
Le but est de constater le dialogue centre les unités pendant les deux premières minutes.
Mesure à 0V : peut-être un fil desserré.
Cordialement. Jima
02 novembre 2023 à 21:35

Sachant que la protection de surtension ou OVP peu atteindre 27V DC je vous propose une tension nominale de 50V DC
Vous avez vos valeurs selon mon avis :-)
Cordialement. Jima
Vous avez vos valeurs selon mon avis :-)
Cordialement. Jima
01 novembre 2023 à 21:02

Bonjour.
OK ! :-)
Le C18 de votre carte est bien entre pin 7 et 8
Sa taille devait être de 3,6 x 1,2 mm et sa valeur de 10nf puisque vous l'avez mesurée.
Il sert à supprimer les hautes fréquences de l'alimentation du pin 8.
Cordialement. Jima
OK ! :-)
Le C18 de votre carte est bien entre pin 7 et 8
Sa taille devait être de 3,6 x 1,2 mm et sa valeur de 10nf puisque vous l'avez mesurée.
Il sert à supprimer les hautes fréquences de l'alimentation du pin 8.
Cordialement. Jima
01 novembre 2023 à 16:28

Hélas vous ne répondez pas à ma question :-)
Il est normal qu'à 18h38 en Lorraine il faisait "nuit" et que vous n'ayez pas pu mesurer les tensions demandées.
La carte citée dans ma question gère le dialogue entre UE et UI ; ce dialogue ne se fait pas correctement et par conséquent votre PAC se met en arrêt.
Faites vous même les mesures demandées et donnez-nous les valeurs trouvées svp pour qu'on puisse vous aider :-)
Cordialement. Jima
Il est normal qu'à 18h38 en Lorraine il faisait "nuit" et que vous n'ayez pas pu mesurer les tensions demandées.
La carte citée dans ma question gère le dialogue entre UE et UI ; ce dialogue ne se fait pas correctement et par conséquent votre PAC se met en arrêt.
Faites vous même les mesures demandées et donnez-nous les valeurs trouvées svp pour qu'on puisse vous aider :-)
Cordialement. Jima
31 octobre 2023 à 21:42

Bonjour.
Dans la notice technique strl en page 13 (voir question 4763)
Il est indiqué que C18 doit être compris entre 0,1 et 0,47 nf
Si cette valeur est trop forte, le courant de coupure serait trop important.
Cordialement. Jima
Dans la notice technique strl en page 13 (voir question 4763)
Il est indiqué que C18 doit être compris entre 0,1 et 0,47 nf
Si cette valeur est trop forte, le courant de coupure serait trop important.
Cordialement. Jima
31 octobre 2023 à 18:56

Bonjour.
Est-ce que la carte de gauche dans la photo 3 de la réponse 2 a été changée ?
Mettez votre PAC en marche et mesurez les tensions avec un multimètre en calibre 600V AC (tension alternative)
Sur bornier INDOOR UNIT /
Entre borne 3 et borne 1
Entre borne 3 et borne 2 et
Entre borne 1 et borne 2
Trois mesures
Cordialement. Jima
Est-ce que la carte de gauche dans la photo 3 de la réponse 2 a été changée ?
Mettez votre PAC en marche et mesurez les tensions avec un multimètre en calibre 600V AC (tension alternative)
Sur bornier INDOOR UNIT /
Entre borne 3 et borne 1
Entre borne 3 et borne 2 et
Entre borne 1 et borne 2
Trois mesures
Cordialement. Jima
31 octobre 2023 à 18:38

Bonjour.
Lorsque le strl et les composants autour dérapent, il est conseillé de remplacer le condensat C4 car celui-ci est très sollicité.
Cordialement. Jima
Lorsque le strl et les composants autour dérapent, il est conseillé de remplacer le condensat C4 car celui-ci est très sollicité.
Cordialement. Jima
31 octobre 2023 à 13:59

Bonsoir.
Vérifiez que C18 est accordé sur les pins 7 et 9.
Il correspond au C5 de la notice strl.
Sa valeur est de 100 pico farads ou 0,1 nano farad.
Cordialement. Jima
Vérifiez que C18 est accordé sur les pins 7 et 9.
Il correspond au C5 de la notice strl.
Sa valeur est de 100 pico farads ou 0,1 nano farad.
Cordialement. Jima
30 octobre 2023 à 21:49

Bonjour.
Le climaticien qui a installé la PAC de l'étage aurait du installer une AOY24 pour être en conformité avec les UI installées.
Les PAC fonctionnent sur la base de températures prises à des endroits précis, ici l'excès de puissance de l'UE et l'excès de fluide nous donnent un "un défaut de condenseur trop petit" ou "évaporateur saturé" donc le climaticien doit enlever du fluide pour enlever de la puissance à cette installation.
Suivant les données du tableau et les remarques de Casimir, la longueur minimum des circuits doit être de 15 ml, la pac est remplie pour 40 ml donc le climaticien peut enlever (40-15) ml x 20 g/ml = 500g
Ici, nous avons 24ml, il devra enlever "environ" (40-24)ml x 20 g/ml = 320g de fluide.
Je précise "environ" : le climaticien doit tenir compte des surchauffes en mode froid et des sous-refroidissements en mode chaud des UI.
Le métier de climaticien se base sur des phénomènes physiques en pratique et pas sur des mesures faites en laboratoire d'essai.
Les données des tableaux sont basées sur des mesures en laboratoire qui donnent les capacités extrêmes des équipements dans un montage choisi par le fabricant. Je n'écris pas qu'elles sont inutiles.
Cordialement, JIMA
Le climaticien qui a installé la PAC de l'étage aurait du installer une AOY24 pour être en conformité avec les UI installées.
Les PAC fonctionnent sur la base de températures prises à des endroits précis, ici l'excès de puissance de l'UE et l'excès de fluide nous donnent un "un défaut de condenseur trop petit" ou "évaporateur saturé" donc le climaticien doit enlever du fluide pour enlever de la puissance à cette installation.
Suivant les données du tableau et les remarques de Casimir, la longueur minimum des circuits doit être de 15 ml, la pac est remplie pour 40 ml donc le climaticien peut enlever (40-15) ml x 20 g/ml = 500g
Ici, nous avons 24ml, il devra enlever "environ" (40-24)ml x 20 g/ml = 320g de fluide.
Je précise "environ" : le climaticien doit tenir compte des surchauffes en mode froid et des sous-refroidissements en mode chaud des UI.
Le métier de climaticien se base sur des phénomènes physiques en pratique et pas sur des mesures faites en laboratoire d'essai.
Les données des tableaux sont basées sur des mesures en laboratoire qui donnent les capacités extrêmes des équipements dans un montage choisi par le fabricant. Je n'écris pas qu'elles sont inutiles.
Cordialement, JIMA
16 octobre 2023 à 11:32

Bonjour.
La notice technique nous donne une puissance mini de 3 kW soit 10230 Btu
3 unités de 7000 Btu soit 21000 Btu est bien supérieur à 10230 Btu.
La même notice nous indique que l'UE est remplie pour un réseau de 2x40 m soit 40 ml.
En additionnant les circuits, votre réseau frigorifique est de 23 ml
Une puissance installée inférieure proche de la puissance mini de fonctionnement de l'UE et un réseau "court" par rapport à la charge frigorifique nous conduit à un excès de fluide frigorifique
Votre climaticien devra prélever un peu de fluide frigorifique pour que votre installation fonctionne correctement.
Cordialement. Jima
La notice technique nous donne une puissance mini de 3 kW soit 10230 Btu
3 unités de 7000 Btu soit 21000 Btu est bien supérieur à 10230 Btu.
La même notice nous indique que l'UE est remplie pour un réseau de 2x40 m soit 40 ml.
En additionnant les circuits, votre réseau frigorifique est de 23 ml
Une puissance installée inférieure proche de la puissance mini de fonctionnement de l'UE et un réseau "court" par rapport à la charge frigorifique nous conduit à un excès de fluide frigorifique
Votre climaticien devra prélever un peu de fluide frigorifique pour que votre installation fonctionne correctement.
Cordialement. Jima
12 octobre 2023 à 18:36

La chaleur du chauffage va faire vieillir prématurément votre isolant.
Le fonctionnement de votre UI va être chaotique car dans le mode chaud les deux conduites vont surchauffer.
Si vous ne faites pas un Coffrage indépendant vous allez au devant de problèmes de fonctionnement.
Cordialement, Jima
Le fonctionnement de votre UI va être chaotique car dans le mode chaud les deux conduites vont surchauffer.
Si vous ne faites pas un Coffrage indépendant vous allez au devant de problèmes de fonctionnement.
Cordialement, Jima
08 octobre 2023 à 22:19

Bonjour.
Il faut faire un coffrage pour le chauffage et en parallèle un deuxième coffrage pour la clim.
Ce deuxième coffrage aura la longueur entre le plafond et la partie basse de la clim.
Cordialement. Jima
Il faut faire un coffrage pour le chauffage et en parallèle un deuxième coffrage pour la clim.
Ce deuxième coffrage aura la longueur entre le plafond et la partie basse de la clim.
Cordialement. Jima
08 octobre 2023 à 18:55

Bonjour.
Quelle est la distance linéaire de chacune des UI par rapport à l'UI de l'étage.
Il faut compter la longueur des deux conduites assemblées (petit + gros tuyaux assemblés = une longueur)
Cordialement, Jima
Quelle est la distance linéaire de chacune des UI par rapport à l'UI de l'étage.
Il faut compter la longueur des deux conduites assemblées (petit + gros tuyaux assemblés = une longueur)
Cordialement, Jima
08 octobre 2023 à 18:25

Bonsoir,
Encore bla, bla, bla et bla, bla, bla!! :-)
Remplacer la carte électronique n'arrangera pas la situation ; votre UE est trop chargée pour le circuit frigorifique que vous avez.
Les frigolos ne sont pas confrontés à ce type de circuit parceque ils imaginent que les régularisations vont se faire naturellement or votre régularisation fonctionne très bien car elle se met en sécurité.
Même les climaticiens de la marque ne comprennent pas le fonctionnement de votre installation et pourtant un simple relevé des températures de l'UE et des UI aurait suffit pour comprendre votre excès de fluide.
Cordialement, Jima
Encore bla, bla, bla et bla, bla, bla!! :-)
Remplacer la carte électronique n'arrangera pas la situation ; votre UE est trop chargée pour le circuit frigorifique que vous avez.
Les frigolos ne sont pas confrontés à ce type de circuit parceque ils imaginent que les régularisations vont se faire naturellement or votre régularisation fonctionne très bien car elle se met en sécurité.
Même les climaticiens de la marque ne comprennent pas le fonctionnement de votre installation et pourtant un simple relevé des températures de l'UE et des UI aurait suffit pour comprendre votre excès de fluide.
Cordialement, Jima
17 septembre 2023 à 21:33

Bonsoir.
Je vous propose de contacter le site : electro-standard.com
Cette société possède des bancs de test pour les PAC.
Merci de nous tenir informés de la proposition de dépannage de votre carte auprès de cette société.
Cordialement. Jima
Je vous propose de contacter le site : electro-standard.com
Cette société possède des bancs de test pour les PAC.
Merci de nous tenir informés de la proposition de dépannage de votre carte auprès de cette société.
Cordialement. Jima
01 septembre 2023 à 20:36

Bonsoir,
Remplacer l’EEPROM ne sera pas nécessaire puisque dans les 4 à 5 premières minutes le processeur nous indique au travers des diodes que les équipements de l'UE ne sont pas en défaut.
Vous avez un problème de dialogue entre l'UE et les UIs et ceci est du à la mise en place d'une nouvelle carte avec des équipements un peu vétustes.
Quels ont été les clignotements des diodes quand l'ancienne carte était montée dans l'UE ?
Cordialement, Jima
Remplacer l’EEPROM ne sera pas nécessaire puisque dans les 4 à 5 premières minutes le processeur nous indique au travers des diodes que les équipements de l'UE ne sont pas en défaut.
Vous avez un problème de dialogue entre l'UE et les UIs et ceci est du à la mise en place d'une nouvelle carte avec des équipements un peu vétustes.
Quels ont été les clignotements des diodes quand l'ancienne carte était montée dans l'UE ?
Cordialement, Jima
18 août 2023 à 21:56

Bonjour.
Merci Dom de votre intervention, quand j'avais proposé IC20, je n'avais pas la notice.
Peut-être que Dom pourra nous aider s'il arrive à lire la notice qui vous a été transmise.
1 - Cette carte comporte 2 processeurs un qui est maître et l'autre qui est esclave ; or la page 84 de la notice est illisible pour mon matériel pour pouvoir dire qui est le maître et qui est l’esclave.
Je pense qu'il faut abandonner cette voie.
2 - Lorsque Dom (qui possède un niveau de langue de chespir supérieur au mien) ; il pourra nous donner la procédure pour lire le code d’adressage de la nouvelle carte qui est installée dans votre UE ;
En suite, il faudra remplacer la nouvelle carte par l'ancienne pour lire son code d'adressage ;
Comparer les deux code
Remettre la nouvelle carte dans l'UE et changer le code existant par le code de l'ancienne carte.
@Dom, c'est une proposition à la "Jima"
3 - @José, vous n'avez pas écrit "pourquoi avez-vous remplacé un transistor"
Cordialement. Jima
Merci Dom de votre intervention, quand j'avais proposé IC20, je n'avais pas la notice.
Peut-être que Dom pourra nous aider s'il arrive à lire la notice qui vous a été transmise.
1 - Cette carte comporte 2 processeurs un qui est maître et l'autre qui est esclave ; or la page 84 de la notice est illisible pour mon matériel pour pouvoir dire qui est le maître et qui est l’esclave.
Je pense qu'il faut abandonner cette voie.
2 - Lorsque Dom (qui possède un niveau de langue de chespir supérieur au mien) ; il pourra nous donner la procédure pour lire le code d’adressage de la nouvelle carte qui est installée dans votre UE ;
En suite, il faudra remplacer la nouvelle carte par l'ancienne pour lire son code d'adressage ;
Comparer les deux code
Remettre la nouvelle carte dans l'UE et changer le code existant par le code de l'ancienne carte.
@Dom, c'est une proposition à la "Jima"
3 - @José, vous n'avez pas écrit "pourquoi avez-vous remplacé un transistor"
Cordialement. Jima
18 août 2023 à 16:12

Bonjour José.
La notice a été envoyée.
Votre panne, n'est pas une panne.
C'est une programmation du code 21 "Samsung" qu'il faut initialiser sur la nouvelle carte.
Essayez de trouver sur internet un centre technique Samsung qui pourra vous aiguiller vers un installateur capable de programmer votre carte.
Hélas je ne peux vous aider d'avantage.
Cordialement, Jima
La notice a été envoyée.
Votre panne, n'est pas une panne.
C'est une programmation du code 21 "Samsung" qu'il faut initialiser sur la nouvelle carte.
Essayez de trouver sur internet un centre technique Samsung qui pourra vous aiguiller vers un installateur capable de programmer votre carte.
Hélas je ne peux vous aider d'avantage.
Cordialement, Jima
14 août 2023 à 12:30

Merci modérateur d'insérer ce fichier dans la question 8837 du forum climatisation.
Cordialement, Jima
Service manual clim Samsung MH080FXEA4A
Cordialement, Jima
Service manual clim Samsung MH080FXEA4A
14 août 2023 à 11:59

L'allumage de la diode rouge, le clignotement de la diode verte et diode jaune éteinte nous indique que les équipements de l'UE n'ont pas de défaut.
Cordialement, Jima
Cordialement, Jima
13 août 2023 à 19:02

Bonjour.
Je viens de recevoir la notice de votre PAC Samsung
Votre nouvelle carte électronique et votre eeprom fonctionnent bien !!
Chez Samsung les 5 premières minutes sont dédiées à l'état de fonctionnement des équipements de l'UE.
En suite commence le dialogue avec les UI.
Donc, vous devez programmer votre nouvelle carte avec l'adresse de l'ancienne carte.
Puis indiquer à votre nouvelle carte l'adresse des UI que vous avez et pour cela, hélas mes connaissances sont limitées.
Il faudra contacter un technicien qui connaisse les codes à paramétrer et comment les paramétrer.
Un exemple est donné dans la notice technique mais n'étant pas sur place, je ne puis vous aider d'avantage.
Cordialement, Jima
Je viens de recevoir la notice de votre PAC Samsung
Votre nouvelle carte électronique et votre eeprom fonctionnent bien !!
Chez Samsung les 5 premières minutes sont dédiées à l'état de fonctionnement des équipements de l'UE.
En suite commence le dialogue avec les UI.
Donc, vous devez programmer votre nouvelle carte avec l'adresse de l'ancienne carte.
Puis indiquer à votre nouvelle carte l'adresse des UI que vous avez et pour cela, hélas mes connaissances sont limitées.
Il faudra contacter un technicien qui connaisse les codes à paramétrer et comment les paramétrer.
Un exemple est donné dans la notice technique mais n'étant pas sur place, je ne puis vous aider d'avantage.
Cordialement, Jima
13 août 2023 à 18:54

L'EEPROM est le circuit intégré à 8 pattes marqué IC20.
Avec la nouvelle carte, comptez le nombre de clignotements de la diode verte. À un moment, l'extinction de cette diode doit être plus longue.
Cordialement,
Jima
Avec la nouvelle carte, comptez le nombre de clignotements de la diode verte. À un moment, l'extinction de cette diode doit être plus longue.
Cordialement,
Jima
12 août 2023 à 18:36

Bonjour,
Une photo de la carte est nécessaire et idéalement sans ombre portée.
Cordialement, Jima
Une photo de la carte est nécessaire et idéalement sans ombre portée.
Cordialement, Jima
12 août 2023 à 14:26

Bonsoir,
Si votre carte électronique est trop ancienne et que vous avez trouvé la même référence : je vous propose de remplacer l'eeprom de la nouvelle carte par l'eeprom de l'ancienne c'est le circuit intégré proche du processeur.
Je n'ai pas d'autre proposition.
Cordialement, Jima
Si votre carte électronique est trop ancienne et que vous avez trouvé la même référence : je vous propose de remplacer l'eeprom de la nouvelle carte par l'eeprom de l'ancienne c'est le circuit intégré proche du processeur.
Je n'ai pas d'autre proposition.
Cordialement, Jima
11 août 2023 à 21:51

Bonjour
Je ne comprends pas
Vous arrivez à remplacer un hacheur STRL... et vous n'arrivez pas à souder un condensateur ?
Vous pouvez souder à cet endroit si le condensateur ne vous gênera pas de problèmes au remontage de la carte.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : Les soudures du condensateur ou la mise en en service de la pac?
Hélas, je n'ai pas pu vous répondre avant :-)
Cordialement, Jima
Je ne comprends pas

Vous arrivez à remplacer un hacheur STRL... et vous n'arrivez pas à souder un condensateur ?
Vous pouvez souder à cet endroit si le condensateur ne vous gênera pas de problèmes au remontage de la carte.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : Les soudures du condensateur ou la mise en en service de la pac?
Hélas, je n'ai pas pu vous répondre avant :-)
Cordialement, Jima
10 juillet 2023 à 10:57

Bonjour.
Même en maintenant le fer sur les soudures des pins de la réponse 85 ?
Attention aux polarités.
Cordialement. Jima
Même en maintenant le fer sur les soudures des pins de la réponse 85 ?
Attention aux polarités.
Cordialement. Jima